Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Měniče Axpert
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od rottenkiwi »

DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od youda »

lemra79 píše:idealne bych chtel merit tim, cim meri nebo bude merit cez, jinak mi je to z vedeckyho pohledu celkem jedno, ale zajima me to. byla by velka nahoda, kdyby algoritmus toho, co nasadi cez byl stejnej, jako mi prijde z ciny.
4Q elektroměry v česku jsou nastaveny na integrační čas dvacet period, tedy 1 vteřina. Stačí tedy mít přetok jednu vteřinu a už je elektroměrem zaznamenán. Z hlediska výkonu ty české elektroměry registrují už proud 10mA, vidět tedy bude i přetok cca 3W.

Pokud se pletu, snad mne opraví Tomas, který se v tom vyzná asi nejlépe.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 49
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od lemra79 »

myslim, ze mi to onehda namerilo pretok o energii 80wh (informace z PIPu odectena z ICC)zitra se vratim domu, tak udelam test.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 49
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od lemra79 »

lemra79 píše:myslim, ze mi to onehda namerilo pretok o energii 80wh (informace z PIPu odectena z ICC)zitra se vratim domu, tak udelam test.

kecal jsem, 80 wh byla spotřeba při tom výpadku do bypaasu. Energii ven /přetok/ to asi neměří, jen tekoucí proud
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Matess
Příspěvky: 1506
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace: 158
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od Matess »

stejně je to strašně úchylné.... řešíme tady mikropřetoky. Přitom je to jen takové plivnutí do moře.... Pokud vím tak po posledních změnách jsou drobné přetoky akceptovány. Nebude lepší se pokusit dostat nějakou odpověď z ERU?
j0hn
Příspěvky: 156
Registrován: čtv dub 11, 2019 4:56 pm
Reputace: 17

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od j0hn »

ERÚ tvrdí, že do sítě nemůže dodávat nikdo bez licence a chce si to proklepnout:
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokume ... rarny.aspx

Pochybuju že, by mikropřetoky nepovažoval za dodávku jen protože je malá.

Tady je tabulka s pokutama, ale moc tomu nerozumím:
http://www.rdsolar.cz/781-2/
cerm
Příspěvky: 35
Registrován: pát říj 05, 2018 10:01 am
Reputace: 12

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od cerm »

lemra79 píše:jedu na baterky. pretok me ukazuje icc na raspberry, nedokazu rict, jak se tomu da verit. pretok se me zda, ze tam je, kdyz to odchazi z bypassu. ze tam neni prepnuti, ale postupne nejizdeni. v podstate nevim, cim bych to jinak zmeril.

Na PIP5048MG jsem opustil bezbateriový provoz, pořídil jsem baterii cca 6kW a zkouším prověřit vznik přetoku.
Přepnutí z Line Modu na Battery Mode vypadá dobře (bez přetoku),není to postupné opuštění režimu ale přepne najednou, po přepnutí vždy okamžitě sníží výrobu z panelů PV a během několika sekund postupně zvýší zpět.
Přepnutí z Line na Battery proběhne cca za 7,5 minuty po splnění podmínek (to je např. po dobití baterky PV, zpoždění asi aby to se slabou baterkou necyklovalo moc rychle - při zatížení slabé baterie pokles napětí a přepnutí na LineMod a po jejím odlehčení s dobitím nad mez přepnutí zpět ). Jinak já to přepnuti mezi Line a Battery Mode testuju zadaním Uti nebo SBU, vypadá to , že algoritmus je snad stejný,tj. po zadání Uti jde ihned do Line Modu, po zadání SBU jde do Battery Modu až za těch cca 7,5 minuty.Vždy při tom cvakne relé.
Při přechodu z Battery Modu do Line Modu se taky vždy okamžitě sníží výroba z PV a během několika sekund postupně zvýší a nabíjí baterku.
Takže s baterkou mi přetoky nevznikají (alespoň ne pozorovatelné co se tam děje při přepnutí relátka v řádu ms nevím, ale z toho průšvih nebude).

to Lemra79: Doufám, že dojdeš ke stejným výsledkům s čínským elměrem.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od diablo007 »

Zkus vyzkoušet jak se chová když ho pretizis a tím pádem se nuceně přepne do line módu a pak zpět tam by pretok vzniknou prý měl
peterm
Příspěvky: 18
Registrován: stř dub 10, 2019 11:49 am
Reputace: 3
Bydliště: Kosice

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od peterm »

Po dlhsej dobe aktualizacia. Invertor bol opraveny v servise (vymena celej dosky. Ak by som nevypajkoval (iniciativny blbec) 2 tranzistory, tak mohlo byt v ramci zarucnej opravy, ale aj tak mi to opravili povedzme, ze akceptovatelnu cenu).
Odvtedy uz dva mesiace funguje a som s tym spokojny. Nova doska ma asi novsi softver, lebo pekne reguluje otacky ventilatora, takze je aspon v noci vacsinou ticho. Predtym hucal vzdy na maximum.

Zmenil som nastavenie, povolil som prepnutie sa na siet pri pretazeni.
Pozorovane zmeny vplyvom zmeneho nastavenia: Pri zapnuti cerpala na vodu 1F motor 1050W, ale mam pocit, ze aj el. rury 2kW ... pricom je invertor zatazeny na max 2-3kW (z max. mozneho vykonu 5kW) dochadza k cvaknutiu rele co je pozorovatelne na klasickych ziarovkach ako bliknutie. Ked som bypass povoleny nemal, tak to neblikalo a necvakalo.
Mam pripojene MeriTo a to ma sekundove priemerovanie. Skusal som pozriet co sa deje napr, pri zapnuti cerpadla na vodu.
Z obrazku sa domnievam, ze to prepne na bypass a asi na 500ms.
zapnutie cerpadla, sekundove priemery
zapnutie cerpadla, sekundove priemery
Dalsia vec je, ze ked ma invertor pripojeny vstup na DS, tak z nej stale odobera okolo 3-4W. Na odber zo siete sa moduluje odoberany vykon invertora. Takze z grafov z minutovym priemerovanim viem odhadnut, kedy boli zapnute vacsie spotrebice. Napr: pecenie kolacov:
pecenie kolacov, namodulovany odber z DS
pecenie kolacov, namodulovany odber z DS
peterm
Příspěvky: 18
Registrován: stř dub 10, 2019 11:49 am
Reputace: 3
Bydliště: Kosice

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od peterm »

Dnes doslo prvy krat po 2 mesiacoch prevadzky k situacii, ze invertor prepol do bypassu, lebo v baterkach nebolo dost energie. Prikladam graf merany MeriTo. Zda sa, ze pritom doslo k malym prietokom do siete vo vyske 2Wh (0.002 kWh). Max. zaznamenany dodavany vykon bol 15W.
Prietoky do DS vo vyske 2Wh.
Prietoky do DS vo vyske 2Wh.
Vlado11811
Příspěvky: 15
Registrován: pát kvě 15, 2020 2:36 pm
Reputace: 1
Bydliště: Prešov

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od Vlado11811 »

Mne Axpert VMIII PIP5048Gk odišiel. Možno spravím Sofar grid tie s limiterom 6 kW a namiesto siete použijem sínus zo starého axperta 24V 2400watt s baterkami. A budem používať limiter . Potrebujem napájať tepelné čerpadlo. https://youtu.be/9plv2uqrPKM
Vlado11811
Příspěvky: 15
Registrován: pát kvě 15, 2020 2:36 pm
Reputace: 1
Bydliště: Prešov

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od Vlado11811 »

Mne tiež odišiel PIP5048GK a teraz uvažujem nad invertorom s toroidným nízkofrekvenčným trafom 6 kW , 18 kW krátodobý peak. Tie NF meniče sú odolné a vydrží to dlho. #Aliexpress € 550,07 15%OFF | MPPT 6KW Solar Hybrid Power inverter 6000W DC48V/AC220V 50HZ Built-in MPPT 60A solar charger toroidal transformer for home use
https://a.aliexpress.com/_dWQ3nCq
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od mobilik »

To trafo sa zdá malé. Aby to nebolo čínskych 6kW...
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Vitek
Příspěvky: 1916
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Reputace: 289

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od Vitek »

Vlado11811 píše:Mne tiež odišiel PIP5048GK a teraz uvažujem nad invertorom s toroidným nízkofrekvenčným trafom 6 kW , 18 kW krátodobý peak. Tie NF meniče sú odolné a vydrží to dlho. #Aliexpress € 550,07 15%OFF | MPPT 6KW Solar Hybrid Power inverter 6000W DC48V/AC220V 50HZ Built-in MPPT 60A solar charger toroidal transformer for home use
https://a.aliexpress.com/_dWQ3nCq
mě se zdá že to umí pouze 220V AC, nikde zmínka o 230V. byl bych opatrný za podobnou cenu seženeš axpert king.... sice HF ale funguje super
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od marko250 »

Jak píše mobilik,dejte si pozor na dnešní china měniče,před pěti lety by v takovém kusu byly dvě trafa a ještě k tomu větší a i tak by nedávaly stále 6kW.Mám doma 10kW s třemi trafy cca.170x100mm a stále davá 8.6kW bez úpravy můstku tráfka, váha je u něj 36kg.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od kodl69 »

z 220V bych strach neměl, ale podle oka je to trafo na 6kW malý, a jenom 4ks, sice to 247 mosfety v můstku... A že by dali fotku nějaké slabší verze? -marko mě předběhl...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od marko250 »

Morální laťka china výrobců doznává u noname věcí velkou úhonovou destrukci.Bohužel není to to, co bývalo před pěti lety: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... C3%BAprava
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
jahodovák
Příspěvky: 1913
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Reputace: 216
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od jahodovák »

Co jsem mluvil s človíčkem co s nima obchodoval,tak mi bylo sděleno,že čínan umí dodat i kvalitní zboží ale naši obchodníci je stále tlačí na snížení ceny a oni na to reagují a to tak že od ceny odečtou svoji marži a výrobek osadí horšíma součástkama ale cenu kterou chce obchodník dodrží,obchodník potom všude říká,já nic to čínan...ale ten pod náklady nechce vyrábět.Nejhorší na tom je,že pokud to pak obchodník neodebere,tak se to stejně snaží prodat,ted je ale jen na nás abychom takovýto výrobek odhalili a nekupovali,je to ale prosté povětšinou za málo peněz i málo muziky...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 426
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,
Vlado11811 píše:Mne tiež odišiel PIP5048GK a teraz uvažujem nad invertorom s toroidným nízkofrekvenčným trafom 6 kW , 18 kW krátodobý peak. Tie NF meniče sú odolné a vydrží to dlho. #Aliexpress € 550,07 15%OFF | MPPT 6KW Solar Hybrid Power inverter 6000W DC48V/AC220V 50HZ Built-in MPPT 60A solar charger toroidal transformer for home use
https://a.aliexpress.com/_dWQ3nCq
:lol: :lol: :lol: to sem se zasmál . Papír snese mnohé , web nabídka zjevně snese víc . Člověk fakt musí být na pozoru a pořádně přemýšlet a studovat aby neskočil na lep .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
peterm
Příspěvky: 18
Registrován: stř dub 10, 2019 11:49 am
Reputace: 3
Bydliště: Kosice

Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT

Příspěvek od peterm »

Zdravím všetkých nadšencov a expertov Axpertov,

potrebujem radu. Je možné vypnúť Axperta (Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT) z Raspberry Pi? Mam ho pripojeného po seriovej linke. Existuje nejaký príkaz na jeho vypnutie a zapnutie?

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek