plynulé regulátory přebytků energie

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Odpovědět
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od tomas »

Namontoval jsem několik "plynulých" regulátorů které umí měřit každou fázi zvlášť: GreenBonO a WATTrouter CWx SSR A zde je jejich porovnání dle mých zkušeností:
GreenBonO
+ možnost připojení 3 kusů SSR (SSR pro všechny fáze)
+ cena
+ nastavovací program funkční i v Linuxu pomocí Wine
+ pro 1f. měření není potřeba měřící modul, protože regulátor má vestavěné jedno proudové trafo
+ 1f. jištění (měření napětí) ostatní fáze regulátor dopočítá - zabere méně místa v rozvaděči
- relé do 5A
- indikační LED pod standardním modulovým krytem rozvaděče nejsou vidět.
+ rozšiřující moduly pro více kaskád regulace
+ záloha reálného času
+ RS485/RS232, sice je nutnou použít převodník RS232 na USB, ale RS485/RS232 je možné prodloužit více jak 5m na rozdíl od USB.

WATTrouter CWx SSR
- ovládá pouze 2 SSR (zbývající fázi ovládá pouze přes vestavěný tyristor a tedy max. 10A)
- nastavovací program funkční pouze ve Windows
+ (-) jednoduchý ovládací program, a jiné (menší?) možnosti nastavení
- celá instalace zabere více místa v rozvaděči než GreenBonO
+ relé do 10A
+ "odolný" vstup signálu HDO (230V), ale chybí mi možnost inverze signálu na 0V - HDO zapnuto, 230V - HDO vypnuto potom by bylo možné tento vstup připojit přímo na N vodič z HDO přijímače
+ vestavěné tyristory - v případě malých jednofázových FVE není nutné SSR
- nutnost chlazení při použití vnitřních tyristorů - ventilátor

WATTrouter M SSR (novinka, zatím nemám zkušenost)
++ Ethernet port a web server - nezávislost na software a hardware
+ 1f. jištění (měření napětí) ostatní fáze regulátor dopočítá - zabere méně místa v rozvaděči - jako GreenBonO
+ záloha reálného času
+ relé do 10A
+ vestavěné tyristory - v případě malých jednofázových FVE není nutné SSR
- nutnost chlazení při použití vnitřních tyristorů - ventilátor

Další zajímavý plynulý regulátor je ETX-ESE http://www.eltex-km.cz/cs/clanky/10026- ... leny-bonus. Nemám s ním zkušenost, ale dle zapojení a již současného měření každé fáze zvlášť u 4 kvadrantních elektroměrů distributorů je použitelný jen pro 1f. FVE. Případně použít 3 kusy, jeden pro každou fázi. A protože reguluje na základě impulzů z elektroměrů, tak jeho přesnost regulace bude pravděpodobně horší. Ovšem má výstup 0-5V a přebytky energie ukládá do akumulátorů pomocí upravených svářecích invertorů.

Občas bych potřeboval také regulátor který by uměl regulovat 1.f spotřebič při 3f. elektrárně. Některé 3f. střídače při malém výkonu vyrábí jen do jedné fáze kterou náhodně vybírají, nebo je přebytek jen na jedné fázi. Tedy 3 kusy SSR zapojené mezi fáze do hvězdy a střed hvězdy přes spotřebič na nulák. Regulátor by ovšem musel zajistit aby nedošlo k současnému sepnutí více než jednoho SSR jinak by nastal mezifázový zkrat. Při vzájemném střídaní spínaní SSR a vhodném výkonu spotřebiče by mohlo dojít k zužitkování přebytků i na více fázích najednou v 1f. spotřebiči. Nebo nějaké jiné řešení, řízený 3f. usměrňovač?
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
solárník
Příspěvky: 1586
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Reputace: 70

Re: plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od solárník »

Pokud jde o fázové řízení - umí asi jen GreenBonO? Alespoň kdysi to tak bylo...
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od tomas »

Co říkáte na toto:
http://www.my-pv.com/en/
Ten AC ELWA http://www.my-pv.com/en/warmwasser-sola ... strom.html
je podle popisu lineární (bez tyristorů) a tedy s AC/DC měničem a vypadá to že ořezává sinusovku o tu část o kterou i obohatí zdroj (střídač - FVE). Takže teoreticky nezjistitelné a nedetekovatelné z distribuční sítě.

AC ELWA-F je off-grid a reaguje na kolísání frekvence, což je vhodné i pro mikrosítě. A může být umístěn v libovolném místě sítě s různými zdroji, protože nepotřebuje komunikaci.

AC ELWA-E reguluje na základě komunikace s akumulátorem.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od kodl69 »

Ještě jaký jsou na tom cenovky, základní ELWA je v podstatě to stejný co střídač ala Padre, kterejch už jsem udělal několik kusů, ty další nevím, k čemu by bych využil.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od tomas »

Mne by se hodilo několik kusů AC ELWA-F pro mikrosítě, ale bez těch topných těles, protože potřebuji třífázovou variantu. Tedy tři kusy AC ELWA-F na jedno třáfázové topné těleso. Tři kusy AC ELWA-F s topným tělesem do jedné nádrže nedám. Škoda že to nedělají zvlášť v krabičce bez topného tělesa, podobně jako byl Smart Load 6000 (SL 6000) od SMA což byl zřejmě jen jednoduchý 3f. usměrňovač řízený frekvencí, takže z toho lezlo pulzní DC napětí a už se nevyrábí.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
střídač_N
Příspěvky: 698
Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Reputace: 116

Re: plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od střídač_N »

tomas píše:plynulé regulátory přebytků energie
Ve výčtu trestuhodně chybí základní regulátor přebytků: Vytěžovač KYBOS
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od tomas »

To bude tím že v roce 2012 ještě asi nebyl :-) a potom už ho tu nikdo nepřidal.
Podobně i regulátor Drama
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
střídač_N
Příspěvky: 698
Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Reputace: 116

Re: plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od střídač_N »

tomas píše:To bude tím že v roce 2012 ještě asi nebyl :-) a potom už ho tu nikdo nepřidal.
Podobně i regulátor Drama
Moc jsem přemýšlel co se nezrodilo v roce 2012, až jsem se dobral k datu příspěvku, 2012. Jo jo, letí to.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od tomas »

Pro představu jak reguluje GreenBonO-Aku v elektrárně s akumulací regulující na základě napětí akumulátoru a zatížení jednotlivých fází. Jde tam vidět jak GreenBonO-Aku rozděluje zátěž mezi tři fáze s ohledem na jejich zatížení spotřebiči a limity třífázového měniče. Funkční je to i v ostrovním provozu.
https://youtu.be/w3gOAQ1vAOQ
Je to podobná elektrárna jako je tato:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 400#p59834
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
rva
Příspěvky: 3459
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 525
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od rva »

Reguluje pěkně. Jinak chudáci malovýrobci mají ještě celkem štěstí, že pro pohon točivých strojů stačí jenom 3 fáze a ne třeba dvacet. To by se v Česku stali provozovateli dvaceti "jednofázových" elektráren, kde každou by jim ČEZ vyhodnocoval samostatně.
Existuje vůbec ještě jiný stát, kde by vyhodnocovali spotřebu/výrobu po jednotlivých fázích?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: plynulé regulátory přebytků energie

Příspěvek od tomas »

Pokud je vícefázový elektroměr virtuálně rozdělen na více jednofázových, potom bych požadoval na každý takový virtuální elektroměr i jiného obchodníka s elektřinou. A na displeji zobrazovat každou fázi přesně tak jak je měřena a fakturována, ať je to kontrolovatelné a distributor to dálkově neovlivňuje :-). Nechápu jak jim takové podvodně přeprogramované elektroměry vůbec mohli projít úředním ověřením jako fakturační měřidlo, když to není nijak zkontrolovatelné jestli to vyhodnocuje správně.
Když blbákov tak důsledný, při dvaceti fázích - dvacet obchodníků :-).
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek