Re: Axpert

Příspěvek od youda »

fatter píše:Ahojte, tiez som sa stal majitelom noveho Axperta 48V/5kW.Nadviazem na uvod tejto temy, spravny postup pri prvom zapnuti.Ak som dobre pochopil najpr pripojit aku, potom 220V vstup, aj vystup, potom panely, to vsetko pri vypnutom Axpertovi? A nakoniec zapnut Axperta? A este by som sa chcel uistit, ze mozem prepojit nulaky a zeme vstupu a vystupu, a aj nulaky som zemou navzajom? A este otazka, mam pripojit minus pol z panelov na tieto prepojene nulaky? Alebo na prepojene zeme (oni su napokon aj tak medzi sebou prepojene). Dik..
fatter píše:Ostava este otazka, ako teda s minus polom od panelov, mam ho prepojit na PE? (N?) Mam bezramove amorfy 2500W..
fatter píše:Chlapi a co s tym minus polom teda..poradte pls
Fatter,
Jak jsi sám našel, výrobci amorfních panelů v návodu vyžadují uzemnění jednoho z pólů. Většinou je to mínus, ale u některých typů amorfů to může být i plus pól. Mono a Poly uzemění žádného z pólů nevyžadují. Přesnou informaci je vždy potřeba najít v manuálu k panelům.

Bohužel, kombinace Axpert + Amorfy není úplně ideální.
V návodu Axperta, strana 13, máš uvedeno: UPOZORNĚNÍ: Tento měnič je kompatibilní pouze s mono-krystalickými a poly-krystalickými PV panely. http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... ual_CZ.pdf

Tato šalamounská formulace značí, že s Amorfními panely bude mít měnič problém. A tím problémem je právě uzemnění. Vstup Axperta není galvanicky oddělen, záporný ani kladný pól panelů (vstupu) tedy nesmíš uzemnit. Panely tedy nepřizemňuj, fungovat to bude úplně normálně, jen se ti časem může objevit nějaký "leakage current" a amorfy nebudou mít tak dlouhou životnost, jako kdyby byly správně uzemněné.

Pokud bys chtěl do amorfů v budoucnu intenzivně investovat, vyber si měnič, který má v návodu či datasheetu uvedeno, že je s amorfy kompatibilní. Vhodný je například Fronius Galvo, u kterého už název naznačuje, že má galvanické oddělení vstupů.

Druhou možností je zůstat u Axperta (a většiny měničů na trhu) a používat sním Poly, Mono nebo prostě panely u kterých je v manuálu výslovně uvedeno, že nevyžadují uzemnění žádného pólu. Mimochodem, uzemnění rámu u rámových panelů je normální a nedělá problém s žádnou konstrukcí měniče.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert

Příspěvek od mobilik »

Na tomto fore sa uz viac krat pisalo, axpert nevie ani pracovat s amorfom poriadne....

Je to makky zdroj, bude sa odpajat a pripajat rano a vecer hore dole a aj cez den to nepojde nejak extra.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Axpert

Příspěvek od volente »

Já mám na Axperta zapojené amorfy CdTe společně s monokrystaly. Žádné zemění. Někde jsem vyčetl že tato konstrukce amorfních panelů nevyžaduje zemění jako panely typu aSI nebo CIS. Štítkový výkon je dohromady 1920Wp a i když je hooodně teplo tak při plném osvětlení si Axpert dodává 1,5kW. Rozdíl napětí panelů v zátěži je asi 18V (74V mono - 92V amorf). Při plném osvitu drží Axpert napětí kolem 78V. Asi to není maximální využití, ale mě vyhovuje.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

Ahojte, ako meriate vykon dodany Axpertom? Mam elektromer, ktory by som za Axperta zapojil, ale chce pripojenie fazy aj nulaku. V rozvadzaci, odkial napajam Axperta (do in), su nulaky spotrebicov a siete uz prepojene, tak neviem ci to neurobi galibu..
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Axpert

Příspěvek od volente »

Já měřím tímto:
https://www.aliexpress.com/item/ATORCH- ... 3c00cF7ebx
fáze je protažená cívkou jak na vstupu, tak na výstupu, takže při přepnutí na síť se proudy ruší a tím se fakticky měří jenom to co měnič vyrobil.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Axpert

Příspěvek od youda »

fatter píše:Ahojte, ako meriate vykon dodany Axpertom? Mam elektromer, ktory by som za Axperta zapojil, ale chce pripojenie fazy aj nulaku. V rozvadzaci, odkial napajam Axperta (do in), su nulaky spotrebicov a siete uz prepojene, tak neviem ci to neurobi galibu..
Neurobí. Elektroměr je z tohoto pohledu zapojen stejně jako spotřebič.
Co se týče nuláku, ten ve skutečnosti elměrem jen prochází (Schválně si změř odpor N-in vs N-out). N-out na elměru není třeba pro jeho funkci vůbec zapojovat. Tedy aspoň všechny 3 elměry, které mám zapojené já, takto měří zcela bez problémů.

Tedy, ony elměrem prochází i všechny 3 fáze, ale jen na fázích jsou proudové transformátory.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

ok dakujem, skusim to s elmerom ktory mam
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Axpert

Příspěvek od volente »

Jen ti ten elektroměr bude měřit všechno co projde přes Axperta, tzn. i to co proteče ze sítě. Nemám pravdu?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Axpert

Příspěvek od youda »

Ano Volente, bude měřit všechno co vyleze z Axperta, ať už to tam vlezlo z panelů, baterky nebo z DS. Když máš jeden elměr s přímým měřením, tak se toho ani moc vymyslet nedá.

Samozřejmě, kdyby měl Fatter něco s externím CT, jako máš ty, tak by mohl udělat stejný trik :)
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Axpert

Příspěvek od youda »

Mimochodem, ten odkaz co jsi dával mě hodil na DC voltmetr...neuklepl ses při kopírování? Viz foto.
Určitě jsi chtěl dát odkaz na střídavý elměr s proudovým transformátorem..ne?
DC voltmeter.JPG
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Axpert

Příspěvek od volente »

Původní otázka zněla "jak měříte výkon dodaný Axpertem", tak jsem myslel že jde o měření výroby. Pokud tam dá obyčejný elektroměr tak bude muset odečíst hodnotu na přípojném elektroměru od hodnoty na svém elektroměru a tak dostane výsledek. Myslím že ten můj měřič za ty peníze stojí. Hlavně na něm vidím okamžitý výkon ve Watech. Axpert mě několikrát překvapil že obsloužil i 2650W po dobu několika minut.
Omluva, tady je ten správný:
https://www.aliexpress.com/item/180-Deg ... 4c4dc7iMj3
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Axpert

Příspěvek od youda »

JJ, za 15 babek je to zadarmo a celkově elegantní řešení (to stím protáhnutím IN i OUT).
Fatter:
- Elměr který už máš, klidně zapoj, vybouchnout by určitě neměl.
- Do budoucna si pořiď buď to, co radí Volente, nebo nějaký komplexní monitorovací systém...podle toho jak moc si stím chceš hrát :)
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

Ak som to dobre pochopil, ked cez cievku sa prevlecie faza In aj Out, tak sa navzajom prudy vyrusia? A nie scitaju?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Axpert

Příspěvek od youda »

Ano, jen je potřeba dráty protáhnout tak, aby proudy tekly ve správném směru - tedy in a out proti sobě.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Axpert

Příspěvek od volente »

Foto napoví. A zrovna se mě podařilo chytit slušný výkon 2640W.
IMG_20180708_141711.jpg
IMG_20180708_141651.jpg
Ještě dodám že po přepnutí na síť zůstane na měřiči hodnota kolem 10W, což je vlastní spotřeba Axperta ze sítě.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

Chcem sa spytat na zapojenie tohto meraca spotreby. Napriklad ked v noci sa nabijaju baterie zo siete, predpokladam ze to merac zarata ako vykon ktory vyrobil. Cize nebudem vediet aj tak rozoznat, ktory vykon "pochadza" zo siete a ktory z panelov?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Axpert

Příspěvek od volente »

Ano v tomto případě je to tak. V případě požadavku na nabíjení ze sítě je lepší použít externí nabíječ, v tom případě bude měření korektní.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Reputace: 155

Re: Axpert

Příspěvek od dracekvo »

Ahoj,
měl bych dotaz k axpertům. Koukám po Axpert MKS 48-64V 5kW PAR-B, je to verze z MPPT.

1. Študoval návod a tam je napsáno, že je Doba absorbce min. 10min - max. 8 hodin a je to proměnlivé podle času bulk, který se vynásobí 10x. Jen tam v návodu není vůbec z toho grafu patrné od kdy se ten bulk počítá. Lze s axpertem používat LiFePO? Jde mi o to, jeslti kupovat verzi s MPPT (úspora za regulátor), nebo koupit levnější PWM.

2. počítám, že stejná baterie pro více axpertů nebude problém.

3. jak se chovaj když je třeba zapnu bez sítě a pak připojím síť, která bude mít odlišnou sínusovku. To třeba malinko změní frekvenci, do té doby synchronizovali?

4. Lze je nějak ovládat externím zařízením? Třeba PLC, arduiono atd.. Vypnout, zapnout, bypass. Vyp/zap. nabíječky?

5. Kolik mají spotřebu bez zátěže? A jak sechovají v režimu úspory energie? Vzduchování u akvária s příkonem 2W je asi neudrží zapnuté, co?

6. když jsou v režimu bypass, mají nějakou AC, nebo DC spotřebu?

7. pokud je úplně vypnu, prochází přes bypass elektrika?

8. Když mám 3f zapojení a přetížím jednu fázi, jsou do bypass všechny, nebo jen jeden?
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Axpert

Příspěvek od dumi »

Ahoj,

ma Axperta MKS 24V trosku jiny model, ale pokusim se odpovvedet.

1. tohle jeste nemam vypozorovane, ohledne LiFePo4 nevim, pouzivam Pb, ale take by me to zajimalo.

2. nemam vyzkouseno, ale nevidim duvod proc by melo byt

3. Axpert je plnej offGrid, takze netreba fazovat, kdyz zapnes bez site a pak ji zapnes nic se nedeje. Bud naskoci dle konfigurace nabijec, ten je DC a nebo bypass. Nevim o tom ze by se synchronizoval. nikdy vystup menice a sit nejede soucasne.

4. Ano lze, ma komunikacni port, klasicka seriova linka, daji se pres ni vycitat data i nastavovat hodnoty. MOmentalne mam rozepsanou knihovnu pro systemuPLC Tecomat Foxtrot, jestli foxtroty pouzivas rad ti ji poslu.

5. co sem koukal, tak bez zateze, ma muj axpert spotrebu menice okolo 20W. U vetsich modelu to bude mozna vic. Pri uspore energie poslou na vystup jednou za cas pulz, a kdyz nadetekuji zatez tak se zapnou, Kdyz sem tam dal zarovku slabouckou blikala v cca 2s intervalech. Cerpadylko to podle me nepozna, melo to problem s vykonem pod 30W.

6. AC spotrebu v rezimu bypassu sem nameril 2W (pri vypnutem AC dobijeni), kdyz jej zapnu je vejs o to dobijeni, v podstate nakej trvalej dobijeci proud tam je. DC spotrebu jsem v tomhle rezimju nemeril.

7. ne v rezimu vypnuti, a v rezimu vypnuteho vystupu na vystupu nic neni.

8. nemam 3f takze netusim.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Reputace: 155

Re: Axpert

Příspěvek od dracekvo »

Super, díky za rychlou odpověď.

1. škoda, že ten čas není nastavitelnej. Přitom je to jen záležitost malé úpravy firmware. Potom by s lifepo nebyl problém.

3. Já myslel, že musí bejt přifázovanej. Když pak přepne na bypas, aby tam nevznihl nějaký ráz na spotřebiče s motorem.

4. tam je klasická rs232, že? Takže kdybych měl 3 axperty, tak budu v plc potřebovat i 3 porty. Nebo si ostatní berou nastavení od mastra? Používá tu někdo víc axpertů?