Propojení 6V baterií?

Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Odpovědět
Fockewulf
Příspěvky: 9
Registrován: pát dub 01, 2016 4:01 pm
Reputace: 0

Propojení 6V baterií?

Příspěvek od Fockewulf »

Dobrý den,

mám prosbu.Měl jsem zapojeno 8ks trakčních baterií Hoppecke 6V 110AH dle obrázku .Takto jsem měl propojeno 2x 4ks na 24V ale vlivem asi sulface 2ks 6v baterií oděšli a začli vybíjet celý systém.2 baterie vadné jsem tedy vyndal a nechal zapojeny pouze 4ks dle obrázku.Tudíž mám ještě 2 baterie které jsou v pořádku navíc.Dají se ještě nějak do systému přidat na zvášení kapacity?Aby bylo 6x 6V nějak propojeno na 24V? Nejspíš je to asi blbost ale raději se zeptám :) Moc děkuji a omlouvám se za asi zbytečnou otázku :)
Přílohy
BAterie.jpg
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 426
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

odpověď je nasnadě - momentálně nepoužité baterie použít až některá z používaných pojde . Byla-li příčinou chcípnutí oněch zmíněných dvou sulfatace , pak na tom ostatní budou obdobně . Doporučuji nemeškat a neprodleně nasadit do akce pořádný desulfátor :!: . Dle zkušeností zdejších uživatelů volova zpomaluje umírání a dokonce dokáže "uzdravovat" .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Botas
Příspěvky: 252
Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Reputace: 10

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od Botas »

Nedá
Máš tedy 3 sady po 12v a z toho uděláš 24v a zbytek buď jako rezerva nebo dokoupit chybějící aku aby se dalo dplnit do systému.
Nebo používat jako samostatnou 12v aku třeba na 12v dc zátěž a nabíjet sice méně efektivně třeba autonabíječkou co je k dispozici pokud nemá ještě člověk nainvestováno do dc dc měniče. Ale to je jen takové hraní
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 426
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

aktuálně má 6 kusů 6V aku :arrow: pro 24V jsou potřeba 4 kusy v sérii (4 x 6V = 24V) :idea: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Fockewulf
Příspěvky: 9
Registrován: pát dub 01, 2016 4:01 pm
Reputace: 0

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od Fockewulf »

Moc děkuji.Myslel jsem si že to nejde ale jsem rád že to mám potvrzeno :) Doporučil by jste mi prosím tedy ještě nějaký ten desulfátor na 24V?Prodává se nějaký ověřený?Co jsem tady četl tak si je lidi stavěj to nevím jestli bych zvládl.Moc díky
Botas
Příspěvky: 252
Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Reputace: 10

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od Botas »

Na 24v přímo desulfátorů moc není a asi ještě mín co fungujou.
Takže 2ks na 12v a zapojit na jednu a na druhou aku zde se ujaly desulfatory myslím od mateje lidi si je staví nebo za dost peněz je i zde na shopu nebo nedávno i zde v bazaru
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 468#p52468
tam bych asi začal.
Desulfatory se připojuji přímo na aku samostatně rozhodně nijak nepropojovat mezi sebou.
Jinak ano pochopil jsem že má 6ks 6v tj. 3 sady 12v z toho tedy pak 1sada 24v a jedna 12v sada mu zbyde
Fockewulf
Příspěvky: 9
Registrován: pát dub 01, 2016 4:01 pm
Reputace: 0

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od Fockewulf »

Mohu mít ještě poslední dotaz?Měl jsem původně správně zapojeno těch 8x6V 110Ah? Jestli jsem třeba něco nepodělal já.NA obrázku je jak jsem měl původně zapojeno 8 baterií.Nebo to jde zapojit i jinak?Nějak efektivněji?A jaký by měl být nastavený proud na tom MPPT kterým nabíjet?Moc děkuji.
Přílohy
BAterie.jpg
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od ota »

Takto zapojené je to správně.
Mají-li baterie 220Ah, měl by být proud do 0,1C, tedy 22A.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Reputace: 155

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od dracekvo »

A ještě efektivnější by bylo propojit i baterie uvnitř a poskládat články tak aby výsledná kapacita dvojic si byla co nejpodobnější.
FRSO
Příspěvky: 2251
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od FRSO »

Snímek.jpg
dracekvo píše:A ještě efektivnější by bylo propojit i baterie uvnitř a poskládat články tak aby výsledná kapacita dvojic si byla co nejpodobnější.
zapojení něco jako toto paralelně-sériovo
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od rottenkiwi »

Čo sa stane, keď pri takomto paralelne-sériovom zapojení nastane skrat jednej baterky ?
Ak nastane zima a človek chce používat len polovicu kapacity, ako to urobí pri takomto zapojení ?
Ak by mal 2 série, tak jednu nechá odpojenú/na floate/skladovacom napatí a druhú používa.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Fockewulf
Příspěvky: 9
Registrován: pát dub 01, 2016 4:01 pm
Reputace: 0

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od Fockewulf »

Moc děkuji tento způsob zapojení jsem ani neznal.PAk to tedy zkusím.
FRSO
Příspěvky: 2251
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od FRSO »

Fockewulf píše:Moc děkuji tento způsob zapojení jsem ani neznal.PAk to tedy zkusím.
Ještě je potřeba při tom paralelním zapojení dát ke každé dvojici vhodnou pojistku kdyby u jedné z nich došlo ke zkratu, to jsem do schématu ani nekreslil, to je samozřejmost dělat.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Reputace: 22
Bydliště: Bratislava

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od ixo »

Rozmýšľam o tých poistkách. Máš na mysli umiestniť ich na červeno označené + vodiče? Alebo na čierne sériové prepoje?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
FRSO
Příspěvky: 2251
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od FRSO »

ixo píše:Rozmýšľam o tých poistkách. Máš na mysli umiestniť ich na červeno označené + vodiče? Alebo na čierne sériové prepoje?
jj, zapojit tu pojistku u každé té dvojice u jednoho + polu, jedno z které strany, proudovou hodnotu zvol dle proudu který budeš edebírat z akumulátoru, řádově cca 100A pojistku-ta se přepájí, pokud by se akumulátor sám zkratoval. :yes:
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Reputace: 22
Bydliště: Bratislava

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od ixo »

:handshake2:
Mám vyhliadnuté tieto puzdra a poistky:
http://www.tme.eu/sk/Document/258321e10 ... 300360.pdf
http://www.tme.eu/sk/Document/c365e2134 ... AL-60A.pdf

Nemáš prípadne aj lepší tip?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
FRSO
Příspěvky: 2251
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Propojení 6V baterií?

Příspěvek od FRSO »

ixo píše::handshake2:
Mám vyhliadnuté tieto puzdra a poistky:
http://www.tme.eu/sk/Document/258321e10 ... 300360.pdf
http://www.tme.eu/sk/Document/c365e2134 ... AL-60A.pdf

Nemáš prípadne aj lepší tip?
Na jištění nepoužívám ty pouzdra-zbytečné drahé a je větší přechodový odpor pak, mezi oka pomocí šroubů M8 jen dám tu pojistku a přes to nějaký návlek gomové hadičky, atd., já používám třeba levnější pojistky pro panel, atd.-neudrží tolik kolik mají mít, a pak pro měniče a ostatní lepší pojistky podobné těm tvým a není problém, pro menší aplikace do 30A používám poudro a autopojistky ploché viz link:

ty levné:
http://www.hadex.cz/k882-autopojistka-p ... ubky-100a/

kvalitnější pro měniče, atd.
http://eshop.neosolar.cz/pojistka-pro-f ... y-100a-32v

auto držák pro pojistku:
http://www.hadex.cz/k896-drzak-na-ploch ... i-fastony/
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek