Regulator Midnite classic 150

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Odpovědět
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Reputace: 155

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od dracekvo »

Já s tristarem teda moc spokojenej nejsem. 3x mi bez důvodu bouchnul. A to nebyl přepanelovanej a ještě měl nastavenej omezenej proud.
Ten současnej po těch reklamacích sice funguje, ale stejně si neodpustí náhodně hlášky "dip switch changed" a následný restart. Co sem koukal na internet, tak nejsem jedinej komu to dělá.
A navíc bych tristáry musel mít 3. Midnite mi budou stačit dva.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od kybos »

fukuši píše:Pokud použiješ měřící svorky napětí u Tristáru tak paralelní provoz bude fungovat dobře i bez krabičky a osobně bych Tristár za Midnite neměnil ani náhodou.
Problém je ale v tom, že napěťové měřicí svorky u Tristaru fungují uspokojivě tak do 8 MWh. Pak už je jejich přesnost tak nízká, že je nutno při paralelním provozu korigovat nastavené hodnoty napětí odlišně u jednotlivých spojených kusů.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od marko250 »

Vyvstal mě problém s uložením Absorb Time,sám tam vyskočí nesmyslný údaj a po přepsání a uložení po opětovném otevření znovu nesmysl.V provozu to přeplo do floatu,ale netuším za jak dlouho nebyl jsem u toho.Restart klasický,odpojení od aku,tovární restatr přez jumpry nezabírá.Nahrát novější firmware už taky nejde,není.Local Panel jsem použil ve dvou noťasech(starý/poslední) taky nic.Tady videjko co to dělá.Stalo se to někomu?Ani na fóru Midnite zatím nic.Doufám ,že to není předzvěst odchodu.

https://youtu.be/FNiqAjt14zM
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od marko250 »

No tak žádná sranda s tím uložením času Absorbce,on skutečně veme ten nesmysl a odečítá v Absorbci od něj.Dnes jsem se po návratu z práce koukal na čas z webového přihlášení a od 12:33hod do 14:45 stále v běhu.Různým nulováním a přepínáním mě tam skočily svévolně tři minuty(vynuloval jsem ho a nechal nuly) a už to podle nich aspoň jede a zůstaly konečně uloženy.Ještě jsem zvědav co s tím nadělá automatický půlnoční restart do zítřka.Na fóru ze mě dělaj dementa,že neumím klikat a ukládat,po vysvětlení co jsem dělal a videu je zase ticho :-( .Naštěstí tam mám rozumné nastavení napětí baterky ,tak při té několikahodinové Absorbci se jen některé články dostaly k 3.59V,nic víc.Ale mít tam hraniční napětí tak mě doma přivítá mléčná mlha a vyfouklé baterky.Regl jede od září 2015 a prošlo přez něj 9.3MWh,je mimo reklamaci ,tak asi zkusím ještě přehrát firmware pokud ten Absorb Time zase spadne do nesmyslu.

Řešil někdo odpojovač panelů na základě napětí jednotlivých článků?A jak?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 542
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od ResHacker »

Taky by mě toto docela zajímalo, též používám Midnite a chtěl bych Cellogem řídit třeba SSR, které by odpojilo panely při přepětí na některém článku... resp. asi 2ma Cellogy ovládat bistabila a nastavit nějakou rozumnou hysterezi
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od rottenkiwi »

Tá hodnota : DEC : 71 582 788 je : HEX : 0x444 4444,
to je maximálna možná hodnota, aká tam vojde. Ono je to aj v routeroch a modemoch takto. 1 až 0x444 4444.

Netreba pri zadávaní času pozrieť do manuálu ? Netreba stlačiť ten button : Force ?

Nedá sa ABSORB nastaviť aj tlačítkami ?
https://www.youtube.com/watch?v=DXB3j539HR4

Ten reset okolo polnoci sa dá vypnúť, ak treba, nie ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od marko250 »

Nemám displej,mám verzi Lite bez MNGP(displej).
02/2017 nahrán poslední firmware,od té doby jede nonstop s každodenním půlnočním restartem(odjedu na dovču a je to jistota chodu).Zadání toho Time je ,kliknout na patřičné políčko myší(zašedne) a následně buď posuvníky,nebo rovnou na klávesnici zadat chtěnou hodnotu.Následně se pod tabulkou sekce nachází ukládací tlačítko(opět myš).

Nyní otevřu toto okno s maximální hodnotou jak píšeš a graficky pokřivené,nicméně na něj jde kliknout pro aktivaci změny,ale posuvníkem to nejde dokud přez klávesu nesmažu(Backspace,nebo Delete) abnormální parametr.Vznikne prázdné pole a pak už jde zase psát nebo klikat hodnota.V tuto chvíli,ale posuvníkem jede hodnota od 18 do 00hod.,oproti tomu minutové pole lze měnit okamžitě bez mazání jak posuvníkem,tak klávesama 59 do 00.Po uložení,kdy se ukáže přepisování jak má a vypnutí programu se po znovuotevření opět načte nesmyslná maximální hodnota.
V tomto kroku přepisu a uložení jsem vyzkoušel všechny možné variace v okně,včetně restartů,odpojení,dokonce jsem čekal i na půlnoční autorestart s nastavenou správnou hodnotou.Po nastavení jedné minuty tam naskočila vždy maximální hodnota,dnes jsem navolil nuly a přepínal ručně ještě po uložení režimy Absorbce/Equalize/Float s tím,že jsem skončil na Absorbce a po vypnutí a znovunačtení tam zůstaly tři minuty,které jsem samozřejmě nevolil.Ale konečně to po třech minutách vypíná a funguje a není tam ta maximálka.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od kodl69 »

Jak jsi tam dostal nesmysl nevím, ale vím to, že odeslání do midnite je až pod okénkem "float volts" pokud to odešleš "entrem" co je u "MPPT mode" tak se změněná hodnota neuloží, to je pravděpodobně celej tvůj problém. už kdysi jsem něco podobnýho kdysi řešil. Jo a musí tam být 03 hodin (dvoumístný číslo) a dvoumístný číslo minut...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od marko250 »

Ano potvrzující Enter je pod okénkem oblasti v které dělám a používám to.Nesmysl se tam vytvoří sám po tom potvrzení a znovuspuštění bez mého zásahu.Hodiny nastavím na 00:01 uložím vypnu program,pustím a je tam nesmysl.Nyní včera jsem tam vynuloval úplně 00:00 uložil,následně nevypl a ručně zvolil režim Float a pak zpět ručně Absorb,následně ještě Equalize a zpět Absorb a okénko zůstalo v 00:00,pak jsem vypl program,pustil a najednou tam je 00:03.Nicméně po půlnočním restartu se koukám a je tam 00:03,ale v přehledu už svítí údaj nastavení Absorb 00:02:59,jdu spát a ráno na to kouknu znova a na přehledu už je zase jiná hodnota 00:02:43,v menu nastavení je ale stále hodnota 00:03.A teď se zkus vyjádřit :-) .Po továrním restartu tam naskočí onen nesmysl a klasickým navolením a uložením naskočí znova,už toto je špatně,protože tam nemůže naskočit maximální možná číselná hodnota v tom poli.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od marko250 »

Tak zatím to vypadá ,že regl dostal rozum čas drží a funguje.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od marko250 »

Vyšel nový firmware 2193 pro Midnite: http://www.midnitesolar.com/firmwareRep ... 1&act=edit
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od kodl69 »

Jelikož neodesílám data do světa, tak to pro mě asi nic novýho nepřinese - dle první servisní zásady, co funguje, na to se nesahá.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od kodl69 »

Řeším dilema, přepanelovat Midnite celkem o 2kWp a nebo zapojit druhej do paralelu? V zásadě jde o to, že mám "přebytečný" dva stringy, dohromady 2kWp, a včera jsem to kvůli celodenní oblačnosti připojil paralelně ke stávajícím 4.3kWp, tj i při oblačnosti to chodilo někde okolo 2kW, když náhodou slunko vylezlo, midnite ukázkově limitoval na nastavenejch 50A vstup nebo 80A výstup (takový tam mám jištění), tj na cca 4.3kW, protože 80Ax54V=4320W, 50Ax86V=4300W z panelů by asi vylezlo i víc, ale když svítí celej den, k ničemu mi to není, a druhej regulátor bude mít jistě nějakou vlastní spotřebu, a je otázka, jestli to bude v zimě takovej přínos, aby se to vyplatilo energeticky, ale zase by to bylo redundantní, dva akupacky, dva regulátory...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 3459
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 525
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od rva »

Řeším obdobný problém. Chci, aby se string při hrozbě přetížení regulátoru automaticky odpojil. Nenašel jsem žádné jednoduché, blbuvzdorné řešení, tak zkusím něco jako:
Odpojení stringu
Odpojení stringu
Problém je, že asi neexistuje stykač s cívkou na 10A, tak zkusím na vhodný stykač navinout pár závitů místo běžné cívky.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od vlkazajac »

Tak si tam dajte úzku lamelu naprieč nad jedným panelom v stringu, ovládanú servom. Riadenie filištínske elektricky alebo hodinami.

"...druhej regulátor bude mít jistě nějakou vlastní spotřebu, a je otázka, jestli to bude v zimě takovej přínos, aby se to vyplatilo energeticky, ale zase by to bylo redundantní, dva akupacky, dva regulátory........"

Keď takto vážne uvažuješ, nemôžeš neprísť na výhody PWM regulátora pre "doplnkový" string.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od kodl69 »

Já neřeším přetížení regulátoru, midnite má komplet omezení jak vstupního tk výstupního proudu, to amíci nepodcenili, spíš to, jestli da regulátory v tomhle případě budou přínos. Od dubna do října ne, protože v 99% případů stačí to 4.2kWp pole na jednom midnite, a není elektriku kam dávat, a otázka je, jestli třeba za celej leden bude větší přínos možného maximálního výkonu přes 6kW oproti vlastní spotřebě druhýho regulátoru midnite, kterou odhaduju na 200mA v provozu a 50mA v sleep state...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od vlkazajac »

No preto sa pýtam, či tam nechceš pwm. Je za babku a vlastnú spotrebu má povedzme 50 ( ? ) mA. Je superrýchly, čo sa týka dodržania stropu nabíjacieho napätia. Ak ho nastavíš na menej ako 16 x 3,35 V, tak bude pri zaťaženiach tlačiť naplno a horné napätie pri odľahčení Ti ureguluje Midnite. Načo platiť a živiť dva žravejšie regulátory ?
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
jahodovák
Příspěvky: 1913
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Reputace: 216
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od jahodovák »

No při té hrozné spotřebě,co má ten regulátor,stačí tak jen jeden den polojasno a máš zisk větší než ztrátu za celý měsíc...trochu jsem se díval do papírů,co občas ale ne pravidelně zapíšu,nějak se mi nezdá smysluplné si pořizovat jiný způsob zjištování výroby..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od kodl69 »

30m vedení od toho zábradlí k regulátoru. Tj PWM moc nevychází, pro 3s a 90V 20A je úbytek 3.6V *20A=72W. pro 2s3p už by to bylo
5.4*30=162W. A velký investice do drahejch kovů dělat nehodlám. Další věc je, že předpokládám hlavně funkci při částečným osvícení, a jak jsem se včera díval, tak 3s stringy chodily na mppt napětí nekde mezi 70 a 80V, a to moc teplo nebylo, takže ovlivnění přehřátím panelů za deště bych vyloučil. Takže zase nic, protože potom už bych byl napěťově nad mpp bodem panelů (2/3 ze 70 je 46.6 a 2/3 z 80 je53.3V, nabitý baterky mám 54.5V ), a to je zase ztráta, a možná totální...
PWM regulátory mají svoje místo, ale u mě ne, nemám na to podmínky.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Regulator Midnite classic 150

Příspěvek od vlkazajac »

Ak je zima prioritná a ostatná časť roka ma v zásade netrápi, tak pripojím k batériam všetko čierne alebo namodralé, čo doma mám. Nebudem pre pár chvíľ kupovať drahý regulátor a poviem si, že najväčšiu cenu má energia pri slabšom osvite, kedy sú straty vo vedení slabší na druhú. Pri typicky slabších osvitoch a energetickom nedostatku by som nepočítal počas silného odberu ešte aj s napätím plnej batérie.
0,2 EUR za meter medi 4mm2 ( zajtra kupujem ) x 120 m má chlap ako vreckové, nehovoril by som o investícii.

Ale je to aj vec vkusu a spôsobu výpočtu, tak som naznačil riešenie a chápem, že je len moje.

Mimochodom, na mojich 240 Wp 2S na Epsolari mppt som menej ako 52 V ani pri najväčších teplotách nevidel, neviem aké panely máš Ty.
Koniec agitácie.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.

Odpovědět