Axpert 24V 4000W

Měniče Axpert
rimi
Příspěvky: 389
Registrován: čtv říj 13, 2011 10:45 am
Reputace: 23
Bydliště: Příbor

Axpert 24V 4000W

Příspěvek od rimi »

Ahoj, ma ho uz nekdo doma? Pokud, tak by me zajimala vlastni spotreba.
https://www.ebay.com/itm/New-24V-5kva-4 ... 4902.l9144
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od mobilik »

Ano, ja ho mam a dnes som chcel zmerat, lebo ide na predaj, prechadzam na 48V. U mna bezi uz od augusta. ;-)
Zajtra to zmeram. ;-)
Čo bolo bolo, bude len horšie...
MareC3k
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
Reputace: 56
Bydliště: SK pri Presove

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od MareC3k »

mobilik ty ho mas a ani sa nepochvalis? :) Daj k nemu nejake blizsie info...
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od mobilik »

Marek ta vidis. :-) uz ho mam od augasta minuleho roku.

Prave zmerana spotreba... 104,3W aktualne bez zataze...

Uctihodna spotreba naprazdno, ale ja ju neriesim v lete je to jedno a v zime tak ci tak som povacsine na DS...
Přílohy
IMG_20180509_201940.jpg
Čo bolo bolo, bude len horšie...
MareC3k
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
Reputace: 56
Bydliště: SK pri Presove

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od MareC3k »

Och... tak to je celkom dost... :( premyslal som, ze by som ho pouzil ako primarny menic na miesto aktualneho PJ, ale ta jeho vlastna spotreba je 5x vyssia ako ma PJ a to je vela. :(
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od youda »

Jen pro info - vždycky je potřeba porovnávat údaje získané stejným způsobem. Tedy stejné měřáky, nebo kalibrované, nebo štítkové hodnoty. Ikdyž do těch štítkových hodnot si každý výrobce napíše co se mu zrovna hodí, takže ty jsou fakt jen informativní. No prostě chci říct, že absolutní nesmysl je porovnávat štítek jednoho Invertoru s měřením jiného invertoru.

Jinak 104W je fakt dost a moc se mi to nezdá, protože můj InfiniSolar žere podle měření 29-60W bez zátěže. Jo a to číslo se mění podle toho, jestli se meří pár minut po zapnutí, nebo druhý den. Jak je to možné se mne neptejte...fakt netuším.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od kodl69 »

Jestli má měnič spotřebu 50 nebo 100W je dost rozdíl, a stačí na to "indikátory" s přesností +- 5%, což podle mejch zkušeností (a kontolou s ověřeným měřákem) vyjde vždycky, pokud je dobrá baterka v měřáku, obvykle se vejdou do +-2.5%. Horší situace je u DC klešťáků, tam se snadno vetře chyba 1A-2A zmagnetováním kleští nebo nějakým magnetickým polem z okolí.

Změna spotřeby u HF měničů je způsobená pravděpodobně tím, že použitý feritový materiály na trafa mají minimální ztráty při teplotách okolo 100°C, což asi po pár minutách nedosahují. Zajímavý je se podívat, kde jsou elektrolyty, kde ty topící trafa a kudy proudí chladicí vzduch. Obvykle další kurvítko.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od marko250 »

Já bych všechna měření bez zátěže zrušil a nastavil nový výchozí bod a to s 50-100W zátěží do domu.Tady se ukáže jak na tom měniče jsou,když právě musí makat s malým výkonem,což je nejčastější stav v systému.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od mobilik »

Tak to ano, moj menic ide stale zo spotrebou okolo 250W. Takze mozem aj toto zmerat dnes vecer, uvidime co s toho vyjde. ;-)
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

... kčemupak bude vítěz dosahující sněných 90% @ 100W s max 375VA ? Na chatku či zahrádku , nikoli na pohon RD .
Je pravda že majoritní % dne je odběr domu pár set Wattů , avšak "optimalizovat" kapacitu měniče jen na oněch 100W je z pohledu provozu RD zcela mylné . Výkonný měnič schopný utáhnout celý RD má holt v souladu s fyzikálními zákony úměrnou vlastní režii jež je vlastností , či chcete-li daní , dané konstrukce , zpracování i výkonové třídě .

Nepředpokládám že je diskuse na téma nejůspornější měnič záměrně manipulována ke konkrétnímu kusu či výrobku , nebo snad směřuje ?

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od marko250 »

Však jsem to tak Pavlíku nemyslel :-) ,onen údaj spotřeby měniče při nulovém odběru na nás výrobci hezky chystají s nějakou podmíněnou funkcí vypnutí uvnitř měniče a ten kdo ji ošéfoval k dokonalosti pak mate kupující.Ale takový údaj je k ničemu,jelikoš měnič má vždy něco ke krmení do domu a zcela odlišný odběr navíc.A já bych opravdu chtěl mít jasno v tom jaká účinnost je v provozu a né neprovozu a to již od malých odběrů až do maxima.A vůči nám kupujícím by to byl fér údaj,místo toho na prázdno a pak by to šlo taky standardizovat procentuálně:
1% výkonu měniče =účinnost
10% výkonu měniče =účinnost
50% výkonu měniče =účinnost
100% výkonu měniče =účinnost

Tohle hezky nalepit na měnič povinně a hned by výrobci začli makat,jelikoš by kupující neznalí problematiky (včetně mě na začátku) hned věděli jestli koupit, či ne.
Nebylo by to fajn?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
FCC
Příspěvky: 211
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Reputace: 38

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od FCC »

U XW+ je v na konci manuálu několik grafů. Mohu potvrdit, že sedí. Když jsem pátral po něčem podobném u Studeru, tak jsem narazil. Každopádně vnitřní účinnost měniče je jedna věc, ale druhá je celková spotřeba včetně odběru ze sítě a to jsou jiné čísla, které se nikde nepublikují.
Přílohy
účinnost.PNG
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od vlkazajac »

Rottenkiwi odkazoval minule na normu, ktora definuje vypocet , analogicky k poziadavke marko250. Podla neho by to bolo najpresvedcivejsie, dobry podklad pre rozhodnutie.
Axpert alebo iny stroj - vidim racionalnu potrebu druheho "nocneho" menica v systeme, hlavne na ostrove. Skusim nejaky porovnavaci test s mojimi dvomi tahunmi. Myslim si, ze Victron zozerie menej, ale ........... Uvidime. Dakujem za nakopnutie.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od kodl69 »

já vidím potřebu mít v noci na ostrovním systému měnič vypnutý, je to nejjednodušší, nejefektivnější a nejlevnější řešení. Dělal jsem takhle systém na chatu pro známýho, minulou zimu to zvládalo víkendový + svátkový provoz bez nouzovýho dobíjení centrálou. Při vypnutém měniči a zhasnutém osvětlení je spotřeba méně než 100mA na 24V - to si bere tristar, voltmetr s LED displejem a přijímač DO, co slouží pro zapnutí měniče.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od mobilik »

Pani, je mi luto, ale nestihol som to zmerat, teraz som dosiel domov z prace. Najblizsie bude cas az v nedelu. Dovtedy budem na chate. ;-)

Kodl, suhlasim s tebou, ale iba na chate, v dome chcem mat AC v zasuvkach stale. Tazko by som tom to vysvetloval v noci zienke ked ide v noci na WC, ze si chod zapnut menic aby sla voda. ;-) V noci chodi jak namesacna. :mrgreen:
A DC cerpadla ma nejak zatial neoslovili. ;-)
Čo bolo bolo, bude len horšie...
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od kodl69 »

I tohle by se dalo vyřešit automatickým zapínáním měniče při sepnutí kontaktu tlak. spínače na darlingu, od toho je na spínání měniče namontovaný to dálkový ovládání, ne jenom pro ruční zapnutí.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,
marko250 píše:Však jsem to tak Pavlíku nemyslel :-) ,onen údaj spotřeby měniče při nulovém odběru na nás výrobci hezky chystají s nějakou podmíněnou funkcí vypnutí uvnitř měniče a ten kdo ji ošéfoval k dokonalosti pak mate kupující.Ale takový údaj je k ničemu,jelikoš měnič má vždy něco ke krmení do domu a zcela odlišný odběr navíc.A já bych opravdu chtěl mít jasno v tom jaká účinnost je v provozu a né neprovozu a to již od malých odběrů až do maxima.A vůči nám kupujícím by to byl fér údaj,místo toho na prázdno a pak by to šlo taky standardizovat procentuálně:
1% výkonu měniče =účinnost
10% výkonu měniče =účinnost
50% výkonu měniče =účinnost
100% výkonu měniče =účinnost

Tohle hezky nalepit na měnič povinně a hned by výrobci začli makat,jelikoš by kupující neznalí problematiky (včetně mě na začátku) hned věděli jestli koupit, či ne.
Nebylo by to fajn?
Obdobný graf jež uvedl FCC bych také moc rád viděl nejen na měničích , jenže v reálu se tím málokdo obtěžuje , natoš kdyby mu reálně nelichotivý graf odrazoval zákazníky . Některé noname dokázali jak zklamat tak i mile potěšit reálným chováním . Dražší (předražené) výrobky nevyjímaje .

Kodl69 - málokdo zde je natolik fundovaný a schopný překopat půl baráku z 230V AC na 52V DC aby ušetřil ztráty transformací . Seš borec jak Ti to de :yes: .
Avšak lenost či neerudovanost problematiky je značně nemalá :? takže mnohdy vítězí snadnější řešení .

No , pěkně tu odbočujeme od tématu ... snad se Rimi kýžené odpovědi dočká :idea: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
rimi
Příspěvky: 389
Registrován: čtv říj 13, 2011 10:45 am
Reputace: 23
Bydliště: Příbor

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od rimi »

abrams píše:snad se Rimi kýžené odpovědi dočká
Debata je prinosna, porad zvazuju varianty. Chci koupit menic pro "cely dum" vcetne vareni, axpert 2400/24 se mi zdal malo, existence tohohle me potesila.
MareC3k
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
Reputace: 56
Bydliště: SK pri Presove

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od MareC3k »

Rovnako aj ja uvazujem nad tymto menicom, prave na "cely dom" takze vypinanie na noc apod.. neprichadza do uvahy. Na prebytky mam axperta 24V/2400W a ten dokaze tych 2400W davat trvale. Na nonstop prevadzku mam PJ 8kW, ale ten nedokaze davat viac ako 3,5kW trvale, prehreje sa a vypne. Preto uvazujem nad tym novym Axpertom, alebo nejakym inym menicom aspon 4-5kW s dobrou spotrebou na prazdno.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert 24V 4000W

Příspěvek od kodl69 »

Co je to "trvale"? můj PJ8000 dával 4kW a víc cca 3.5 hodiny, dokud bylo kde brát z baterek, bez ohlášení se mi u domu nabíjelo euto, a určitě se nepřehřál, otázka je, jestli v tom tvým fungují všechny ventilátory jak mají.
A pokud měnič začne při výkonu nad 3.5kW červeně svítit, pískat a za 30s se vypne, tak to stačí změnit jeden odpor, ten můj vypínal při 4kW, teď jede do 6kW bez zaváhání. Jak na to je napsaný v sekci "LF měniče úprava"
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.