LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od kybos »

Tahle pasta podle popisu chrání před zkratem kontaktů. Já je naopak potřebuji spojit co nejlépe. Navíc by rozptýlená měď v mazivu asi neudělala dobrou službu při kontaktu s hliníkovou svorkou. Přechod Cu-Al by měla zabezpečit speciální cupal podložka.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Ivo12s
Příspěvky: 535
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Reputace: 38
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od Ivo12s »

No on si ten popis trochu protiřečí. Vodivá pasta, která chrání proti zkratu ? To je protimluv, nebo ne? :D
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2483
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od NOPARasito »

Ahoj kluci, trochu bych citoval:
Proto o spojování mědi a hliníku platí, že je třeba spoj těchto dvou kovů za všech okolností uzavřít přístupu vlhkosti a obzvláště důkladný způsob ošetření místa dotyku mědi a hliníku je přitom třeba volit v prostorách s možností časté kondenzace vodních par. Obvykle se tento problém řeší s použitím Al/Cu kabelových ok a spojek. Použitá technologie ale musí vyloučit možnost vzniku povrchových cest, v nichž by se mohla zadržovat vodivá kapalina dovolující vznik oxidačního procesu. Tyto požadavky potvrzují oprávněnost stále větší obliby speciálních Al/Cu kabelových ok a spojek, vyvinutých původně pro větrné elektrárny v přímořských oblastech.
Tudíž bych řekl že pomůže klidně na bázi tohoto:https://www.imexpo.cz/atlantic-bateriep ... ie_z19517/.
Ja osobně mám pack pouze 1,5 roku v provozu, tak mě to teprve čeká, ale při záteži cca 300A jsem měřil kontakty mezi propojkou a zatím řád jednotek mA a to bych svedl na měřák ;-).
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od volente »

Propojky mám měděné 3x30mm a ze strany styku s Al jsem je pocínoval. To by mělo stačit k zabránění nežádoucích efektů spojení CU s AL.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2483
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Reputace: 180
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od NOPARasito »

Dobrej napad
Ivo12s
Příspěvky: 535
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Reputace: 38
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od Ivo12s »

Kdy přestává platit ohmův zákon ??
Někde dělám logickou chybu a nemůžu přijít na to KDE:
Mám LiFePo4 2 bloky 24V baterií složenou z 2x (4x8) článků 60 Ah. Tedy faktická realizace je 8 článků v sérii, propojeno 4x paralelně. Tato realizovány 2 samostatné bloky/bedny:
IMG_20190331_140342.jpg
Jeden blok vzniknul postupným dokupováním a propojováním. Články tedy různého stáří i zacházení. Ten tady neřešíme...

Druhý blok vzniknul jednorázovým nákupem a složením. A na tom novém bloku to začíná být zajímavé. Při nabíjení v režimu ABSORPTION mám nastaveno 28V, podle teploty si MPPT regulátor upravuje. Aktuálně je to 28,19V. No a v tomto stavu se mi pro mě záhadně nabíjí první blok 4 článků (z pohledu od plusu) více, než ten druhý. A top dost zásadně, vezmeme-li v úvahu, že řešíme instalaci LiFePo4, kde desetiny voltu se řeší balancováním, tak u mě rozdíl první 4 a druhé 4 dělá 0,8V.
IMG_20200712_152701.jpg
Podotýkám:
* články byly iniciovány
* všechny z jedné krabice již z PRC
* chovají se takhle všechny 4 paralelní větve, tj. přechodový odpor ASI nee - to by bylo pokaždé trochu jinak ??
* všechny větve uprostřed ještě paralelně propojeny, viz . obr.
* přeměřeno nezávislým měřením, není to chyba monitoringu...
* při normálním provozu Float nebo vybíjení se články srovnají
* ANO, u článků s napětím nad 3,6V dochází k pálení energie přes pasivní BMS, ale to se tam přece musí nejprve dostat...
* ANO, ten blok s nižším napětím při Absorption dojíždí, ale velmi, velmi pomalu.
* A ty velký podložky uprostřed tam mám "shora" jen kvůli délce šroubů, bál jsem se, že jsou moc dlouhé... Jinak jsou všechny spoje měď/měď.
* všechny měřící dráty jsou vždy poslední na kontaktu článku. Nejprve propojka, potom BMS a pak měření. Všude stejné

Uniká mi něco??? :dontknow:
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
FRSO
Příspěvky: 2252
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od FRSO »

Ivo12s píše:Kdy přestává platit ohmův zákon ??
Někde dělám logickou chybu a nemůžu přijít na to KDE:
Mám LiFePo4 2 bloky 24V baterií složenou z 2x (4x8) článků 60 Ah. Tedy faktická realizace je 8 článků v sérii, propojeno 4x paralelně. Tato realizovány 2 samostatné bloky/bedny:
IMG_20190331_140342.jpg
Jeden blok vzniknul postupným dokupováním a propojováním. Články tedy různého stáří i zacházení. Ten tady neřešíme...

Druhý blok vzniknul jednorázovým nákupem a složením. A na tom novém bloku to začíná být zajímavé. Při nabíjení v režimu ABSORPTION mám nastaveno 28V, podle teploty si MPPT regulátor upravuje. Aktuálně je to 28,19V. No a v tomto stavu se mi pro mě záhadně nabíjí první blok 4 článků (z pohledu od plusu) více, než ten druhý. A top dost zásadně, vezmeme-li v úvahu, že řešíme instalaci LiFePo4, kde desetiny voltu se řeší balancováním, tak u mě rozdíl první 4 a druhé mi4 dělá 0,8V.
IMG_20200712_152701.jpg
Podotýkám:
* články byly iniciovány
* všechny z jedné krabice již z PRC
* chovají se takhle všechny 4 paralelní větve, tj. přechodový odpor ASI nee - to by bylo pokaždé trochu jinak ??
* všechny větve uprostřed ještě paralelně propojeny, viz . obr.
* přeměřeno nezávislým měřením, není to chyba monitoringu...
* při normálním provozu Float nebo vybíjení se články srovnají
* ANO, u článků s napětím nad 3,6V dochází k pálení energie přes pasivní BMS, ale to se tam přece musí nejprve dostat...
* ANO, ten blok s nižším napětím při Absorption dojíždí, ale velmi, velmi pomalu.
* A ty velký podložky uprostřed tam mám "shora" jen kvůli délce šroubů, bál jsem se, že jsou moc dlouhé... Jinak jsou všechny spoje měď/měď.
* všechny měřící dráty jsou vždy poslední na kontaktu článku. Nejprve propojka, potom BMS a pak měření. Všude stejné

Uniká mi něco??? :dontknow:
Ty středové propoje by tam dle mě asi neměly být ! Přes ty tenké drátky se to balancuje a jakým proudem ? To máš 4 sady těch balancerů ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od rottenkiwi »

Tie baterky sú rozbalancované.
Všetky vybrať a TOP balancovať na napr. 3.599 V malým prúdom,
začať vačším a potom znižovať, aby to netrvalo dlho.

Potom zapojit, ale + a - hlavný kábel na tej medenej zbernici zapojiť
na opačných koncoch + pri jednej 8S sérii a - pri poslednej.

Ja používam LiFe niekoľko rokov bez BMS, teraz som meral,
majú od 3.328 V až do 3.338 V, takže 2xH4 na pár sec. a je to.

A používať v nejakom rozsahu, kde sa nerozbalancujú.
Možno niektoré majú 67 Ah a niektoré len 60 a ak sa z nich
berie veľa, tak tie horšie už nestíhajú.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Ivo12s
Příspěvky: 535
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Reputace: 38
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od Ivo12s »

FRSO píše:Přes ty tenké drátky se to balancuje a jakým proudem ? To máš 4 sady těch balancerů ?
Na každém článku je ten pasivní balancer na 1,7A, takže na to stačí...

Ty středové propoje - sice to bez nich asi udělá transparentnější stav každé větve samostatně, ale zase takhle to vlastně jako by balancuje virtuální polovinu napětí, tedy stabilnější celý blok, nebo ne?
rottenkiwi píše:Tie baterky sú rozbalancované. Všetky vybrať a TOP balancovať
Možný to je... ale že by všechny větve ujížděly skoro stejně?
Každopádně to zkusím. Proto jsem dělal dva bloky, můžu jeden blok odpojit a řešit, aniž bych vypnul elektřinu...
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
FRSO
Příspěvky: 2252
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od FRSO »

Ivo12s píše:
FRSO píše:Přes ty tenké drátky se to balancuje a jakým proudem ? To máš 4 sady těch balancerů ?
Na každém článku je ten pasivní balancer na 1,7A, takže na to stačí...

Ty středové propoje - sice to bez nich asi udělá transparentnější stav každé větve samostatně, ale zase takhle to vlastně jako by balancuje virtuální polovinu napětí, tedy stabilnější celý blok, nebo ne?
rottenkiwi píše:Tie baterky sú rozbalancované. Všetky vybrať a TOP balancovať
Možný to je... ale že by všechny větve ujížděly skoro stejně?
Každopádně to zkusím. Proto jsem dělal dva bloky, můžu jeden blok odpojit a řešit, aniž bych vypnul elektřinu...
Odstraň ty středové klemy, zbalancuj a uvidíš co to udělá, ono se to dle mě takto rozjede, protože ten proud teče i mezi těmi bloky a články už nemají stejnou kapacitu jak jsi sám napsal.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 691
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 52

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od shuty »

tak, čo ti budem hovoriť... najlepšie to rozobrať a premerať kapacitu každému článku, následne všetky prepojit paralelne a nechat nejaký čas zrovnať. potom rozpojiť a zložiť do sád tak ako máš teraz ale s ohladom na to aby ti sedeli kapacity paralelne co najpresnejšie. a stredové prepoje buď zrušiť alebo naopak pridať tie prepoje aj k ostatnym paralelným článkom.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Ivo12s
Příspěvky: 535
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Reputace: 38
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePO4 přechodový odpor na svorkách

Příspěvek od Ivo12s »

shuty píše:tak, čo ti budem hovoriť... a stredové prepoje buď zrušiť alebo naopak pridať tie prepoje aj k ostatnym paralelným článkom.
U toho paralelního spojení VŠECH článků mě ještě vrtá hlavou jedna myšlenka - používám jen pasivní topící BMS na 1,7A. U každého jednoho článku. No a při tom 100% paralelním propojení to vlastně bude znamenat, že pokud jeden kterýkoliv článek teče NAD 3,6 V, tak zaberou paralelně všechny - přes ty propojky, tedy 4x1,7A. Je to tak?

Ale takto 100% sériové / paralelní propojení LiFePo4 jsem nikde na internetu neviděl a když jeden článek kapacitou odejde, tak bude jako by maskován ostatními paralelními články a na CellLogu to poznám až když opravdu bude zle... Protože fakt, že teď se mi tak chovají ty 4 větve může být vlastně totéž. Odstranil jsem ty propojky uprostřed. Jestli se rozjede napětí při Absorption v jednotlivých větvích od sebe, budu vědět.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.