Hybridní měnič a jeho účinník

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Odpovědět
FCC
Příspěvky: 211
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Reputace: 38

Hybridní měnič a jeho účinník

Příspěvek od FCC »

Vážení,

Pro lepší přehled o spotřebě domu jsem si na stranu sítě (vstup do měniče) nainstaloval elektroměr s MOD bus rozhraním, konkrétně https://bit.ly/2Ke42Qx a nestačil jsem se divit. Měnič vykazuje spotřebu v činné složce 30W, ale v jalové(reaktivní) 300-500 Var s účinníkem v rozmezí 0,05-0,2 ( někdy i víc).

Byl jsem z toho trochu rozladěný a několik týdnů jsem přemýšlel jestli není měnič vadný. Tento týden jsem u kolegy co má 2x Studer XTM4000 provedl měření s obdobným elektroměrem a ejhle Studer se chová stejně. Během měření jalovina klidně i 900 Var.

Chápu , že tohle chování je dané trafem, které podle všeho není ze strany sítě zatížené tím má mizerný účinník a spotřebovává jalový proud, nicméně přichází otázka - jak je to s placením ? Měří elektroměr Eonu podle P=U*I*cosf nebo P=U*I ?

Předem díky za reakce

Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybridní měnič a jeho účinník

Příspěvek od kodl69 »

jak kterej elektroměr. pokud máš "výrobnu" nebo jistič nad 3x80A tak máš 4Q elektroměr, kterej kromě skutečného výkonu (dodávky) měří i výkon jalový jak spotřebovaný, tak dodávaný, a pak záleží na smlouvě s distributorem, co ti za tohle napočítají.
Pokud máš "klasickej" 3f elektroměr, tak možná jalovou energii měří, ale nikde to ve vyúčtování nefiguruje, pouze odebraná energie U*I*cos fi .
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
FCC
Příspěvky: 211
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Reputace: 38

Re: Hybridní měnič a jeho účinník

Příspěvek od FCC »

Zatím mám klasický elektroměr a jistič 3x25A.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
FCC
Příspěvky: 211
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Reputace: 38

Re: Hybridní měnič a jeho účinník

Příspěvek od FCC »

FCC píše:Zatím mám klasický elektroměr a jistič 3x25A.
Situace s účinníkem se má tak, že je fakturovaná spotřeba podle U*I*0,95 . Týká se to jak normálních elektroměrů tak i čtyřkvadrantů.

Takže kdo má stabilně přifázovaný LF střídač ( možná i HF - to nemá změřené) platí defakto zdánlivou spotřebu, které muže být radikálně odlišná o činného příkonu.

P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek