"...FVE1 má 12 V nominál, meniče Meanwell 3000 + 700 + Victron 1600 VA, dokopy 2120 Wp.
FVE2 má 24 V nominál, meniče Axpert 3000 + Victron 5000 VA, dokopy 1120 Wp....

13 300 VA v meničoch na 3 240 Wp, to je slušné " premeničovanie ". Je to iste dôsledok postupného rozširovania, pýtalo by sa to zjednodušiť. Ale možno nevidíte dôvod, chápem.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Dnes sa mi podarilo dostať sa večer na 8 002 815 Wh na DC z panelov,
na AC to je 6475 kWh + nejaká nemeraná DC spotreba, celkovo je účinnosť
elektrárne od začiatku monitoringu 11.2.2015 až 15.02.2019 pekných 84.52 %.

Dnes to bolo málo cez 15 kWh dokopy z 12 V a 24 V časti FVE. Bojler je nahriaty, celý deň topím
klímou a aj tak boli baterky popoludní na 3.49 V per cell.

Keď bude teplejšie, urobím ďalší tracker a Slnko už bude vyššie, tak nebudú tieniť susedove
komíny, uvidíme aké budú maximá v máji.
Přílohy
FVE1_FVE2_15022019.png
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Dnes som urobil meranie spotreby meničov pri 0-vej záťaži, ako aj účinnosti.
1. Meanwell 3000 TN - 12 V
2. Victron Phoenix 1600 VA - 12 V
3. Victron Phoenix 5000 VA - 24 V
4. Axpert VP 3000 W PF1 - 24 V

Meranie AC : neciachovanými elektromermi.
Meranie DC : UNI-T 208A +-1.5% na 40 A a 400 A rozsahu.

Asi bude treba to AC meranie ešte spresniť.
Přílohy
victron_meanwell_axpert_eta_I.png
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Ma007
Příspěvky: 11
Registrován: ned dub 23, 2017 3:27 pm
Reputace: 0

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od Ma007 »

ten axpert velmi milo prekvapil, od victronu by som cakal lepsie vysledky
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od vlkazajac »

Fajn ! Záťaž bola ohmická alebo kombinovaná ?
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Záťaž bolo všetko možné, PC, TV, indukcia, bojler1 + bojler2, rýchlovarka.
Na tých Victronoch ten DC prúd dosť skáče a na Axperte je takmer stabilný.
Chcelo by to spresniť aj AC spotrebu ako aj napatie, aspoń na 50 mV, ale
to je veľa premenných naraz, a ešte aj Slnko a regle idú do toho.

Jedine Axpert bol meraný až po západe Slnka, priamo z LiFE.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od youda »

rottenkiwi píše:Dnes sa mi podarilo dostať sa večer na 8 002 815 Wh na DC z panelov,
na AC to je 6475 kWh + nejaká nemeraná DC spotreba, celkovo je účinnosť
elektrárne od začiatku monitoringu 11.2.2015 až 15.02.2019 pekných 84.52 %.

Dnes to bolo málo cez 15 kWh dokopy z 12 V a 24 V časti FVE. Bojler je nahriaty, celý deň topím
klímou a aj tak boli baterky popoludní na 3.49 V per cell.

Keď bude teplejšie, urobím ďalší tracker a Slnko už bude vyššie, tak nebudú tieniť susedove
komíny, uvidíme aké budú maximá v máji.
Rottenkiwi,
prosím, mohl by jsi jen krátce uvést, kolik poruch či oprav bylo nutných během těch X let provozu a 8MWh DC výroby?
Přežije elektronika takovou dobu zcela bez údržby, nebo je to tak, že každý rok se musí vyfoukat pavouci a i tak sem-tam shoří větrák, tranzistor nebo bouchne kondenzátor?

Díky!
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Mám 3 regle EpSolar Tracer RN 40 A, sú permanentne chladené 12 V fanmi z kasne Fractal Design
a Noctua 120x120 mm, cca. 1200 otáčok, zatiaľ od r. 2013, 2014, 2015 žiadny problém,
na každom je 2x255, 2x265 a 2x275 Wp.

Ďalej mám regle Srne 40 A, 3 ks, chladené pasívne, na tých je 2x280, jeden je voľný
po prechode na 24 V a tak na jednom mám 3x280 Wp, ráno a keď je na ňom 40 A,
tak prepínam 3x280 W, na 24 V regl pre 24 V FVE2.

Zatiaľ 6 ks reglov bez poruchy.

Začínal som s meničom 3000 W 12 V CarClever, ale po pol roku odišiel, lebo vnútorný fan
sa pokazil a on sa prehrieval v jednej časti, pričom vonkašie fany isšli OK. 200 € fuč.

Vďaka Bertovi som sa dostal k bazárovému Meanwellu 3000 TN, ktorý roky ťahal najviac,
prebytky do bojlerov, klímu, PC na ťažbu, ale dáva aj teraz 3300 W na AC. Zatiaĺ OK.
Má skoro 3 MWh za sebou u mňa. MeanWell, keďže žerie 54 W bez záťaže, Arduino
ho zapína keď je na paneloch 15 A a treba už páĺiť prebytky z LiFE a vypína ho Arduino
večer, keď idú z panelov 3 A. HTML app. má aj manuálny režim, okrem toho AUTO.

Ďalej som kúpil bazárový Victron 1600 VA 12 V, ktorý ide nonstop od r. 2015, má tiež
niečo cez 3 MWh za sebou u mňa.

Potom som kúpil na skúšku, Axpert 24 V 3000 W PF1, aby som mal do 24 V časti nejaký menič.
Tam má za sebou 2 kWh. Je na ňom 5x280 Wp PWM.

A ešte mi Bert ponúkol bazarový Victron 24 V 5000 VA, ktorý mal nevyužitý, tam ma zatiaľ
u mňa tiež len 60 kWh.

Panely na trackeroch Kyocera poly, IBC Poly, Amerisolar poly, zatiaĺ všetko OK, len na začiatku
som jeden neukotvil na noc a ráno bola v ňom diera, lebo s montážou ďalekohľadu spadol
vo vetre priamo na kovovú tyč. - 250 €.

Na všetko dozerajú 4 ks Arduino Mega + Eth. Shield + SD card, všetko sa loguje každých 5 sec.,
zatiaľ bez problémov od 15.2.2015, kedy som sa tomu začal bez skúseností venovať.

Baterky 8 x 100 Ah Winston - 24 V, 12 x 100 Ah Winston - 12 V, 4 x 180 Ah Banner + 4 x 390 Ah 6 V Trojan flooded,
Trojany sú z r.2011 z vozíkov, dva mi už odišli, tretí asi pojde toho roku, 2 x Banner som daroval, boli
z roku 2012, ale po týždni bolo po nich, lebo ich vybíjali na 9V, takže šlo všetko do zberu.

Ešte skúšam 18650, má mi prísť spájkovačka z Číny, tam možno koncom roka, ak ETH LTC BTC pojde hore.

Takže všetko zatiaľ funguje, okrem toho panelu a 1. meniča.

Raz som z Meanwellu vyfukal prach a prečistil som fany a to je všetko.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od diablo007 »

Co jsou fany?
Ma007
Příspěvky: 11
Registrován: ned dub 23, 2017 3:27 pm
Reputace: 0

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od Ma007 »

predpokladam, ze ventilatory
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od diablo007 »

Ventilátory . Fany je sleng nebo je to nějaká technická zkratka? Já to ještě takhle použít nikdy neviděl
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2485
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od NOPARasito »

Fany je slovenskej sleng ;-) resp. kazdej IT posedlik to tak ma.(Fan je engliš vrtitátor :lol: )
A jakou maji spotřebu?????
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Ešte pre úplnosť sem dávam spotrebu Victrona 1600 VA pri 0-vej záťaži.
Ono to treba uviesť na pravú mieru, všetky merania pri 0 W AC, treba korigovať
o spotrebu prúdového chrániča a 1F elektromeru Maneler u každého z meničov
v tabuľke.

https://www.youtube.com/watch?v=EI9HGlBeMSE
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od volente »

On má proudový chránič nějakou vlastní spotřebu? Pro mě novinka.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od diablo007 »

Samozrejmne to něco málo bere je v tom přeci jen namotaná cívka na jádře
PavelR
Příspěvky: 3104
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 220
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od PavelR »

Specialni elektronicky verze co umi hlidat i DC unikajici proudy tak maji spotrebu.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od volente »

Jenže tou cívkou snad teče proud jen při zátěži ne?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od kodl69 »

Elektronický prouďáky mají fakt vlastní spotřebu, sice je to cca watt, ale prostě ta elektronika něco sežere. DC proud se ti do cívky na sekundáru nenaindukuje, musí tam být hall. Proudový chrániče char. B (citlivý i na DC) jsou podle normy požedovaný na FV... typ A (pulsující s průchodem nulou) se dá udělat ještě elektromechanicky, musí mít to trafo vzduchovou mezeru kvůli DC sycení, ale typ a prostě musí mít elektroniku co má vlastní spotřebu, nic nenaděláš.
Klasickej AC prouďák oblbne ledasjakej krám s jednocestným usměrněním AC, a ten potom nevybaví ani několikanásobkem AC rozdílovýho proudu...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
PavelR
Příspěvky: 3104
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 220
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od PavelR »

Druhak ty elektronicky proudaky i na DC maji naprosto sileny ceny. 30k no problema...