Výdrž Tristaru

Příspěvek od dub042 »

Zdravím, toto téma je hlavně pro majitele Tristaru. Zajímalo by mě, kolik máte najeto bez nějaké závady, já sám jsem na 3 Mega watech. Zhruba na odhad jak dlouho mohu předpokládat bezchybný provoz. Je vůbec někdo, komu už dosloužil?
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvek od kybos »

První kousek nabil zatím 7,7 MWh a funguje dosud bez závad. Druhý kus jsem po 8 MWh odstavil z důvodu nepřesnosti měření napěťových senzorů viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 559#p44002. Náhradní kus zatím zvládnul jen 870 kWh. Počet hodin životnosti bude asi závislý na provozní teplotě, respektive na počtu hodin práce při maximálním zatížení.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
pkougl
Příspěvky: 320
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Reputace: 36

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvek od pkougl »

mam dva kousky, první má natočeno necelých 12MWh (letos párkrát hodil nějaký nesmyslný výkon do liveview ale teď šlape -reklamoval jsem ho a dodali mi nový ale je v krabici), druhý má asi 9MWh bez vady. každý má na sově 3,5kWp panelů
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
honzaL
Příspěvky: 412
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Reputace: 18
Bydliště: Hradec Kráové

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvek od honzaL »

Zdravím,

Mám jeden kousek, nedávno překročil 12MWh. Občas mi hodí nějaký event, ale jinak šlape (klepu na dřevo) bez pár dní už 4 roky. Je třeba si dát pozor na pár věcí. Jedna z nich je, že chci li jej vypnout, musí se nejprve vypnout pole a potom teprve baterky. Pár lidí si ho už odpálilo vypnutím v opačném pořadí.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm
Reputace: 3

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvek od Toul »

4roky 45 dní, 1,5MWh, lAN připojena jen občas, Panely na 12V systém a baterky taky 12V, zatím jede na 100%.
Teď jsem změnil panely na 30V tak sna pojede dál stejně spolehlivě.

Jo a výkon do teĎ cca 580Wp od teď 690Wp_)
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Reputace: 93

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvek od vata »

U mě jedou dva kousky, první snad čtvrtý rok, druhý o rok méně. Na 12V, jeden je na poli cca 80% max. výkonu, druhý má trochu předimenzované pole, takže ve špičkách jede na maximu.
Kromě jednoho incidentu se samovolně spuštěnou equalizací - po vyhnání pavouka už se to neopakovalo - žádný problém.
V létě má Tristar na poli s Voc kolem 120V chvílemi kolem 50 stupňů na chladiči, druhý s poli na 50V kolem čtyřiceti.
Oba poskytují data před modbus protokol každou minutu, žádný výpadek - až na jeden případ, kdy odešel port na routeru, podle servisu prý na přepětí, port TS to ale přestál bez úhony.
Dohromady přes 3MWh.
Takže spokojenost, k dokonalosti chybí snad jen synchronizace nabíjecích fází, tohle nemají vyřešené..
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvek od ota »

U mě Tristar přes 3 roky. Natočeno cca 4MWh, bez připomínek.
Nechávám ho běžet, nehrabu se v nastavení, ono je stejně (pro mě) uživatelsky nepřívětivé.
DIP switche nastaveny na automat, nic nepřepínám. Pokud potřebuji zvýšit nabíjecí napětí třeba pro balancování, dělám to tak, že jsem ke svorkám pro teplotní korekci připojil potenciometr. Změním hodnotu odporu a Tristar dostane info, že baterie je chladná a zvýší napětí.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
TyTycko
Příspěvky: 110
Registrován: pon zář 03, 2012 8:47 pm
Reputace: 1

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvek od TyTycko »

Já mám natočeno cca 3,3MWh. Jediný problém který mám je že mi funguje jen s jedním síťovým switchem a jiný neakceptuje,asi dostal někde trošku šlehu,ale takto jede už přes rok a půl. Jedu na 4P2S panely , ve špičce cca 50-60 A.
Jinak ok.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS