výběr regulátoru

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
camel1cz
Příspěvky: 764
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputace: 52
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od camel1cz »

Nojo, to fungovat nebude... součtem seriových Vmp se musíš dostat bezpečně do rozsahu regulátoru. Tady by to znamenalo přepojit je na 4s2p - má to i výhody - menší stráty a méně stringů (teda i pojistek)
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Mě to funguje, zatím na VS2048N PWM regulátor.Musím hlídat za prudkého slunce a vytlučených baterek abych nepřekročil proud regulátoru.Odpojím 1až 2 string.Jinak jak sem psal dřív tak to funguje dobře.To je hlavní důvod proč chci silnější PWM regulátor.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Tak v Pondělí 3.6.019 sem namontoval elektroměr za UPSku a zatím na zkoušku vyrobeno-spotřebováno k 7.6019 ca 20KWh.Jen bloumám po dílně co ještě na to zapojit.Sakra je to jako droga,stále kontroluji jestly vše maká jak má.
Ps: jak se to vkládá pod kolonku že zatím mám 2s4p 230W,PWM ,48V olovo.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od youda »

Kolonka se jmenuje "podpis" a najdeš ji v "uživatelském nastavení".
Možná bude fungovat tento přímý odkaz: https://forum.mypower.cz/ucp.php?i=prof ... =signature
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Prosím nemáte někdo zkušenost s tímto regulátorem:SR-LG4860 ? Zatím jediný co má dovoleno ukostřit - pol.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am
Reputace: 28

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od matobabetak »

zdravicko...potrebujem malu radu, mam panel 60w a reg. z ciny do 10A a 50V, NICD cele na 24V, kedze som pridal chladnicku uz nestiha a nedaleko odomna som nasiel inzerat na panely 300W za 125€, pridavam stitok z panelu....myslite ze to prezije regulator ? panel bude presne na juh pod uhlom 45° napevno
Přílohy
20190521_141249.jpg
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
camel1cz
Příspěvky: 764
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputace: 52
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od camel1cz »

Ten regl by jeden ten nový panel měl zvládat. Ten starý odstavit.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
vla
Příspěvky: 1188
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Reputace: 124
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od vla »

Teoreticky ano, prakticky bych si na to nevsadil. Proudové parametry těsně vyhovují, jenže přijde jaro, podzim, chladný den, díra v mraku, panel vyrobí trochu více, než je definováno a regulátor může proud omezit, přežít, nebo pojít. Nic o regulátoru nevíme, ale číňani si moc velké rezervy v parametrech produktů nedávají.
Nemám rád tenhle stát.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od diablo007 »

Povětšinou mívají spíš minusové rezervy než plusovém
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am
Reputace: 28

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od matobabetak »

ano stary panel pojde prec ( na iny ucel) asi to vyskusam bez regulatory, len sa nesmiem dostat na 31V kvoli menicu alebo dam panel takmer na lezato aby ho nebolo vidiet od cesty. aspon pokial spravim novu konstrukciu a uzovno kupim mppt regulator na vacsi prud...
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od diablo007 »

Na daný panel a napětí baterie 24v by stačil PWM regulátor mppt je v tomto případě zbytečnost spíše ztrátová investice
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Tak sem tu zase s dotazem.Jak sem psal tak mám zapojeno 2S4p 230W panely na západní straně přes PWM regulátor na 48V.Vše funguje dobře.Chystám se dát další panely na východní stranu.Jaký tam dát? Mám tu 60článek 230W, nebo 72článek 190W.Jakékoli panely budou zapojeny 2S4P a nejraděj bych je zapojil do 60A PWM co mám.Nebo namontovat 72článek a zapojit to na MPPT 40A taky ho mám.Při přímém osvětlení na 60článek radši mám PWM-lépe funguje a nechá se dobře nastavit.Jde mi převážně o zimí provoz ,světla málo tak zase asi je lepší 72článek a MPPT. Nabijím do 56V.Poraďte prosím
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od vlkazajac »

Prepáč, ale divá sviňa by nerozumela... Koľko máš ktorých panelov ?

Ak máš 1 ks 230Wp, 1 ks 190 W, tak to pripoj v sérii k pwm, škoda živiť ďalší regulátor.
Ale môžeš spraviť skúšku. Po pripojení na pwm regulátor odpínaním nového stringu zisti jeho podiel na prúde do regulátora. Potom string prepoj do mppt regulátora a zase porovnaj prúdy nového stringu na mppt regulátore s aktuálnym prúdom do pwm regulátora.

Ak máš panelov viac, potom takéto kombinované stringy budú v zime asi výhodnejšie na mppt regulátore. Ale je to len domnienka, neuvádzaš ani Vmp obidvoch panelov ...
Tiež sa obávam, že 72 článový má výrazne menší prúd ako 60 článkový, takže radenie do série bude tiež nevýhodné.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Pardon špatně sem to napsal.Jedná se o to, že chci na východní stranu namontovat 2S4P panely celkem 8 kousků.Co je lepší dát tam 60článkový Vmp 29,3V, Voc 36,6V, Imp 7,52A nebo 72 článkový Vmp 36,20V ,Voc 44,7V,Imp 5,13A.Na západní straně už mám 60článkový panely s PWM a maká to dobře.De mi o zimní provoz,nebo když je horší osvětlení.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od vlkazajac »

60 článkové v sérii na východnú stranu pripojené na pwm regulátor - to nebude mať chybu !

72 článkové po dvoch na mppt regulátor, žiadne kombinácie nerob.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Dobrá namontuji 60 článkové panely na východní stranu.Zapojím na PWM.Ostatní 72 článkové se do budoucna budou hodit na Jižní stranu a na MPPT.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Majkl 14
Příspěvky: 6
Registrován: sob bře 21, 2020 5:49 pm
Reputace: 0

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Majkl 14 »

Dobrý den chtěl bych se zeptat a nechat si poradit. Mám dva amorfní panely cca 130w, napětí otev. obvodu 59,2v, zkratovy proud 3,34A, napětí 45V, proud 2,69A. Bude to na zahradní chatce, tak že nějaké světlo a malá lednička(měnič 1400W). Co jsem koukal tak bych tam chtěl dát MPPT regulátor. Bude mi stačit MPPT se specifikaci nabíjecí proud 20A a nominalní vykon 260W/12V. Děkuji za odpovědi.
FRSO
Příspěvky: 2253
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od FRSO »

Majkl 14 píše:Dobrý den chtěl bych se zeptat a nechat si poradit. Mám dva amorfní panely cca 130w, napětí otev. obvodu 59,2v, zkratovy proud 3,34A, napětí 45V, proud 2,69A. Bude to na zahradní chatce, tak že nějaké světlo a malá lednička(měnič 1400W). Co jsem koukal tak bych tam chtěl dát MPPT regulátor. Bude mi stačit MPPT se specifikaci nabíjecí proud 20A a nominalní vykon 260W/12V. Děkuji za odpovědi.
Systém bude tedy na 12V ?, Jaké budou akumulátory kolik Ah ?, Ten měnič je sinus, nebo modifik ?, 1400W je max výkon měniče ?, Nemá ve skutečnosti jen trvalý 700W ?, Je potřeba to více upřesnit.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
vla
Příspěvky: 1188
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Reputace: 124
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od vla »

A taky na jaké napětí je uvažovaný regulátor.
Nemám rád tenhle stát.
FRSO
Příspěvky: 2253
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od FRSO »

vla píše:A taky na jaké napětí je uvažovaný regulátor.
Tak na ty 2 kusy amorfy130Wp bych dal jedině Victron Blue 100/15 pokud bude systém na 12V (kdyžtak lehce ořízne proud), pokud na 24 V tak 100/10 bohaté stačí.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh

Odpovědět