Příspěvek od Tulen007 »

Zdravím,

po nějaké době se opět dostávám k hobby, resp. již nastal čas. Olovo, které je již kaput, bych rád nahradil něčím dlouhodobým. V současné době vlastním:
- regulátor EPSOLAR 4210RN,
- AXPERT KS 24V 2400W
- 4x 240W panely 60cell
- několik kilo olova

Olovo bych rád nahradil, viz předmět. Dále doplním panely (4-8ks) Otázkou je, zda-li je možné nastavit 4210RN pro nabíjení LiFe a přípandně jak. AXPERTa bych také mohl použít jako regulátor, avšak nemám variantu s MPPT. Předpokládám, že při doplnění dalších panelů, se nevyhnu dalšímu regulátoru.

Díky moc
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Rada - LiFe baterie

Příspěvek od volente »

K Epsolaru budeš na nastavení potřebovat MT50, a ke stávajícím panelům přidej 2 stejné, spoj je paralelně a pošli je do Axperta. Ať je taky využit.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
lopez
Příspěvky: 74
Registrován: stř bře 25, 2015 9:43 am
Reputace: 7

Re: Rada - LiFe baterie

Příspěvek od lopez »

Zdravím,
k Epsolarům řady RN je pro nastavování spíš potřeba externí display MT5. Sám jsem výše uvedený regulátor od LiFePO akumulátorů odstavil, neb se nedá pořádně pro LiFe nastavit. Prodejce doporučil nastavit typ baterie GEL, kdy neprobíhá equalizace a boost napětí by mělo být jen 14,2V.
L.
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Reputace: 155

Re: Rada - LiFe baterie

Příspěvek od dracekvo »

Budeš mít na střeše skoro 2kW. K tomu počítám budeš muset mít adekvátní kapacitu LiFePO a to už zrovna nebude za malý peníz. Moje doporučení je přišetřit si na kvalitní regulátor, který jde nastavit pro LiFePO.
Etracer někomu prodej. 14,2V boos probíhá 30 min. To je pro spokojenou funkčnost těhle baterek stejně moc.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Rada - LiFe baterie

Příspěvek od ota »

Já bych se toho PWM regulátoru v Axpertu nebál. Ztráty nebudou významné.
Jen bude nutné použít přiměřený průřez vedení k panelům.
2kWp budou tlačit do baterie 80A, takže LiFePO4 baterie by měla mít s ohledem na přetěžování a tedy i životnost alespoň 150Ah.