Dumiho ostruvek

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Odpovědět
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

diablo007 píše: Pokud budeš mít modulací interfernetu až na výstupu z měniče pojede ti to i při výpadku ds ne?
Dobra uvaha, mozna by to slo, jdu to zkusit :D aspon na ted. Jinak tu mam ty adaptery i v siti mimo FVE.

Kazdopadne tam stejne chci dat kabel, kabel je kabel :)

jinak Youdo mam za 250Kc linku cca 150Mbit/s, nemuzu si stezovat :D

jako zalohu asi strcim do routeru modem s 4g simkou. :D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od youda »

Do budoucna to fakt vidím na ten satelit. To je jediná možnost, jak si zajistit skutečně soběstačný internet, navíc se tím eliminuje státní cenzura a satelitní telefon má také pár výhod ;)

Zas tak drahý to není, dříve stála Astra tisíce, dnes se dá připojení pořídit pod 500 Kč a limit bývá v desítkách GB s tím, že po vyčerpání klesne rychlost na 256 nebo 64 kbps a dál funguje bez limitu. To je pro email i brouzdání stále zkousnutelné.

Ovšem pozor, má to i dost nevýhod - přenosová rychlost je sice krásná, ale latence je obrovská, takže na hraní her nebo VoIP je to nepoužitelné.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Prave, ta latence je problem, pracuji casto pres SSH a tam je latence desnej opruz, kdy kdy zkousel delat na ssh pres Edge vi o cem mluvim :D

jinak pani to nejak nedoslo a zapla pracku jeste pred vypadkem. nevim jestli to neudelala schvalne abych mel radost :D takze sem ji prepojil na solar a vesele pereme dal :D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od diablo007 »

Ta SIM do routeru je celkem prakticka nejsi odkázan na jediné zařízení ale funguješ dál jak jsi zvyklí.
Jinak až ten nepořádek co lítá na oběžné dráze zlikviduje satelity což je reálné tak se vrátíme do doby kamene
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Panove vypada to, ze je klid, ale neni tomu tak, uz brzy.... :)

PS: malo casu, mala chut a hlavne rozbitej telefeon = absence fotaku mi branila se s vami podelit o aktualni situaci :)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Takova kacirska myslenka....

Mam baterie v plechove rozvadecove skrini. Kdyz jsou zavreny v zime e to dobry, v lete jim samozrejmne je teplo, ted to mam otevreny, ale i tak je v garazi 25 stupnu.

Napadlo me, koupit peltieruv clanek a chladnou stranu dat dovnitr a studenou ven. Na dat tam ventilator a honit vzduch v prostoru rozvadece a "klimatizovat tak baterie" oni toho tepla zas tak moc nevygeneruji. Clanky se nehreji, max balancery a vetsina tepla je proste z prostoru garaze.

Mam dve vize:
1] do boku rozvadece udelat diru na velikost clanku a nasledne da z venku chladic.
2] vyuzit jako chladit cely rozvadec (bez delani diry), libi se mi vic, ze se neporusi celistvost ochraneho kontejmentu reaktoru.

pricemz bych vnitrni stranu polepil izolacni kaucukovou hmotou tloustky 1,5cm kterou pouzivame na izolaci vymeniku tepla.

jinymi slovy udelat z toho malou autolednicku s peltierem. Musela by se vyresit kondenzace vlhkosti, ale to by mela stacit mala hadicka vyvedena ven, v podstate ten rozvadec je uzavrenej zas tak moc vlhkosti se tam nema jak dostat.

Nepremyslel nad timto nekdo? ma to vybec smysl? peltier zas takovou ucinnost nema, ale chladit se musi v lete a to je elektriny relativne dostatek...
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od diablo007 »

Lepil bych izolací z venku službu udělá taky a nebudeš si zmenšovat vnitřní objem pro baterie a nebudeš muset se s tím tak hrát z venku budou větší a lépe přístupné plochy. Plus nebudeš omezen jen na 1.5cm můžeš se rozsoupnout. Navíc bateriové úložiště může jet i po dobu tvé práce teoreticky nevím jak to máš přesně řešeno
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Ano to me taky napadlo, ale nebylo by to tak opticky hezke a hlavne je tam vetsi riziko poskozeni izolace vnejsim vlivem.

Uvnitr na to misto mam. 1,5cm tehle izolace bude dostatecne, nemam obavu ze by to byl problem. Navic v pripade bodu 2 musi byt izolace zevnitr, protoze jinak by to cele postradalo smysl. Prave k bodu dva se priklanim spise, otazkou je jestli ma vubec smysl o tomto uvazovat
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od diablo007 »

Přiložím taky jednu kacířskou myšlenku nevím jestli máš studnu nebo vodu z řádu ale u obojího by bylo možnou rozvaděčem protáhnout vodu s nějakým chladičem a než to privedes do kohoutku předá to chlad do rozvaděče je to samozřejmě řešení pro někoho kdo nemá tu vodu daleko ale je to pasivní chlazení bez odběru elektrické energie
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

To mas pravdu, ale tahat tam vodu by byl docela problem... jiste by to bylo efektivnejsi, ale bohuzel...

Pak by slo samozrejmne pouzit kompresorove chlazeni, ale to uz je takovej overkill :)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od kodl69 »

A proč ty balancery nejsou vyvedený ven, příp. nějaký větrací zařízení? Podle mě jakýkoliv lithiový baterky do 0.5C odběru prakticky nehřejí, včera jsem sledoval jak mladej trápí elektomotorku (placky z tabletu, ve špičkách odběr 2C, těsně jedna vedle druhé) a teplota podle čidla BMS byla 28°C, což bylo jenom pár stupňů nad teplotou vzduchu. Spíš bych měl obavy o zimní provoz.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

oni ty balancery netopi tolik, spis me vadi abmientni teplo z okoli kdy v garazi je treba 26 stupnu...

kdyz bych tim peltierem dokazal teplotu uvnitr boxu snizit na 20 libilo by se mi to vic. proste nemit batery v 26 ale v stabinich 20ti.

V zime je v garazi 4-10 stupnu podle venkovnich mrazu a pro zmenu by se dalo tim peltijerem pritopit, pripadne pritopit balancerama.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
JiříK
Příspěvky: 1020
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Reputace: 65
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od JiříK »

Že to schladíš Peltierem, tak na to zapomeň. Ten není schopen ochladit lednici 20 litrů ani o 10 stupňů, natož bednu s baterkama. Ale jestli ti to za těch 1,5 kWh denně stojí, vyzkoušej to.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Resim ted male dilema, ach ta moje nerozhodnost....

Mam nasledujici panely:
Sada A: 2x 260W, Imp = 8,34A, Ump = 31.2, Voc 37.7, Isc = 8.83A
Sada B: 2x 275W, Imp = 8,78A, Ump = 31.1, Voc 37.3, Isc = 9.20A
Sada C: 4x 210W, Imp = 7.99A, Ump = 26.3, Voc = 33.3, Isc = 7.45A

k tomu mam tyto regulatory:

Reg A : Axpert 20A, MPPT max Voc 75V, 600W
Reg B: EpSolar PWM 20A
Reg C: EpSolar PWM 20A

Zapojeni mam celkem rozvrhnute nasledovne:

Reg A = Sada C 2s2p, 840W (ano 210W axpert necha na strese), Imp = 16A, Voc = 66,6V, Vmp = 52.6
Reg B = Sada B 1s2p, 550W, Imp = 17.6A
Reg C = Sada C 1s2p, 520W, Imp = 8.34A

Lepsi zapojeni s tim co mam nedosahnu, jsem si vedom ze v mrazivych slunecnych dnech hrozi ze se napeti na axpertu priblizi 75V a mozna i preleze, toto bude osetreno odpinanim panelu.

Co me ale trapi je propojeni do kombiboxu. Mam solarni kabel 4mm2, a resim jestli ke kazde sade A,B,C bude stacit jeden kabel a nebo jestli mam sadu A rozdelit a na kazdou sekci 2s dat kabel samostatne. pripadne i B, C pripojit kazdy panel zvlast.

Nejdelsi trasa od nevzdalenejsiho panelu do kombiboxu bude cca 6-7m (jeden pol, takze celkova delka kabelu bude cca 16-14m).

S tim souvisi i to, ze kabel 4mm2 bohuzel nejde v MC4 konektorech utesnit. Napadlo me ze bych v miste pruchodky nemotal vrstvu izolacni pasky a diky tomu prumer kabelu zvetsil pro lepsi tesnost.

Co na to zkuseni a ostrileni solarnici? Rad si necham poradit i jine lepsi reseni, pokud prinos vyroivna nebo vylepsi pripadne zvysene naklady.

Dekuji
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od kodl69 »

nejlepší řešení je solární kabel 6mm. S tou izolačkou to nikdy dlouhodobě nefunguje. Spíš koupit MC4 na tenčí kabel. 4mm2 kabel bych doporučoval až tak na 3s a víc, při 8A a 14m na něm bude 0.5V ztráta...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Otazka.je jestli 0,5V ztrata je klicova. To jsou 4 W, polud pomineme oteplwbi vodice, coz asi kriticke nebude, tak me ty 4W pri plnym osvitu netrapi...

Ma to jeste jiny problem?

to same na tom stringu 2p. Tam bude proud cca 16A tzn ubytek cca 1V. ale.u PWM tudiz to vlastne posune napetove panel vejs. Tzn se priblizi vice bodu Vmp, ale zase bude ztrata na kabelu, ocekavam ze tedy ztrata bude zanedbatelna. Nebo se pletu? Otepleni vodice by mohlo byt uz vyraznejsi. Zkusim na to najit kalkulacku.

Diky za vyjadreni.

Jde.o.to ze ten.kabel 4mm2 uz mam asi 50m klubo....
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Dneska ciste solarni obed :-)

Vyrobil.jsem takovou lehkou venkovni kuchyni. Koupil varic a to se to vari, na terasce :-)
IMG_20190705_160453.jpg
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Panove je to tam!!! Cele to trvalo jen 3/4 roku. :-D
IMG_20190804_205752.jpg
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od diablo007 »

Tak gratulace
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od youda »

Jen mne tak napadlo, Dumi, nebude ten měnič 2400W moc slabej?
Já bych to asi posílil ;)
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek