Proudový transformátor Talema AC1050

Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Arduino.
Odpovědět
Ondra78
Příspěvky: 9
Registrován: stř pro 05, 2012 1:52 pm
Reputace: 0

Proudový transformátor Talema AC1050

Příspěvek od Ondra78 »

Zdravím,
řeším měření proudu pomocí proudových traf jako tady:
Odkaz1 http://openenergymonitor.org/emon/build ... troduction
Ale použiju trafa Talema AC1050, primární proud 50A, maximální proud 125A
Odkaz2 http://www.ecom.cz/open_sheet/sheet_name=D28920
Vypadat by to mohlo nějak takto:
Odkaz3 http://tnweb.tode.cz/sledovani-spotreby ... mu-emontx/

Tohle trafo má na výstupu 5VAC s odporem 100R. Pokud se držím Odkaz1, tak musím dostat na výstupu 2,5 VAC, to je po výpočtu odpor 50R. Dělič R2 R3 vyrobí +2,5VDC a k nim se přičte AC napětí z R1. Pak bude napětí na svorce Arduino ADC kopírovat sinusovku, ale v kladných hodnotách. Při průchodu napětí zápornou půlvlnou -2,5+2,5=0VDC, při průchodu nulou 0+2,5=2,5VDC a při průchodu kladnou půlvlnou bude na svorce Arduino ADC +2,5+2,5=5VDC.

Žádám o ověření, děkuji.

Obrázek
Uživatelský avatar
padre
Příspěvky: 70
Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
Reputace: 43
Bydliště: SM
Kontaktovat uživatele:

Re: Proudový transformátor Talema AC1050

Příspěvek od padre »

Je to tak jak píšeš, trafo, které hodláš použít má rovněž převod 1000/1 jako trafo co jsem použil já. Takže při primárním proudu 50A bude na sekundáru 50mA, což na zátěžovém odporu vyvolá 2,5V, k němu se přičte napětí děliče. Napětí na analogovém vstupu Arduina se bude podle sinusovky pohybovat od 0V do 5V. http://openenergymonitor.org/emon/build ... -interface
Je to tak proto aby program mohl nalézt vrchol proudu a napětí a podle zpoždění vypočítat účinník, ten se pak použije při výpočtu činného odběru.

Tom
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
Ondra78
Příspěvky: 9
Registrován: stř pro 05, 2012 1:52 pm
Reputace: 0

Re: Proudový transformátor Talema AC1050

Příspěvek od Ondra78 »

Teď ještě dotaz, nebo připomínka. Tady http://openenergymonitor.org/emon/build ... -interface řeší špičkovou hodnotu proudu na sekundáru. 50 mA je pravděpodobně střední hodnota, špičková hodnota je I x √2, to je pak takhle>>> Ideal burden resistance = (AREF/2) / Secondary peak-current = 2.5 V / 0.0707 A = 35.4 Ω.