Mikrozdroje do 10 kW

Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
mopadzi
Příspěvky: 989
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 51
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mikrozdroje do 10 kW

Příspěvek od mopadzi »

bavíme se o částkách 50 hal/kW?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
xmasin
Příspěvky: 1765
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Reputace: 101

Re: Mikrozdroje do 10 kW

Příspěvek od xmasin »

Ano, ale účelem není prodej, ale nedostání pokuty za případný přetok, když už není kam energii cpát.
mopadzi
Příspěvky: 989
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 51
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mikrozdroje do 10 kW

Příspěvek od mopadzi »

xmasin píše:Ano, ale účelem není prodej, ale nedostání pokuty za případný přetok, když už není kam energii cpát.
OK jasné
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Nicholas
Příspěvky: 253
Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
Reputace: 21
Bydliště: HK

Re: Mikrozdroje do 10 kW

Příspěvek od Nicholas »

mopadzi píše:bavíme se o částkách 50 hal/kW?
Proto taky nemůže jít o zisk :-D
xmasin píše:A co všechno chtěl ČEZ za papíry? Předpokládám přihlášku a revizní zprávu na FVE, jinak nic?
Poslal jsem žádost s výpisem z katastru a dokumentací k FVE (schéma a textová zpráva od fotovoltaického montéra), přišla smlouva, podepsal jsem a poslal jednu kopii zpět. S panely a měničem počítám na červenec, ale předpokládám, že pak jim pošlu revizní zprávu a žádost o první paralelní připojení (podle podmínek smlouvy víc nic), vymění elektroměr, přijedou zkontrolovat a dostanu papír, že je oficiálně připojeno.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: Mikrozdroje do 10 kW

Příspěvek od tomas »

Ronn píše:
xmasin píše: Otázka je, jak se to počítá, když v daném měsíci něco uteče víckrát.
Bere se maximální přetok v danem měsíci. FVE 5kW, OM do sítě nejvíce v daném měsíci dodala 4kW. Provozovatel DS ovšem sampluje po 15min. Rezervovaný příkon mikro zdroje je 0kW. tedy překročení o 4kW. Překročil jsem o 80%, zaplatím 1449Kč x 4=5769,- Kč v daném měsíci. Příští měsíc překročím nejvíce o například jen o 2kW tj. 2898,-kč.
Takže je podstatný přetokový výkon kW než celková přeteklá energie kWh? A kde můžu ten přetokový výkon najít, ve 4Q elektroměru jsem ho nenašel? I když ho měří, ale je naprogramován tak, aby ho nezobrazoval, nemůžou přece účtovat něco co měřič nezobrazuje a co si nemůžu zkontrolovat, to si ty hodnoty potom také můžou vymyslet.
Konkrétně u této FVE 5,3kW
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 367#p63358
přeteklo za měsíc duben do sítě 2kWh, jaká bude sankce? V nejlepším případě asi 2x36=72Kč + daně a kdoví co ještě najdou co by se mohl k tomu připočíst, je tak?

Tak už vím je to ta hodnota v kódu 1.1.2.6.1, takže za duben je tam 0,108kW dokonce je tam i datum kdy to bylo naměřeno. Takže potom je sankce 36x0,108= 3,888Kč.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Nicholas
Příspěvky: 253
Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
Reputace: 21
Bydliště: HK

Re: Mikrozdroje do 10 kW

Příspěvek od Nicholas »

Ač by to dávalo smysl počítat pokutu podle překlé energie v kWh, není to tak a přetok se počítá jako maximum z průměrných hodnot výkonů ve čtvrthodinových intervalech. Elektroměr počítá průměr v každém 15-minutovém intervalu a vždy když dosáhne pro daný měsíc maxima, uloží si ho do paměti, jak píše tomas. Je to věc z průmyslu a pro většinu lidí dost nesrozumitelná.

Pokud celkem 10 vteřin přetéká výkon 1 kW, tak za čtvrthodiny je průměr 0,011 kW a pokuta by byla 0,396 Kč. Takže s měničem, který si přetok hlídá, úplně bez problému, s wattrouterem pouze dokud je možné někam směrovat elektřinu v domácnosti (do nahřátí bojleru), pak už by byl problém.

Průměrný výkon se nechá spočítat i ze spotřeby za těch 15 minut jako spotřeba v kWh dělená 15 násobená 60. Viz zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?t ... 0#msg39600
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Ronn
Příspěvky: 266
Registrován: pon úno 08, 2016 2:09 pm
Reputace: 48
Bydliště: Ondřejov

Re: Mikrozdroje do 10 kW

Příspěvek od Ronn »

tomas píše: Konkrétně u této FVE 5,3kW přeteklo za měsíc duben do sítě 2kWh, jaká bude sankce? V nejlepším případě asi 2x36=72Kč + daně a kdoví co ještě najdou co by se mohl k tomu připočíst, je tak?
Toje otázka jaká byla maximální 15minutovka.

Příklad orientačního zjištění z portálu čezu:
přetok 15min 2kW.png
Z grafu 5.6.2016 je vidět, že po dobu 30min teklo do DS 2kW výkonu. Dodaná energie byla ovšem cca. 1kWh (čez neposkytuje lepší detail). Sankce za 2kW výkonu je 2898,-kč, byť jsem v dané 30min dodal cca. 1kWh. a po zbytek měsíce ještě dalších ~28kWh, avšak již jsem nepřesáhnul nejvyšší dosaženou 15min dodávku z 5.6.2016. Ještě,že mám rezervovaný výkon ::mute::

Daně uvažuj minimálně DPH 21%.
FVE01 - 3,9kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4 <= SmartSolar RS 450/200 <= 15,6kWp Jolywood 390
FVE02 - 9,75kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => SolarEdge => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Mikrozdroje do 10 kW

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

... :shock: ... :o no ty krávo :eek2: to je teda brutus vyjebá*ka ::facepalm:: . A to se pak OTE diví že skoro ustal přírůstek kWp FVE .
Ať žijou ostrovní a poloostrovní systémy !!! Na ty by museli vyrukovat se sankcemi za NEodebírání el. z DS !!!

Domácím elektronům zdar a fosilům zmar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Nicholas
Příspěvky: 253
Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
Reputace: 21
Bydliště: HK

Re: Mikrozdroje do 10 kW

Příspěvek od Nicholas »

Ronn píše:Z grafu 5.6.2016 je vidět, že po dobu 30min teklo do DS 2kW výkonu. Dodaná energie byla ovšem cca. 1kWh (čez neposkytuje lepší detail). Sankce za 2kW výkonu je 2898,-kč, byť jsem v dané 30min dodal cca. 1kWh. a po zbytek měsíce ještě dalších ~28kWh, avšak již jsem nepřesáhnul nejvyšší dosaženou 15min dodávku z 5.6.2016. Ještě,že mám rezervovaný výkon ::mute::
1 kWh dodaná během 30 minut odpovídá průměrnému výkonu 2 kW po dobu 30 minut. Ano, za to by byla mastná pokuta, pokud by FVE byla připojena s nulovým rezervovaným výkonem. Dává rozum, že taková FVE musí mít ošetřeno, aby se výroba omezila v řádu vteřin, pokud by mělo dojít k dodávce. Pokud to nelze, tak nemůže být připojena s nulovým rezervovaným výkonem...
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek