Jedná se o materiál zachráněný před sešrotováním.
Průměr i s nastříkanou polyuretanovou izolací 60cm, výška 150cm. Z boku 2x šroubení asi 2" pro přívod topné vody, zhora 3x trubka (nerez) asi 5/4", pojistný ventil, a šachta pro čidlo teploty. Vnitřní nádoba možná nerez, nebyl čas skoumat. Ty tři trubky shora jsou uvnitř zakončeny v různé hloubce, takže to asi nebude klasický bojler. Mám 2ks, případné foto v pondělí. Pokud by mě někdo poučil a vysvětlil co je to za nádrže byl bych rád.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od JonasPP »

Nerezova na vrchu a možno aj vnutro nerezove?? Tak to znie ako zasobnik na zakazku pre dajake zvlaštne použitie,no 300l podla rozmeru to istotne nebude,tak skorej 200,max 250l.Nema to viacej otvorov,bo dumem z akeho dôvodu to ma 3ks 5/4 otvorov a nič ma nenapada.Jedine,že je to oddelene kurenie,za to je dvojplašť.
Ja som tak uvažoval napojiť dvojplaštovy bojler medzy ustedne kurenie a kotol na drevo,aby uplne oddelil kotol od celeho rozvodu a služil aj ako menši zasobnik pre plynulejšiu regulaciu vykonu kotla a aj ako mini akumulačka.

Da sa sem hodiť dajaka fotka??? Ďik.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

Venkovní plášť je obyčejná ocel, ale ty tři vývody jsou jistě nerez a vnitřní nádoba asi také. Neměl jsem už moc času to zkoumat. V pondělí to nafotím a dám sem foto.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

celkový pohled
celkový pohled
Tak slíbené foto. Je to opravdu nerezová nádrž (zkoušeno magnetem) v nádrži z obyčejné oceli. Šachta na teplotní čidlo jde až do asi poloviny hloubky nerezové nádrže. Dokonce jsem pozůstatky 2 čidel v různé hloubce v jedné nádrži objevil. Tři nerezové trubky jdou jedna až ke dnu, druhá asi do poloviny a třetí je ukočena nahoře.
Boční vývody
Boční vývody
přetlakový ventil venkovní nádoby
přetlakový ventil venkovní nádoby
horní vývod
horní vývod
spodní vývod
spodní vývod
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

Vypadá to jako vložený bojler pro ohřev TUV otopnou vodou, jen mě matou ty tři roury docela velkého průměru. Patrně se teplá voda odebírala podle teploty buď shora, nebo z poloviny nádrže. Vrstvení vody, patrně proto velký průměr přívodu i odvodu, aby nedocházelo k velké cirkulaci a mísení vrstev.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

Moje myšlenka využití.
Přebytky v letním období budou ohřívat vodu ve vnitřní nádrži za pomoci suchého topného tělesa 1200W v CU trubce, která bude vnořena prostřední trubkou až ke dnu. Nejdelší trubkou která jde až ke dnu protáhnu 1/2" nerezový vlnovec a nejkratší ho vyvedu ven, délka ponechaná v nádrži min. 5m.
Na tento "výměník" připojím přívod do 100l bojleru, čili jako předehřev vstupní vody do bojleru. Vlastní nádrž bude defakto otevřená, takže nehrozí natlakování. Venkovní nádrž bude ponechána, vzduchová mezera mezi nádržemi bude fungovat jako izolace. Případně se dá nádrž uzavřít a vytvořit částečné vakuum vývěvou, pro lepší izolační vlastnosti.
Vím že by se dalo nádrže využít i jako bojleru před bojlerem, bez výměníku, ale teplá voda bez pohybu = Legionela. A 100l vody ohřáté o 10 stupňů je 1kWh uložené energie.
Váš názor?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od kodl69 »

Nedávej tam měď. Nějaká firma to tak dělala, a i ten nerez se rozpadne díky mezizrnové korozi. Takže maximálně nerez na nerez, sice horší přestup tepla, ale ono se nemá kam ztratit, takže ve výsledku bude jenom o něco vyšší teplota topné spirály než v trubce železné, na kterou je dimenzovaná.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
pkougl
Příspěvky: 320
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Reputace: 36

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od pkougl »

P2190088.JPG
úplně bych se té kombinace nerez - měď nebál, před nějakým časem (asi 12 let) jsem dělal výměníky na svoje TČ a je to zatím v pohodě, průchody víka pájené stříbrem.
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

Trošku jsem se po tom díval, a neměl by být problém. Třeba zde? https://www.idama.cz/magazin/jak-na-to- ... tail-45308
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
luky
Příspěvky: 838
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Reputace: 72

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od luky »

Běžně se železo a měď oddělují mosazí. Např. každý radiátor je takto připojen a viděl jsem i fotky ocelové nádrže s měděným výměníkem - oddělení bylo nějakým mosazným svěrným šroubením.
Obávám se ale, že měděný výměník na TUV není správné řešení. Muselo by se zajistit, že směrem dále po proudu je už jenom měď, plast nebo mosaz - jinak dojde ke korozi. Tedy pokud za tím bude smaltovaný bojler, sežere to ochannou anodu k večeři a druhý den se pustí do železné nádoby v místech poškození smaltu. Jedině nerez.

Ty tři trubky jsou tam z prostého důvodu - kvůli cirkulaci TUV. Pokud se namontuje čerpadlo cirkulace TUV, tak se "zpátečka" nepouští dolů ke studené vodě, ale někam doprostřed, aby se zbytečně nemíchala ta studená voda dole. Běžně se dá koupit bojler s vývodem na cirkulaci.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

luky píše:Obávám se ale, že měděný výměník na TUV není správné řešení. Muselo by se zajistit, že směrem dále po proudu je už jenom měď, plast nebo mosaz - jinak dojde ke korozi.
Nejde o výměník ten bude z nerezového vlnovce, jde o trubku s topným tělesem. Ale klidně ji udělám taky nerez, to není problém.
Takže voda do smaltovaného bojleru půjde jen přes nerez a pár mosazných fitinek a kohoutů.

Díky za vysvětlení těch třech trubek, něco takového jsem tušil, ale nevěděl.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

Ještě jsem si vyslechl takový názor od jednoho instalatéra, že to mám klidně zapojit jako bojler před bojlerem. Pohyb vody je tam každý den a druhý bojler je nastaven co se týká teploty naplno. Teče z něho voda kolem 55-60 stupňů. To by prý mělo stačit co se týká Legionely. Tak nevím, bylo by to nejjednodušší řešení s maximální účiností.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

Padlo konečné rozhodnutí.
Bude použito jako bojler před bojlerem. Topné těleso 2x 600W na 28V tvořené odporovým drátem 1m kanthal 1,2mm v keramických korálcích. To vše uzavřeno v nerezové trubce a zasypáno křemičitým pískem. První stupeň využití přebytků sepne při 28,2V, druhý stupeň při 28,4V (obojí nastavitelné). Vypnuto bude při poklesu napětí pod 28V. Vytvořením tohoto tělěsa na DC 28V se vyhnu konverzi napětí a ztrátám v měniči.
Jako přívod od baterie bude stačit 2x 16mm2, jsou to jen 4m.
Poprosím o vaše připomínky
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
luky
Příspěvky: 838
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Reputace: 72

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od luky »

Měl jsem podobné úmysly (dva bojlery v sérii). Ale ty dva bolery musí být těsně u sebe. Jakmile jsou daleko, při každém mytí rukou se teplá voda z prvního bojleru do toho druhého nedostane a vychladne v trubkách. Přínos je pak nulový.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

Bojlery budou u sebe, trubky jen přes zeď.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
ome
Příspěvky: 159
Registrován: úte čer 03, 2014 5:16 pm
Reputace: 29

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od ome »

volente píše:Padlo konečné rozhodnutí.
Topné těleso 2x 600W na 28V tvořené odporovým drátem 1m kanthal 1,2mm v keramických korálcích. To vše uzavřeno v nerezové trubce a zasypáno křemičitým pískem.
Ja som dost laboroval okolo DC topnych telies. Mal som iba drot 0,8mm2 ale ked som ho iba rovny zasypal samotovou muckou (to som pouzil, lacne, vyhovuje) tak tepelna roztaznost drotu mi sposobovala trhanie a spalenie. Telesa v malom bojlery co som robil ako spirala zatial funguju. Vo velkom bojlery som presiel na suche topne teleso (2x380W, 80L), v pripade prepalenia sa da lahsie vymenit, tiez so spiralami, tento rok budem testovat.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

Díky za postřehy, ta tepelná roztažnost drátu mě nenapadla. Takže použít větší korálky a namotat aspoň trochu do spirály. Díky.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od ota »

Tepelnou izolaci na bojleru alespoň 30cm něčeho izolujícího.
Aby to fungovalo jako akumulátor a nikoli jako radiátor.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Kostěj
Příspěvky: 576
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 70
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od Kostěj »

volente píše:Topné těleso 2x 600W na 28V tvořené odporovým drátem 1m kanthal 1,2mm v keramických korálcích. To vše uzavřeno v nerezové trubce a zasypáno křemičitým pískem.
Jste si jistý, že se teplo z odporového drátu při tomto výkonu stačí přes ty korálky odvádět? Aby se životnost topného tělesa nepočítala na dny. Snažil bych se použít rozměrnější suché topné těleso.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dvouplášťový bojler asi 300l

Příspěvek od volente »

To je zatím velká neznámá. Pár pokusů s tímhle kusem drátu mám za sebou, tak uvidíme.
Co se týká izolace tak nahoře je nastříkaná PU pěna, dále te tam vzduchová mezera mezi plášti, a celý bojler bude mít svůj domeček vystlaný zbytky rockwolu.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.