Poloostrov do 4KWp /2015

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Odpovědět
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

beethowen> páni tak malý odběr s TČ? Je to hlavní zdroj tepla?Podlahovka,nebo klima?Pokud podlahovka jaké jsou trubky,plocha a kolik sežere oběhovka s regulací za rok?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 872
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Reputace: 153
Bydliště: Brno-venkov

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od beethowen »

marko250 píše:beethowen> páni tak malý odběr s TČ? Je to hlavní zdroj tepla?Podlahovka,nebo klima?Pokud podlahovka jaké jsou trubky,plocha a kolik sežere oběhovka s regulací za rok?
Jediný zdroj tepla. Dům je celkem dobře zaizolovaný, topím do podlahy a v podlaze je dost trubek, tak si můžu dovolit jít s teplotou celkem nízko. Třeba teď tam teče 23°C. Potom vychází dobře i COP. Vytápěná plocha nahoře (přízemí a podkroví) podlahovkou je cca 190m2. Oběhovka když běží bere 23W jeden okruh (podlahovka) a 7W druhý v suterénu, tam mám radiátory. Regulace odhaduji tak 30-40W (v tom je ještě oběhové čerpadlo TČ do akumulátoru). Kolik sežere za rok regulace a oběhovky úplně vysledované nemám. Mám elektroměr na přívodu rozvaděče pro celou regulaci a TČ. Stejně nad tím přemýšlím, že tam doplním ještě jeden elektroměr. Ale budu jenom vědět kolik je spotřeba regulace, ale dole už to stejně asi nestlačím. Odběr celé kotelny od 12.12.2017 do teď (t.j. přesně rok) byl 2858kWh. Je v tom topení, chlazení a ohřev TUV. V létě jsem to moc nešetřil a pálil přebytky do chlazení.
Celková spotřeba domu je cca 5950kWh/rok, takže cca polovinu musím v zimě nakoupit. Dostanu se teď s celou energií bezpečně do 10tis./rok, což je fajn.
Jozef51
Příspěvky: 480
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
Reputace: 85
Bydliště: Rosovice

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od Jozef51 »

beethowen píše:...
Jediný zdroj tepla. Dům je celkem dobře zaizolovaný, topím do podlahy a v podlaze je dost trubek, tak si můžu dovolit jít s teplotou celkem nízko. Třeba teď tam teče 23°C. Potom vychází dobře i COP...
Ake tepelne cerpadlo pouzivate? Cim mate zaizolovany dom, aspon hlavne plochy?
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 872
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Reputace: 153
Bydliště: Brno-venkov

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od beethowen »

Jozef51 píše:
beethowen píše:...
Jediný zdroj tepla. Dům je celkem dobře zaizolovaný, topím do podlahy a v podlaze je dost trubek, tak si můžu dovolit jít s teplotou celkem nízko. Třeba teď tam teče 23°C. Potom vychází dobře i COP...
Ake tepelne cerpadlo pouzivate? Cim mate zaizolovany dom, aspon hlavne plochy?
TČ je vzduch/voda Viessmann. Izolace 20cm EPS100, stropy 32cm vata. Okna trojsklo. Tepelné ztráty jsem počítal do 5kW při -15C.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

Další rok je za námi,po instalaci nového pole panelů na JV fasádu(tlačí 2.6kW) v létě a pěkném slunečním roce (až na prosinec) ,se snížil odběr z DS na velmi pěkných 0.893MWh a zároveň stoupla spotřeba domu celkově.Teprve další rok se ukáže jak to pole pomůže hlavně v prvních třech měsících.Bohužel už toto pole nemám zařazené do měření.Regulátor MakeSkyBlue 60A to neumožňuje a mě je to celkem fuk,tak jsem to dodatečně neřešil,jen mám vypozorováno,že dá za slunný den polovinu hlavního pole na střeše(tlačí 5kW).Za měničem je 10.2MWh,za Midnitem 11.67MWh.
Výpis Midnite(střecha) za rok 2018:
Mon Dec 31 2018.csv
(18.68 KiB) Staženo 178 x
Střešní pole dosáhlo maxima 5.2kW 2.4.2018 a pak ještě ve třetím a šestém měsíci párkrát.

Zároveň jsem přešel od ČEZu k Fonergy právě dnes,díky náhlému navyšování cen nejen energie,ale i stálých plateb.

V příštím roce hodlám rekuperovat odpadní teplo z vody a recyklovat šedou vodu,pokud již tady někdo realizoval hlavně tu recyklaci,rád bych se spojil.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od ota »

Rozbor ukazuje ze za posledních 75 dní nebyly baterky ve floatu.
Pokud bys měl olověné, byl bys za vodou bo v lednu bys za ně ve šrotu dostal hromadu peněz.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

Zdravím výzkumníky a přidám další inspiraci na zhotovení vysokovýkonných paličů pro ořezávání a záchrannou brzdu v případě úletu horního napětí ,pouze na článcích LIFEPO4!Pro life protože pro snímací okruh byl použit člen s hraničním napětím 4V!!!Nejsem stvořitel obvodu,jen jeho zhotovitel,za konzultace díky uživatelům : >pezizka a >JonasPP.

Náklady na materiál,který jsem kupoval komplet nový a k tomu určený jsou 336Kč/ks,víc než polovinu ceny z toho dělá chladič/ventilátor/2x výkonový rezistor v AL pouzdře.Když si seženete nějaký vhodný hliníkový profil,klidně jekl a ventilátory 5V,tak budete jinde.

Spouštěcí hladina napětí lze nastavit trimrem(12 otáček),v půlce je to zhruba na 3.4V a vlastně jsem ani nezkoušel rozpětí a rovnou nastavoval na 3.45V.Strmost je postupná,ale rychlá,maximum jsem klešťákem naměřil 21.5A,fajn je ,že to není jen ON/OFF,měřící a výkonová část je zvlášť ,tak nehrozí chyba měření kvůli úbytkům na společném kabelu.

Zhotovil jsem to i já analfabet,který o tom nic neví,tak se nebojte.Plošňáky jsem dělal v aplikaci na androidu >PCB droid<,první spuštění byla tragédie,když o tom nic netušíte,ale jak člověk pochopí rozteče a rozměry se směry součástek tak to celkem jde hned pochopit.Do hodiny jsem nakreslil hotovou variantu i s třemi smazanými návrhy.Pak převod do Artcamu,protože jsem plošňáky frézoval sám na CNC mechanicky ,no a následovalo skládání.Což je díky KD501 dost "jebačka",jde samostatně na chladič přez slídovou podložku a pak se napojuje na plošňák.Díky minimalizaci chladiče se muselo vše vlést do něj,krom pálících rezistorů,které jsem dal na kraje chladiče.Trochu jsem byl na vážkách jestli to takto umístěný ventilátor celé uchladí při těch 21.5A,ale první zkoušky ukazují ,že jo.Je teplý,ale né horký,když na tom nechám dlaň.V nejhorším jej dám na hranu,ať profoukne i plošňák.
Všechny naběhly na první dobrou,až na jeden ,kde jsem asi něco nechal po pájení ve vyfrézovaných drahách,stačila jehla , projet a je klid.Než sto slov,tak rači pár foto:
IMG_20190218_103006.jpg
IMG_20190218_103006.jpg (336.7 KiB) Zobrazeno 1404 x
Balancér 20A.jpg
IMG_20190219_070815.jpg
IMG_20190219_070815.jpg (363.05 KiB) Zobrazeno 1404 x
IMG_20190219_102324.jpg
IMG_20190219_102324.jpg (348.08 KiB) Zobrazeno 1404 x
IMG_20190219_130152.jpg
IMG_20190219_130152.jpg (313.17 KiB) Zobrazeno 1404 x
IMG_20190221_150755.jpg
IMG_20190221_150755.jpg (326.19 KiB) Zobrazeno 1404 x
IMG_20190221_150801.jpg
IMG_20190221_150801.jpg (320.29 KiB) Zobrazeno 1404 x
palič pohled měď.jpg
paliče.jpg
paliče.jpg (349.68 KiB) Zobrazeno 1404 x
Ještě jednou díky kluci za osvětu >pezizka/JonasPP :yes:
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2485
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od NOPARasito »

Cau Marko, uz mate na tom zjistenou spotrebu kdyz to nebude palit???
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od youda »

Tak to jsou hustý paliče. Kdyby seplo všech 16ks naráz, tak je to nějakech 1600W? Vždyť to je normální horkovzdušná trouba :-o

Asi bych do místnosti dal ještě pyrotechnickou patronu, která v případě překročení teploty nad stanovenou mez vystřelí okno, aby se ten horký vzduch dostal ven... :shock:
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od diablo007 »

Je vidět že kdo si hraje nezlobí pěkná práce
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Reputace: 72
Bydliště:

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od goodbie »

paráda dobrá práce.kdyby někdo měl zájem o tranzistory mám tu 36kusů BDW 36 použité ale nepájené funkčí
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

NOPARasito píše:Cau Marko, uz mate na tom zjistenou spotrebu kdyz to nebude palit???
Jak to mám změřit?Jsou tam dva + a dva -,navzájem to je závislé.Klešťákem nejde nic samozřejmě,ale jak to propojit na muliměr?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

youda píše:Tak to jsou hustý paliče. Kdyby seplo všech 16ks naráz, tak je to nějakech 1600W? Vždyť to je normální horkovzdušná trouba :-o

Asi bych do místnosti dal ještě pyrotechnickou patronu, která v případě překročení teploty nad stanovenou mez vystřelí okno, aby se ten horký vzduch dostal ven... :shock:
Mám jich 17ks :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Je to jen příprava na delší opuštění domu v létě,kdy tu jsou jen důchodci,jedu na expedici na Balkán.Taková pojistka co kdyby a jde to použít na horní balancing článků bez omezování.Když si vemeš,že v obchodě pořídíš 1-2A varianty za 500Kč,tak to není zase tak špatné na to co zvládnou.A jestli to někdy chytne, tak těch 700Ah sotva někdo zastaví,uzavřenou pojistku na dům mám, včetně FVE.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2485
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od NOPARasito »

marko250 píše:
NOPARasito píše:Cau Marko, uz mate na tom zjistenou spotrebu kdyz to nebude palit???
Jak to mám změřit?Jsou tam dva + a dva -,navzájem to je závislé.Klešťákem nejde nic samozřejmě,ale jak to propojit na muliměr?
Musel by jsi mit 2 multimetry zapojene ;-).
Otazka je kdo ma vice jak 1 doma.
Ja jich mam min.5ks, kazdej ma nejakou extra funkci navic.
Ale pokud zkalibrujes klestak na nulu a prilozis a nic tam neni tak je to napr. u me neco pod 0,01A. Ale bez meraku na 0,001 asi prd. Takze bych rekl, ze spotrebou to bude velmi dobre.
Janma
Příspěvky: 311
Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
Reputace: 11
Bydliště: Znojmo

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od Janma »

Dá se nastavit i vyšší hraniční napětí? 4,1V?
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od marko250 »

Janma píše:Dá se nastavit i vyšší hraniční napětí? 4,1V?
Čti pořádně!!!!!Máš to v prvním odstavci a je to to první na co jsem myslel,ať to nikdo nepoužije na vyšší napětí jak 3.5V!
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od Skrat »

byl by problém tu výkonovou část dát na jeden chladič? Ca 16 kusů na 1m chladícího profilu s ventilátory .
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
Reputace: 105

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od willcz »

Podle me to mereni komplikujete, kdyz to nebalancuje tak to muze byt pripojene I jednim dratem, ne?
tzn pro mereni klidove spotreby ty + spojit, dat jim co cesty merak a zmerit.

Pavel
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od JonasPP »

Marko,jak tak pozeram,trocha si upravil trasovanie na jednoduche frezovanie,čo je slušne na to,že som ti posielal iba navrhy. Ale koniec koncov to dopadlo užasne. Klobuk dole.

Pre Janma. Da sa to prerobiť aj na 4,1v ,len to chce menšiu zmenu v paru sučiastkach.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Reputace: 258

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Příspěvek od brumlaj »

NOPARasito píše:Cau Marko, uz mate na tom zjistenou spotrebu kdyz to nebude palit???
Výpočtem do 1mA těsně před otevřením, pokud to bude hluboce pod otevřením, tak mikroampéry. Pravá část před otevřením nebere prakticky nic.
Janma píše:Dá se nastavit i vyšší hraniční napětí? 4,1V?
Zmenšíš odpor 56k. Teorie zde
Skrat píše:byl by problém tu výkonovou část dát na jeden chladič? Ca 16 kusů na 1m chladícího profilu s ventilátory .
nebyl by to problém. Marko250 zmiňuje slídové podložky pod tranzistory. + odizolovat šroubky - také běžná izolační podložka.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek