začátečník s FVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od Skrat »

dobrý podvečer.Tak sem byl na CHKO a tady je výsledek. Panel na pergolu nepřichází v uvahu. Panely na dílnu Východ /západ podle místního posouzení-napíši zádost,plánek a čekám na vyjádření.Doporučeno: panely na bratrovu stodolu( nejsou moc na očích,ale čistej JIH 45%) zase plánek a čekat na vyjádření.Tak sem uplně rozčarován.Panely sem sehnal za pul zdarma a takový problémi sem nečekal. No počkáme a zatím budu schánět moudra od váz zkušených.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
xmasin
Příspěvky: 1765
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Reputace: 101

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od xmasin »

Mohu se zeptat, co je to za CHKO? Je divné, že jedna má takovéto požadavky a druhá je v pohodě. Otázka taky je, v jaké zóně CHKO jste.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od Skrat »

Třeboňsko.Zonu nevím .ale je to rozdělený jen na 3.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
xmasin
Příspěvky: 1765
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Reputace: 101

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od xmasin »

Podíval bych se semhle http://mapy.nature.cz/, v levém menu zaškrtnout Zonace velkoplošného zvlášť chráněného území a najít svůj dům a podívat se, v jaké jste zóně. A pak by se vidělo dál. Pokud to je město, tak bych se s CHKO asi moc nebavil na základě tohoto:

(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 se nevydává, jde-li o stavby
a) v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,
b) v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.

Pokud je to pouze obec, tak asi bude nutné se s ním dohodnout.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od Skrat »

je to obec a dum mám přímo na návsi.Naproti je kaplička v rukou památkařů a další RD .Nechám se překvapit jak to dopadne.Předem s nejvýhodnějším umístěním panelů (na pergole) ale nepočítám.Snat projde umístění na dílně to jest východ/západ.Pak by šlo realizovat zatím východ 3panely do serie a další 3 na západ.Celý to spojit paraelně a čekat na další várku panelů.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
xmasin
Příspěvky: 1765
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Reputace: 101

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od xmasin »

Pokud je místo, tak bych se umístění východ/západ nebránil. Sám to tak budu mít taky.
Uživatelský avatar
matymat
Příspěvky: 11
Registrován: pon čer 11, 2012 8:26 pm
Reputace: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od matymat »

Umístění solárních panelů na východ/západ je cca o 20% horší, než na jih. Můžete přidat nějaké panely navíc. Pokud jsou panely připojené na jedno zařízení (regulátor, střídač), pak by měly být všechny panely orientovány jedním směrem. Výjimku tvoří tzv. multistring střídače.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od Skrat »

Dobrý večer.Tak ňáký čas sem se neozval,ale čtu stále nový zajmavosti tady na foru.Moje pokračování na CHKO no radši nekomentovat.Nacházím se v 3 zoně,chtěly tech. zprávu ,jak chci panely montovat na střechu,jejich využití,fotky jestly nebudou vydět z návsi,jakou mají barvu,jakou plochu střechy znehodnotím panely atd........... . No nevěřil sem svím očím ani uším a nakonec prý to bude chtít i vyjádření stavebního uřadu!?Vše sem dodal a čekám na vyjádření.Začínám uvažovat namontovat aspoň část na západní stranu(není vyditelná z návsi) a pronikat do tajů FVE
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od vlkazajac »

Doplatili ste na svoju poctivosť a prepjatý vzťah k zákonom, to sa dnes nenosí. Ja by som namontoval dva panely na južnú a spustil systém. Potom by som rozširoval. Nikto by Vám nos neodhryzol, teraz ste ponúkli celú hlavu. Škoda.

Môj dom, môj hrad. Ja si strechu zhodnotím / znehodnotím ako chcem.

Sú mrchy, ktoré bezočivo postavia celý dom načierno, niektorí aj na cudzom pozemku. Až potom to zlegalizujú posvätením na stavebnom úrade, zaplatia pár šupiek ako symbolickú pokutu.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od volente »

Taky bych to tak viděl. Držme se judikatury a ta říká "co není výslovně zakázáno, je povoleno".
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 921
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Reputace: 285
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od lzahradil »

Bohuzel Skrat udelal velkou chybu. Misto samotne instalace zacal nejprve papirovat. Ted kdyz se o nem diky papirum vi, muze predpokladat namatkovou kontrolu zda tam i pres pripadne neschvaleni neco nevyrostlo nebo zda neni realizovano jeste pred schvalenim.
Skoda. Take se drzim toho, ze na sve strese si muzu delat co chci. A pokud se to nekomu nebude libit, tak at mi to zakaze.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od volente »

Bošilec, Ponědrážka, Pístina, Žíteč, Lutová, Kojákovice.
Bydlíš v některé ze jmenovaných vesnic? Tam by totiž ten problém mohl být, jsou vyhlášeny jako památková zóna.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Nicholas
Příspěvky: 253
Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
Reputace: 21
Bydliště: HK

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od Nicholas »

volente píše:Taky bych to tak viděl. Držme se judikatury a ta říká "co není výslovně zakázáno, je povoleno".
Zamýšlí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, provést stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací prace na této nemovitosti, je povinnen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena.
Judikatura hovoří jasně.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20
§ 39
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Takže nejdřív dát na střechu a pak se hádat o pokutu? Asi ne.
vlkazajac píše:Môj dom, môj hrad. Ja si strechu zhodnotím / znehodnotím ako chcem.
Bohužel ne v památkové zóně. Tam je nejlepší vůbec nestavět...
vlkazajac píše:Sú mrchy, ktoré bezočivo postavia celý dom načierno, niektorí aj na cudzom pozemku. Až potom to zlegalizujú posvätením na stavebnom úrade, zaplatia pár šupiek ako symbolickú pokutu.
A nebo taky na vlastní náklady odstranit a zaplatit pokutu, nebo přinejmenším velké výdaje na právníka, který to vyhádá.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od volente »

No v pořádku, ale my nevíme jestli bydlí v jedné z šesti obcí které tento status mají. Pokud ano, je problém který jsi popsal. Pokud ne, může se řídit základní judikaturou.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od gupa »

No pokud nebude FVE přesně podobná červené krytině která je pro většinu střech v památkových zónách přijatelná, může se každý majitel akorát tak na svou památku na kterou stát nedá zpravidla ani korunu na údržbu dívat.

Takže požadavek pro čínského producenta FVE a jeho kopírovací schopnosti je jasný, aby si koupil a dovezl do číny krytinu bobrovku, brněnku, francouzkou a nevím jakou pálenou krytinu z 21 století, aby na nějaké polepené hujdě z kotovic nebo hladové slepenině stokrát svázanou aby nespadla, pro úředníka, který si myslí, že chrání nějakou památku pro budoucí generace, mohla být v Číně vyrobena vzhledově přijatelná červená FVE tvarově a barvou shodná s krytinou.

Houby úředník nebo památkáři chrání, LVA je například skládkou lidských fekálií, PETek, umělých kapesníků co odpadnou z kolařů a kvůli tomu, že nedokážou slavní unesco byrokrati nebo památkáři slézt ze svých židlí a alespoň dát těm lidem koše kolem cest na bordel a pravidelně je vyvážet a zaplatit johny servis, ikdyž ty plastové kadibudky asi neladí s původní Lichlštejnskou vizí architektury...
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od vlkazajac »

Nicholas píše:
volente píše:Taky bych to tak viděl. Držme se judikatury a ta říká "co není výslovně zakázáno, je povoleno".
Zamýšlí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, provést stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací prace na této nemovitosti, je povinnen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena.
Judikatura hovoří jasně.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20
§ 39
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Takže nejdřív dát na střechu a pak se hádat o pokutu? Asi ne.
vlkazajac píše:Môj dom, môj hrad. Ja si strechu zhodnotím / znehodnotím ako chcem.
Bohužel ne v památkové zóně. Tam je nejlepší vůbec nestavět...
vlkazajac píše:Sú mrchy, ktoré bezočivo postavia celý dom načierno, niektorí aj na cudzom pozemku. Až potom to zlegalizujú posvätením na stavebnom úrade, zaplatia pár šupiek ako symbolickú pokutu.
A nebo taky na vlastní náklady odstranit a zaplatit pokutu, nebo přinejmenším velké výdaje na právníka, který to vyhádá.
Bla, bla, bla, bla.......... Spytajte sa profesionala, sefa stavebneho uradu, ako som to spravil ja. Polozenim FV panela na strechu sa neudeje ziadna z citovanych aktivit, slovom ZIADNA !!!!
Spytajte sa sefa ktorehokolvek stavebneho uradu, kolko ciernych stavieb dal odstranit. Odpovie Vam, ze ZIADNU, lebo nema na to realne paky.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Nicholas
Příspěvky: 253
Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
Reputace: 21
Bydliště: HK

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od Nicholas »

vlkazajac píše:Spytajte sa profesionala, sefa stavebneho uradu, ako som to spravil ja. Polozenim FV panela na strechu sa neudeje ziadna z citovanych aktivit, slovom ZIADNA !!!!
Ano, názor úředníka ze stavebního úřadu je směrodatný. Je možné, že montáž FVE nebude považována za změnu stavby dle zákona, je možné, že ano, protože objektivně to změna vzhledu stavby je. Mě to je celkem jedno, ale rychlé vyhledání ukazuje, že do toho památkáři prostě kecají, takže "žádná" možná platí jen někde a je plně v kompetenci úřadu:
https://www.google.cz/#q=sol%C3%A1rn%C3 ... C3%A1+zona
vlkazajac píše:Spytajte sa sefa ktorehokolvek stavebneho uradu, kolko ciernych stavieb dal odstranit. Odpovie Vam, ze ZIADNU, lebo nema na to realne paky.
Vy o tom víte asi nejlíp, nebudu se hádat. Zrovna třeba tady úřad legalizaci načerno postavené haly nepovolil a budou se muset soudit. Neřekl bych, že je nejlepší přístup obcházet zákony a doufat v nejlepší, taky by se na to mohlo doplatit. Pokud jde o památkovou zónu, pravidla o změně vzhledu jsou jasná. V památkově chráněných oblastech předepíšou památkáři barvu střechy nebo zdí, těžko to později měnit bez jejich souhlasu.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
xmasin
Příspěvky: 1765
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Reputace: 101

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od xmasin »

Já jsem se ptal jak na CHKO tak na stavebním úřadu a oba orgány s tím nemají problém. Ze stavebního mě příšlo toto:
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, není potřeba ohlášení. Nezbavuje Vás to však povinnosti uvedený záměr projednat se Správou CHKO.
A z CHKO
Dobrý den,
z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny obecně s fotovoltaickými panely nemáme problém vyjma opravdu dobře dochovaných objektů lidové architektury a za předpokladu, že panely maximálně splývají s rovinou a barvou střechy. Ze street view je zřejmé, že váš dům není lidovou architekturou.
Nevím, jestli před instalováním panelů uvažujete o nátěru nebo jiné úpravě střešní krytiny. Nebyla jsem teď aktuálně na místě, ale na streeet view má dům zelenou střechu. Úplně nejlepší by bylo, kdybyste před instalováním panelů střechu natřel na tmavou barvu, nejlépe tmavě šedou,se kterou by panely dobře splynuly.
Takže za mě dobrý, otázka je, jak se k tomu staví konkrétní CHKO. Jinak sám jsem také ve třetí zóně.
kyocera
Příspěvky: 1197
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Reputace: 275

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od kyocera »

Před několika roky jsem se ptal na stavebním úřadě , jak je to s FV panely umístěnými na šikmé
střeše RD. Bylo mně řečeno, že pokud FV panely mají stejný sklon jako původní střešní krytina
není třeba nic řešit a FV panely je možné bez problému umístit i bez ohlášení na stavební úřad. Barevné rozdíly
střešní krytiny a FV panelů byly bezpředmětné. Ale toto místo není ani památkově chráněné ani CHKO.
Názor stavebního úřadu považuji za správný a ztotožnil jsem se s tím.Je potřeba používat zdravého rozumu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Nicholas
Příspěvky: 253
Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
Reputace: 21
Bydliště: HK

Re: začátečník s FVE

Příspěvek od Nicholas »

Přesně tak jsem to udělal i já, do žádosti o stavební povolení jsme panely vůbec nedávali, není třeba. Ale také nestavím v žádným způsobem chráněné oblasti (záměrně), tam to totiž zjevně je trochu jiné. Stavebnímu úřadu to nejspíše bude jedno i tam, ale odkáže se na souhlas památkářů. Ti ho nejspíše dají, pokud nepůjde o nějakou starou architekturu vhodnou chránění, jak píše xmasin. Podle mě dotázáním na památkáře se nic nezkazí, naopak, předejde se možné pokutě a problémům, pokud by to v daném místě byl problém. Pokud to nepovolí, tak aspoň člověk ví, pokud by to bylo na viditelném místě, tak by si toho stejně všimnuli.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek