Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
SAKO
Příspěvky: 190
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm
Reputace: 0

Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od SAKO »

Dobrý den, mám na střeše hausbotu tyto dva panely zapojeny sériově, jedu jenom víkendový provoz, přes léto je to OK, ale na podzim, když nesvítí, je to málo, místa mám dost, tak by jsem doplnil ještě třemi stringy po dvou panelech, takže celkem 8 panelů, jenomže nevím, co k nim, chtěl jsem GWL Sunny Poly 300Wp, jenomže už ani ty nemůžu sehnat, jsou ale dostupné GWL Sunny Poly 310Wp, můžu je k nim připojit??? Nebo nějaké jiné panely? Které prosím?
Schutten Poly 290-300 Wp nemůžu nikde sehnat. Ty dva panely jsou tam tak nějak dost dobře zabudované, nerad by jsem je sundával, chci je ponechat. Když ale nebude zbytí, půjdou dolů. Systém mám 48V a regulátor Studer VT-80. Děkuji všem za rady.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od kodl69 »

pokud budou přidané panely stejné technologie a stejného počtu článků, tak je klidně můžeš připojit, jenom je potřeba doplnit jištění stringů (pravděpodobně i toho původního). Pokud to bude vyhovovat ohledně maximálního proudu toho regulátoru tak nehledej problém, jestli má některý panel katalogově Umpp 38V a druhý 39V, tak to se na výkonu skoro nepozná. Spíš bych měl trochu obavu o akumulátory, aby nebyly nabíjený moc velkým proudem, když slunko zasvítí na plno...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
SAKO
Příspěvky: 190
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm
Reputace: 0

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od SAKO »

Dobrý den, už nejsou k dispozici ani ty 310Wp, bud počkám, nebo ty dva dám pryč a půjdu do něčeho kolem 250-270Wp, mám dobrou nabídku na 260Wp Ameri.
Nebudou mít malé napětí, když dám vždy dva do série a pak paraelně? Jeden má 30.7V a 8.5A.
Jedu na 48V. Když budu mít 4 stringy, kde, kolik a jak silné pojistky tam dát? Děkuji.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od kodl69 »

dva 60 čl. panely pro 48v systém jsou na hraně, spíš málo. V létě jim klesá Ump až někam na 27V... A co takhle přidat druhej regulátor k dalším panelům, a tím vlastně zvýšit spolehlivost systému? Ale jednodušší bude počkat, pro 48V systém je lepší mít stringy po 3 60čl. panelech. A nebo dábelská kombinace, v sérii 60čl a 72čl, dva shodné stringy, to by teoreticky mělo taky fungovat.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
SAKO
Příspěvky: 190
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm
Reputace: 0

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od SAKO »

od Kodl69 - A nebo dábelská kombinace, v sérii 60čl a 72čl, dva shodné stringy, to by teoreticky mělo taky fungovat.

Dobře, takže mělo by to fungovat určitě? Dík.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

u sériového zapojování ::pv:: záleží na jejich nominálním proudu - nejlépe totožný nebo alespoň podobný (+/- 5%) . U paralerního zapojování ::pv:: záleží na jejich nominálním napětí - nejlépe totožné nebo alespoň podobné (+/- 5%) .
Toto platí jak u spojování jednotlivých ::pv:: do stringů , tak i pro spojování stringů :yes: . Dodržením tohoto lze docílit maximálního využití FVE :idea: ikdyž sou i šílenci (třeba já) co na toto moc nehledí a přesto FVE funguje :lol: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od kodl69 »

Abrams nastudoval základy elektrotechniky :) - jo, přesně tak. Pojistky by měly být popsány v datasheetu k panelům, obvykle pro 250W 60čl je to 10A na string, a dát je do krabičky tam, kde se ti to pasuje, tj v místě, kde se ty dráty potkávají... Samozřejmě že to nemůžou být nějaký autopojistky nebo skleněnky, minimálně pojistky 10x38mm v držáku OPVA10. http://www.oez.cz/produkty/opva10-odpin ... osti-10x38
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od mobilik »

Len dodam ze odpojovace od ETI su aj o polovicu lacnejsie a splnia to iste. :wink:
https://www.google.sk/search?q=eti+vlc+ ... IQ_AUIBygC
Čo bolo bolo, bude len horšie...
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od kodl69 »

No třeba by chtěl mít aspoň nějakej komponent z evropy...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od mobilik »

Ee. Mylis sa, tieto odpojovace sa vyrabaju v Slovinsku, bol som priamo vo vyrobe v zavode ETI nedaleko Mariboru, tam sa robia aj istice a mimochodom z jednej linky idu istice, ETI a Siemens a este kopec znaciek a nech mi niekto povie ze ETI je zly istic ako som uz x krat pocul. :-D

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
cz7jfm
Příspěvky: 30
Registrován: ned říj 11, 2015 2:51 am
Reputace: 2
Bydliště: Frýdek-Místek
Kontaktovat uživatele:

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od cz7jfm »

Moc prosím o radu zkušených profesionálů:
Mám 6 panelů Kyocera KD145GH-4YU zapojené 2 v sérii a 3 dvojice paralelně připojené k Epsolaru 4215BN
Datový list: 145 Wp, max. proud 8,11 A, max. jištění větve 15A.

Doposud jsem na každou větev používal jistič 230V, pouze jako odpojovač.
Jističe jsem na každé větvi zaměnil za dvojité pojistkové odpojovače http://www.schrack.cz/eshop/prvky-pojis ... 06102.html
s 10A pojistkami.

Jenže pojistky se zahřívají (kolem 50 st.), což problém není, ale mám pocit, že mi klesl výkon FVP tak o 10%.
Úbytek napětí na odpojovači je cca 0,6V.
Možná je to náhoda a je to způsobeno teplem v posledních dnech (prozatím nemá zkušenost s 30 st. teplotami, panely mají kolem 50 st. http://cz0njf2.asuscomm.com/).

Co byste mi prosím poradili, mám to nechat tak, nebo vyměnit pojistky za 16A (12A)?


kodl69 píše:pokud budou přidané panely stejné technologie a stejného počtu článků, tak je klidně můžeš připojit, jenom je potřeba doplnit jištění stringů (pravděpodobně i toho původního). Pokud to bude vyhovovat ohledně maximálního proudu toho regulátoru tak nehledej problém, jestli má některý panel katalogově Umpp 38V a druhý 39V, tak to se na výkonu skoro nepozná. Spíš bych měl trochu obavu o akumulátory, aby nebyly nabíjený moc velkým proudem, když slunko zasvítí na plno...
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od kodl69 »

Proč dvojité odpojovače, nemáš jeden pól (-) spojený se zemí? tam si můžeš tu pojistku ušetřit. Samozřejmě ztráta na pojistce s vyšším nom. proudem při shodném protékajícím proudu bude nižší, jenom nevím, jestli se někde dají koupit pojistky 10x38 s hodnotami mezi 10A a 16A. Podle datasheetu oez má být na 10A PV10A gG pojistce výkonová ztráta 1,6W,což je 0,16V při 10A, asi máš něco špatně...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
JiříK
Příspěvky: 1020
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Reputace: 65
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od JiříK »

No, mezi náma, pojistka (10x38) 32 A při proudu 32 A topí tak, že ji v ruce neudržíte. Její teplotu odhaduji tak 90-100 stupňů. Nepomůže ani máznout kontakty kontaktní vazelínou, kvůli přechodovým odporům. Já už i odpojovače chladím větrákem, když je tak horko, jako dnes.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am
Reputace: 30

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od petrs »

Pouzivam podobny typ jako tento

http://eshop.svetluska.cz/autopojistka-plechova-50a

otepleni je neznatelne-na dotyk je pouze vlazna.
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od mobilik »

Podla mna bude nieco z odpojovacom, pripadne skus vymenit poistky. Mam odpojovace na chate od oezu, mam vlc 20, vlc 14 a aj vlc 10, ked mi tlaci cez poistku 50A tak je letnavobec nieje horuca, na menici mam 100A a ked mu davam zabrat taktiez nic hrozneho...
Pouzivam odpojovace aj od ETI taktiez ziadny problem, takze typujem to na nejaky vadny kus co ma nejaky prechodovy odpor. :wink:

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od kodl69 »

Tak tohle bych chtěl vidět vybavit při napětí přes 50V. zajímalo by mě, jak moc by ten oblouk svítil a jak daleko by z toho lítaly kusy žhavýho železa. Vlastní blbostí jsem natáhl šroubovákem oblouk na baterce 53V za pojistkou 80A (PN000) a chyběl kus šroubováku i svorky, než to ta pojistka odpojila.
Tady ty plechy jsou použitelný sotva do 24V, vyšší napětí fakt raděj ne.
Až bude svítit slunko, půjdu to na půdu ověřit, mám 4x OPV s 10A pojistkama bez mezer vedle sebe, tak to nafotím termokamerou - na půdě bývá i 55°C - tak kolik budou mít ty OPV a pojistky při standartních 8A z panelů. Ale nějak se mi to nezdá, tohle se běžně používá v kompenzačních rozvaděčích a nijak extra to netopí.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od vlkazajac »

Pomôžte mne neznalému, ako to je? Mám zato, že sú na svete odpojovače a odpínače. Malo by to znamenať, že odpojovač sa nevypína pod zaťažením a odpínač sa môže. Niekde sa takéto možnosti uvádzajú resp. skôr zakazujú priamo na tom kráme.....
Chcel by som potom mať panely pripojené s odpínačom s valcovou poistkou. Ďakujem vopred za osvetu !
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od kodl69 »

je to tak jak píšeš, třeba OPVA má hned na začátku napsáno: " Umožňují bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy. Přístroje splňují podmínky pro bezpečné odpojení." a dále do 440V DC (to už by mi asi strach nedovolil). Takže odpínač umožňuje vypnutí při zátěži, odpojovač by měl být za odpínačem (vypínačem).
Z pohledu bezpečnosti jsou odpínače s pojistkami lepší než jističe, protože když vytáhneš pojistky a dáš si je do kapsy, stejně jako okolo ležící náhradní, tak ti to nikdo tak snadno nezapne, jak když je na jističi cedulka "nezapínej, na zařízení se pracuje" (tu by sis tam měl dát taky, po jistých zkušenostech to dělám i doma...)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od vlkazajac »

kodl69 píše:Proč dvojité odpojovače, nemáš jeden pól (-) spojený se zemí? tam si můžeš tu pojistku ušetřit. Samozřejmě ztráta na pojistce s vyšším nom. proudem při shodném protékajícím proudu bude nižší, jenom nevím, jestli se někde dají koupit pojistky 10x38 s hodnotami mezi 10A a 16A. Podle datasheetu oez má být na 10A PV10A gG pojistce výkonová ztráta 1,6W,což je 0,16V při 10A, asi máš něco špatně...
Valcové poistky DC pre 10 A; 12 A; 16 A sa dajú kúpiť napr. tu :

http://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/eshop ... ace-pre-FV

Na poistkovom odpojovači ETI PCF10DC je výslovne uvedené - " Neotvárať pod zaťažením ". Nemyslím si však, že pre nižšie prúdy a občasnom odpojení by to mohol byť problém. Zpočiatku som obozretne pred odpojením panelov prehodil cez odpájaný string deku alebo kartón, dnes to už nerobím ...........
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvek od kodl69 »

Pokud by byla pravda co kdekdo na výrobky natiskne, tak by stačila značka, odpínač má na pevné části kolečko a čárku,
https://gallery.proficad.eu/Znacky/siln ... pinac.html - je to houby vidět - odpojovač jenom čárku https://gallery.proficad.eu/Znacky/siln ... fault.html, odpínač má při nulovém nebo velmi nízkém proudu, bez rozdílu napětí, dosáhnout vzdálenosti kontaktů pro bezpečné odpojení, tj. bezpečnostní prvek za vypínačem, naopak odpínač umožnňuje spínání, odpínání proudu a odpojení (jde o vzdálenost kontaktů). To je celá věda. Líp to vysvětlit neumím. Takže když potřebuju odpojovat stringy, na který svítí slunko, a odebírá se nějaký proud, tak to musí být odpínač, a když to bude třeba v mašině za hlavním vypínačem, tak stačí odpojovač, a ten odpojím při vyplém hl. vypínači, abych mohl třeba demontovat motor a jistě mi to nikdo nezapnul.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.