Příspěvek od JonasPP »

ota píše:Čím měříš výstup z Axperta?
Nejlepší je na to měřák s toroidem.
https://www.ebay.com/itm/AC-80-260V-220 ... SwmXpcBz1W

Pokud tim toroidem protahneš vstup do Axperta z DS a zároveň výstup , tak se energie procházející skrz Axpert pri bypassu dvojím průchodem toroidem odečte a měří to jen skutečně vyrobenou solarni energii.
Presne take meranie mam a čo najskôr to otestujem. Už len odpojenie vytažovača dajak poriešiť pri prepnuti axperta na DS a nemusim vôbec rozoberať axperta.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od JonasPP »

Už treti deň sneži,no dneska je extrem a pomedzy sneh sem tam kukne slnko,tak ometam panele a zbieram čo sa len da. Dneska pokračujem a ometam ešte viac,bo za noc padlo asi 7cm a od rana asi 8cm prašanu. No žial dnešne maxima zo solarok neprekračuju 300W a priemerne sa držim asi na 160W. Netlačim energiu ani cez žiaden regulator iba priamo som napojil panele na Luhovky a večer ich len odpojim. Ešte že fuka vietor a ofukuje panele,aspoň ich nemusim ometať nonstop. Predpoveď ma žial sklamala,bo snežiť vraj zopar dni neprestane. Posnažim sa aspoň prebrať k životu 120Ah luhovky,bo včera som z nich dostal 0,4KWh ,tak uvidim pozajtra o čo sa to zlepši.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od JonasPP »

Včera krasne skoro po celučky deň svietilo slnko,teda predpoveď sa uplne plietla a tak som 120Ah luhovky poriadne prevaril dajaku tu hodinku do 68v a zopar hodin nad 60v. Trocha to poskakovalo,lebo mračna,stromy,budovy pohadzuju tiene na panele,ale stačilo to,aby som spravil druhy test. Žial dostal som z nich iba 1068Wh-22Ah. Trocha sklamanie,uvidime ako dopadne tretie meranie,teraz ich ale necham povariť viac ako par hodin. Dufam,že ma nebude čakať repas všeckych luhoviek,bo ani tie ostatne nedavaju čo i len 30% svojek možnej kapacity. To znamena dajakych 43ks 160Ah ,26Ks 150Ah a 63ks 120Ah(5 z nich nema štupel) člankov čakajucich na preplach. Mam zopar Kg hydroxidu sodneho,ale toto bude chcieť draselny a litny +olej. Popripade namiešany od feraku,ale zatial sa dostanem k destilke zadarmo,tak to budem miešať doma sam,bude to isto lacnejšie. Teda ak ma niekto doma naviac surovinu na varenie luhu,tak mu pomôžem sa ho zbaviť.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od ota »

S tím louhem to není zase tak jednoduché. V článcích se vyměňuje protože se do něj ze vzduchu absorbuje CO2, který negativně ovlivňuje elektrochemickou reakci ukládání energie. Proto se používá vrstvička oleje na povrch elektrolytu - aby se elyt oddělil od atmosféry která přirozený CO2 obsahuje.
Jenže pokud si koupíš hydroxid tak musíš zabránit tomu aby se doň dostal CO2 ještě před namícháním s vodou. Obyčejný hydroxid z krámu je pro baterie nevhodný. A pokud ho koupíš z Feraku, je velmi drahý.
Louhovky, pokud dlouho stály musíš vařit a vařit a vařit. Dodat do nich mnohonásobně větší náboj aby se obnovila kapacita.
Další faktor je že pokud ce nabíjí malým proudem, menším než 0,2C tak neproběhne efektivní uložení náboje. Do li ionky je jedno jestli do ní nabiješ 100hodin 0,01C nebo 10 hodin 0,1C, Do louhovky to neplatí a pokud budeš nabíjet 0,01C, bude efektivita uložení energie bídná.
Namontuj panely, teď v zimě s louhovkama nic moc nepořídíš.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od JonasPP »

Znova sa predpoveď plietla,vraj polojasno a ma pršať. Od rana slnko pečie a Ja prevarujem luhovky jedna radosť. Dokobca snehu skoro nebudem mať na dvore,lebo mame plusove teploty a len za včera sa stratilo viac ako 10cm snehu. Take teplo cez zimu,hlavne po vianociach sa dajak často začina opakovať. Čakaju nas krušne obdobia sucha.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od JonasPP »

Dneska znova krasne pieklo slnko,tak som nechal poprevarať luhovky a po zapade slnka som zapol axperta,že premeriam 160Ah luhovky. No toto čo som prave zbadal jak som bol omrknuť čo sa v elektrarni deje ma nepotešilo. Napätie baterie padlo na 48v tak som okamžite prekontroloval članky. Toto som nameral na zapojenych 40ks. *batt*
6ks - 0,73v (+-0,01v)
1ks - 1,19v
33ks - 1,26v (+-0,01v)
Z baterie som stiahol iba 0,7KWh pri zataži do 300W asi hodku a 200W dajake 2 hodinky.
To je asi 15Ah. :eek2:

Ešte jeden deň som chcel poprevarať 120Ah,lebo dneska to skočilo na viac ako 3 hodiny k 67,2v pri priamom napojeni na panele,ale tak zapol som ich na axperta a odpojil 160Ah,teda uvidim čo z nich teraz dostanem. Uvidim o koľko stupla kapacita.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
Marcus81
Příspěvky: 373
Registrován: pát dub 28, 2017 8:05 pm
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Bydliště: Blízko Senec, SVK

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od Marcus81 »

Nic si s toho nerob, ja som prave teraz skoncil tiez s luhovkami 360Ah, prehadzoval som clanky hore dole a kompletoval na funkcne!
Tiez mi odislo 9ks - 0,45V.
Dam to zajtra nabijat ak bude pekne a sam som zvedavy ako to kapacitne dopadne...
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Reputace: 72
Bydliště:

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od goodbie »

klucí nepočítejte,že tyto baterie budou mít velkou kapacitu,když se dostanete na 30% je co slavit a to můžete děat co chcete
Uživatelský avatar
Marcus81
Příspěvky: 373
Registrován: pát dub 28, 2017 8:05 pm
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Bydliště: Blízko Senec, SVK

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od Marcus81 »

goodbie píše:klucí nepočítejte,že tyto baterie budou mít velkou kapacitu,když se dostanete na 30% je co slavit a to můžete děat co chcete
Nepocitam s nejakymi zazrakmi, ale ked ich mam zadarmo, no nezapojim ich?! :)
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Reputace: 72
Bydliště:

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od goodbie »

Marcus81 píše:
goodbie píše:klucí nepočítejte,že tyto baterie budou mít velkou kapacitu,když se dostanete na 30% je co slavit a to můžete děat co chcete
Nepocitam s nejakymi zazrakmi, ale ked ich mam zadarmo, no nezapojim ich?! :)
no to jo ale pak jich musí být víc aby to mělo rozumnou kapacitu
Uživatelský avatar
Marcus81
Příspěvky: 373
Registrován: pát dub 28, 2017 8:05 pm
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Bydliště: Blízko Senec, SVK

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od Marcus81 »

Pracujem sa na tom, mam v plane este jednu sadu dopojit paralelne. Uvidim ako budu na tom kondicne tieto com mam.
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od JonasPP »

No ešte prebieha tahanie z 120Ah luhoviek,no dostal som sa k 0,54KWh a tak som prešiel članky.
1ks bol pod 0,7v
1ks - 1,21v
6ks - malo 1,25-1,28v
32ks malo viac ako 1,3v
Rano to znova prejdem,lebo aj brutalne vela studenych prechodov som našiel a čaka ma čistenie+zamena zlych člankov. Ešte,že mam za čo meniť a asi pomenim vadne 160Ah za 120Ah,nech mam štavu aspoň na preklenutie noci,kym poriešim inak bateriu. Ale aspoň zakladne 3KWh potrebujem,tak hadam tie dajak poskladam.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od JonasPP »

Tak ranna kontrola 120Ah tiež nedopadla dobre.
7ks - menej ako 0,9-0,4v
33ks - viac ako 1,26v - tie kovovoplastove bedničky a tie červene štuple.
22,1Ah - 1,14KWh odobratej energie.
Čo mam do nahrady tak su z tej sady,čo maju menej ako 0,9v ,tak neviem,či ma cenu ich poprehadzovať.
Přílohy
IMG_20181230_223331.jpg
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
Marcus81
Příspěvky: 373
Registrován: pát dub 28, 2017 8:05 pm
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Bydliště: Blízko Senec, SVK

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od Marcus81 »

No pozeram, ze by to chcelo riadnu udrzbu, ale ako vravis, ak mas aj nahradne ako tie co teraz zle drzia, nema asi moc vyznam sa s tym zaoberat. Tie tvoje su aspon lahsie, tie moje su tazke jak k..vy, dnes si pekne citim chrbat a krize!
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
kyocera
Příspěvky: 1197
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Reputace: 275

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od kyocera »

Zdravím,
v prvé řadě bych vyčistil kontakty. Tím bych začal. Vyzkoušejte si sám s nějakou zátěží a
měření úbytku napětí na přechodech spojka šroub plných sajrajtu, že tam opravdu k úbytku napětí dochází
a jsou tam velké přechodové odpory..
A je to nepřehledné uspořádání. Ani nevidíte, na výšku hladiny přes plastový kryt u jednotlivých aku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od JonasPP »

kyocera píše:Zdravím,
v prvé řadě bych vyčistil kontakty. Tím bych začal. Vyzkoušejte si sám s nějakou zátěží a
měření úbytku napětí na přechodech spojka šroub plných sajrajtu, že tam opravdu k úbytku napětí dochází
a jsou tam velké přechodové odpory..
A je to nepřehledné uspořádání. Ani nevidíte, na výšku hladiny přes plastový kryt u jednotlivých aku.
Tak som ich poukladal,jak som ich doniesol a provizorne napojil,to nebude ich konečna poloha,bo zaberaju poriadnu časť dielne,len som chcel vedieť čo od nich môžem čakať a tie prepoje budem čistiť,včera som len demontoval plastovu ochranu kontaktov,jak som chcel pomerať članky a toto ma čakalo a hej nameral som na velkom množstve prepojov studene spoje.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od JonasPP »

Od včera večera sa začalo znova tmave obdobie. Predpoveď ukazuje mraz pod -15°C a sneženie 6 dni za sebov. Sneh na paneloch je polorozpusteny a krasne tuhne o panele,teda ometenie sa žiadne nekona,lebo to nijako nejde. Dneska som najviac zaznamenal 14W,čo ten sneh prepustil,tak odhadujem,že ostatne dni to lepšie isto nebude. Tak nechame zarabať elektrarne na nas,bo nemame inu možnosť.
Přílohy
IMG_20190102_212402_184.jpg
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od JonasPP »

*fall* Dostal som od manželky darček k vyročiu svadby a nemam sa komu pochvaliť,bo nik to nepochopi,tak aspoň tu si ulavim.
Dostal som jazdu na TESLE model S 90P. :celebrate2:
Mam ale poriadne lepky,lebo ta tesla stoji viac ako môj dom a 10ročny plat,tak hadam neskolabujem,jak budem do nej sadať.
Za to,jak som to dostal do ruky a začal poukaz čitať,tak sa Mi až stiahlo hrudnik.
Od kedy sa tesla ukazala na trhu som sa chcel na nej previesť a jak je to tu,tak sa bojim. ::facepalm:: Bude to asi tym,že naj auto,čo som do teraz šoferoval bol dovezeny Mercedes Benz za 14 000€
Môžem ešte niekoho zobrať ako spolujazdu a zatial som nikoho neoslovil,tak ak mate niekto chuť,stači sa ozvať.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od mobilik »

Fuuuha, paráda. :wink:

Keby to bolo niekde neďaleko KE tak by som šiel sa previezť. Pekný zážitok prajem.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
ome
Příspěvky: 159
Registrován: úte čer 03, 2014 5:16 pm
Reputace: 29

Re: Jančiho podtatranske solarka.

Příspěvek od ome »

Gratulujem. Ak sa da odloz si tu jazdu az zojde sneh. A ked sa rozhodnes previest ku svokrovcom tak sa zastav u mna.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF