Pylontech US 2000 plus

Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Odpovědět
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od diablo007 »

Skoro bych se vsadil že kodl je natolik machr že až skončí tak ta baterka pojede na 24 voltů a bude lepší než z fabriky. Tak pak jedině z těch co jí plánují koupit pro sebe ze by ji podstoupili na chvíli na test když bude nedestruktivní tak ji dostanou jako novou zpět ale s puncem ověřeno a posvěceno mypowerguru
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od gupa »

Tady je video o právě produkovaných typech, podle typu napětí a cedule s kompaktibilními výrobci.
https://www.youtube.com/watch?v=wbV724Ih7cM
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od kodl69 »

lichej počet článků na 48V na 24v fakt nepřepojím ani kdybych se rozkrájel.
Spíš bych potřeboval vědět, jestli to komunikuje s akspertem (voltronic) VM III -
Mám jednoho abonenta, co si to možná koupí, a nedestruktivní test a prohlídku pajšlu u něj budu moci provést. Už podle té fotky bych řekl, že použitelný, ale... 3koda toho 15s řešení, musel bych nějaký články ze svejch baterek vyhodit, a to se mi zatím moc nechce...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2485
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od NOPARasito »

Me se osobne struktura 15S prici, ale asi maji důvod skrz mechanickou konstrukci. Videl bych to, ze u cylyndru by se to dalo lepe poskladat i s chlazenim. Je mozne, ze k tomu dospeje cas a technologie. Ale to by mozna byla kopie Tesly. Sakra proc ty pytliky nemam rad z mechanickeho hlediska ;-(((((.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od diablo007 »

Pokud máš 15s máš nizci napětí při dobíjení a dá se říci že se dříve asi baterie odpojí od měniče kvůli podpětí a tím pádem není tak zatěžována ne?
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2485
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od NOPARasito »

Pouzivam 16S life a 14li-ion dalo by se i vice, cim vetsi napeti tim mensi proudy, a o to jde.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od diablo007 »

No ale taky ti ten napěťový rozsah musí dát mašiny což asi mě vše umí ze
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2485
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od NOPARasito »

Jasny u me je maximum 58,4V takze na 16S life az az to je 3,65V na clanek. Zbytecnost.
super vychazi 17S pri 58,4V-3,43V na clanek Lifepo4, ale pak sedi li-ion(sice 15S by bylo dobijeno na 3,89V)
Takze mi vychazi na max. nabijeni 54,5V 16S Lifepo4 a 14S li-ion.(zlatej stred)
Zase 15S(3,65v) Lifepo4 jde li-ion(14S-3,89V)
Každej by měl při stavbě zvážit co chce za systém, to je jasná věc :yes:
Prostě mi 15S Lifepo4 nesedi ;-(.
vk_1
Příspěvky: 295
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 34

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od vk_1 »

Jestli se divam spravne, tak Kolarik uz ma vetsi verzi a vychazi o fous levneji

Kód: Vybrat vše

PylonTech US3000 Plus 48V 3,6kWh

Nominální napětí baterie	48V DC
Nominální proud jednoho bloku 37A (doporučeno)
Maximální proud jednoho bloku	74A
Maximální proud jednoho bloku 100A (5kW/15 sec.)
Kapacita baterie 74AH / 3,552kWh
Použitelná kapacita	3,2kWh (90% DoD)
Nabíjecí napětí	53,2V nominálně
Min. vybíjecí napětí	45V
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od youda »

Mně osobně se tedy více zamlouvá SinLion SL-4850, jelikož je to 16S a také s montáží do racku. Navíc, cena za kWh vychází vůbec nejlépe: 26tis za 2.5kWh cihlu.

Nemáte někdo, prosím, k tomu ten instalační manuál?

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 48v-2-5kwh
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od marko250 »

Takže uběhlo pár měsíců a máme tady data z reálného nasazení Pylontechu.Momentální kapacita 86% po 1470 cyklech,předpokládaná po 4500 cyklech 60%. V testu má třeba takový BYD B-BOX kapacitu 64% po 1740 cyklech.To je zvláštní,jelikoš se jedná také o LIFE.Takový PW Tesla verze 1 má kapacitu 64% po 2190 cyklech,oproti tomu verze 2 má kapacitu 96% po 640 cyklech.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1132
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Reputace: 74
Bydliště: Severní Čechy

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od redcrown »

To na LFP není zrovna uspokojivý výsledek.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
zbek
Příspěvky: 439
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
Reputace: 18

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od zbek »

Dá se k tomu najit větši info? Dík ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 526
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od rva »

Zkoušky probíhají už několik let na http://batterytestcentre.com.au/reports/
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2485
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od NOPARasito »

Pylontechy jsou na tom dobre.
Sak nam to ve velkem testuje v realnem provozu i Youda, tak da vedet.
ŽE????
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od youda »

Je lidskou přirozeností, podvědomě nadržovat právě těm výrobkům, které člověk sám používá. Ať už se jedná o typ invertoru, chemii baterek, nebo třeba značku auta. Jelikož jsem si toho vědom, dal jsem si již před lety závazek, že k tomu budu přistupovat pragmaticky a pokud budu někomu doporučovat věci, které sám používám, upozorním i na jejich slabé stránky.

A právě to je důvodem, proč ačkoliv sám používán InfiniSolary, nesnažím se je bezhlavě nacpat každému nově příchozímu. Raději doporučím Axperta či GoodWe. Infini jen tam, kde to opravdu dává smysl.

Podobně, pokud něco odpálím, nebo s něčím nejsem moc spokojen, vždy se o tu informaci s ostatními podělím. Viz některé moje starší posty:
  • jak jsem odpálil BMS u bateriového boxu s Winstonama
  • jak mi umřela čínská kopie ruské elektrocentrály
  • moje stížnosti na hluk a spotřebu InfiniSolarů
  • moje výhrady vůči slabým AKU kabelům a nesmyslnému 15S zapojení Pylontechů
Z výše uvedeného plyne, že až mi začnou kulhat stávající baterky, určitě to nezapomenu zmínit ve svém vlákně.

Používám je zatím jen půl roku a za tu dobu BMS ukazuje 35 plných cyklů. Na solidní výzkum je to málo. Obávám se tedy, že u mne to nebude moc o sledování úbytku kapacity v závislosti na cyklování, ale spíše o tom, jestli Pylontechy prostě pomalu nechcípají samy od sebe, jen věkem a používáním.

Každopádně, pokud na cokoliv narazím, určitě dám vědět.

PS:
Minulý týden jsem shodou okolností musel vybít těch 32kWh až na 20% SOC. Dnes jsem tedy pustil diagnostiku prvních 8-mi cihel a screenshot je zde:
bbb.png
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od rottenkiwi »

Prečo to píše lowest a highest temp 22 a 23 ale aktuálna je 25 ?
Prečo píše lowest a highest voltage skoro rovnaký, keď lowest by mal byť oveľa nižšie ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od youda »

Rottenkiwi,

těch 8 modro-bílých řádků dole, to jsou cihly v jednom stacku (max 8).
25°C je teplota nejteplejšího švába v každé cihle. Který přesně to je, to netuším.
Lowest a highest jsou teploty nejstudenějšího a nejteplejšího článku v dané cihle.
Podobně položky lowest a highest voltage - to jsou aktuální napětí v dané cihle, tedy článek s nejnižším a nejvyšším napětím.

Šedé okno v pravé části pak ukazuje detail k cihle, na které zrovna stojíš kurzorem. Napětí interních článků a teploty dalších švábů.

To GUI není žádný zázrak, má spoustu nedodělků. Například, počet cyklů se zobrazuje podle master cihly. V reálu ale má každá cihla vlastní počítadlo cyklů. Hodím sem pak pár sjetin z CLI, tam je to vidět.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2485
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od NOPARasito »

youda píše:Je lidskou přirozeností, podvědomě nadržovat právě těm výrobkům, které člověk sám používá. Ať už se jedná o typ invertoru, chemii baterek, nebo třeba značku auta.
Kozi bobek, toto neni lidska prirozenost.
To je jen "PRIROZENOST" takova vlastnost.
Resp. pokud nejde o znackovani, tak jde o selekci pomerovou a to nejepe cena/vykon.
YOUDO, diky za info, vcelku malo cyklu za pul roku mas, ale asi to dela:
1,) velikost uloziste
2,) dost vykonu na strese, kdyz pres den dokaze vetsinu tahat naprimo z panelu.
?,) Asi se cyklovani zacene nejvice projevovat ted v TEMNOTE .
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Pylontech US 2000 plus

Příspěvek od youda »

Sjel jsem tedy nějaké info přes CLI a tady to je.

Sumář za stack 8-mi cihel:
Zajímavé je, že BMS doporučuje nabíjecí proud max 118A, ale vybíjecí proud doporučuje až 296A. (C=592Ah)
Nabíjení tedy C/5, vybíjení C/2.
Pokud se měniče touto informací skutečně řídí a tahají si ji přes CAN bus, pak už asi chápu, proč výrobce vypouští ta odvážná tvrzení o výdrži. Realitu ale ukáže až čas.

Kód: Vybrat vše

pylon_debug>pwrsys
 Power System Information
 ---------------------------------
 System is discharging
 Total Num                : 8        
 Present Num              : 8        
 Sleep Num                : 0        
 System Volt              : 49756    mV
 System Curr              : -17724   mA
 System RC                : 558692   mAH
 System FCC               : 588892   mAH
 System SOC               : 94       %
 System SOH               : 100      %
 Highest voltage          : 3319     mV
 Average voltage          : 3317     mV
 Lowest voltage           : 3315     mV
 Highest temperature      : 22000    mC
 Average temperature      : 21500    mC
 Lowest temperature       : 20000    mC
 Recommend chg voltage    : 53250    mV
 Recommend dsg voltage    : 47000    mV
 Recommend chg current    : 118400   mA
 Recommend dsg current    : -296000  mA
Command completed successfully
Detaily ke všem 15ti článkům v první cihle:

Kód: Vybrat vše

pylon_debug>info
Device address      : 1
Manufacturer        : Pylon
Device name         : US3000A
Board version       : PHANTOMSAV10R03
Main Soft version   : B65.6
Soft  version       : V1.3
Boot  version       : V1.4
Comm version        : V2.0
Release Date        : 18-09-12
Barcode             : xxxxxxxxx
Specification       : 48V/74AH
Cell Number         : 15
Max Dischg Curr     : -100000mA
Max Charge Curr     : 102000mA
EPONPort rate       : 1200
Console Port rate   : 115200
Command completed successfully

pylon_debug>bat
Battery  Volt     Curr     Tempr    Base State   Volt. State  Curr. State  Temp. State  Coulomb     
0        3316     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
1        3317     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
2        3318     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
3        3318     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
4        3316     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
5        3317     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
6        3318     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
7        3318     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
8        3317     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
9        3317     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
10       3318     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
11       3318     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
12       3319     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
13       3318     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
14       3316     -2486    22000    Dischg       Normal       Normal       Normal        94%      70000 mAH
Command completed successfully

pylon_debug>soh
Power   1
Battery    Voltage    SOHCount   SOHStatus 
0          3317       0          Normal    
1          3317       0          Normal    
2          3318       0          Normal    
3          3317       0          Normal    
4          3317       0          Normal    
5          3318       0          Normal    
6          3318       0          Normal    
7          3319       0          Normal    
8          3316       0          Normal    
9          3316       0          Normal    
10         3317       0          Normal    
11         3318       0          Normal    
12         3319       0          Normal    
13         3317       0          Normal    
14         3318       0          Normal    
Command completed successfully
Statistiky k nejnovější cihle:
Všimněte si, že má najeto 35 cyklů.

Kód: Vybrat vše

pylon_debug>stat
Device address           1
Data Items      :        0
HisData Items   :     2044
MiscData Items  :      128
Charge Cnt.     :        0
Discharge Cnt.  :     3141
Charge Times    :    17570
Status Cnt.     :     3140
Idle Times      :    23601
COC Times       :        0
DOC Times       :        0
COCA Times      :        0
DOCA Times      :        0
SC Times        :        0
Bat OV Times    :        0
Bat HV Times    :        0
Bat LV Times    :        0
Bat UV Times    :        0
Bat SLP Times   :        0
Pwr OV Times    :        0
Pwr HV Times    :        0
Pwr LV Times    :        0
Pwr UV Times    :        0
Pwr SLP Times   :        0
COT Times       :        0
CUT Times       :        0
DOT Times       :        0
DUT Times       :        0
CHT Times       :        0
CLT Times       :        0
DHT Times       :        0
DLT Times       :        0
Shut Times      :        0
Reset Times     :       13
RV Times        :        0
Input OV Times  :        0
SOH Times       :        0
BMICERR Times   :        0
CYCLE Times     :       35
Pwr Percent     :       94
Pwr Coulomb     : 250977600
Dsg Cap         :  2612693
HT@0.5C Cnt     :        0
LT@0.5C Cnt     :        0
HT Cnt          :        0
LT Cnt          :        0
LV Cnt          :        0
LifeWarn Times  :        0
LifeAlarm Times :        0
Command completed successfully
Statistiky k nejstarší cihle:
Tato má najeto 62 cyklů.

Kód: Vybrat vše

pylon_debug>stat 8
Device address           8
Data Items      :        0
HisData Items   :     2048
MiscData Items  :      122
Charge Cnt.     :        0
Discharge Cnt.  :     3180
Charge Times    :    31004
Status Cnt.     :     3179
Idle Times      :    41151
COC Times       :        0
DOC Times       :        0
COCA Times      :        0
DOCA Times      :        0
SC Times        :        0
Bat OV Times    :        0
Bat HV Times    :        0
Bat LV Times    :        0
Bat UV Times    :        0
Bat SLP Times   :        0
Pwr OV Times    :        0
Pwr HV Times    :        0
Pwr LV Times    :        0
Pwr UV Times    :        0
Pwr SLP Times   :        0
COT Times       :        0
CUT Times       :        0
DOT Times       :        0
DUT Times       :        0
CHT Times       :        0
CLT Times       :        0
DHT Times       :        0
DLT Times       :        0
Shut Times      :        1
Reset Times     :       14
RV Times        :        0
Input OV Times  :        0
SOH Times       :        0
BMICERR Times   :        0
CYCLE Times     :       62
Pwr Percent     :       95
Pwr Coulomb     : 254001600
Dsg Cap         :  4614627
HT@0.5C Cnt     :        0
LT@0.5C Cnt     :        0
HT Cnt          :        0
LT Cnt          :        0
LV Cnt          :        0
LifeWarn Times  :        0
LifeAlarm Times :        0
Command completed successfully
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek