Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od diablo007 »

Mám doma nevyužité cyky 5x2,5 tak sem si říkal použít ji jako 2x2.5 fáze 2x2,5 nula a zem společná to by mohlo jako ochrany vodič stačit a fáze s pracovní nulou budou 5mm když to bude zdvojená 2x2,5 vidí v tom někdo něco špatně?
camel1cz
Příspěvky: 764
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputace: 52
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od camel1cz »

Mám pocit, že PE nesmí být menšího průřezu než pracovní vodiče L a N. Pro tenhle průřez je minimum stejný.
Jsou tam myslím nějaké jiné podmínky pro větší průřezy, ale to už bych kecal...
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od diablo007 »

Jelikož mám zatím jen 3024 tak sem si říkal že pro 3kw nějakých 13a tu 5x2.5 použijí fáze a nula z rozvaděče do axperta fáze nula z axperta do rozvaděče a společná zem nebo manaxpert zem vstupné výstup oddělenou popravdě sem to neměřil
camel1cz
Příspěvky: 764
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputace: 52
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od camel1cz »

Však jo, pro ten proud ta 5mm2 nejspíš vyhoví, ale norma říká, že vodič, kterým vedeš PE musí být minimálně stejného průřezu jako je fázový a nulový vodič - toto platí do 16mm2...

Už jsem to našel - zde se to řeší ... je to hrozně nepřehledné, ale hledej tabulku "Vztah mezi průřezem ochranných vodičů a fázových vodičů"
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od kodl69 »

Navíc je v normě to, že musí být každý kabel s plným počtem vodičů, tj společnej PE pro přívod do měniče a i vývod v jednom kabelu si taky nejsem jist, jestli je to správně. Potom by v rozvaděči musel být jeden odpojovací prvek, kterej vypne oba směry proudu. Ale na druhou stranu to vypadá jako jednoduchý řešení.
A vodič PEN musí být minimálně 10mm2 měd nebo 16mm2 hliník už od roku 1996 (ČSN 33 2000-4-41). Pozůstatky reálnýho socializmu v podobě ČSN 34 1010 ale bez problémů leckde přežívají i v jednadvacátým století...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od dumi »

ja to mam osobne udelane tak, ze z rozvadece do axpertu vedu 3x2,5mm2 a zpet z axperta do rozvadece povedu taky 3x2,5, V axpertu jsou ty PE vodice propojene, takze v zasade sem tam dal dva paralelne a tim snizil jejich odpor a mam tedy PE vodic 5mm2. coz v pripade silovych vodicu 2,5mm2 by melo byt v poradku ne?

Do zasuvky taky vede 3x2,5mm2 a ne 2x2,5m2 a 1x10mm2
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od kodl69 »

Prosil bych si neplést PE - ochranný vodič, a PEN - vodič plnící funkci ochranného a N vodiče. Co jsem psal platí pro PEN, pro vodiče PE a N platí to, že mají mít stejný průřez.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od diablo007 »

No pokud jde o odpojovací prvek tak sem.si říkal 3f přepínač sítí stín že bude přepínat fázi i nulu
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od dumi »

kodl69 píše:Prosil bych si neplést PE - ochranný vodič, a PEN - vodič plnící funkci ochranného a N vodiče. Co jsem psal platí pro PEN, pro vodiče PE a N platí to, že mají mít stejný průřez.
Ted jsem trosku nejisty jak to tedy je. Cely zivod ziju v tom ze v siti TN-C (combine) je fazovy vodic L a jeden spolecny vodic PEN (pacovni nula a ochrana v jednom), kolik zasuvky je propojen s nulovou dirou.

a v TN-S (separe) je sit vedena tremi vodici L,N (modra), PE (zelenozluta).

chapu to tedy tak ze v pripade site TN-S lze pozit kabel kde je PE i N stejneho pruzeru jako L, ale v siti TN-C toto nelze? Ale do sasuvek se preci vede dvouzilovy kabel a obe zili jsou stejne. Jsem trosku zmaten. Prosim neber to tak ze rozporuji co rikas, spis jen si to chci ujasnit jak to tedy je, abych to spravne chapal.

Dekuji za vysvetleni.

JInymi slovy to jak to mam zapojene ja, je v poradku. do axperta i z axperta vede 3x2,5mm2. vlastne PE a N jsou zapojeny paralelne, sjou spojeny na obou stranach, takze maji dvojnasobny prurez oproti L, ale to predpokladam problem neni.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

pochopil-li jsem to správně , máš Axperta zapojenýho na TN-S . V tomto případě je nezbytné mít druhý proudový chránič na výstupu Axperta . Ten co je (je-li) před Axpertem na jeho AC vstupu je při napájení okruhů axpertam mimo provoz = Axpertem napájené okruhy nejsou chráněny proudovým chráničem !
Všechny slušné měniče lze zapojit systémem TN-C přičemž přepínání DS / měnič je realizováno před proudovým chráničem . Z pohledu celého :home: to vypadá jako přepínání mezi dvěma zdroji . Z DS vedou L1 + L2 + L3 + PEN . Z měniče vede L1 + PEN .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od dumi »

ano, pochopil jsi to spravne. a to ze by chranic na vstupu neochranil vystup je mi jasne.
stejne tu zadny proudovy chranic neni. :-D
Resp je pouze jeden na koupelny a tam stejne axpert nevede. Momentalne vede axpert pouze na jednu zasuvku v dome na pocitac. Ani jine casti domu nejsou chranicem chranene.

Do budoucna budu predelavat hlavni rozvadec a dam na vse proudove chranice, ale je to vetsi akce s bouranim, protoze do soucasneho rozvadece proste chranice nenacpu ani kdybych se na hlavu stavel :-/

EDIT: vize je takova ze po predelani rozvadece budou mit vsechny okruhy svuj proudovy chranic.
Naposledy upravil(a) dumi dne úte čer 11, 2019 10:21 am, celkem upraveno 1 x.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od diablo007 »

Dává se jeden 3f na vstup nemusíš jistit každý okruh vlastním fickem.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od dumi »

Ano, jzen prak ti treba problem na okruhu zasuvek vyhodi vsechno vcetne svetel, coz je v noci bezva :)

takze to prekne rozdelim, sice drazsi, ale v pripade poruchy mensi nasledky.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od diablo007 »

Pokud máš 2 žilové rozvody tak ficko jako takové stejně nebude plnit svoji funkci ne?
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od dumi »

u dvouzilovych ne, ja mam nastesti vsechno tri zilove a v medi :)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od diablo007 »

No pak ti bude stačit ficko pro zásuvkový a ficko pro světelný ony ficka jsou celkem drahé a zabírají celkem dost místa jenzbytecne to mít na každém okruhu solo
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od dumi »

Ano, vim co to stoji a vim kolik mista to zabere. Ale dopreju si rozvadec minimalne 50 spise 70-90 modulu tak mista bude dost :D kdyz uz budu sekat diru do zdi tak at to nedelam za rok znova :D

predstava je mit nasledujici chranice:
- dve kouplny na jedno
- zahradni domek
- zasuvky prizemi
- zasuvky patro
- svetla prizemi
- svetla patro.

pak jsou jeste zasuvky mycka, pracka, a kuchyn, ty dam mozna dohromady nebo je priradim do okruh zasuvek v prizemi.
jistene budou samostatne.

Alke rad si necham poradit jak to udelat lepe.

ale to uz sme mozna offtopic, pokud nekdo z adminu nebo zakladatel vlakna uzna za vhodne prosim klidne promazat pripadne presunout ke me do topicu.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od kodl69 »

celkem rozumný řešení, doporučuju ještě použít jističe, co odpínají i N vodič, aby jeden okruh nezmermomocnil všechny obvody napojený na danej chránič, třeba tenhle: https://www.elektromontaze.cz/21774-jis ... ega-b-16a/ tady je k tomu trochu popis: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... icu--11596
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od ota »

dumi píše:...kdyz uz budu sekat diru do zdi tak at to nedelam za rok znova :D
To je velmi rozumné. Já zjišťuji potřebu navýšit počet modulů v rozvaděči na dvojnásobek každé 4 roky. Až to budu dělat příště, což bude za nedlouho, tak narvu do zdi předsíně velký plechový průmyslový rozvaděč 1x2 m a bude to navždy
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Propoj axpert rozvaděč

Příspěvek od youda »

Oto,
Nebude lepsi prodat barak a rovnou se nastehovat do nejake elektro-rozvodne stanice?
rozvodna-59bd0591c72e1.jpg
rozvodna-59bd0591c72e1.jpg (43.48 KiB) Zobrazeno 1118 x
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz