LK3

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Odpovědět
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 107
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

LK3

Příspěvek od Dusan61 »

Meranie, monitorovanie a ovládanie môjho malého 270Wp fotovoltaického systému robím pomocou Lan Controlleru v3 (LK3). Všetko čo LK3 nameria odosiela na mqtt server, tam sa dajú vytvárať grafy a aj iné funkcie ktoré nevyužívam. To čo sa uloží na mqtt server si môžem prezerať cez aplikáciu v mobile, taktiež pomocou mobilu môžem ovládať jednotlivé výstupy LK3 (zatiaľ ovládam len menič).
Lan Controllerom (LK3) meriam prúd na vstupe a výstupe meniča, prúd a napätie z panelu, prúd z regulátora, napätie na batérii, teplotu panelu, teplotu batérie, teplotu regulátora, (LK3 si meria aj napájacie napätie, ak mi na tinycontrol upravia SW podľa mojej požiadavky, tak ušetrím jeden analógový vstup a budem môcť merať aj napätie na výstupe meniča).
LK3 ďalej počíta v kW, okamžitý výkon panelu, regulátora, vstup meniča, výstup meniča. Taktiež počíta celkovú energiu v kWh, vyrobenú panelom, regulátorom a meničom, spotrebovanú meničom, dodanú energiu do batérii a prúd do batérii (tento prúd do batérii musí LK3 vypočítať, lebo už nemám voľný analógový vstup).

Môj malý fotovoltaický systém popisujem TU https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4237
Vstupy a výstupy LK3
Vstupy a výstupy LK3
Umiestnenie LK3 a prevodníky na meranie prúdu
Umiestnenie LK3 a prevodníky na meranie prúdu
Pohľad na LK3
Pohľad na LK3
Prídavné relé na ovládanie ďalších výstupov
Prídavné relé na ovládanie ďalších výstupov
Lan Controllerom cez aplikáciu v mobile môžem v prípade potreby vypnúť, alebo zapnúť menič (má aj ďalšie výstupy ktoré zatiaľ nevyužívam).
Aplikácia v mobile (tu zatiaľ zle zobrazuje desatinné miesta počítaných veličín)
Aplikácia v mobile (tu zatiaľ zle zobrazuje desatinné miesta počítaných veličín)
Prikladám odkaz na mqtt server, meranie ktoré som povolil na prezeranie.
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/
Graf na mqtt
Graf na mqtt
Konfigurácia a nastavenie jednotlivých vstupov a výstupov sa robí cez webový prehliadač.
Nastavenie vstupov
Nastavenie vstupov
Nastavenie udalostí
Nastavenie udalostí
Cez webové rozhranie sa dajú zobraziť všetky veličiny ktoré si vyberiem v samostatnom okne s vlastným pozadím. Zatiaľ mi tu zobrazuje aj to čo nechcem, no to mi až tak nevadí.
LK3_blok.jpg
Pôvodne som chcel celé meranie, monitorovanie a ovládanie robiť cez Arduino, alebo Raspberry Pi, no problémom bolo písanie programu. V mojom veku sa ja programovať už nenaučím a ani by som nato nemal čas.
Potom som našiel LK3 a to spĺňalo skoro všetky moje požiadavky, tak som to skúsil a zatiaľ to celkom dobre funguje.
Na stránke tinycontrol tak raz do mesiaca pridajú novú verziu SW, už som tam písal aj ja, pár úprav SW mi urobili, no teraz sa už dlhšiu dobu neozvali. Pre moju potrebu som s LK3 aj tak spokojný, až na to že po resete, alebo odpojení od napájania sa vynulujú počítadlá energie, no dúfam že sa to časom zlepší. :yes:
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LK3

Příspěvek od kodl69 »

celkem pěkný. zkusil jsem si to rozhraní, http://eryk.ats.pl/lk3-old/ na I2c je jenom ten oled displej? a nebo třeba ADS1115 AD převodník? A ty naměřený hodnoty se jak rozmístí po ploše? teplotní čidla jenom 4?
Na energie by asi pomohlo je zaznamenávat do I2C eeprom, jestli to nějak jde. Ale asi ne. to je ta nevýhoda krabičky, co naprogramuje někdo jinej. Ale zase je to uživatelsky poměrně přívětivý.
Předpokládám, že to chodí na adrese ve vnitřní síti, takže přístup "z venku" buď přes veřejnou IP nebo třeba přes tablet (mobil, PC, raspberry) s teamviewerem.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 107
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

kodl69 píše:celkem pěkný. zkusil jsem si to rozhraní, http://eryk.ats.pl/lk3-old/ na I2c je jenom ten oled displej? a nebo třeba ADS1115 AD převodník? A ty naměřený hodnoty se jak rozmístí po ploše? teplotní čidla jenom 4?
Na energie by asi pomohlo je zaznamenávat do I2C eeprom, jestli to nějak jde. Ale asi ne. to je ta nevýhoda krabičky, co naprogramuje někdo jinej. Ale zase je to uživatelsky poměrně přívětivý.
Předpokládám, že to chodí na adrese ve vnitřní síti, takže přístup "z venku" buď přes veřejnou IP nebo třeba přes tablet (mobil, PC, raspberry) s teamviewerem.
Na I2c sa pripojí len oled displej bez prevodníka, no displej musi mať SSD1306 radič.
Ta zobrazovaná plocha sa dá odomknúť, rozmiestnim si merané hodnoty kde potrebujem, znovu ju uzamknem a uložím.
Teplotných čidiel sa dá pripojiť až 8 - DS18b20, plus na analógové vstupy (6) snímače PT1000.
LK3 je pripojený na vnútornú sieť.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: LK3

Příspěvek od volente »

Jejda to je pěkný, já už s tím programováním mám taky trošku problém.
Na měření proudu se dá použít i bočník?
Potřeboval bych měřit DC proudy do 120A.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: LK3

Příspěvek od mobilik »

Pekna praca! Nadherne to je. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: LK3

Příspěvek od rottenkiwi »

Ja by som potreboval .pdf o tom, ako vyčítať dáta zo SRNE reglov. Hĺadám to týždne na nete,
ale nič som nenašiel. Ten systém dokáže vybrať dáta z histórie príp. aspoň realtime ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 107
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

volente píše:Jejda to je pěkný, já už s tím programováním mám taky trošku problém.
Na měření proudu se dá použít i bočník?
Potřeboval bych měřit DC proudy do 120A.
Na meranie DC prúdu používam bočník a prevodník, toto meranie cez LK3 sa mi zatiaľ osvedčilo najlepšie.

Snímače DC prúdu v zapojení s LK3 som skúšal aj iné:

1. Snímač +/-31 A ACS711meral presne, skúšal som ho do prúdu 15A, no problém bol pri zmene teploty okolia a to prevedenie neviem či by vydržal napríklad skrat v obvode.
Snímač_ACS711.jpg
2. Snímač +- 75 A ACS709 už nemeral tak presne a od prúdu nad 25A sa dosť hrial.
Snímač_ACS709.jpg
3. Taktiež som skúšal snímač WCS1800 35A, ten meral celkom presne, ale problém bol tiež pri zmene teploty okolia.
Snímač_WCS1800-500x500.jpg
Potom som vyskúšal meranie cez bočník 100A/60mV a prevodník 0-120mV/4-20mA, to zatiaľ meria dobre a v LK3 sa to dalo celkom presne nakalibrovať. Prevodník mi taktiež galvanicky oddelil meraný obvod od obvodov LK3. Skúšal som to zohriať teplovzdušnou pištoľou a meraná hodnota sa nemenila, tak uvidím ako to bude merať v zime.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 107
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

rottenkiwi píše:Ja by som potreboval .pdf o tom, ako vyčítať dáta zo SRNE reglov. Hĺadám to týždne na nete,
ale nič som nenašiel. Ten systém dokáže vybrať dáta z histórie príp. aspoň realtime ?
Doma mám, večer to sem hodím.
Tu je niečo čo som vyčítal zo SRNE.
01.jpg
04.jpg
02.jpg
03.jpg
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 107
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

rottenkiwi píše:Ja by som potreboval .pdf o tom, ako vyčítať dáta zo SRNE reglov. Hĺadám to týždne na nete,
ale nič som nenašiel. Ten systém dokáže vybrať dáta z histórie príp. aspoň realtime ?
Tak niečo som našiel, ale doma mám asi aj niečo iné.
Přílohy
Solar Station Monitor user manual.pdf
(1.06 MiB) Staženo 267 x
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: LK3

Příspěvek od rottenkiwi »

Vďaka. :)
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: LK3

Příspěvek od volente »

Kde jsi kupoval LK3?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 107
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

volente píše:Kde jsi kupoval LK3?
Ja som kupoval tu:
https://www.tes-slovakia.sk/tinycontrol ... d4090.html
Ale pozri aj tu:
https://tinycontrol.pl/en/distributors/
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 107
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

Konštruktéri Lan Controller v3 vydali novú verziu Firmware V1.51b1. Po resete, alebo odpojení od napájania sa už nevynulujú počítadlá energie.
Takže LK3 už spĺňa skoro všetky moje požiadavky.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
alextccz
Příspěvky: 66
Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
Reputace: 5
Lokalita: okr. Tachov
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: okr.Tachov

Re: LK3

Příspěvek od alextccz »

Zdar, chtěl jsem se zeptat na pár věcí k tomu měření.
Napětí panelů měříš na přímo jen přes odporový dělič nebo přes ten oddělovací převodník.
Ten převodník umí měřit proud přes bočník obousměrně (nabíjení - vybíjení akumulátoru).
Předpokládám že by mělo jít měřit i přímo rovnou z bočníku?
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 107
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

Napätie panelu a batérii meriam cez odporový delič, mínus pol je spoločný.
Tento prevodník meria len jednosmerne.
Niečo mám popísané tu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4237
Zopár vecí tam mám už pomenených, ale v princípe je to rovnaké.
Prúd som skúšal merať aj priamo cez bočníky do LK3, je tam tá možnosť kalibrovať to, merať sa to musí v spoločnej mínusovej vetve. No nakoniec som urobil meranie prúdu cez bočníky a galvanicky oddelené prevodníky.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
alextccz
Příspěvky: 66
Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
Reputace: 5
Lokalita: okr. Tachov
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: okr.Tachov

Re: LK3

Příspěvek od alextccz »

Díky za info.
rorobocop
Příspěvky: 2
Registrován: pon kvě 20, 2019 3:27 pm
Reputace: 0

Re: LK3

Příspěvek od rorobocop »

aaa.pdf
(256.87 KiB) Staženo 188 x
Dobrý deň, som vo fotovoltaike nováčik ale zaujíma ma veľa vecí.
Rozhodol som sa tu napísať a hlavne spýtať nakoľko mám jednoduchý systém 10 x panelov 270wp a jednoduchý mppt menič na ohrev vody a ako viete nie je to čistý sínus ale modifikovaný. Ale čo ma zaujíma je monitoring. Čo som sa pýtal fotovoltaikov tak všetci sa pýtajú načo mi je monitoring pri ohreve vody. Pri hybridných systémoch je monitoring väčšinou už zabudovaný. Na internete som hľadal online monitoringy no bud su drahe alebo komplikované. Zaujal ma teto LK3 kontroler nakolko je relatívne lacný a jednoduchý. Moja predstava je meranie prúdu a napätia na výstupe do 3 kw, pričom výstupy mám dva ktoré prepínam na dialku - sonofi a stykač. Hlavné: TinyControl LK3.5, LAN CONTROLLER V3.5 + Napájací zdroj spínaný 24V / 0.8A + TinyControl SCT-013-030, Prúdový transformátor x 2 -na jeden a druhý výstup. Podľa mňa by to malo merať prúd no ako na napätie nakoľko je to trapezovy prúd. Vlastne si chcem aj zaznamenávať koľko vyrobím kW+ TinyControl DUSK, Senzor intenzity svetla a možno aj teplota a vlhkosť.
Nie je mi jasný ani ten oled ako je pripojený k LK ? Meranie prúdu a napätia od panelov kedže tam je DC max 400v a 10 A?
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: LK3

Příspěvek od volente »

A další co mu chybí hračky. Na měření kolik jsi vlastně vyrobil kW ti stačí měřák za 10 dolarů, a na přepínání mezi bojlerem a bazénem jedno proudové relé s prioritou na bojler. Jednoduchý předvídatelný systém o který se nemusíš starat a přitom víš co udělá. A přihřívat si na dálku vodu v bazénu, když není nahřátý bojler je snad trošku mimo.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
rorobocop
Příspěvky: 2
Registrován: pon kvě 20, 2019 3:27 pm
Reputace: 0

Re: LK3

Příspěvek od rorobocop »

no vlastne pravda, ale bojler 80 l je nahriaty aj za takéhoto daždivého počasia ale bazen len ak je výkon vätší -3kw špirála a bazén vyžaduje aj čerpadlo.
Ja to tak vlastne aj mám čerpadlo zopne bazén -špirála a ta je na prioritu I čiže menič prepne na bazen. Bojler s 1600w špirálou len zrána a večer keď je výkon menší.
A kontroler so senzormi za cca 90€ a monitoring cez net zadara nie je až taká strašná vec aby sa človek nepohral.
Skôr ma zlostí že ohrev vody pre každého blbosť.
P.S.: ak by som sa nechcel hrať tak FV nekupujem lebo návratnosť malá, nikto vôkol ju nemá radšej pretočia elektromer a tým šetria životné prostredie. Sám som veterinár a no elektrika ma vždy zaujímala, no študovať a pýtať sa.
Napríklad aj ten bazén mám na ovládanie cez google home -hlasové povely na zopnutie osvetlenia, čerpadla, protiprúdu - meranie teploty vody cez obyčajné sonofi čo ako píšeš pár dolárov a nepotrebujem programovať arduino.
Naposledy upravil(a) rorobocop dne stř kvě 22, 2019 9:50 pm, celkem upraveno 2 x.
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: LK3

Příspěvek od antoni_sk »

Nedaj sa odradiť... :-)
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)