Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od SAKO »

Dobrý den, řešíme s kamarádem odvětrání 24 ks článků PZs, jsou v bedně za sebou, šířka bedny 28cm, délka 140cm, výška 70cm. Jinak to umístit nejde. Odvod z bedny standartním průměrem 100 mm o délce 2m. Články mají výšku 56cm, takže nad nimi je zhruba 14 cm volného prostoru. Odvod z jedné té užší 28cm strany. Potrubní ventilátor, který bude odsávat, pojede, když bude denní světlo, nebo může klidně non - stop. Kde ho umístit? Co nejblíž k bedně, nebo co nejdál ?
Pak varianta druhá, odsávací potrubí tak jako v prvním případě, ale ventilátor, který bude vzduch do bedny tlačit z protější strany a plyny vytlačovat ven. Co je myslíte lepší ???
Klasické odsávání, nebo přetlak? Děkuji.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 426
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

z pohledu bezpečnosti je rozhodně lepší odsávání , samozřejmě máte na mysli BLDC větrák (AC či PC černý "čtverec") :arrow: jakékoli jiskření by iniciovalo vznícení volovo-prdů :hell: .

V případě tlačení vzduchu do bedny by exhaláty unikali nejen odfukem ale i všemi netěsnostmi čímž by se zamořil celý prostor :uh: .

Při odtahu ventilátorem v odtahovém potrubí budou exhaláty unášený pouze žádoucím směrem a to vzduchem proudícím kromě hlavního vstupu v protileklé straně odtahu i netěsnostmi bedny :yes: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od kodl69 »

jak píše abrams, a nejspolehlivější je spoléhat na fyzikální vlastnost vodíku, že je lehčí než vzduch, tj udělat vývod nahoře a stoupající směrem k vyústění. Pak se nestane nic ani při poruše ventilátoru. Možná by bylo zajímavý se podívat do normy pro akumulátorovny ČSN EN 50 272-2 str. : objem vzduchu co se musí vyměnit je Q=0.05*n*I*C*0.001 m3/h , kde I je dle tabulky max. 20mA/Ah a C je kapacita článku, n je počet článků. Pro přirozené větrání platí A=28*Q kde A je průřez otvoru v cm2, Q je množství zduchu v m3/h Samozřejmě že stejný průřez musí mít i nasávací otvor dole, jinak to nemá smysl. Norma počítá s normálním stavem, ale ne s poruchou nabíječe a nebo zkratem některého článku, což zvýší plynování ostatních. Takže čidlo vodíku někde u stropu v místnosti s aku je na místě.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od mobilik »

Ak mate zatky s plavakom daju sa upravit aby tesnili a odvadzali vypary cez hadicky. Hadicky potom nesluzia na dolievanie vody ale na unik vyparov. :wink:

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Čo bolo bolo, bude len horšie...
SAKO
Příspěvky: 190
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm
Reputace: 0

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od SAKO »

Trošku problém, nejde odsávat nahoru, jenom vodorovně z boku bedny. Bedna je, dá se říct, vzduchotěsná a z druhé strany odsávání bude zpětná klapka. BLDC větrák je větrák s bezkartáčovým motorem?
No a hadičkami to vyvést by až taký problém nebyl, vše se dá udělat, vytočit nové plastové zátky s vývodem na hadičku, je toto dobrá varianta? Protože by odpadnul větrák a vše ostatní okolo toho.
Takže tady ten větrák asi ne??? http://www.ventilatory.cz/ventilator-po ... _-221.html

Děkuji
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 426
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

odkazovaný větrák by měl být v pohodě , mělo by se jednat o klasický AC motor bez komutátoru ;) .

Na řešení hadičkama z jednotlivejch článků sem zapoměl :? taky sem to svýho času měl . Origo zátky měli 5 dírek , čtyři sem zalepil tavným lepidlem a pátou převrtal na vmáčknutí PVC hadičky :arrow: těch 6 hadiček do T spojek až do jedný a ta pak skrz zeď na půdu a škvírou mezi taškama ven :idea: .
Během dne ta 160Ah 12V volověná mrcha vyprděla 3 litry prdů :shock: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
SAKO
Příspěvky: 190
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm
Reputace: 0

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od SAKO »

Dobře, co je lepší, odsávání, nebo hadička k jednotlivému článku? Když odsávání, je nutné, aby jel ventilátor celý den, nebo to nechat na časovacích hodinách, nebo na stmívacím čidlu a stačí ventilace jenom při nabíjení? Je to nutné i v noci? Když hadičky, jaký vnitřní průměr hadiček volit, 4-5-6 mm ? Možná blbý dotaz, ale nechci, aby se něco stalo.......Děkuji moc.
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od kodl69 »

v hadičkách bude 100% koncentrace výbušné směsi H+O2. Potom stačí málo a budeš mít baterky po celé místnosti (v lepším případě) Lepší je odvětrání do prostoru, s rozředěním pod výbušnou koncentraci, viz to co píšu výše. Samozřejmě stačí odsávat při nabíjení, při vybíjení za normálních okolností žádnej vodík neuniká. A nebo si koupit rekombinační zátky (a nebo LiFePO4) a neřešit. Neřešit větrání, záchytnou jímku na kyselinu, rozměry baterek, korozi všeho v okolí od odpařené kyseliny, nutnost udržovat baterku nabitou i v zimě ...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
SAKO
Příspěvky: 190
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm
Reputace: 0

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od SAKO »

Dobrý den, vydrží ventilátor na 48V , např. tento - https://www.gme.cz/ventilator-sunon-mec0254v3-a99 - napětí např. 60V? Na některých jiných stránkách jiných prodejců mají tyto ventilátory napětové rozpětí 48-56V. Ale při nabíjení je to napětí i větší. Dá se to napětí nějak, nebo něčím omezit, aby to ventilátor vydržel? Děkuji.
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am
Reputace: 30

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od petrs »

Vydrzi,podobny 24 V provozuji obcas na vice nez 30 V napeti.Pro jistotu je mozne zaradit do serie nekolikawattovy odpor hodnoty cca 47 az 100 ohmu.
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od mobilik »

Nejaly malicky dc/dc menic. ;-)

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Čo bolo bolo, bude len horšie...
FRSO
Příspěvky: 2252
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od FRSO »

SAKO píše:Dobrý den, vydrží ventilátor na 48V , např. tento - https://www.gme.cz/ventilator-sunon-mec0254v3-a99 - napětí např. 60V? Na některých jiných stránkách jiných prodejců mají tyto ventilátory napětové rozpětí 48-56V. Ale při nabíjení je to napětí i větší. Dá se to napětí nějak, nebo něčím omezit, aby to ventilátor vydržel? Děkuji.
zdravím, možná by stačilo dát do série jen zenerku cca 5-8V 1,3W, aby se to napětí snížilo na požadované napětí. :yes:
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od vlkazajac »

Dal by som dva vetraky do serie, bolo by to tichucke a bezpecne vzhladom k napatiu.

Alebo tri 24V do serie, ak sa daju zohnat.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Reputace: 72
Bydliště:

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od goodbie »

myslím,že řešíte naprostou zbytečnost ohledně napětí ventilátoru běžně se používají ventilátory na 24V měničích které fungují na napětí bezmála 30V v provedení 48V to nebude jinak měniče regulátory na 48V které pracují běžně na 58až 60V napětí systému zde ventilátory 48V fungují.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od vlkazajac »

V menicoch su otacky vetraka riadene a nejdu na plne otacky stale, pripad od pripadu. Tu ide o bezpecnost suvisiacu so zivotnostou a spolahlivostou. Takze by som vetraku, na ktorom zalezi dost zasadne, na tom napati radsej ubral. A zamyslel by som sa nad doplnenim alarmu, ktory ohlasi nefunkcnost, pripadne nad sondou........

Vobec nie mimochodom este poznamka - prisiel som o menic, v ktorom vetrak zlyhal.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od kodl69 »

PJ má větráky natvrdo, takže běžně u mě na 55V a bez stížnosti. Taky bych tohle neřešil do detailu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od vlkazajac »

A ake bude napatie na podchladenych bateriach v absorpcii a v ekvalizacii?

Zlyhanie vetraku na PC este neznamena priame ohrozenie, ucho napovie , ze nieco nie je v poriadku. Baterky budu v pivnici - mozno, to ja neviem - bez dohladu, permanentne kazdy den potencialne rizikova situacia. Hasici a certifikaty - silne neprijemna kombinacia.....

Absolutne by som suhlasil s kodl69 a hladal by som za kazdu cenu riesenie na baze fyzikalnych vlastnosti.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am
Reputace: 1

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvek od Ryko »

Vidim, ze odvetravanie olova sa tu riesilo este v 2017, neviem ci dotazovana osoba toto dotiahla do zdarneho konca a vedela by napisat info ci a ako to funguje.

Zaujima ma to preto, ze sa viem zadarmo dostat k 22 kWh trakcnej baterii z vozika a premyslam, ci ist do tohoto rizika. Bateria by bola v pivnici kde su menice, plynovy kotol a pod., takze spolahlive odsavanie by bolo podmienkou. Bateria je ulozena v kovovom obale s poklopom, na ktory by som vedel umiestnit odsavanie...

Odpovědět