Rozšíření stávající FVE o záložní systém

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
oko
Příspěvky: 10
Registrován: ned úno 26, 2012 9:49 pm

Re: Rozšíření stávající FVE o záložní systém

Příspěvek od oko »

abrams píše: Nebo-li FVE je zapojena na hlavní řívod mimo domovní rozvody = funguje dál ikdyž dům jede na 1f měnič :yes: .

Elektronům zdar *sun*
myslím že mi nehrozí snížení spotřeby, protože zatím je to tak, že VŽDY se nabíjí aku nádrž (max. 12,5kW) a v létě, kdy je výkon největší, tak po nabití aku nádrže dojde k přepnutí 6kW na další topné těleso do bazénu, čili zbývá cca 7kW které by bylo možno využít pro nabíjení akumulátorů. Tak odběr by byl asi zajištěn. Stav kdyby bylo všechno nabito a natopeno asi jen tak nenastane, protože pokud večer pojedu z aku, tak budou do rána prázdné (vycházím z průměrné denní spotřeby která je cca 40kW) :o

Jen vůbec netuším jak to celé zregulovat, aby po večerním odstavení střídačů došlo k přepnutí na provoz z aku a po vybití aku se to zase přeplo zpátky na DS. :idea:
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Rozšíření stávající FVE o záložní systém

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

to máte odobnou spotřebu jako LUI , který tou FV pohání stolárnu , pokud vím :o .

Vymyslet a zrealizovat automatické řízení DS / aku , toť záludný problém jest .
Asi to udělám na spínací hodiny - 18:00 přepnout na aku a 7:00 zpět na DS .
Nebo klesne-li k večeru výkon FVE pod spotřebu domu tak přepnout a ráno naopak :yes: .

Věřím že se teď v zimním období hodí každá kapa horké vody , ale v létě ? *sun* šajní jako blázen a topit se moc
nemusí :eek2: , cpát to vše do bazénu táké přece nejde do nekonečna - voda má přeci bod varu 100°C :uh: .

Na střeše mám 4 kWp a průměrná denní spotřeba cca 18 kWh , docela se to doplňuje :D .

elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
jhladik
Příspěvky: 99
Registrován: pon čer 27, 2011 6:02 pm

Re: Rozšíření stávající FVE o záložní systém

Příspěvek od jhladik »

abrams píše:Zdravím ,

to máte odobnou spotřebu jako LUI , který tou FV pohání stolárnu , pokud vím :o .

Vymyslet a zrealizovat automatické řízení DS / aku , toť záludný problém jest .
Asi to udělám na spínací hodiny - 18:00 přepnout na aku a 7:00 zpět na DS .
Nebo klesne-li k večeru výkon FVE pod spotřebu domu tak přepnout a ráno naopak :yes: .

Věřím že se teď v zimním období hodí každá kapa horké vody , ale v létě ? *sun* šajní jako blázen a topit se moc
nemusí :eek2: , cpát to vše do bazénu táké přece nejde do nekonečna - voda má přeci bod varu 100°C :uh: .

Na střeše mám 4 kWp a průměrná denní spotřeba cca 18 kWh , docela se to doplňuje :D .

elektronům zdar *cloud*
Co si pořídit lis na dřevěné brikety? Jako stolař máš možná dost odpadu. Dělal jsem známému řízení takového stroje. Hydraulický motor cca 2kW. Když mám energii zapnu mašinu, když nemám, tak ju vypnu. Po restartu se začne vždy od nedokončené sekvence lisování.... mne to připadne jako celkem dobrá kombinace.
joseff
Příspěvky: 810
Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am

Re: Rozšíření stávající FVE o záložní systém

Příspěvek od joseff »

No ja nevim, lis na brikety je sice pekna hracka, nevim jak to LUI dela a kolik toho odpadu ma, ale myslim, ze pokud clovek nema jen piliny/hobliny, ze lepsi je kousky dreva rovnou spalit, da se to prokladat i pilinama/hoblinama, pripadne tento drobny material dat do nejake krabicky aby to drzelo tvar a nezasypalo to ohen v kotli a udelat si takovou jednoduchou "briketu" (da se pouzit krabice od bot, prolozky od vajec, papirove sacky ...). Pripadne se prebytecne piliny/hobliny se daji pouzit na vylepseni pudy - jako hnojivo do zahradky nebo na mulcovani kolem stromu atd.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1227
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Rozšíření stávající FVE o záložní systém

Příspěvek od Lui »

Presne ako píše Joseff...nemá význam ten stroj,to by som musel mať strašne vela tých pilín,aby sa mi oplatil kúpiť ten lis...to čo sa u mňa vyrobí.....čo ja viem približne za jeden rok je cca 200-300 vriec hoblín,pilín....a to je strašne málo...
Takže je to neekonomické.... :(
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
joseff
Příspěvky: 810
Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am

Re: Rozšíření stávající FVE o záložní systém

Příspěvek od joseff »

a jakym zpusobem ty hobliny/piliny LUI vyuzivas? topis vlastne drevem?
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1227
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Rozšíření stávající FVE o záložní systém

Příspěvek od Lui »

joseff píše:a jakym zpusobem ty hobliny/piliny LUI vyuzivas? topis vlastne drevem?
Však veď hoblinamy zakúrim....potom drevo.... a piliny tam pomaličky prikladám....a minie sa všetko.... :)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
RobertM
Příspěvky: 266
Registrován: sob led 07, 2012 2:47 pm

Re: Rozšíření stávající FVE o záložní systém

Příspěvek od RobertM »

tomas píše:Ten systém od SMA funguje tak, že při snížení odběru vzroste v ostrovní síti frekvence potom manažer ostrovního systému
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... 48-us.html
přebytečný výkon odvede do akumulátorů, pokud jsou nabité tak se sníží výkon střídačů (nové síťové střídače už to většinou umí "dynamická podpora sítě"), nebo se přebytečný výkon odvede inteligentní zátěží do topných těles:
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... -load.html
Je to celkem promyšlený systém, který ostrovní síť 230V/400V využívá jako sběrnici a výkonová bilance je dána kolísáním frekvence kolem 50Hz ( to se děje i v klasické rozvodné síti). Takže se to dá libovolně rozšiřovat a kombinovat z různými zdroji.
Možná by to umělo (nebo něco podobného) i některé z těchto zařízení:
http://www.sunfinepower.com/en/Products.asp
Několik systémů od SMA máme již několik let v provozu a podle mého názoru je pro klasický dům či firmu tato technologie již dosti zastaralá. Na internetu to samozřejmě vypadá krásně. Problémy nastanou až při provozu. Základním problémem je že frequency shift, kterým SMA ovládá síťové střídače absolutně nebere v potaz maximální nabíjecí proud v bateriové bance takže, když má někdo na střeše standardních 5-10kWp bude nabíjecí proud s 48V měničem okolo 100-200A, takže pokud nastane dosti obvyklý scénář, kdy jsou akumulátory po ránu vybité nočním provozem a dopoledne pořádně zasvítí sluníčko, proteče ostrovním měničem neregulovaný zpětný proud do baterek (přes zpětný průtok se AC proud zatím nedá zregulovat) a tak může časem dojít ke zničení akumulátorů. Bateriová banka která opravdu pojme oněch 100-200A nabíjecího proudu je většinou kvůli vysoké ceně velmi nereálná. Frequency shift navíc počítá s tím že někdo chce omezovat výkon měničů když svítí :-) Modernější koncept s využitím samostatných MPPT regulátorů to řeší odlišně tím že měniče nesnižují svůj výkon a energie je průběžně přesměrovávána do tepelných nebo jiných spotřebičů podle napětí bateriové banky, což umožňuje plynulejší řízení například tepelných čerpadel atd. Samostatné MPPT regulátory mají taktéž vyšší účinnost nabíjení než klasické měniče se zabudovanými MPPT, je u nich možné kombinovat např. tenkovrstvé panely s krystalickými atd. Moderní MPPT regulátory mají taktéž přímo zabudované relé pro spínání zátěžě dle nastavených hladin nabití či vybití (AC i DC). Největší výhodou je však spolehlivost. Při výpadku DS a vybití bateriové banky se klasické střídače od SMA vypnou, ale už se sami nezapnou i když začne později svítit slunce, protože akumulátory se dobíjejí pouze když střídač běží. Samostatné MPPT narozdíl od střídačů s integrovanými MPPT nabíjejí akumlátory neustále a nezávisle na přítomnosti distribuční soustavy. Pokud je zajištěno intervalové spínání zátěže (intervaly mohou být i delší aby se neničilo např. tepelné čerpadlo) nikdy ke snižování výkonu nedojde. Pokud se baterie nabijí a spotřebiče nejsou např. kvůli vypnutí termostatu v provozu, může (pokud má majitel výrobny smlouvu s distributorem) v nejhorší variantě dojít k řízenému přetékání do distribuční soustavy aby především nebyla zastavena výroba. Frequency shift je sice hezká funkce, ale z praxe víme, že skoro žádný majitel majitel fotovoltaiky nechce snižovat výrobu když navíc musí za pár hodin v noci dokupovat ze sítě.