Axpert

Měniče Axpert
Zamčeno
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert

Příspěvek od mobilik »

Neviem ja pozivam 25A ssr rele a moj menic ide na hrane je to 2400W axpert HF a prebytky idu bezne 2kW k tomu niekedy ide este 300W cerpadlo v bazene. Plus je na tom kupelna a WC zavesena, cize obcas nejake svetlo. Este ani raz nezahlasil chybu a ani nevypadol. Na chate detto. Preto si myslim ze to bude chyba v ssr rele

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Čo bolo bolo, bude len horšie...
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 526
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert

Příspěvek od rva »

Mám taky to relé FOTEK 40A koupené od číňanů. Možná v této verzi soudruzi něco popletli. Až budu mít náladu, tak to zkusím proměřit. A zatím vyhrabu nějaké 25A, když s tím to ostatním běhá.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 363
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Reputace: 29
Bydliště: Paka - city

Re: Axpert

Příspěvek od mati »

Já používám také SSR FOTEK ( 60A verzi - cca dva roky ) ve vytěžovači jednoduché konstrukce zde z fóra Axpertem 2400 plus a žádný problém " zatím " nebyl detekován. Chodí to od malých přebytků ( pár desítek watů ) až do jmenovitého výkonu spirály 1200W v bojleru.
To vypadá , že to SSR není úplně v pořádku - anebo Axpert.

M.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Axpert

Příspěvek od kybos »

Používám SSR FOTEK 25DA, FOTEK 60DA a FOTEK 40AA. Typy 25DA a 60DA řídím spojitě analogově a typ 40AA řídím nespojitě signálem HDO. Jednu nevýhodu typů DA jsem zaznamenal. Při spojitém řízení se sepnou dříve než se rozsvítí indikační LEDka. Na rozsvícení indikační LEDky potřebují vyšší úroveň řídicího napětí než na sepnutí výkonové části. To může způsobovat chybný dojem, že nepracují správně. Proto jsem do vytěžovače doplnil nezávislou indikační LEDku.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert

Příspěvek od mobilik »

Josse, ja viem ze je viac druhov a ich charakteristy ako zapinaju... :-D
Neberte to PLS ako reklamu, len chcem pomoct, mam ich este doma zopar a viem ze funguju spolahlivo, tentokrat to nieje o predaji... https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=47&t=2227
Čo bolo bolo, bude len horšie...
josse
Příspěvky: 1142
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 139

Re: Axpert

Příspěvek od josse »

mobilik, zápornou reputaci jsem dal za tu mystifikaci, je to prostě vlastnost té kombinace řízení, měniče, SSR. Nikoliv chyba jednoho z těchto komponent. Když už chyba tak z neznalosti toho kdo to tak zapojil... to není proti nikomu, já to taky zkoušel co to bude dělat s celými rozvody v rodiněm domě. Ty naše měniče jsou prostě příliš měkké oproti distribučním transormátorům xxx kVA.

Kdyby chtěl někdo nastudovat proč a jak se dělají HF měniče, že jim to vadí, Microchip má spoustu vzorových aplikací jejich DSPic na různé sinusové zdroje. Ať již měniče pro motory, UPS, Solar microinvertory, ... mají hezky vysvětlené jak to dělají, proč to dělají, jaké to má vlastnosti. Dle mého názoru jsou vzorové aplikace nejlépe zpracované právě od Microchipu, ostatní to mají samozřejmě také: ST, Infineon, ...

Jako příklad klidně uvedu, že mému 4 kW Axpertu třeba nedělá dobře ani triaková regulace která je symetrická kolem "0" ani na odporové 2 kW spirále, přitom regulátor vrtačky <550 W a vysavače <1300 W je ještě ok. On to dá, ale napětí co z toho leze je příšerné a nelíbí se to ani dalším spotřebičům. A pozor taky to může ovlivnit neideální propojení měniče a baterií: dlouhé a tenké vodiče. Oni na kondenzátorech dost šetří v měničích, spíš kvůli místu, než kvůli ceně (rozbor součástek Axperta a jeho vylepšení: http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... 1fc3016842)

Když vytěžovač za MPPT regulátorem, tak na DC straně s PWM nebo s hysterezí, tak jak tu byl někde na fóru uveden. To je docela čisté a elegantní řešení.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert

Příspěvek od mobilik »

V poriadku, ta zaporna reputacia ma ani trosku nestve. Su tu vacsi machri ktory si zasluzia viac bodov ako ja. ;-)
Vravel som len moju skusenost a myslim ze by to stalo za to si to bezplatme overit, ako som uz pisal, viem poslat na skusku, mozno sa fakt mylim. ;-) Len chcem pomoct.

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Čo bolo bolo, bude len horšie...
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

Ahojte, tiez som sa stal majitelom noveho Axperta 48V/5kW.Nadviazem na uvod tejto temy, spravny postup pri prvom zapnuti.Ak som dobre pochopil najpr pripojit aku, potom 220V vstup, aj vystup, potom panely, to vsetko pri vypnutom Axpertovi? A nakoniec zapnut Axperta? A este by som sa chcel uistit, ze mozem prepojit nulaky a zeme vstupu a vystupu, a aj nulaky som zemou navzajom? A este otazka, mam pripojit minus pol z panelov na tieto prepojene nulaky? Alebo na prepojene zeme (oni su napokon aj tak medzi sebou prepojene). Dik..
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
josse
Příspěvky: 1142
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 139

Re: Axpert

Příspěvek od josse »

Baterky jako první, pak je možné zapnout. Ostatní už je vcelku jedno v jakém pořadí.
Jak propojovat je ve schématech v návodu. Já mám N, PE společné před i za měničem.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

Ok dakujem, len pre istotu, spoja sa aj N a PE vstupu a vystupu navzajom? Niekto tu spominal, ze je medzi nimi nejake napatie, niekto iny ze to nevadi
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 921
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Reputace: 285
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert

Příspěvek od lzahradil »

Já mám 2x axpert 2424msxe a 1x 2424mks a u všech mám N propojené. PE na vstupu vede jen na obal měniče. Na výstupu u msxe není. Je tam jen N a L. U mks je i na výstupu PE ale tuším že tam bude propojen na obal stejně jako na vstupu.
CZ7JFM to měřil na základě příspěvku od p.Kolarika. Má také MSXE a napětí tam je. Nevím přesně kolik, to by věděl spíše Jaromír cz7jfm. Na úkor toho to rozpojil. V mém případě to je problém rozpojit tak jsem to nechal beze změny. Když to jede 3 roky tak proč to měnit.
Jak je to s 4k variantou ale nevím.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

Ostava este otazka, ako teda s minus polom od panelov, mam ho prepojit na PE? (N?) Mam bezramove amorfy 2500W..
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Axpert

Příspěvek od rottenkiwi »

To záleží od toho, ako je urobený hromozvod a aké sú tam zvodiče bleskových prúdov.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

Ziadny hromozvod..klasicka skridlova strecha na rodinnom dome, bez hromozvodu. Plus zopar kusov na garazi, tiez bez uzemnenia
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert

Příspěvek od kodl69 »

Pán je zřejmě věřící... Ale to se tady řeší pořád dokola. Kdyby byl hromosvod k ničemu, tak by se na něj asi pořád nezpřísňovaly normy a nedoplňovaly další požadavky s tím souvisící jako je pospojování kov. hmot na vstupu do budovy, přep. ochrany a pod...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
emsi88
Příspěvky: 126
Registrován: pon čer 23, 2014 6:05 pm
Reputace: 3
Bydliště: SK-Vychod

Re: Axpert

Příspěvek od emsi88 »

kodl69 píše:Pán je zřejmě věřící... Ale to se tady řeší pořád dokola. Kdyby byl hromosvod k ničemu, tak by se na něj asi pořád nezpřísňovaly normy a nedoplňovaly další požadavky s tím souvisící jako je pospojování kov. hmot na vstupu do budovy, přep. ochrany a pod...
Ja tiez hromozvod nemam a nebudem na strechu davat a nesuvisi to s vierou, ani s tym ze by bol hromozvod k nicomu (tiez nevidim zeby to fatter tvrdil), ide o polohu a statistiku a mieru rizika kto je ake ochotny znasat, cely zivot je jeden velky risk.

Tiez v praxi som videl spustu popalenej elektroniky z prepati inou cestou ako priamym uderom a s hromozvodom to nesuviselo. Ten je primarne na ochranu domu nie elektoroniky. Spravne urobit vsetky stupne ochrany pre vsetku elektroniku v dome takmer nik to tak urobene nema, lebo by to casto bolo zbytocne narocne a nakladnejsie viac ako raz za cas nieco spalene.

A veriaci je nakoniec kazdy, ak neveri v nejaku vyssiu moc, tak veri v stat, techniku, alebo v seba. Kto by neveril nikomu a nicomu, ani sebe, je vlastne psychicky chory a by ani nebol schopny vystrcit nos z domu.

Tiez urcite budu urcite viaceri suhlasit, ze vela noriem a zakonov su prehnane a casto sluzia viac na buzeraciu a zarobok pre firmy a stat nez na realny uzitok ludom.

Sorry za OT, ale nedalo mi.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
rimi
Příspěvky: 389
Registrován: čtv říj 13, 2011 10:45 am
Reputace: 23
Bydliště: Příbor

Re: Axpert

Příspěvek od rimi »

lzahradil píše:Pokud chci bypassovat axperta napr v zime kdy neni zadna vyroba, prepojuji jen fazi 1-0-2 prepinacem.
Resim neco podobneho, s tim, ze bych chtel prepinac 1-0-2 zapojit: dum bud na vystup vystup z Axperta nebo na distributora.

Nevadi, ze vstup Axperta zustane pripojen (budu prepinat i N a nemam tolika polovy prepinac), da se vypnout primo na Axpertu?

Prepinani obou polu mi prijde lipsi kvuli mensi pravdepodobnosti kolize (vetsi izolacni vzdalenost kontaktu) uvnitr Axperta. Axpert zatim nemam, tak nevim, jak se chova.
Uživatelský avatar
emsi88
Příspěvky: 126
Registrován: pon čer 23, 2014 6:05 pm
Reputace: 3
Bydliště: SK-Vychod

Re: Axpert

Příspěvek od emsi88 »

rimi píše:
lzahradil píše:Pokud chci bypassovat axperta napr v zime kdy neni zadna vyroba, prepojuji jen fazi 1-0-2 prepinacem.
Resim neco podobneho, s tim, ze bych chtel prepinac 1-0-2 zapojit: dum bud na vystup vystup z Axperta nebo na distributora.

Nevadi, ze vstup Axperta zustane pripojen (budu prepinat i N a nemam tolika polovy prepinac), da se vypnout primo na Axpertu?

Prepinani obou polu mi prijde lipsi kvuli mensi pravdepodobnosti kolize (vetsi izolacni vzdalenost kontaktu) uvnitr Axperta. Axpert zatim nemam, tak nevim, jak se chova.
Ano Axpert ma svoj vlastny vypinac.
Ja to tak mam uz roky, vstup napevno, vystup cez 1-0-2, aj som parkrat vyuzil a nevadi, ale len fazu, naco dva poly(aj nulak), ked to ma medzistupen nulu.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
josse
Příspěvky: 1142
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 139

Re: Axpert

Příspěvek od josse »

Pokud bude v budoucnu šance na více paralelních axpertů. Přepínejte pouze fáze, nuláky se nesmí odpojovat když jich máte propojeno více... V manuálech k paralelnímu spojování jsou další obrázky, třeba budou srozumitelnější...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
fatter
Příspěvky: 233
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava

Re: Axpert

Příspěvek od fatter »

Chlapi a co s tym minus polom teda..poradte pls
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702

Zamčeno
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek