Poloostrov do 4KWp /2015

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Odpovědět
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

Na metru kabelu +a- cca.2A úbytek ,tuším zmiňoval >pezizka,vzhledem k celkovým 21.5A v pohodě.Nevím ale jak to rozhodí měření se spouštěním a vypínáním,já dával šestku solární na výkonové straně 14cm dlouhou.Limitní je TL431 do 4V,pak tam naběhne větší proud než zvládne,jak ten obvod pracuje,ale netuším,jestli stačí jen vyměnit ten jeden odpor 56K,to musí někdo říct zkušený.Problém je tam zakomponovat ten KD501,ať není daleko od plošňáku,jinak pokud to dáš na jeden chladič nevidím problém,vše se izoluje přez slídové podložky.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od JonasPP »

Ten jeden odpor je malo. Kodl Mi raz preratal ake odpory sa musia zmeniť.
Za 56k sa musi dať 10k a
za 180k sa muso dať 22k.
Mne to doma funguje skvelo.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od kodl69 »

Na jeden chladič, bez pojistek u baterek by mi to strach nedovolil. Už jsem těch proraženejch slíd viděl dost, a ono stačí, když "správně" spadne M3 šroubek. A je ohňostroj ( znám ze zesilovačů, tam to poměrně rychle ukončí pojistky, ale i tak...) KD501 je historie, nově nekupovat, jsou předražený, raděj [urlTIP35C]https://www.tme.eu/cz/details/tip35c/tr ... ectronics/[/url] nebo něco podobnýho v TO247/TO3P/TO264. Ale pokud jsou ty KD někde z výprodeje po pětikoruně, a jsou stroje na svrtání dírek a opracování chladičů, tak proč ne.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

KD501 je v Hadexu za 24Kč,bacha na jejich china kopie,origo má kulaté pouzdro,kopie rovné(strana nápisu).Tobě se to mluví,když víš čím to nahradit :-) .A s pojistkama se přiznám,že na ně celkem kašlu.Těch tenkých nožiček na propálení je tam dost :-) .Doplnit pojiskové pouzdro na silové mínus by šlo,jen prostor na výměnu by byl celkem opruz a na kabelu to nechci.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od kodl69 »

Já ti zas tiše závidím tu strojní dílnu, tak to máš jedna jedna...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

:celebrate4: 11 000 000 Wh :celebrate4: za měničem v domu.

A jedeme dál,zkoušel jsem dnes proměřit Li-ion článek po třech letech služby a bohužel mě odešel do věčných lovišť Reaktor 300W/20A po třech hodinách a 50Ah.Co mě ale zaráží,tak to je kolik tam ještě lezlo energie při nabití nastaveném na 4.2V(20A).Zapl jsem to při 3.86V a v 4.03V to kleklo a vlezlo tam 50Ah.Článek uměl při prvotním zapojení dát 296Ah,tuším v rozpětí 3.3-4.2V(už si to přesně nepamatuji).Pak jsem si ověřil proud na Mandy pumpě a ten byl 1.3A při rozdílu 3.87/3.98V . Tok z Li-ion na Lifepo4 po připojení.life baterka měla 56.27V a lionka 57.9V,teklo z ní 24A a rychle to celkem klesalo,do domu šlo 550W na měniči.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

:-) 12 000 000 Wh za měničem :-) Letos vidím pokoření zálohy 0.6MWh z DS reálně,od konce prosince do teď jsem odebral 0.219MWh .Po té co tady pan Půček nahodil nové ceny panelů,tak jsem vyběh s metrem na JZ fasádu,no 16ks by tam vešlo,ale nebyl jsem opatrný a stará mě vyhmátla :-) .Prej jen přez její mrtvolu,procházím teď seznamku,ale velký výběr zajetých modelů zrovna není.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od dumi »

to jsi spotreboval za dva mesice 1MWh? :) pekne

Aha ono je to kolem 16kWh za den :) to je neuveritelny, jak se to zda velky a ve skutecnosti neni :D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od youda »

marko250 píše:...Po té co tady pan Půček nahodil nové ceny panelů,tak jsem vyběh s metrem na JZ fasádu,no 16ks by tam vešlo,ale nebyl jsem opatrný a stará mě vyhmátla :-) .Prej jen přez její mrtvolu,procházím teď seznamku,ale velký výběr zajetých modelů zrovna není.
Zatra, musis si davat vic pozor!

Dej si na ty seznamce i kluky, tam mas vetsi vyber. Akorat nevim jak to budou mit s varenim a uklidem :lol:
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od kodl69 »

Problém je, že už jsi to tady ventiloval, takže je to plánovanej čin, a ne v afektu, za to je menší sazba :)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od diablo007 »

Tak ty panely nahod a pokud ji praskne cévka jsi z obliga prostě nešťastná náhoda :D :lol:
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

dumi>Skáče to tam tak viditelně od doby ,co jsem nandal vytěžovače od kybose a do floutu už jdu leda ručním zásahem,protože dokážu vše spotřebovat a změřit.Když jsem to jel přez Midnite odklonem panelů do DC spirál,tak to minulo měnič,regl a baterky.Mám to sice stále kombinované,ale vytěžovače to schlamstnou všechno,pokud to ručně neekvalizuji a vyženu výše napětí na článcích pro srovnání přez 21A paliče.
Zamýšlel jsem se nad vztahy amortizace,přetížení,účinnost měniče a zvítězila účinnost.Prostě můj měnič podává lepší výsledky nad 2kW,než pod a kybosovy vytěžovače reagují rychle s AC SSR v nule,když se sepne něco potřebného v domě,má to samozřejmě přednost.Nedokážu ale posoudit co je účinnější jako celek.Jestli hnípání reglu,baterek a měniče s odkloněním toku přímo z panelů do spirál bez zásahu elektroniky,nebo zpracování a lepší účinnost až za měničem?
Těch 16ks dalších panelů by se mě líbilo,ale to bych musel zase vyřešit přebytky dál,jenže tady v tolika lidech nebudeme věčně a co s tím ve dvou na stará kolena?Ale mít na jedné osluněné straně dohromady 8.6kW zdroj půl roku je spíš na obtíž,samozřejmě v meziobdobí a zimě velký přínos.Hodím řeč se sousedem na poměr 1:1.6 :-),možná nakonec ten ostrov dotáhnu do konce :-),né tak naivní zase nejsem.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

Stále sleduji pokles výkonu panelů,které mám zapojené po čtyřech do stringu a stáhlé samostatně až k reglu do sklepa.A mohu s klidem opět potvrdit stejný výkon jako po osázení na střechu.Letošní maximum je zatím 5236W(4.5.2019) a to se liší o 100W oproti roku 2015,což je samozřejmě ovlivněno i podmínkama. 5364W byla ojedinělá špička za ty roky,takže Chaori 230 CRM/S156P-60 se drží skvěle.Stále bude platit,že panely jsou ta nejlepší investice do FVE,ta nás přežije oproti zbytku,pokud nepříjde zásah bleskem.
Pozoruje někdo z Vás pokles po více letech?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od rottenkiwi »

Lenže jedna špička može byť pri 1090 W.m-2 a teplote panelu 15 *C a druhá pri 1115 W.m-2 a teplote 10 *C.
Tak jedine odmontovať panely, dať na pracovisko metrologického a metronomického ústavu,
tam to na pár ms ožiariť predpísanou vlnovou dĺžkou / spektrom / a 1000 W.m-2 a 25 *C a porovnať údaje
za tie roky.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

Ono je to celkem ve stejnou dobu co zaznamenám špičky 5360W(24.4.2017),pro orientaci poklesu mě to stačí.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od diablo007 »

Měl jsi tam o 2 holubi pozdravy více a to se taky podepise na výkonu. 100w bych bral jako irelevantní u takového výkonu stačí prach cokopiv
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od kybos »

marko250 píše:Pozoruje někdo z Vás pokles po více letech?
U panelů Renesola Virtus mám pokles výkonu o cca 8% po sedmi letech provozu.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

kybos>a byly plusové za novoty,nebo opravdu pokles vůči štítku a dávají míň?Mě ty Chaori 230Wp dávají 265W od začátku do teď.Třeba ty Jinko 225Wp z bazoše se pohybují do 225W a žádný plusový výkon navíc,ale ty mám krátce tak zatím nemohu podat jak na tom budou.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od kybos »

Štítková hodnota je 250W, nové dávaly v maximu 266W, v současnosti maxima dosahují 247W. Jsou v provozu od roku 2012.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Reputace: 258

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od brumlaj »

marko250 píše:..... pro orientaci poklesu mě to stačí.
Hmm, jenže ostatním to stačit nemusí. Vůbec netušíš jaký byl kdy osvit. Bez osvitového čidla které je po dobu životnosti kompenzované ty údaje neříkají vůbec nic. Ale každopádně je dobré, že pokles výroby není patrný.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek