FVE 1760 Fr. Lázně

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od kodl69 »

o tom tady nebyla řeč, pj samozřejmě na vysoko, ještě jsem přidal ventilační díry, DC svorkama dolů, jinak to dostávají elektrolyty z první ruky... V mým PJ jsou v trafech termostatický spínače v pouzdru TO220 který spínají prostřední a horní větřák. Při malým odběru mají být toroidy studený, pokud je to verze se správnejma feritama na přívodech.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
TyTycko
Příspěvky: 110
Registrován: pon zář 03, 2012 8:47 pm
Reputace: 1

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od TyTycko »

No právě že by toroidy při minimálním odběru měly být studené ale vzhledem k tomu že není tak velká účinost tak se hřejí. Jádra navíc tam jsou s dvouma závitama. Každopádně pokud se větráky zapnou manuálně na furt ,tak je měnič v pohodě. Při provozu se zátěží se toto nestává. Upozornuji že se jedná o 10KW PowerJack.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
jn.fl
Příspěvky: 22
Registrován: úte bře 25, 2014 12:30 pm
Reputace: 0

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od jn.fl »

Ahoj, chlapi, nemyslete si, že jsem nezdvořák a nereaguju na vaše rady, včera mi vypl měnič při psaní 2x, dneska asi po 15 napsaných řádcích a pár vteřin před odesláním mi vypl znova, celkově dneska asi 6x .
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od kodl69 »

a proč máš PC připojená přes měnič, nešlo by to včetně routeru a monitoru přímo na DC, jak to mám já?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
jn.fl
Příspěvky: 22
Registrován: úte bře 25, 2014 12:30 pm
Reputace: 0

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od jn.fl »

Ahoj, radši napíšu víc zpráv a taky je zkrátím, baterka se běžně nabíjí na 57 -59v, stalo se, že se nabila i na 60v, co se týče vybíjení, tak nejmíň bylo 47,9v, ale vypínat mi to začalo až v poslední době a to cca od 13hod. do 18hod. a nezpozoroval jsem, že by během pípání měnič větral, po opětovném zapnutí odběr běžně naskočí na pár vteřin přes 1kw a pak teprve větrá, co se týče přetěžování, tak rekord byl 2 961w, ale problém bych asi vyděl v tom, že mi měnič leží na baterce, protože nevím, jak ho přišroubovat, když nemá za co .
jn.fl
Příspěvky: 22
Registrován: úte bře 25, 2014 12:30 pm
Reputace: 0

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od jn.fl »

Ahoj kodl, protože jsem v podstatě na úplným začátku, začínal jsem zapínat trošku panely až po návštěvě goodbyho ( za což mu musím veřejně poděkovat )někdy březen - duben, zakopávám o prodlužováky kam se podíváš, mám v hlavě totální zmatek a abych se přiznal ani nevím co, nebo kdo je ten router .
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Reputace: 72
Bydliště:

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od goodbie »

vidím to že bordel je na straně měniče né baterii
jn.fl
Příspěvky: 22
Registrován: úte bře 25, 2014 12:30 pm
Reputace: 0

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od jn.fl »

Ahoj, jo, ale jak ho rozeberu ? Musím měnič před rozebráním odpojit od všeho ?
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Reputace: 72
Bydliště:

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od goodbie »

jn.fl píše:Ahoj, jo, ale jak ho rozeberu ? Musím měnič před rozebráním odpojit od všeho ?
Ahoj no rozebírat měnič pod napětím fakt nedoporučuji šrouby jsou někde pod těma nálepkama ale pouhým rozebráním asi závada nezmizne ale podívat se do něj určitě bude chtít
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od kodl69 »

měnič jde přišroubovat za ty samořezky na panelech, mám k mim přišroubovaný kousky L profilu, který jsou přišroubovaný k jeklům 25x25, a ty teprve na stěnu. (nahoře M8 závitovka na chemickou kotvu, je to fakt váha) Má to výhodu, že stačí vytáhnout pojistky a když odšroubuju šroubky na panelech co drží horní dekl, můžu se v tom vrtat na místě, bez demontáže, pěkně ve výšce očí. Nějak mi blbne připojení telefonu k usb abych dal fotečku...
Měnič samozřejmě odpojit od baterek a ještě počkat pár minut, až se vybijí kondenzátory, a připojovat zpátky přes nějakej odpor (třeba halogen24V)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od vlkazajac »

Ak sa dá, podkladám mppt regulátor aj menič hliníkovým jeklákom cca 15 x 15. Určite je to výhodné a hlavne jednoduché riešenie, ktoré lepšie využije plášť alebo rebrovanie na odvod tepla. Obrázok je mizerný, sorry........
jeklak pod menicom.jpg
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
jn.fl
Příspěvky: 22
Registrován: úte bře 25, 2014 12:30 pm
Reputace: 0

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od jn.fl »

Ahoj, díky za rady, to byl taky můj nápad, pak taky rozebrat a přišroubovat skrz spodní víko, s tím připojováním - když jsem měnič připojoval poprvé, tak napřímo a se synem jsme se šli málem přebalit, právě mě už několikrát napadlo, jestli nemá moje první připojení spojitost s vypínáním měniče .
jn.fl
Příspěvky: 22
Registrován: úte bře 25, 2014 12:30 pm
Reputace: 0

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od jn.fl »

Ahoj, tak problém s vypínáním se měniče je zřejmě vyřešen, asi před třema týdnama ke mě přijel goodbie, měnič odpojil, rozebral, prohlídl a konstatoval, že nic špatnýho nenašel, kromě zčernalých malých válečků, který mají mít na sobě barevný čárky a který proměřil - jsou v pořádku, pak jsme měnič nainstalovali nastojato, goodbie vše zapojil a od tý doby běží, dokonce jednou byl podle měřáku odběr skoro 4 kw, to jsem nebyl doma, ale po příjezdu domu nikdo nic neříkal a měnič normálně běžel, akorát baterku vycucali na 47,7v . Takže opravdu má vliv poloha měniče .
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od kodl69 »

Tak zčernalý odpory jistě nejsou v pořádku. Je potřeba je vyměnit, a je potřeba vyměnit i ty kondenzátory vedle nich, nejlépe za svitkové na min. 200V. Ty kondenzátory se totiž prorazily a potom na těch odporech je trvale napětí, přehřívají se a jaksi nefunguje ochrana výkonových fetů tímhle RC členem, takže následuje zničení všech výkonových tranzistorů v měniči. Ale to už se tady probíralo několikrát.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
jn.fl
Příspěvky: 22
Registrován: úte bře 25, 2014 12:30 pm
Reputace: 0

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od jn.fl »

Ahoj, musím to probrat s osobním fotoelektrikářem, zřejmě něco podobnýho říkal .
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Reputace: 72
Bydliště:

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od goodbie »

Ahoj odpory v měniči jsou sice přehřáté nic méně jsou funkční včetně fetů a měnič jede,když jsem do toho koukal,spíše by mi zajímalo co tomu upečení předcházelo když jsem to viděl uvnitř.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od kodl69 »

no dyť to píšu, vedle odporu je keramickej kondík, a ten je proraženej, proto hoří odpory a až dohoří, tak následuje celková destrukce... už to tady někdo řešil, tuším MARKO 250 .
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Reputace: 72
Bydliště:

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od goodbie »

kodl69 píše:no dyť to píšu, vedle odporu je keramickej kondík, a ten je proraženej, proto hoří odpory a až dohoří, tak následuje celková destrukce... už to tady někdo řešil, tuším MARKO 250 .
jasný tak to bude asi třeba opravdu opravit ale zase to není tak složité tak to nebude problém
jn.fl
Příspěvky: 22
Registrován: úte bře 25, 2014 12:30 pm
Reputace: 0

Re: FVE 1760 Fr. Lázně

Příspěvek od jn.fl »

Ahoj, tak jsem konečně trošku rozšířil, na jižní střechu jsem dal 10 amorfů po 120w, ještě jich tam plánuju 14ks, ale to až udělám zbytek střechy, takže západ 1760 + jih 1200, ten je kolikrát výkonnější než západ, i přesto, že má sklon jen cca 20° .

Odpovědět