MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Měniče Axpert
Odpovědět
lcupek
Příspěvky: 3
Registrován: úte úno 12, 2019 11:27 am
Reputace: 1

MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od lcupek »

Zdravím, chtěl bych použít na stavbu sluneční elektrárny měnič 5048 GK nebo 5048 MG. Má s těmito měniči někdo nějakou zkušenost. Měnič bych chtěl připojit s třemi moduly Pylontech US2000Plus a na střechu dát 12-16 panelů GCL 270.
Používá někdo tyto měniče s lithiovými bateriemi? Měnič GK má BMS port pro akumulátor. Měnič MG se dá zase rozšířit.
Určitě nechci olovo, takže uvažuji jen o tom co dokáže nabíjet Li aku.
Díky za informace.
glxs2
Příspěvky: 21
Registrován: pon úno 18, 2019 12:32 pm
Reputace: 4

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od glxs2 »

Dobry den
Menic PIP 5048GK mam len chvilu od 5.5.2019 a prevadzkujem ho s li-on prizmatickymi clankami. Skor ako skusenost mam tiez otazku ohladom chladenia. Tento menic po vacsinu casu ma oba ventilatory pustene na maximum aj napr. pocas noci pri odbere do 100W. Pisal som na support mppsolaru avsak zatial ma len odbili ze pokial nehlasi menic chybu vsetko je v poriadku. Okolita teplota je okolo 15stupnov - stala (suteren). Pred tym som mal Axper 4048 a ten chladil perfektne, vzdy podla aktualneho odoberaneho vykonu. Tento stichne len ak je odber pocas predchadzajucich 24 hodinach nizsi ako mozno 1000w len co som odpozoroval. Takze v mojom pripade idu oba ventilatory stale naplno keze sa kazdy den perie/susi/vari a pod.
Na druhu stranu ten menic zas v niektorych pripadoch zapina chladenie neskoro. Je to v pripade ze konecne stichne, tak obas citim teplejsi vzduch a zapach akoby sa vypaloval transformator. Zapach sa nepodoba na nic zhorene/prepalene ale podla mna to tiez nieje v poriadku. Zrejem sa s tym programatori moc nevyhrali. Ak by ste mali niekto podobne zistenia prosim napiste svoje skusenosti, mozno mam len vadny kus neviem. Do mppsolar suportu sa stale dobijam.
Prajem pekny den
Uživatelský avatar
macherko
Příspěvky: 65
Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Reputace: 3

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od macherko »

Ahoj ja mam tiež problem ventilatory stichnu iba v SUB rezime ked pricucava zo siete. Baterie mam trakčne olovo
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
josse
Příspěvky: 1142
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 139

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od josse »

Co říkají vnitřní čidla teploty? Je jich tam hodně...

Mám je pojmenované: moje klidové hodnoty
Battery 40 (nejsou to baterky, jsou tak pojmenované obvody uvnitř...)
Inverter 30
Inverter heatsink 46
SCCPWM 42
Transformer 46

Pak je k dispozici:
FanLockStatus 0
FanPWM 30

To platí pro 4048, ten novější bude mít čidel asi stejně...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Reputace: 121

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od kvako1 »

ja mam 3x pip 5048MG, ventilatory běží pořád, ale nejdou naplno
regulují podle zátěže. při 50% je to už slušný hukot. je potřeba je dát do technické mistnosti, jinak to bude hodně otravné.
Navíc je slyšet piskot/ cvrčení. jsou to dost hlučné měniče.
ale jinak jedou odbře.
Baterie mam Liion
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
taran
Příspěvky: 75
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Reputace: 1

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od taran »

já mám PIP 5048GK asi týden, Provozuji ho s AKU 5x Polytech a pověšeno na něm mám 2x8 ks 250Wp panelů. Potvrzuji hukot ventilátorů i při malém odběru. Technická místnost, sklep, garáž je opravdu nutností. V současnosti jsem si všimnul, že měnič v nepravidelných intervalech hlásí, že ztrácí info o AKU, takže budu muset zkontrolovat propojovací kabel. Jinak zatím nic podstatného. Před tím jsem měl Axperta 24V a tam bylo spínání ventilátorů skutečně řešeno lépe.
rokytna
Příspěvky: 177
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am
Reputace: 33

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od rokytna »

PIP 5048 GK tzn. tento - http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-GK.pdf ?
Chtěl bych se na něj zeptat.

Podle fotek, má display stejný jako typ 5048 MK, ale oproti MK se GK liší tím že umí paralelně pracovat se sítí (tzn. bypass zapnutý společně s DC/AC měničem), tak z principu bude mít přetoky, je to tak ?
Jak tohle funguje ?
MK má vźdy převod síť -> AC/DC -> DC/AC -> zátěž.
GK k tomu paralelně k výstupu na zátěž připojuje i síť. Takže se umí nafázovat ? Ale co pak přetoky ?
ostrovní FVE
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od diablo007 »

Gk pretoky v tom rezimu prisosavani že sítě má.
MK má konverzi jen při prisosavani a bypas relé pokud není výroba dá se vypnout a tím není AC DC AC konverze.
frenky6
Příspěvky: 14
Registrován: stř črc 15, 2020 11:30 am
Reputace: 0

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od frenky6 »

lcupek píše:Zdravím, chtěl bych použít na stavbu sluneční elektrárny měnič 5048 GK nebo 5048 MG. Má s těmito měniči někdo nějakou zkušenost. Měnič bych chtěl připojit s třemi moduly Pylontech US2000Plus a na střechu dát 12-16 panelů GCL 270.
Používá někdo tyto měniče s lithiovými bateriemi? Měnič GK má BMS port pro akumulátor. Měnič MG se dá zase rozšířit.
Určitě nechci olovo, takže uvažuji jen o tom co dokáže nabíjet Li aku.
Díky za informace.
Ja mám ten istý menič už druhý rok. Zatiaľ spokojnosť az na to vetranie. Rozmýšľam , ze ho vymenim za menič s pasívnym chladením. Napr. Goodwe, alebo Huawei
12 FTP , AXPERT 5KW 5 X PYLONTECH 2000B
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od Dagus »

A co upravit ventilaci?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 49
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od lemra79 »

zmenou smeru proudeni? taky by se mi libilo to zpasivneni, ale obavam se, z to uplne nepujde. blizi se obdobi temna, tak bych chtel sveho pipa po trech sezonach zkouknout zevnitr, pripadne vylepsit, jeste musim pogooglit.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Dagus
Příspěvky: 1938
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 202
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG

Příspěvek od Dagus »

No předělat na pasiv by asi bylo nutné s heatpipe, ale myslel jsem vymena za něco míň hlučného, případně upravit airflow, případně lepší regulaci dle teplot na obou chladičích. Ono pokud je prvek do provozní teploty okolí +50°C, tak není důvod, aby při +25°C jel ventilátor na max, ale v ruce jsem ho zatím neměl.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek