Příspěvek od kybos »

Před půldruhým měsícem jsem z důvodu reklamace vyměnil jeden z dvojice tristarů, které používám v tandemovém provozu. Teprve teď, když nastaly vhodné podmínky (mrazivo a slunečno), jsem si povšimnul, že se jeden kus z tandemu po ránu nějak fláká a hlásí při tom varování "High array voltage current limit". Tedy jako že odmítá pracovat na plno z důvodu vysokého napětí na panelech. Při tom oba Tristary mají stejné sady panelů. Přeměřil jsem tedy Voc a zjistil 117,8V. Kouknul jsem do originálního manuálu a zjistil jsem, že do 140V Voc by měl pracovat bez omezení. Nedalo mi to a přehrabal jsem web u výrobce. Tam jsem zjistil, že původní Tristar MPPT60A dostal nejen nové jméno TS-MPPT-150V ale také nové vlastnosti. Původní Tristar MPPT60A začínal omezovat proud při napětí FV pole nad 140V. Nový Tristar TS-MPPT-150V ač by se zdálo podle označení 150, že by měl pracovat do 150V místo toho pracuje naplno jen do 115V a pak začíná proud omezovat a při 145V již nedodává vůbec nic. Tak se stalo, že výrobce hezky potichu, bez nějakého upozornění výrazně zhoršil vlastnosti výrobku. Ke cti mu může být, že se k tomu alespoň v manuálu přiznal. Pro upřesnění přikládám specifikaci proudového omezení dle novějšího a staršího manuálu.
Porovnání proudových omezení
Porovnání proudových omezení
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od marko250 »

Hmm to není od nich pěkné,to je jako krok zpět. Výměna firmware nepomůže? Uvnitř jsou změny?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od kybos »

Vnitřnosti jsem zatím nekuchal, oba jsou ještě v záruce. Firmware je nahrátý v obou stejný, ten nejnovější.
Omezení proudu má samozřejmě vliv na výkon. Výkonový graf přikládám.
Omezení výkonu jako následek &quot;vysokého&quot; napětí panelů
Omezení výkonu jako následek "vysokého" napětí panelů
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od ota »

Uplne stejne se chova a stejnou hlasku hlasi muj TS koupeny pred 2 roky.
Pouzivam trochu nestandardni panely a Uoc jsem dnes mel pres 130V.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od kybos »

Je také patrné omezení výkonu při přítomnosti Voc vyššího než 115V?

U mne teď spolupracuje jeden přes tři roky starý s výrobním číslem začínajícím na 120 a druhý půl roku starý s výrobním číslem začínajícím na 150. Výkonové rozdíly jsou na grafech dobře patrné. Naštěstí období nízkých teplot nebývá příliš dlouhé.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Reputace: 93

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od vata »

Zdravím, mě toto varování taky občasně hlásí jeden z mých TS s extra polem, ale jde jen o události, ne o kontiunální omezení výkonu po delší dobu. Dělá to při kombinaci velkých proudů a Voc nad 115V, což se v praxi ale tak často nestává. Dneska bylo sice skvostně a zima, Voc po ránu kolem 125V, ale slunko je ještě pořád dost nízko, takže proudy nebyly nad 40A, takže mi nic nehlásil a spolehlivě si to odpracoval. Jak slunko povyleze, panely se prohřejí a Voc sleze dolů.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od ota »

Me to jen napisetu hlasku, ale omezeni proudu jsem si nevsiml. Je mozne ze nejake omezeni je, ale ne tak ostre. Dnes daval Tristar krasnych 60A.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od kybos »

Pokud je to jen varování, které nemá vliv na výkon, pak to nevadí. Vadí mi ale, že v období skoupém na sluneční záření, kdy hlídám každou Wh, se projevují úbytky na výkonu i když je z grafu zřejmé, že jiné kusy téhož modelu to bez problému zvládají.
Jeden by předpokládal, že vývoj jde za velkou louží směrem vpřed k lepším parametrům a ono je to naopak. Třeba je to jen nějaká vyšší míra zabezpečení spínacích tranzistorů. Nebo jen ušetřili na tlumivce, která při vyšším napětí již není schopna přenést plný výkon.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 485
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od marko250 »

No není to jen u tristaru,ale i Midnite letos vydává osekané verze: https://www.youtube.com/watch?v=BqnG2NeAFJ0 dokonce jenom SOLAR a jiné blbiny tomu chybí.
Dobrá čarodějnice co-hehe. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od ota »

Ta teda vypada. Fuj to sem se lek...
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od ota »

Dnes jsem mel cas nahlednout do logu v Tristaru a hlasku "High array voltage current limit" mi Tristar hlasi pokud napeti prekroci 126V. Omezeni proudu nebylo pozorovano.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od kybos »

Jaké má první trojčíslí výrobního čísla?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od ota »

Pokud si dobre vzpominam, tak 124
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60

Příspěvek od kybos »

Tak to je blíž k mé nejstarší výrobní sérii (120), která ještě omezovala až při vyšším napětí FV pole.
Kus, jehož výrobní číslo začíná na 124 mám taky. Tomu se porouchaly obvody přesného měření napětí.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek