FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Reputace: 155

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od dracekvo »

Jo, myslel sem to tak, že pokud budu chtít monitorovat každý článek zvlášť, tak bude narůstat cena při použití hodněčlánkové baterky :)
Lucano88
Příspěvky: 204
Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Reputace: 5

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od Lucano88 »

ahoj,

vlastní spotřeba měniče tedy okolo 160W? To je docela dost. pokud vezmu v potaz, že v zime je tma brzo a není tak velká účinnost, tak přes noc vycucne ty baterky jen samotný měnič, ne? :(

tak mám zase trochu dilema co a jak použít... navíc chci začít s cca 2kW a postupně např. během 1 roku navýšit na 4-5kWp.

- co by mě zajímalo, vzhledem k tomu, že měnič umí až 800Voc, máte tam zapojené 2 stringy, když má 2x MPPT? nebo jen jeden? poradil by si například i se směskou panelů? Např. několik 300W, několik 100W, apod.?

Jde mi o to, že jižní část mám omezenou práva na cca 2-3kW a zbytek bych chtěl dát třeba o kus na východ... zajímalo by mě, zda by to bylo možné...

Díky moc!
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Reputace: 155

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od dracekvo »

Ta spotřeba je pokud sem dobře pochopil pouze v případě, že jede čistě z baterek. Pokud je přifázovaný, tak by z baterek neměl brát skoro nic.
A 160W je to 1,6% nominálního výkonu. Je třeba si uvědomit, že tam asi budou 3 toroidní trafa. 50W na jedno. Třeba by po vzoru PowerJacka šlo s tou spotřebou něco udělat.
Lucano88
Příspěvky: 204
Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Reputace: 5

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od Lucano88 »

Tomu rozumím, ale v případě, že bude přifázovaný, tak tam hrozí přetoky, proto bych ho chtěl používat jako off-grid s možností sepnutí relé k DS.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od tomas »

dracekvo píše: Je třeba si uvědomit, že tam asi budou 3 toroidní trafa. 50W na jedno.
V InfiniSolar nejsou žádné toroidní trafa, je to HF technologie. Tři fáze a nulák pravděpodobně vytváří víceúrovňový můstek s upínacími diodami napájený cca 720Vdc přímo z MPPT sledovačů:
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohli ... Idno=58717
http://www.electronicproducts.com/Power ... ology.aspx
tak lze dosáhnout účinnosti > jak 95% ve směru panely - spotřeba. Bohužel přebytečná energie tekoucí z a do akumulátoru se musí změnit v obousměrném měniči z 720Vdc na 48Vdc a tam je tam největší energetická ztráta. Pokud energie neteče přes akumulátor (akumulátor není připojen) potom má měnič vysokou účinnost.
dracekvo píše: Třeba by po vzoru PowerJacka šlo s tou spotřebou něco udělat.
Po vzoru PowerJacka určitě ne, ale spíše po vzoru EnergyCloudu od NetPra:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=3524
vyhodit ten 10kW obousměrný měnič 720Vc-48Vdc a připojit tam 720V akumulátor přímo na meziobvod, snížit cenu na polovinu a vyhodit i ty šílené ventilační turbíny, protože potom by se to uchladilo i pasivně, účinnost by byla >98% prakticky v celém rozsahu a vlastní spotřeba cca 10-20W.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od tomas »

Nainstalována komunikační karta SNMP WebCard Pro která má web. rozhraní.
Konečně už nemusím instalovat žádné programy, sobě ani zákazníkům pro nastavení a monitoring střídače.
Funguje to i v tabletu a mobilu :yes:
SNMP WebCard Pro
SNMP WebCard Pro
V grafech výroby jsou sice nesmyslná data (v březnu výroba přes 5MWh atd..), ale to je asi tím že jsem měl při instalaci stávající data vymazat a začít od 0. Uvidím jak to bude počítat další měsíce, když tak to vymažu a začnu od začátku.
Více mi ale vadí že se tam zobrazuje jen nabíjecí proud a vybíjecí tam chybí. Takže při vybíjení je tam stále 0A. :(
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od tomas »

tomas píše:Elektrárna od spuštění 19.12.2016 do dnes vyrobila 932kWh.
Elektroměr byl vyměněn 1.3.2017 za 4 kvadrant a do dnes mi utekla do sítě 1kWh při tom jak jsem se bavil z kalibrací.
Spotřeba vysoký tarif od 1.3.2017 do 28.3.2017, 71kWh, dnes již 72kWh, tedy 1kWh za poslední dva dny ve vysokém tarifu.
Spotřeba nízký tarif od 1.3.2017 do 28.3.2017, 209kWh, dnes již 215kWh, tedy 6kWh za poslední dva dny v nízkém tarifu.

Jaloviny od 1.3.2017 do dnes
1.1.5.8.0 22kVArh
1.1.6.8.0 12kVArh
1.1.7.8.0 1kVArh

Jestli je kód 1.1.2.6.1 průměrná trvalá spotřeba, tak tam je stále 0,062kW
Aktualizace energetické bilance při provozu měniče Off-grid (1) (vazební relé sítě trvale sepnuto):
od 1.4.2017 do 10.4.2017
spotřeba vysoký tarif 16kWh, průměr 1,6kWh/den
spotřeba nízký tarif 41kWh, průměr 4,1kWh/den
dodávka do sítě 1kWh, průměr 0,1kWh/den

od 11.4.2017 do 13.4.2017
spotřeba vysoký tarif 3kWh, průměr 1kWh/den
spotřeba nízký tarif 9kWh, průměr 3kWh/den
dodávka do distribuční sítě 0kWh, průměr 0kWh/den
výroba od 30.3.2017 do 13.4.2017 265kWh, celková výroba od spuštění 19.12.2016 1,197MWh

celý 4. měsíc duben 2017
spotřeba vysoký tarif 77kWh, průměr 2,56kWh/den
spotřeba nízký tarif 137kWh, průměr 4,56kWh/den
dodávka do distribuční sítě 2kWh, průměr 0,06/den
hodnota v 1.1.2.6.1 se změnila z 0,062 na 0,075kW

od 1.5.2017 do 16.5.2017
spotřeba vysoký tarif 21kWh, průměr 1,31kWh/den
spotřeba nízký tarif 28kWh, průměr 1,75kWh/den
dodávka do distribuční sítě 1kWh, průměr 0,0625kWh/den
hodnota v 1.1.2.6.1 se změnila z 0,075 na 0,108kW

od 17.5.2017 do 19.5.2017 (3 sluneční dny)
spotřeba vysoký tarif 2kWh, průměr 0,66kWh/den
spotřeba nízký tarif 2kWh, průměr 0,66kWh/den
dodávka do distribuční sítě 0kWh, průměr 0kWh/den
výroba od 13.4.2017 do 19.5.2017 627kWh, celková výroba od spuštění 19.12.2016 1,824MWh
výroba 5.2017
výroba 5.2017
Plánuji ještě otestování režimu Off-grid (3) kdy je vazební relé sítě trvale rozpojeno a sepne se jen v případě přetížení střídače nebo nedostatečného výkonu z panelů nebo akumulátoru. Střídač je se sítí synchronizován, ale nepracuje s ní trvale paralelně. Elektroměr v tomto režimu vůbec nic nezaznamenává.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Lucano88
Příspěvky: 204
Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Reputace: 5

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od Lucano88 »

Bezva, super parametry, to se mi líbí :).

Ty přetoky do sítě 1kWh, to je pořád v toleranci nebo kvůli tomu budou vyšilovat?

+ můj dotaz výše.. je možná použít ty 2 MPPT vstupy na různé strany? jde mi o to, že nedám 5kWh pouze na jih, ale budu to muset nějak rozhodit. Případně, vadí, kdyby to bylo na jednom stringu?

+ je ptořeba používat stejné panely nebo se mohou kombinovat?

Díky moc.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od tomas »

Za přetoky bude sankce vypočítaná podle tabulky zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p63232
a maximální přetokový výkon kW za měsíc je v elektroměru uložen pod kódem 1.1.2.6.1 i s datem a možná i časem kdy k přetoku došlo.
Konkrétně tedy:
za 3.2017 je tam 0,062kW a sankce bude 0,062x36=2,232Kč
za 4.2017 je tam 0,075kW a sankce bude 0,075x36=2,7Kč
a za 5.2017 to zatím vypadá na 0,108x36=3,888Kč

Na jeden MPPT pouze stejné panely se stejnou orientací a sklonem, to platí u všech měničů a regulátorů.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Lucano88
Příspěvky: 204
Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Reputace: 5

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od Lucano88 »

tak jsem se pro něj taky rozhodl. Mám možnost ho mít od distributora z DE za dobrou cenu. prozatím k němu dám 10x 350W panel. akce plánovaná asi na srpen, dřív to nestihnu...

přebytky chci dávat do AKU nádrže - jakou mám zvolit topnou patronu, resp. tady je použita jaká ? :) přemýšlel jsem o 3-4kW (aku nádrž 2000l) + použít Wattrouter nebo greenbono?

dále by mě ještě zajímalo, zda musím nutně ČEZu hlásit, že budu mít FVE? Elektroměr tam je klasický, digitální, nerozepisuje po fázích.

- co když bude přetok?

nebo je lepší tu FVE nainstalovat, nechat na ni udělat revizi revizákem a na ČEZ ji nahlásit jako mikrozdroj do 10kW a případné přetoky v řádech setin kW zaplatit?

Díky moc.. a omlouvám se, jestli sviním téma :(
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od tomas »

Topné těleso 3 fázové dle maximálního výkonu elektrárny, maximálně ale 6kW jinak rozdělit výkon do kaskády více topných těles. Při maximálním instalovaném výkonu >10kW na tomto měniči tedy 2 topná tělesa 5kW řízená v kaskádě.
V této elektrárně jsou 2 topná tělesa 5kW. To horní prioritně ohřívá TUV přebytky z FVE nebo nouzově nízkým tarifem pokud je teplota pod cca 45°C, toto topné těleso se tedy dle potřeby automaticky přepíná mezi distribuční sítí a přebytky. A druhé topné těleso u dna nádrže ohřívá celou nádrž i s topením jen přebytky.
Na topná tělesa velmi doporučuji proudové chrániče, a v případě že je topné těleso přepínáno mezi distribuční sítí a přebytky (elektrárnou) tak dva proudové chrániče na oba zdroje. Zajistil jsem že v případě poruchy, chybného zapojení, hoření oblouku mezi kontakty, svařený kontakt atd.. ty chrániče okamžitě vypadnou a dvě sítě které musí být oddělené zůstanou oddělené. Také už jsem několik topných těles musel vyměnit z důvodů že např. zákazník vypustil nádrž a nevypnul topné těleso :uh: , ráno vyšlo slunce a topné těleso se roztavilo aniž by se spálili pojistky. Potom zákazník napustil vodu a elektřina proudila do vody. Nebo do jednoho topného tělesa natekla voda a dlouhodobým působením vlhkosti a elektřiny se zničil termostat. Kdyby tam byl proudový chránič tak to vypne a termostat by se nezničil. Podle mých zkušeností je chyba že normy nevyžadují proudové chrániče na topných tělesech, je tam vysoká teplota a voda a někdy tam nastávají dost nebezpečné poruchy. Tak já teď dávám na topná tělesa vždy proudové chrániče.

Jedině Greenbono-Aku a fázové řízení, Wattrouter neumí regulovat dle nabití akumulátoru a fázové řízení, ten by šel použít jen v případě On-Grid režimu. S Greenbonem_Aku to běží i v ostrovu.

Dle ČEZké legislativy hlásit musíš, doporučuji standardní žádost s možností prodeje přebytků a dobrovolně se o tuto možnost neobírat takzvanou "zjednodušenou" verzí která se prakticky nijak neliší od té standardní verze připojení.
Elektroměr je nutné vyměnit za 4Q, jestli měří podvodně dle fázové nesouměrnosti (ČEZká výjimka), nebo měří skutečnou el. energii (tak jak zbytek světa) tak to tě nemusí s InfiniSolarem moc trápit pokud udržíš fázový příkon do 3,3kW.

když bude přetok tak za něj dostaneš zaplaceno od obchodníka

mikrozdroj ve zjednodušeném připojení dobrovolně ne, pouze v případě že to bude vyžadovat distributor tak jako u této elektrárny.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od tomas »

tomas píše:
tomas píše:Elektrárna od spuštění 19.12.2016 do dnes vyrobila 932kWh.
Elektroměr byl vyměněn 1.3.2017 za 4 kvadrant a do dnes mi utekla do sítě 1kWh při tom jak jsem se bavil z kalibrací.
Spotřeba vysoký tarif od 1.3.2017 do 28.3.2017, 71kWh, dnes již 72kWh, tedy 1kWh za poslední dva dny ve vysokém tarifu.
Spotřeba nízký tarif od 1.3.2017 do 28.3.2017, 209kWh, dnes již 215kWh, tedy 6kWh za poslední dva dny v nízkém tarifu.

Jaloviny od 1.3.2017 do dnes
1.1.5.8.0 22kVArh
1.1.6.8.0 12kVArh
1.1.7.8.0 1kVArh

Jestli je kód 1.1.2.6.1 průměrná trvalá spotřeba, tak tam je stále 0,062kW
Aktualizace energetické bilance při provozu měniče Off-grid (1) (vazební relé sítě trvale sepnuto):
od 1.4.2017 do 10.4.2017
spotřeba vysoký tarif 16kWh, průměr 1,6kWh/den
spotřeba nízký tarif 41kWh, průměr 4,1kWh/den
dodávka do sítě 1kWh, průměr 0,1kWh/den

od 11.4.2017 do 13.4.2017
spotřeba vysoký tarif 3kWh, průměr 1kWh/den
spotřeba nízký tarif 9kWh, průměr 3kWh/den
dodávka do distribuční sítě 0kWh, průměr 0kWh/den
výroba od 30.3.2017 do 13.4.2017 265kWh, celková výroba od spuštění 19.12.2016 1,197MWh

celý 4. měsíc duben 2017
spotřeba vysoký tarif 77kWh, průměr 2,56kWh/den
spotřeba nízký tarif 137kWh, průměr 4,56kWh/den
dodávka do distribuční sítě 2kWh, průměr 0,06/den
hodnota v 1.1.2.6.1 se změnila z 0,062 na 0,075kW

od 1.5.2017 do 16.5.2017
spotřeba vysoký tarif 21kWh, průměr 1,31kWh/den
spotřeba nízký tarif 28kWh, průměr 1,75kWh/den
dodávka do distribuční sítě 1kWh, průměr 0,0625kWh/den
hodnota v 1.1.2.6.1 se změnila z 0,075 na 0,108kW

od 17.5.2017 do 19.5.2017 (3 sluneční dny)
spotřeba vysoký tarif 2kWh, průměr 0,66kWh/den
spotřeba nízký tarif 2kWh, průměr 0,66kWh/den
dodávka do distribuční sítě 0kWh, průměr 0kWh/den
výroba od 13.4.2017 do 19.5.2017 627kWh, celková výroba od spuštění 19.12.2016 1,824MWh
5_2017.png
Plánuji ještě otestování režimu Off-grid (3) kdy je vazební relé sítě trvale rozpojeno a sepne se jen v případě přetížení střídače nebo nedostatečného výkonu z panelů nebo akumulátoru. Střídač je se sítí synchronizován, ale nepracuje s ní trvale paralelně. Elektroměr v tomto režimu vůbec nic nezaznamenává.
celý 5. měsíc květen 2017
elektrárna měla od 22.5.2017 do 2.6.2017 poruchu, podrobnosti napíšu později.
spotřeba vysoký tarif 98kWh
spotřeba nízký tarif 92kWh
dodávka do distribuční sítě 1kWh
maximální čtvrthodinový přetok 0,108kW x36=3,888Kč sankce za přetok

V době výpadku elektrárny od 22.5.2017 (odpoledne) do 2.6.2017 (odpoledne) - 11 dnů, dům spotřeboval:
spotřeba vysoký tarif 76kWh, průměr 6,9kWh/den
spotřeba nízký tarif 66kWh, průměr 6kWh/den
Díky výpadku elektrárny jsem zjistil že dům má průměrnou denní spotřebu 13kWh, ve skutečnosti bude ale vyšší, protože obyvatelé v době výpadku zřejmě šetřili, jinak by nemohli mít nedoplatek elektřiny za minulý rok cca 14 tisíc Kč. Takže tu průměrnou spotřebu budu muset spočítat z faktury minulého roku.

Když odečtu poruchu ať to můžu porovnat se 4. měsícem, tak od 1.5.2017 do 22.5.2017:
spotřeba vysoký tarif 22kWh, průměr 1kWh/den
spotřeba nízký tarif 26kWh, průměr 1,18kWh/den
zlepšení (snížení spotřeby) o cca polovinu proti předchozímu měsíci.

Zjistil jsem že jedno SSR bylo stále na cca 15% otevřené a úplně nevypínalo, takže jedna fáze na topném tělese stále trochu hřála. SSR bylo 2.6.2017 vyměněno. Teď už je to v pořádku.

Včera sobota 3.6.2017 byl slunečný, ale teplý den (cca 30°C), maximální výkon se pohyboval kolem 4,5kW a výroba kolem 30kWh. Ještě se nestalo že by energii nebylo kam dávat a elektrárna by musela omezit výkon.

Vzhledem k orientaci na jihozápad začíná na panely svítit slunce až kolem 10 hodiny, maximum je kolem 15 a 16 hodiny. Ale akumulátor je již většinou nabitý kolem 14 hodiny, přebytek jde potom do akumulace teplé vody.

Změna nastavení měniče:
V době od 02:05 do 05:55 je spotřeba domu od 2.6.2017 pokryta nízkým tarifem z distribuční sítě.

To proto že kapacita akumulátoru někdy nestačila na dobu od západu do cca 10 hodin kdy na panely začíná síti slunce a ráno byla někdy spotřeba energie ve vysokém tarifu. Je ekonomicky výhodnější prioritně pokrýt spotřebu ve vysokém tarifu za cenu větší spotřeby v nízkém tarifu a mít nějakou rezervu energie v akumulátoru pro případný výpadek sítě. Teď v akumulátoru zůstává kolem 30-50% energie než se začne znovu nabíjet.
Takže očekávám mírné navýšení spotřeby v nízkém tarifu a pokles spotřeby ve vysokém tarifu.

Chtělo by to nějaký inteligentní učící se regulátor který dle předpovědi počasí a průměrné spotřeby v tomto dni a období rozhodne jak moc akumulátor vybít a maximálně tak optimalizovat provoz elektrárny.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 526
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od rva »

Na předpověď počasí jsem rezignoval, protože už jsem zažil slunečný letní den - bezvětří a jediný mráček byl celé odpoledne mezi Sluncem a našimi panely. Všude okolo na polích slunečno. A ten rozdíl ve výkonu je téměř řádový.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od kybos »

tomas píše: Je ekonomicky výhodnější prioritně pokrýt spotřebu ve vysokém tarifu za cenu větší spotřeby v nízkém tarifu a mít nějakou rezervu energie v akumulátoru pro případný výpadek sítě. Teď v akumulátoru zůstává kolem 30-50% energie než se začne znovu nabíjet.
Tohle by se mělo tesat do kamene!
Jaký je poměr mezi průměrnou denní spotřebou a maximálním množstvím energie, kterou lze uložit do akumulátoru u této instalace?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od tomas »

Na těch přetocích je zvláštní to, že když jsem byl zkontrolovat elektroměr na začátku měsíce tak už tam byla 1kWh a po zbytek měsíce žádná změna a další měsíc to samé. Může to být také tím že elektroměr měří na celé kWh a i když za měsíc projde jen nějaká špička tak tam prostě tu 1 kWh zapíše, protože zapsat například 0,5kWh nemůže. A do dalšího měsíce to také nemůže posunout a vymazat také ne, takže zapíše 1kWh i když ta energie byla možná menší. Tak to vypadá že každý měsíc prostě bude minimálně 1kWh přetoku, díky tomu že to kmitá kolem 0W. Ale za to zatím žádné sankce nejsou, takže o nic nejde.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Lucano88
Příspěvky: 204
Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Reputace: 5

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od Lucano88 »

Ahoj, ještě dotaz, ten infini umí dodávat pouze 3,3kw na fázi nebo umí i víc v případě, že ostatní fáze nejsou tolik vytížené...?

díky :)
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od tomas »

Jen 3,3kW co je nad to přisosává ze sítě. Jdou ale zapojit paralelně a potom se to násobí počtem měničů :-)
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od tomas »

tomas píše:
tomas píše:
tomas píše:Elektrárna od spuštění 19.12.2016 do dnes vyrobila 932kWh.
Elektroměr byl vyměněn 1.3.2017 za 4 kvadrant a do dnes mi utekla do sítě 1kWh při tom jak jsem se bavil z kalibrací.
Spotřeba vysoký tarif od 1.3.2017 do 28.3.2017, 71kWh, dnes již 72kWh, tedy 1kWh za poslední dva dny ve vysokém tarifu.
Spotřeba nízký tarif od 1.3.2017 do 28.3.2017, 209kWh, dnes již 215kWh, tedy 6kWh za poslední dva dny v nízkém tarifu.

Jaloviny od 1.3.2017 do dnes
1.1.5.8.0 22kVArh
1.1.6.8.0 12kVArh
1.1.7.8.0 1kVArh

Jestli je kód 1.1.2.6.1 průměrná trvalá spotřeba, tak tam je stále 0,062kW
Aktualizace energetické bilance při provozu měniče Off-grid (1) (vazební relé sítě trvale sepnuto):
od 1.4.2017 do 10.4.2017
spotřeba vysoký tarif 16kWh, průměr 1,6kWh/den
spotřeba nízký tarif 41kWh, průměr 4,1kWh/den
dodávka do sítě 1kWh, průměr 0,1kWh/den

od 11.4.2017 do 13.4.2017
spotřeba vysoký tarif 3kWh, průměr 1kWh/den
spotřeba nízký tarif 9kWh, průměr 3kWh/den
dodávka do distribuční sítě 0kWh, průměr 0kWh/den
výroba od 30.3.2017 do 13.4.2017 265kWh, celková výroba od spuštění 19.12.2016 1,197MWh

celý 4. měsíc duben 2017
spotřeba vysoký tarif 77kWh, průměr 2,56kWh/den
spotřeba nízký tarif 137kWh, průměr 4,56kWh/den
dodávka do distribuční sítě 2kWh, průměr 0,06/den
hodnota v 1.1.2.6.1 se změnila z 0,062 na 0,075kW

od 1.5.2017 do 16.5.2017
spotřeba vysoký tarif 21kWh, průměr 1,31kWh/den
spotřeba nízký tarif 28kWh, průměr 1,75kWh/den
dodávka do distribuční sítě 1kWh, průměr 0,0625kWh/den
hodnota v 1.1.2.6.1 se změnila z 0,075 na 0,108kW

od 17.5.2017 do 19.5.2017 (3 sluneční dny)
spotřeba vysoký tarif 2kWh, průměr 0,66kWh/den
spotřeba nízký tarif 2kWh, průměr 0,66kWh/den
dodávka do distribuční sítě 0kWh, průměr 0kWh/den
výroba od 13.4.2017 do 19.5.2017 627kWh, celková výroba od spuštění 19.12.2016 1,824MWh
5_2017.png
Plánuji ještě otestování režimu Off-grid (3) kdy je vazební relé sítě trvale rozpojeno a sepne se jen v případě přetížení střídače nebo nedostatečného výkonu z panelů nebo akumulátoru. Střídač je se sítí synchronizován, ale nepracuje s ní trvale paralelně. Elektroměr v tomto režimu vůbec nic nezaznamenává.
celý 5. měsíc květen 2017
elektrárna měla od 22.5.2017 do 2.6.2017 poruchu, podrobnosti napíšu později.
spotřeba vysoký tarif 98kWh
spotřeba nízký tarif 92kWh
dodávka do distribuční sítě 1kWh
maximální čtvrthodinový přetok 0,108kW x36=3,888Kč sankce za přetok

V době výpadku elektrárny od 22.5.2017 (odpoledne) do 2.6.2017 (odpoledne) - 11 dnů, dům spotřeboval:
spotřeba vysoký tarif 76kWh, průměr 6,9kWh/den
spotřeba nízký tarif 66kWh, průměr 6kWh/den
Díky výpadku elektrárny jsem zjistil že dům má průměrnou denní spotřebu 13kWh, ve skutečnosti bude ale vyšší, protože obyvatelé v době výpadku zřejmě šetřili, jinak by nemohli mít nedoplatek elektřiny za minulý rok cca 14 tisíc Kč. Takže tu průměrnou spotřebu budu muset spočítat z faktury minulého roku.

Když odečtu poruchu ať to můžu porovnat se 4. měsícem, tak od 1.5.2017 do 22.5.2017:
spotřeba vysoký tarif 22kWh, průměr 1kWh/den
spotřeba nízký tarif 26kWh, průměr 1,18kWh/den
zlepšení (snížení spotřeby) o cca polovinu proti předchozímu měsíci.

Zjistil jsem že jedno SSR bylo stále na cca 15% otevřené a úplně nevypínalo, takže jedna fáze na topném tělese stále trochu hřála. SSR bylo 2.6.2017 vyměněno. Teď už je to v pořádku.

Včera sobota 3.6.2017 byl slunečný, ale teplý den (cca 30°C), maximální výkon se pohyboval kolem 4,5kW a výroba kolem 30kWh. Ještě se nestalo že by energii nebylo kam dávat a elektrárna by musela omezit výkon.

Vzhledem k orientaci na jihozápad začíná na panely svítit slunce až kolem 10 hodiny, maximum je kolem 15 a 16 hodiny. Ale akumulátor je již většinou nabitý kolem 14 hodiny, přebytek jde potom do akumulace teplé vody.

Změna nastavení měniče:
V době od 02:05 do 05:55 je spotřeba domu od 2.6.2017 pokryta nízkým tarifem z distribuční sítě.

To proto že kapacita akumulátoru někdy nestačila na dobu od západu do cca 10 hodin kdy na panely začíná síti slunce a ráno byla někdy spotřeba energie ve vysokém tarifu. Je ekonomicky výhodnější prioritně pokrýt spotřebu ve vysokém tarifu za cenu větší spotřeby v nízkém tarifu a mít nějakou rezervu energie v akumulátoru pro případný výpadek sítě. Teď v akumulátoru zůstává kolem 30-50% energie než se začne znovu nabíjet.
Takže očekávám mírné navýšení spotřeby v nízkém tarifu a pokles spotřeby ve vysokém tarifu.

Chtělo by to nějaký inteligentní učící se regulátor který dle předpovědi počasí a průměrné spotřeby v tomto dni a období rozhodne jak moc akumulátor vybít a maximálně tak optimalizovat provoz elektrárny.
celý 6. měsíc červen 2017 (30 dnů)
spotřeba vysoký tarif 24kWh, průměr 0,8kWh/den
spotřeba nízký tarif 61kWh, průměr 2,03kWh/den
dodávka do distribuční sítě 4kWh, průměr 0,13kWh/den
maximální čtvrthodinový přetok 0,061kW x 36 = 2,196Kč sankce za přetok
výroba od 19.5.2017 do 4.7.2017 byla 871,94kWh
celková výroba od spuštění 19.12.2016 do 4.7.2017 byla 2695,94kWh

Po přenastavení měniče na nižší využití akumulátoru a větší pokrytí vysokého tarifu klesla průměrná spotřeba z 1kWh/den na 0,8kWh/den, ale navýšila se spotřeba v nízkém tarifu z 1,18kWh/den na 2,03kWh/den.
V domě přibyla další klimatizace i zahraní jezírko s nepřetržitě pracujícím čerpadlem, takže spotřeba domu stále roste s rostoucím množstvím spotřebičů.

Spotřeba elektřiny domu před stavbou elektrárny v době od 23.3.2016 do 31.3.2017 (374 dní) (elektrárna byla spuštěna 19.12.2016) byla 8,081MWh (21,6kWh/den) z toho vysoký tarif 4,584MWh (12,2kWh/den) a nízký tarif 3,497MWh (9,35kWh/den) + spotřeba plynu kterou teď neznám a už je zrušený a byla nahrazena elektrickou energií. Celková cena těch 8,081MWh elektřiny byla 30413,7Kč s DPH, (průměr 3,763606Kč/kWh).
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od tomas »

Včera jsem nainstaloval nový firmware GreenBonoAku2042_3PI_phctrl_upg.hex do GreenBonO_Aku a funguje to perfektně. Pan Trochta zvýšil jemnost nastavení hraničního napětí. Tak jsem to vyladil tak, že těsně před začátkem balancování článků v akumulátoru začne GreenBonO_Aku plynule přesměrovávat energii do topných těles v každé fázi zvlášť a po chvíli GreenBonO_Aku převezme celý výkon a akumulátor se dobalancuje proudem kolem 1A. A potom proud akumulátorem kolísá kolem 0A a měnič je celou dobu stále v maximálním bodě výkonu. Když někdo zapne nějaký spotřebič, tak GreenBonO_Aku na dané fázi ubere na výkonu topného tělesa. Když je spotřebič výkonnější, tak GreenBonO_Aku topné těleso velmi rychle vypne aby nepřetížil měnič a následně postupně pomalu zase přidává na výkonu. Vznikne malý přebytek který pohltí akumulátor a GreenBonO_Aku tento přebytek z akumulátoru zase odebere, udržuje ho tak na hranici nabití, tak aby akumulátor fungoval jako stabilizátor špiček od velkých spotřebičů. Udrží se to s touto regulací i v ostrovním provozu bez distribuční sítě.
Aktuální nastavení GreenBonO_Aku:
Aktuální nastavení GreenBonO_Aku<br />a rozdělení výkonu tak, aby byly fáze stejně zatížené
Aktuální nastavení GreenBonO_Aku
a rozdělení výkonu tak, aby byly fáze stejně zatížené
Aktuální nastavení GreenBonO_Aku
Aktuální nastavení GreenBonO_Aku
Aktuální nastavení GreenBonO_Aku
Aktuální nastavení GreenBonO_Aku
zbývající relé 3, 2, 1 stejně jako 4
zbývající relé 3, 2, 1 stejně jako 4
Snímek obrazovky_2017-10-17_15-31-01.png (8.36 KiB) Zobrazeno 2685 x
na L2 byl výkonný spotřebič a GreenBonO_Aku tak mařící výkon rozdělí mezi méně zatížené fáze
na L2 byl výkonný spotřebič a GreenBonO_Aku tak mařící výkon rozdělí mezi méně zatížené fáze
tady jdou vidět v mA a mV proudy při činnosti GreenBonO_Aku a napětí akumulátoru a jednotlivé články atd... Vše na webu v databázi.
tady jdou vidět v mA a mV proudy při činnosti GreenBonO_Aku a napětí akumulátoru a jednotlivé články atd... Vše na webu v databázi.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1132
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Reputace: 74
Bydliště: Severní Čechy

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

Příspěvek od redcrown »

Dík za info, zajímavé tento FW sledovat. Budu se těšit na další zkušenosti.

Odesláno z mého mob. zařízení pomocí Tapatalk
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek