1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Igy
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Reputace: 14

1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od Igy »

Podelím sa o moje malé „svetelné dielo“. 4 x 250W polykrištáľ umiestnený na streche prístrešku s orientáciou na JJZ, menič GTI SUN 1kW verzia 22-65V s obmedzovačom pretokov do siete, regulátor nabíjania EPsolar Tracer 4210A, batérie 2x AGM Acumax 120Ah.
Mojim primárnym cieľom bolo zabaviť sa a pokryť standby spotrebu domu, ktorú mám na úrovni cca 100-150W (2,4 - 3,6Kwh/deň). Inštalácii FVE predchádzalo poprehadzovanie standby spotrebičov a spotrebičov s možnosťou odloženého štartu na jednu spoločnú fázu, samozrejme berúc do úvahy maximá odberu. Popri tom som si aj upratal káble v rozvodnej skrini ;)
Následne prišlo na inštaláciu panelov (kúpené použité z druhej ruky) a samotného meniča (koniec Septembra 2017). Tu som však bez batérií, aj pri maximálnej snahe časovania spotrebičov, nedokázal využiť potenciál panelov, dokázal som vyrobiť necelý 1kWh/deň, a preto som sa rozhodol doplniť batérie (podarilo sa mi kúpiť nové AGM za celkom slušnú cenu). Odvtedy sa darí aj v tomto málo slnečnom období (začiatok októbra) vyrobiť cca 1,5 – 2,5kWh denne. Možno by to chcelo ešte jeden panel, nakoľko batériu nestihnem dobiť na 100%, ale asi počkám na jar kedy bude viacej slnka a podľa toho sa zariadim. Hádam to dovtedy tá batéria vydrží :D. Zatial som ich dal pod schody, kde je stabilných 21C.
panely.jpg
menic2.jpg
baterie.jpg
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Reputace: 16

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od 007ToMMaS »

pekné, len tak ďalej, páči sa mi tá 360° kamera na sledovanie údajov :D
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Igy
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Reputace: 14

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od Igy »

Ano, konecne som nasiel zmysluplne vyuzitie kamerky za 20USD :-)
Kkcam.jpg
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
devrosx
Příspěvky: 13
Registrován: pon srp 21, 2017 10:53 pm
Reputace: 0

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od devrosx »

Moc pěkný taky něco takovýho buduju, můžu vědět jaký tam máš daný pojistky pro regulátorem případně odkaz na ně.?
Jinak GTIL co jsem objednával z číny má i datalog připojitelnej treba na domoticz... ale to s tou kamerkou funguje asi taky a má to rychlejší odezvu :)
timpomat
Příspěvky: 92
Registrován: úte zář 13, 2011 3:18 pm
Reputace: 4
Bydliště: Bratislava

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od timpomat »

tak spravny offgrid/ostrov bez kamerky na budiky snad ani nemoze byt... :) ja to tak mam roky :
http://temp.sk/chata/budiky_20140325_001.jpg
http://temp.sk/chata/budiky_20151123.jpg
Igy
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Reputace: 14

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od Igy »

devrosx píše:Moc pěkný taky něco takovýho buduju, můžu vědět jaký tam máš daný pojistky pro regulátorem případně odkaz na ně.?
Jinak GTIL co jsem objednával z číny má i datalog připojitelnej treba na domoticz... ale to s tou kamerkou funguje asi taky a má to rychlejší odezvu :)
Mám tam bežný poistkový odpojovač ktorý sa dá kúpiť aj tu na mypower http://shop.mypower.cz/pojistkovy-odpin ... f10-1-3004
Vkladajú sa do neho 10x38 keramické vlacové poistky podľa konkrétneho prúdu. V mojom prípade tam mám 25A. Vieš to použiť zároveň ako odpájač pri servise jednotlivých častí a prípadná zmena na iný prúd (napr pri rozšírení FV pola), je len otázkou pár centov za inú poitku.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
Igy
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Reputace: 14

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od Igy »

Mimochodom dnes mi prišla na podpis zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, nech to mám čisté aj papierovo v prípade drobných pretokov a pod. Zatiaľ všetko vybavené online, uvidíme aký bude ďalší postup...
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od kodl69 »

to Timpomat a ostatní: a proč to dělat tak složitě, když je sposta možností, jak sprásknout měření s web. rozhraním, třeba http://www.internetove-sluzby.cz/bazen/?w=0 - jsou to fake data, jede to na ESP8266, jenom test web rozhraní - a nebo takhle:
Snímek obrazovky pořízený 2017-10-10 18-25-41.png
Snímek obrazovky pořízený 2017-10-10 18-25-41.png (9.32 KiB) Zobrazeno 3287 x
a to je arduino + ethernet shield.
Kamera na sledování čísla na displeji mi přijde jako dost zoufalý řešení. Ten krámek má určitě nějakej komunikační výstup, kam se dá něco připojit.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Igy
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Reputace: 14

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od Igy »

Kamera je najrychlejsie riesenie bez nutnosti znalosti "programovania" a integracie zariadeni :D . Cielovy stav je taky ako popisujes, mat data dostupne cez net. Samotny invertor ma nejaky com port, len nikde som zatial nenasiel ziadne info k tomu.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
rva
Příspěvky: 3459
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 526
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od rva »

Kameru jsme používali na vzdálený dohled na zkoušku. Když přišel email, že se něco děje, tak jsme kamerou obhlédli situaci a měla i kontakt, kterým jsme mohli dálkově přerušit zkoušku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
trud
Příspěvky: 908
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am
Reputace: 80

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od trud »

Igy píše:Mimochodom dnes mi prišla na podpis zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, nech to mám čisté aj papierovo v prípade drobných pretokov a pod. Zatiaľ všetko vybavené online, uvidíme aký bude ďalší postup...
Ty si sa do toho pustil? Na Slovensku??? To som zvedavý ako to dopadne....daj vediet, mne príde to papierovanie úplne nepriechodné.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
Igy
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Reputace: 14

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od Igy »

Praveze to je zatial na moje prekvapenie v pohode. Chcem sa vyhnut situacii ze sa budem v buducnosti kvoli par panelom s niekym natahovat. Staci jeden sused ktory sa bude angazovat viac ako ma, alebo drobne pretoky a pod. Nech mam pokojny spanok :-) Zatial, co sa podkladov tyka, su to veci ktore som skompletoval za pol hodinu. Ziadost sa vyplna online a zmluva mi prisla do tyzdna. Ziadny osobny kontakt zatial. Budem priebezne informovat ako postupujeme.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od JonasPP »

Tak to som strašne zvedavy,ako dopadnu tie papierovačky + dajaka kontrola.Ja som bol posielany preč v každej spoločnosti čo ponuka elektrinu,lebo nik sa z tym nechcel babrať.Ale v tomto pripade sa istotne nebude jednať o prietok do siete,tak asi za to to išlo hladko.Ja som chcel rovno posielať energiu do siete,že Mi postačuje iba zopar baterok ako zaloha,no teraz mam čisto ostrov,ale dokažem v pripade nedostatku energie sa prehodiť na DS,vlastne velka časť solarnikov to ma takto.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 363
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Reputace: 29
Bydliště: Paka - city

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od mati »

Nazdar,

také mě zajímalo , na co je konektor u GF-SUN-1000G2 - vznesl jsem dotaz u prodejce ( i4wifi ) a bylo mi sděleno , že možnosti použití testují a až budou mít výsledek , že dají vědět! Jsem tedy zvědav , co z toho vyleze.Viz. níže:

((děkuji za vaši zprávu.

Vezme měniče, kterou máte u sebe je obohacena o tento konektor, který v budoucnu bude umožňovat vzdálené sledování výroby elektřiny. V tento okamžik však zařízení pro propojení s měničem začínáme testovat a proto ještě není ověřeno, zda je tento přídavný modul funkční podle našich představ a není připravena dokumentace, berte to prozatím jako příslib budoucích možností.

Jakmile budeme schopni dodat vám zařízení a návod, jako tento konektor využít, budeme vás o tom informovat formou oznámení na našich webových stránkách. ))


Igy píše:Kamera je najrychlejsie riesenie bez nutnosti znalosti "programovania" a integracie zariadeni :D . Cielovy stav je taky ako popisujes, mat data dostupne cez net. Samotny invertor ma nejaky com port, len nikde som zatial nenasiel ziadne info k tomu.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Igy
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Reputace: 14

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od Igy »

JonasPP píše:Tak to som strašne zvedavy,ako dopadnu tie papierovačky + dajaka kontrola.Ja som bol posielany preč v každej spoločnosti čo ponuka elektrinu,lebo nik sa z tym nechcel babrať.Ale v tomto pripade sa istotne nebude jednať o prietok do siete,tak asi za to to išlo hladko.Ja som chcel rovno posielať energiu do siete,že Mi postačuje iba zopar baterok ako zaloha,no teraz mam čisto ostrov,ale dokažem v pripade nedostatku energie sa prehodiť na DS,vlastne velka časť solarnikov to ma takto.
No ja to neriešim s dodávateľom EE ale s distribútorom. Napríklad pre Západoslovenskú distribučnú nájdeš podmienky a samotnú online žiadsoť tu: https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyrob ... informacie Ešte samozrejme nemm "vyhraté" a časť papierovačiek ma ešte čaká. Budem priebežne informovať...
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
timpomat
Příspěvky: 92
Registrován: úte zář 13, 2011 3:18 pm
Reputace: 4
Bydliště: Bratislava

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od timpomat »

kodl69 píše:to Timpomat a ostatní: a proč to dělat tak složitě, když je sposta možností,
Kamera je samozrejme iba nudzovka a na gerety, ktore je problem napichnut inak, pripadne je to iba pre potreby odladenia. Sietovy monitoring mam, konkretne Lan Controller v 1.x + zber dat cez snmp na PRTG, pouzivam to na napatia/prudy, teploty a rel. vlhkost + stav rele na spinanie a ovladanie spotrebicov + jeden LC je dedikovany ako watchdog na router a 3g dongle.
Igy
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Reputace: 14

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od Igy »

Dnes prisiel tento univerzalny sikovny geret z Aliexpresu. Meria aktualne napatie, prud, vykon a celkovu spotrebu. No nekup to za 10USD :D Zatial odborne prichyteny lepiacou paskou :lol:
20171011_215304.jpg
Merac je zapojeny pred menicom. Ten rozdiel 10% vo vykone mam brat ako stratu/ucinnost menica?
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od kodl69 »

jestli je to tak, tak to má celkem dobrou účinnost. Jakýpak jsou ty ztrátový výkony při výkonu měniče 50W a 1000W? výstupní výkon bych překonteoloval nějakým wattmetrem nebo aspoň elektroměrem (počítat nebo čítat bliknutí). Činský měřiče běžně měří +- 10 procent, když fungují dobře.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Igy
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Reputace: 14

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od Igy »

Rozdiel pri vyssom a nizsom zatazeni pomeriam zajtra. Ten udaj na menici je korektny. Mam potom nezavisle meranie pri isticoch v ramci domacej automatizacie takmer na chlp to sedi.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
Igy
Příspěvky: 97
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Reputace: 14

Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava

Příspěvek od Igy »

Takže pod záťažou (limit mám zatiaľ nastavený na 20A = 500W) robí rozdiel na vstupe a na výstupe presne 10%, pri nižšom odbere (70W) je rozdiel 15%.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek