bert píše:
A ako bude uzemnený menič? Nečítal som znovu celé vlákno, no vyzerá to tak, že ste si z dvojfázového meniča "vylosoval" jednu fázu a tú ste pokrstil na PEN. To treba najprv vyskúšať, či nebude obal toho meniča kopať voči zemi z DS.

Treba rátať aj s tým, že keď budete napájať jednou fázou z meniča, prúd sa rozdelí medzi tri fázy, no nulák - N, prenáša plný výkon 5kW, v zábere možno do 10kW! Treba ho na tento prúd nadimenzovať, až po zbernicu za prúdovým chráničom.
Měnič nebude uzeměn , už je uzeměn :lol: , uzemnil sem vodič v modré izolaci (uvnitř měniče) - oba měli vůči case
stejný potenciál :roll: . Trochu brní , což bylo odstraněno pápisem "nesahat ! kopu ! " :yes: .

Vodič mezi měničem a rozvaděčem je 2,5mm2 (2,5 x 16 = 40A x 230 = 9.200 kW ) což je dostatečně dimenzované ,
špičkové odběry jsou cca 3,5 kW a průměr cca 800 W . Takže tak nějak :mrgreen: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: WATT router

Příspěvek od tomas »

A baterky a DC rozvod nekope?
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: WATT router

Příspěvek od abrams »

To nevím , nesahal jsem na to ;) . Ale na DC nějaké rušení je :twisted: .
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Reputace: 20

Re: WATT router

Příspěvek od drama »

OK, pokud se použije takové SSR, které spíná a vypíná okamžitě, tak je možná jakákoliv frekvence. Pak ale asi bude chtít chladič relé integrovat do bojleru :).
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Reputace: 45

Re: WATT router

Příspěvek od matej »

abrams píše:
Rozvadec3.JPG
Můžu se zeptat - ten přepínač sítí .. Co je to zač? Je to řízeno elektronicky nebo ručně?
Pravda a Láska zvítězí!.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: WATT router

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

přepínač jsou tři stykače s přepínacím kontaktem , řízené elektronicky .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Reputace: 45

Re: WATT router

Příspěvek od matej »

Díky .. ale je to bezpečné? Co když jeden nepřepne? Jsou stykače nějak vzájemně mechanicky blokovány?
Pravda a Láska zvítězí!.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: WATT router

Příspěvek od abrams »

matej píše:Díky .. ale je to bezpečné? Co když jeden nepřepne? Jsou stykače nějak vzájemně mechanicky blokovány?
Zdravím ,

když nepřepne tak daná fáze jede na síť a zbytek na měnič :mrgreen: . Jelikož jsou to obyč stykače s AC cívkou
napájenou měničem a ovládány pomocí relé , tak se zatím nestalo , aby něktrý nesepnul :yes: .
Mechanické blokování nemají :-( , jediné co jsem upravil , je mezera mezi kontakty . Originál cca 3mm a po úpravě
cca 6mm (šířka hluché mezery mezi sepnutími) :yes: . Zatím s tím nebyly potíže , max. přepínaný výkon ve špiče byl
cca 2kW :mrgreen: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Reputace: 45

Re: WATT router

Příspěvek od matej »

abrams píše: když nepřepne tak daná fáze jede na síť a zbytek na měnič :mrgreen:
Vlastně - to je fakt :-) No, asi to taky tak udělám, je to vlastně i bezpečnější než dva 3-fázové stykače se vzájemným blokováním.. :) Díky za typ! :yes:
Pravda a Láska zvítězí!.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: WATT router

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

jo , a přepínám je postupně s vteřinovou pauzou :idea: , stokrát lepší než je přepnout narás :eek2: .

Chci namalovat podrobné schéma zapojení , nejen že to podle toho budu předělávat , také jej pro inspiraci pověsím
na MyPower.cz :yes: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: WATT router

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

co říkáte na tohle ?
Rozvadec4.JPG
Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
PavelR
Příspěvky: 3104
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 220
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: WATT router

Příspěvek od PavelR »

Nejak tomu nerozumim vlevo je DS a v pravo nahore FV? a ten menic jde odkud?
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: WATT router

Příspěvek od abrams »

Je to návrh zapojení na začátku řetězce v hlavním rozvaděči . Ano , vlevo dole je přípojka DS , vpravo nahoře napojení
FVE 4kWp a pod ní napojení měniče 5 kW . V pravo dole "výstup" na kterém jsou pak jednotlivé domovní jističe .
Samozřejmě že to má pokračování , aktuálně řeším tento úsek insatlace .
Prolezu rozvaděč FVE abych namaloval jeho schéma a schéma instalace u měniče sem také dám :-) .
Zatím to je zapojené obdobně jako na obrázku , jen ještě bez toho Watt routeru .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
MilanK
Příspěvky: 161
Registrován: ned led 15, 2012 11:31 pm
Reputace: 4
Bydliště: Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Re: WATT router

Příspěvek od MilanK »

Uživatelský avatar
jikra75
Příspěvky: 1
Registrován: pát srp 12, 2022 1:02 pm
Reputace: 0

Re: WATT router

Příspěvek od jikra75 »

drama píše:Včera jsem naprogramoval jednoduchý PoC pro Arduino, takový malý WATT router, který pracuje jako housátko. Co první uvidí po vylíhnutí, to je jeho maminka. Pro Arduino je to tak, že co je na vstupu při zapnutí, to bere jako cílové napětí. Postupně zvyšuje výkon (přes SSR relé připojené na jeden pin) resp. výkon snižuje pokud napětí klesne pod stanovenou odchylku od cílového napětí. Program je samozřejmě možné hodně zlepšit. Je napsán, aby byl snadno k pochopení. Až mi dorazí SSR relé, otestuji jej v praxi. Plán je ten, že Arduino sepne nadřazená jednotka ve chvíli, kdy je systém v absorbci či ve floatu a je tedy žádoucí drobné přebytky uložit třeba do bojleru.

Kód: Vybrat vše

int analogPin     = 3;  // pin na kterem merime napeti na baterii
float targetVoltage = 27; // hodnota ciloveho napeti
float minVoltage = 26; // minimalni hodnota napeti, pri ktere se vypina PWM
float analogVoltage = 0;  // hodnota na pinu analogPin
int pwmPin        = 13; // pin na kterem vyrabime PWM signal
float analogDivision= 18.6; // rozliseni na 1 volt (zapocitan o. delic) 
float diffMax      = 0.2; // maximalni odchylka od ciloveho napeti
byte pwmDuty      = 0; // kolik % PWM cyklu bude rele zapnuto
byte pwmStep      = 20; // minimalni zmena skoku PWM
int pwmFreq      = 10; // frekvence PWM - maximalne 100Hz!
int pwmCycle     = 2; // cas v sekundach mezi zmenou PWM duty
int sumTime      = 0; // celkova delka PWM cyklu v ms
int pwmLength    = 0; // delka jednoho cyklu v milisekundach
// funkce se provede po startu
void setup() {
  // inicializace serioveho portu na rychlost 9600 bps:
  Serial.begin(9600);
  // nastaveni digitalniho pinu jako vystup
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  // pojistka, aby jsme si nezapamatovali prilis
  // nizke cilove napeti 
  while (analogVoltage < minVoltage + diffMax)
  {
    // pulsekunda na usazeni
    delay(500);
    // napeti na analogPin bude brano jako cilove napeti
    analogVoltage=analogRead(analogPin)/analogDivision;
    // vypiseme
    Serial.println("Aktualni napeti:");
    Serial.println(analogVoltage);
  }
  // napeti je dostatecne vysoke, takze ho bereme jako cilove  
  targetVoltage=analogVoltage;
  Serial.println("Cilove napeti nastaveno na:");
  Serial.println(analogVoltage);
}

void loop() {
  // nacteme aktualni napeti
  analogVoltage=analogRead(analogPin)/analogDivision;
  // pokud je rozdil napeti skutecneho a ciloveho 
  // ve stanovene mezi, zvysime vykon, jinak snizujeme
  if (targetVoltage - analogVoltage < diffMax)
  {
    if (pwmDuty+pwmStep > 100)
    {
      pwmDuty=100;
    }
    else
    {
      pwmDuty=pwmDuty+pwmStep;
    }
  }
  else
  {
    if (pwmDuty-pwmStep < 0)
    {
      pwmDuty=0;
    }
    else
    {
      pwmDuty=pwmDuty-pwmStep;
    }
  }
  // skokove stazeni vykonu, pokud dojde k poklesu napeti  
  if ( analogVoltage < minVoltage)
  {
    pwmDuty=0;
  }
  Serial.println("Cilove napeti:");
  Serial.println(targetVoltage);
  Serial.println("Aktualni napeti:");
  Serial.println(analogVoltage);  
  Serial.println("PWM:");
  Serial.println(pwmDuty);
  // Vlastni PWM cyklus
  sumTime = 0;
  pwmLength = 1000 / pwmFreq;
  while ( sumTime < pwmCycle * 1000)
    {
    sumTime=sumTime+pwmLength;
    digitalWrite(pwmPin, HIGH);
    delay(pwmDuty*pwmLength/100);
    digitalWrite(pwmPin, LOW);
    delay(pwmLength*(100-pwmDuty)/100);
    }
}


Ještě poznámka. Vzhledem k tomu, že je potřeba PWM frekvence v řádu jednotek Hz, tak není možné použít vestavěné PWM piny.

Dobrý den,povedlo se rozchodit ? Nepodělil by jste se prosím o detaily ,případně návod pro nás kteří nejsme až tak zdatní ? :-) Děkuji