výběr regulátoru

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
FRSO
Příspěvky: 2253
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od FRSO »

[quote="Skrat"]3 panely do serie nedám.De tam stín od října do konce dubna.Taky už mám hotovou konstrukci a montuji panely.

Měl jsi tam dát panely s 72 články, jsou jen o 30 cm delší na výšku a nebyl by problém, nebo by to tam taky nevlezlo ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od vlkazajac »

diablo007 píše:Mraky déšť . Vidím to sám na mppt jak napětí litá i přes den stačí trochu mraků ale s PWM klubem bojovat nehodlám. Tak mu doporuc na 1.3kwp PWM a to v případě že že to bude mít na stěně pokud to dá na střechu v létě když bude slunko vysoko pojede mu východ i západ jen netuším z jakým vykonem
Nie sme tak militantní, aby sme museli bojovať. Stačí normálna argumentácia.
To lietanie napätí na mppt pomýlilo už kdekoho, odporúčal by som buď potrénovať predstavivosť, alebo porovnať dve zapojenia in nature.
Stačí 10 minút googliť a nájde sa dobrý regulátor. 30 minút a nájde sa cenovo aj funkčne optimálny.

Prvý pokus :
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... lterPage=1

Čo sa týka výkonu, záleží v zásade na napätí batérie, stave nabitia a teplote panela. V zime je 230 Wp úplné optimum, v lete je od teploty okolia cca 20-25 °C postupne, ale nijako dramaticky, úbytok výkonu voči mppt. Energia zachytená panelmi zima / leto je tak asi 1 / 5, ak nie horšie. Z toho je jasné, o čo máme usilovať.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od volente »

Mohu potvrdit že není rozdíl v zapojení PWM a MPPT. mám 4 téměř stejné 60čl. panely zapojeny 2s na MPPT a 2p na PWM.
V souběhu v čase nelze stanovit který je lepší. Rozdíl výkonu 10W který se objevuje neberu jako podstatný a nelze ho ani vyhodnotit ve prospěch jednoho systému Někdy je rozdíl ve prospěch MPPT a za chvíli ve prospěch PWM.
Provozováno více než rok.
Naposledy upravil(a) volente dne pát kvě 10, 2019 10:01 pm, celkem upraveno 1 x.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od diablo007 »

Mne by zajímalo srovnání kdyby na mppt byli 3s2p a na PWM 2s3p jak by to asi vypadalo
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

tak sem koukal na PWM regulátory a velkej výběr není.Všechno je na 24V systemové napětí A JÁ POTŘEBUJI 48v.Hledal sem na zkoužku PWM 100V 30A.Zatím bych zapojil západní stranu co mám namontovanou a zkoušel bych.Hledám v ČR.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od diablo007 »

Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od volente »

Výkonově podle mně stejně. MPPT není žádný zázrak, jen šetří měď a umožňuje používat panely s napětím které nesedí k baterkám. Mám také panely 72čl. a taky amorfy, u těch je samozřejmě použití MPPT logicky výhodnější.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od vlkazajac »

Vykašli sa na to, skoč sem a objednávaj ! Je tu celkom zaujímavý regulátor s dostatočnými možnosťami nastavenia napätí, bral by som ho na skúšku hneď, keby som mal 48 V :

http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 5&catg=379
vs2048n-viewstar-20a-12243648v-96voc_1295_small.jpg
vs2048n-viewstar-20a-12243648v-96voc_1295_small.jpg (10.81 KiB) Zobrazeno 724 x
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Tak sem obědnal ten co psal "vlkazajac".Jak zapojím tak dám vědět.Zatím Děkuji za rady ohledně regulátoru,další otázky určitě příjdou.Nakonec konstrukci sem namontoval svisle na krokve a panely dal na ležato.Celkem se vešlo 2s4p.Tímto regulátorem vyskouším 2s2p a podle chování budu schánět jiný nebo silnější.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Namontováno ,zapojeno na regulátor co doporučil na zkoušku vlkazajac.Zapojeno 2s4p+ baterky 4xEFFEKTA BTL12-260.
Nabíjení sem dal na 57V.Jednou za měsíc proběhne nabití na 58V.Tak snat je to dobře.Protože regulátor je jen na 20A nechci ho moc přetěžovat.Zatím napájím UPS 2kW a odebírám jen do 500W.Regulátor nabijí od 8hodin 1-3A(FV západní strana) a od 12hodin jsou zatím přebytky.Zkoušel sem na UPS zapojit fén + Rozbrus a z panelu šlo 17A.Takže za mě PWM asi dobrý,ale chtělo to silnější.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od vlkazajac »

:handshake:
Urobil si mi radosť, nemá nikto alebo skoro nikto pwm na 48 V. Daj aj naďalej informácie o tom, ako to funguje. Odhadujem, že do vonkajších teplôt aspoň 30°C budeš stále vo výhode voči mppt a vychutnáš si to ! 1,04 kWp na pwm za 250 či 300 Kč je pekne vysoko ( myslím tým výhodnosť ) nastavená latka.

Regulátor 20 A je k 4 x 260 Wp výkonovo tak akurát, aby sa nezničil. Mal som špičky 9 A z 250 Wp, Ty môžeš mať ešte viac. Radšej to nehrotiť .....
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Nepochopi sem jak to počítáte.Mám zapojeno 2s4p 230W panel 60článku.Z panelu do rozvaděče s pojistkama a přepěťovky,dále do krabice kde je hlavní uzemnění a další přepěťovky.Odtud ca 6m kabel 16 pruřez do regulátoru.Plánuji další přepěťovku hnet u regulátoru.Jaký tip silnějšího PWM by ste doporučil,abych mohl využít celý výkon Fv pole?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

48V zatím.JPG
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Baterky zatím 48V.JPG
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 872
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Reputace: 153
Bydliště: Brno-venkov

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od beethowen »

vlkazajac píše::handshake:
Urobil si mi radosť, nemá nikto alebo skoro nikto pwm na 48 V. Daj aj naďalej informácie o tom, ako to funguje. Odhadujem, že do vonkajších teplôt aspoň 30°C budeš stále vo výhode voči mppt a vychutnáš si to ! 1,04 kWp na pwm za 250 či 300 Kč je pekne vysoko ( myslím tým výhodnosť ) nastavená latka.

Regulátor 20 A je k 4 x 260 Wp výkonovo tak akurát, aby sa nezničil. Mal som špičky 9 A z 250 Wp, Ty môžeš mať ešte viac. Radšej to nehrotiť .....
Nepsal náhodou 2s4p. To už asi není moc v pohodě na 20A PWM, tam může klidně vlítnout 40A.
to: Skrat - jak to tedy máš. 4 panely, nebo 8?
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od vlkazajac »

UPS ! Zle som to prečítal, máte 2S4P a to je myslím moc ! Teoreticky do toho môže tiecť aj 36 A a to je MOC ! Neviem, či takéto zapojenie regulátor pripúšťa. Mal by som obavy, že dôjde k prúdovému preťaženiu !
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Je to 2S4P vím že je to moc.Ale napětí na prázdno nepřekročím,odebíraný proud do baterek a UPS nejde nad 12A.Je to proto že to bylo jen na vyzkoušení.Jak bude větší odběr tak musím sehnat silnější regulátor.Má to i výhodu,jak je pod mrakem tak celý pole lépe stíhá nabít baterky.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od vlkazajac »

Beethoven bol rýchlejší.... Než sa to vyjasní, radšej odopnite polovicu ! Má to byť 2S2P, ináč by som to nezapájal.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pát kvě 24, 2019 2:43 pm, celkem upraveno 1 x.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 872
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Reputace: 153
Bydliště: Brno-venkov

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od beethowen »

Pokud těch panelů je 8, tak by to chtělo 2 ty regulátory. Vždy 2s2p.
Dělej jak myslíš. Ale jak bude ta baterka vybitá a opře se do toho slunce, tak to regulátor asi nedá :hell: :hell: :hell:
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

To máte pravdu.Ale pole je na čistej západ,tak ráno jen rozptylovýho světla už nabijím a do oběda je +- nabito no a zatím přebytky nechávám na střeše.Ta nemoc -(jak jí nazíváte?) je prevít.Plánuji to samý pole na východní stranu,ale zatím musím vyzkoušet to co mám
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek