4,32kWp pri Topoľčanoch

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
r4cv
Příspěvky: 20
Registrován: úte zář 17, 2013 8:06 pm
Reputace: 0

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od r4cv »

LUI: Na apríl sa už teším.

Trochu som poskúšal menič. Beží v 3 módoch:
normal: 1,16A - výstup 230VAC

eco: 0,98A - výstup 210VAC. Pri tomto napätí fungujú žiarivky normálne, ale na žiarovkách s vláknom je už vidieť slabšiu svietivosť.

stand by: 0,16A - výstup 230VAC na pár sekúnd, potom asi 30s pauza. Tento režim sa ale nedá prebudiť menším odberom ako 400W, takže je prakticky nepožiteľný.
Pan Taum
Příspěvky: 569
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od Pan Taum »

Co to je za mašinu? Můžeš udělat několik fotek toho měniče?
r4cv
Příspěvky: 20
Registrován: úte zář 17, 2013 8:06 pm
Reputace: 0

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od r4cv »

Výrobca Beijing Multifit
Foto, zatiaľ zvonku.
Přílohy
DSCF0229a.jpg
DSCF0228a.jpg
Pan Taum
Příspěvky: 569
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od Pan Taum »

Tak to je solidní dělo, vypadá, že má dokonce zabudované přepínání sítě.
luge
Příspěvky: 750
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Reputace: 36
Bydliště: SK

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od luge »

Ten menič vyzerá dobre.Má aj funkciu UPS,kolko je spotreba bez záťaže ?
r4cv
Příspěvky: 20
Registrován: úte zář 17, 2013 8:06 pm
Reputace: 0

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od r4cv »

Malo by to mať funkciu UPS. Má to vstup 230VAC, 48VDC, výstup 230V.
Má to aj nabíjačku a tá sa dá nastaviť na 10, 20 alebo 30A. Max nabíjacie napätie 55V. Problém je, že sa nedá vypnúť.

Chcel som prepínať siete jednoduchým privedením DS na vstup meniča, len zatiaľ neviem, čo s tou nabíjačkou. Napadlo dať ma medzi batériu a menič diódu. Musím to domyslieť a potom dorobiť.

Mám ešte jeden problém. V prípade, že z výstupu meniča pôjde prúd z DS potreboval by som zablokovať elektromer. Mám tento http://www.dewpstore.sk/tovar-kable__in ... odukt47982. Skúsil som spojiť vstupné a výstupné svorky kontaktmi stykaču, ale meral ďalej.
luge
Příspěvky: 750
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Reputace: 36
Bydliště: SK

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od luge »

r4cv píše: Mám ešte jeden problém. V prípade, že z výstupu meniča pôjde prúd z DS potreboval by som zablokovať elektromer. Mám tento http://www.dewpstore.sk/tovar-kable__in ... odukt47982. Skúsil som spojiť vstupné a výstupné svorky kontaktmi stykaču, ale meral ďalej.
Čo tak použit prudové relé na vstupe a vytvorit bypass elmera ?
r4cv
Příspěvky: 20
Registrován: úte zář 17, 2013 8:06 pm
Reputace: 0

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od r4cv »

Na vstupe netreba prúdové relé, budem ho pripájať na DS stykačom len v prípade potreby. 2 kontakty môžem použiť na bypass, ale nejako to nefunguje, elektromer meria ďalej. Asi niekde robím chybu.
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Reputace: 45

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od matej »

Lui píše: Pripomeniem Ti to v apríly ... :mrgreen:
:D

To vyhrievanie by som neriešil. Nabitá nezosulfátovaná baterka vydrží -40°C, na 70% nabitá asi -25°C. Neviem koľko býva pri Topoľčanoch ale myslím že je to OK. Na to zmeranie stavu treba použiť hustomer, tak sa meria aj nemrzka v autách.
Ak sú baterky OK, hustota pri 70% podľa BSP nepôjde pod 1,20 a to je OK.

meniče - prosím ešte týždeň-dva. nebude to to, čo má r4cv. Je to síce kvalitné, bytelné - váži 40kg (má to klasické trafo nie toroid) :oops: a žerie naprázdno asi 60W ako správne zmeral r4cv - to je síce prijateľné ale to čo príde bude ešte oveľa viac v pohode. psst. :-) :D
Pravda a Láska zvítězí!.
r4cv
Příspěvky: 20
Registrován: úte zář 17, 2013 8:06 pm
Reputace: 0

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od r4cv »

Ešte nezačal apríl a už konečne začalo svietiť slniečko.
Trochu som dokábloval ističe a stykače.
Jeden stykač ovláda prepínanie sietí pripojením DS na vstup meniču, cez elektromer.
druhý ovláda prebytky. Monitor batérie pri 100% nabití pripojí bojler a vypne ak klesne pod 95%.

Treba to ešte trochu doladiť a nastaviť systém, ale dnes bola výroba STUDERu 14,3kWh.
r4cv
Příspěvky: 20
Registrován: úte zář 17, 2013 8:06 pm
Reputace: 0

Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch

Příspěvek od r4cv »

mám za sebou 2 roky prevádzky a vyrobených 6,2MWh.
Dnes bola 1. vážna porucha na meniči. Odišiel vypínač. Smrdelo to, akoby zhorel celý menič, ale zatiaľ som ho vybral a dal nový vodič napriamo a ideme.

Počas tých 2 rokov som robil len bežnú údržbu, dolieval destilku cca 40-50litorv a BSP bolo v oprave.
Přílohy
DSCF4600a.jpg

Odpovědět