Měření proudu na bočníku

Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Arduino.
Odpovědět
zipoman
Příspěvky: 11
Registrován: pon čer 20, 2016 1:57 pm
Reputace: 0

Měření proudu na bočníku

Příspěvek od zipoman »

Potřeboval bych měřit vysoké proudy (cca 1000A) na bočníku 1000A/100mV. Jedná se o vybíjecí zařízení pro 12V baterie, je možné proud měřit pomocí Arduina? Jsem začátečník a dočetl jsem se, že Arduino má schopnost měřit min 4.9 mV a to je málo pro změření jednotek A na bočníku. Dokáže někdo poradit? Díky
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od mypower.cz »

Vhodný externí AD převodník s vhodným rozsahem vstupního měřícího napětí a alespoň 16 bitů (65536 kroků). Arduino má AD převodníky 10 bitů max. Tzn 1024 kroků. Změřit by to mělo jít i s arduinem a jeho převodníky, ale přesnost asi nebude kdo ví jaká.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od kybos »

http://www.ebay.com/itm/381567851243?_t ... EBIDX%3AIT
Tohle by pro uvedený účel mohlo splňovat dané požadavky:16 bitů rozlišení, diferenciální měření, vestavěný programovatelný zesilovač, připojitelnost k Arduinu včetně dostupných knihoven.

Edit: To měření asi nebude příliš přesné, jelikož ztráta na bočníku bude 1000A*100mV=100W. Bude se muset řešit teplotní kompenzace chyby měření.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
zipoman
Příspěvky: 11
Registrován: pon čer 20, 2016 1:57 pm
Reputace: 0

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od zipoman »

Našel jsem:
http://www.ebay.com/itm/LTC2400-24bit-a ... XQLs5RwGF-

Představa je, zadat si vybíjecí proud (například 100A), mam topné spirály na 12V 300W a pomocí PWM a zpětné vazby držet tento proud a po dosažení min. napětí vybíjení ukončit, pak spočítat kapacitu atd. Bude to možné?
RadekCX
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 14, 2013 12:25 pm
Reputace: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od RadekCX »

ma to nekolik problematickych mist

jednak mereni na 16b je jiz dosti vosajstlich co se tyka napetove reference, sumu a vubec navrhu plosnaku - rozhodne to nebude merit na 16b v nejakem vrabcim hnizde zvlast pri planovanych proudech

dale je potreba merit i napeti kvuli stanoveni presne vybite energie

PWM jako takova resi jen tzv. stredni hodntou proudu - je tedy treba pocitat, ze baterie bude vybijena vzdy maximalnim proudem - tedy nastavite 100A, pripojite zatez 1000A a nastavite stridu PWM 10% - z baterie se ale i tak bude tahat vzdy tech 1000A coz ne kazda baterie snese a take to znamena, ze se pohybujete po uplne jine vybijeci krivce - spis bych to nazval likvidator baterii - je to neco jako kdybyste treba 1000x za sekundu v aute nastartoval

tech problemu je samozrejme vic - cim to budete spinat?
Vývoj ostrovního MPPT regulátoru: http://www.cncnet.info/solar/
Webova meteostanice: http://www.jakjevenku.info/
zipoman
Příspěvky: 11
Registrován: pon čer 20, 2016 1:57 pm
Reputace: 0

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od zipoman »

Tak to mě moc nepotěšilo, šel by tedy jinak ovládat topný prvek od 0 do 100% výkonu než pomocí PWM?
RadekCX
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 14, 2013 12:25 pm
Reputace: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od RadekCX »

a potrebujete opravdu rozsah zateze 0..100%

a mimochodem jste nenapsal o jakej se jedna maximalni vykon
Vývoj ostrovního MPPT regulátoru: http://www.cncnet.info/solar/
Webova meteostanice: http://www.jakjevenku.info/
zipoman
Příspěvky: 11
Registrován: pon čer 20, 2016 1:57 pm
Reputace: 0

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od zipoman »

Jeden topný prvek má 300W 12V a mam jich asi 40 kusů a rád bych tam měl možnost vybíjet od pár A až po ty stovky (je to i krátkodobý test Pb startovaček)
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od kodl69 »

na menší proudy bych použil třeba klasický výkonový odpory, a od 25A tyhle topítka, proč to dělat složitě, když stačí banánková svorkovnice, a připojit tolik těles, kolik je potřeba. A na měření stačí klasika od číňana, co měří napětí a proud. Ve výsledku nejsou důležitý přesný absolutní čísla, ale spíš srovnání baterek mezi sebou. A jestli zatěžuju 25 nebo 30A už nebude takovej rozdíl ve výsledku.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
RadekCX
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 14, 2013 12:25 pm
Reputace: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od RadekCX »

merit kapacitu startovaci baterie pri vybijecim proudu 1000A je dle meho hovadina

pokud mas tolik teles tak bych nic neresil a udelal kaskadu a vyberem vhodne odbocky bych volil zatez

spojil bych 8ks paralelne - tyhle dve sekce dal seriove - pri paralelnim spojeni to ma tusim 400A, jedna ma 200A, seriove 100A, ....pak bych udelal sekci dve paralelne coz je 50A, pak jednu coz je 25A a pak dve seriove coz je 12.5A - muzes z toho poskladat libovolne kombinace - staci si jen vyvest svorky a udelat propojky jak na telefonni ustredne
Vývoj ostrovního MPPT regulátoru: http://www.cncnet.info/solar/
Webova meteostanice: http://www.jakjevenku.info/
zipoman
Příspěvky: 11
Registrován: pon čer 20, 2016 1:57 pm
Reputace: 0

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od zipoman »

Maximální výkon 1000A pro startovačku 230Ah se startovacím proudem 1300A jako simulovaný start, nikoliv pro test kapacity tímto proudem.
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od JonasPP »

Pre test skladať taketo niečo?Raz som kupoval bateriu do auta a predavač,teda majitel mal reklamaciu baterie a vitiahol krasny tester čo mu ukazal hodnoty a stav baterie.Bolo to take zložitejšie zariadenie,čo malo ako zataž špiralu a cez voltmeter a procesor okamžite zhodnotilo bateriu.Obratom zamietol reklamaciu,lebo mu ukazalo sulfadaciu zo slabeho nabijania.Tak na čo tu treba dusiť niečo v hodnote niekolko 1000Kč,ak predajca v okoli to ma isto u seba a za dajake drobne Mi zmeria baterie ake chcem.Keby to bolo na dlhodobe meranie,tak to hej,ale toto na dlhodobo,dokonca ani kratkodobo nebude.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
RadekCX
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 14, 2013 12:25 pm
Reputace: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Měření proudu na bočníku

Příspěvek od RadekCX »

no ten tester meri vnitrni odpor baterie...je to jasna informace o stavu elektrod a o tom jaky dokaze dat startovaci proud...je to vcelku jednoducha procedura - jen se zmeri napeti pri zatizeni dvema ruznyma proudama a dosadi se to do soustavy dvou rovnic

rozhodne neni treba baterii nejak sokovat stovkami amper
Vývoj ostrovního MPPT regulátoru: http://www.cncnet.info/solar/
Webova meteostanice: http://www.jakjevenku.info/

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek