Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od mypower.cz »

Zdravím,
klasický problém střídače.

1) Baterie se vybijí pod 10.5,
2) střídač vypne, odpojí se zátěž,
3) přírůstek napětí na bateriích v důsledku odpojení zátěže,na >11.9
4) Střídač zapíná, připojuje zátěž, nicméně v tom okamžiku klesne napětí opět pod 10.5 a jedeme opět od bodu 2)

Jak to tomu střídači vysvětlit aby se na to vykašlal? To bude chtít buď chytrý střídač, nebo logiku před střídačem, která ho po poklesu pod 10.5 nechá chvíli OFF. 300W střídač s osvětlením dělá docela zajímavé strobo v tu chvíli. Nejhorší je když se to stane a člověk je zrovna na schodech.. To je pak fakt paráda :D

Zvažuju co s tím. Až budu mít automatizaci, tak je to jasnačka. Ale možná by se našlo něco rychlejšího. Jakékoliv tipy samozřejmě vítám.
bSir
Příspěvky: 101
Registrován: sob bře 12, 2011 9:26 pm
Reputace: 0

Re: Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od bSir »

Jsem v tom, ze tohle by mel resit predevsim solarni regulator, viz trebas navod k CX10 (20,40)
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od mypower.cz »

pravda. Mrkam na navod k CX a ony se baterie pripojuji oddelene, takze si to ma moznost ridit regulator. Ja mam stridac az za regulatorem v podstate jako odbocku mezi regulatorem a baterii.
Jiri
Příspěvky: 56
Registrován: ned bře 06, 2011 7:16 am
Reputace: 0

Re: Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od Jiri »

Mluvíte o měniči napětí? Pokud chápu vše správně tak zapojení máte dobře. Nikde jsem neviděl že by se měl měnič napětí připojovat na reguklátor nabijení. 300W možná ano ale každý regulátor má své výstupní omezení. U spousty regulátorů je to třeba až polovina (vstup 60A, výstup 30A apod.)

JInak připojení odběru na regulátor má jednu velkou výhodu kterou jsem vysledoval. Pokud máte odběr přes den kdy svítí slunce (vyrábíte) regulátor přesměruje potřebnou energii přímo do spotřeby. Tzn. nezatěžuje tím baterie. Zkuste mě doplnit.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od tomas »

Výkonné spotřebiče jako měnič se připojují přímo na baterku. Měnič má většinou integrovanou ochranu proti nebezpečnému vybití akumulátoru. Ovšem při vypnutí a odlehčení akumulátorů napětí zase vzroste a měnič se zase zapne, a tak pořád dokola.
Dávat do obvodu měniče s baterkou další hlídač napětí je nesmysl vzhledem k proudům jaké tam tečou a dalším zbytečným ztrátám na spínacím prvku.
Bez rozebrání měniče to asi nebude řešitelné.
Natavit větší hysterezi vypínaní nebo upravit elektroniku měniče. Většinou mají podobné zapojení:
http://www.elektroworld.info/modules/Fo ... ve_497.gif
Při vyšších výkonech je toto zapojení vícenásobné.

Nebo jednodušší řešení je podobné jako zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6
Vypínač SW1 dle schématu, odpojit od + pólu. Tento odpojený kontakt vypínače vyvést ven z měniče a zapojit jej (přes pojistku) do svorky regulátoru kde se připojují spotřebiče a který má funkci pro odpojení spotřebičů při vybití akumulátoru.
Ale záleží jak jsou nastavené vypínací napětí v měniči a regulátoru. Když je v měniči nastaveno vyšší vypínací napětí než v regulátoru tak toto řešení nepomůže a měnič bude pořád cyklovat. Nebo to zapojit přes vlastní odpojovač:
http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
Nebo s tlačítkem které je nutné zmáčknout pro znovu zapnutí:
http://elektronikacz.borec.cz/Data/Odpo ... ulator.htm
A další:
http://www.google.cz/search?q=odpojova% ... =firefox-a
Lze to i koupit.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od tomas »

Může to být také malým průřezem vodiče nebo jeho délkou k měniči. Při zatížení je na něm úbytek napětí a střídač vypne. Pro 3kW měnič 12/230V jsem dával kabel CYA 70mm2 do délky 2m v každém pólu od baterie k měniči. Kabel CYA 50mm2 se hřál a byl nedostatečný. Pokud je vzdálenost větší, tak je nutný i větší průřez kabelu. Potom už ale kabel + oka může vyjít dráž než celý měnič :(
Ty kabely přibalené v měničích jsou převážně nevyhovující. Doporučuji dát větší průřez vodiče a přesnou délku bez zbytečných rezerv, co nejkratší.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
bSir
Příspěvky: 101
Registrován: sob bře 12, 2011 9:26 pm
Reputace: 0

Re: Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od bSir »

Vcera jsem byl kupovat nejakou drobnost v solarnim shopu a maji tam neco co se jmenuje chranic baterie za cca 350Kc. jestli jsem to spravne pochopil tak odpoji spotrebic a pro znovuzapnuti se musi "vynulovat" nejakym tlacitkem. Zkusim o tom pristroji zjistit neco vic jak tam zas pujdu, resil jsem neco jineho tak jsem tomu nevenoval moc pozornost
kuky
Příspěvky: 46
Registrován: stř dub 20, 2011 9:30 pm
Reputace: 0

Re: Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od kuky »

Mám dotaz na MYPOWER.Cetl jsem tu akci o zapomenuré zapnuté usporné žárovce v kuchyni do rána.Kolik ta usporná žárovka v té kuchyni má? Ikdyby "měla!40 wat tak by zmizlo z baterky do rána 35 ampér kdyby teda svítila 10 hod.Fakt se mi to nezdá.Nesvítilo někde ještě něco? Těším se na odpověd.čus kuky.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od mypower.cz »

Zdravim, ta zarovka je jedna 5W usporka a nebyla na 220V sama ale s dalsimi spotrebici, nejake ACDC adaptery, monitor ve standby rezimu, dalkovym ovladacem radiove spinane zasuvky, coz je zrout taky, ktere byly zapojene naprosto stejne i celou noc pred tim. Ta zarovka navic k tomu celemu byla uz za hranici kdy by to normalne vyslo. Tzn bez zarovky by to nekleklo tesne pred vychodem, s zarovkou to kleklo o neco drive nez vyslo slunce. Oproti schematu kde jsou v kuchyni zakresleny 2 usporky ted jedu jen na jednu pac ta druha umrela a tak nejak to neni priorita, jedna staci. Tzn ted jsem si vlastne vyzkousel co muzu pres noc zapnout aby to jaks taks vyslo na tu slabsi vetev a co uz je moc. Ta zarovka navic uz je pres. Na druhou stranu kdybych vedel ze na druhy den bude zatazeno, tak vypnu uplne i cely stridac a mam jistotu ze ani ty spinane zasuvky nebudou zbytecne žrát. Ony slabe hreji - v jednom miste jsou vlaznejsi i kdyz jsou ve vyplem stavu. Mozna na to ma vliv i nekvalitni strida stridace.
puk
Příspěvky: 1
Registrován: pát črc 22, 2011 1:44 pm
Reputace: 0

Re: Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od puk »

Za regulátor pověsit 12V relé a kontakty ovládat zapínání spotřebiče(měniče). Výhodou je bezpoteciálový kontakt, takže nezáleží na napětí a polaritě v ovládaném zařízení. Na přímé spínání proudů kolem 30A by mělo vyhovět autorelé, na vyšší (drahé)stykače třeba zde http://spd.eshop-zdarma.cz/ v případě, že nevadí jejich vlastní odběr.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: Jak zabránit zapínání střídače po vybití baterií?

Příspěvek od tomas »

Většina měničů má vypínač, stačí jeho kontakty vyvést ven a můžete měnič ovládat malým relátkem do 1A nebo tranzistorem. Ovšem vyžaduje to trošku zručnosti a umět to trochu z pájkou. Existují ale i měniče které mají svorky pro připojení dálkového ovládání (vypínače), takže tam to stačí připojit na tyto svorky.
Celý hlavní proud měniče bych přes autorelé nebo stykač nezapojoval, protože je do dražší, poruchovější a také se tím zhorší účinnost měniče o úbytek napětí na tomto stykači. Při velkých proudech je to znát a také ten stykač bude mít velkou vlastní spotřebu energie pro cívku elektromagnetu.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO