Přepínač 1-0-2

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
mobilik
Příspěvky: 2675
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od mobilik »

Takeho dratenika nakopat 3x do zadku... Treba to len premerat a podla vysledku zapojit. Si si isty ze tento sinac nikto nepreskladaval? Je novy priamo z obchodu? :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Reputace: 6
Bydliště: České Budějovice

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od olozx6r »

Dráteník je bejvalej švagr a pracuje zadarmo, proto byl vybrán :-) Netušil jsem, že je méně schopný :( Vypínač je funglovka z firmy SMS elektro, pracuje tam kámoš a osobně jsem ho s ním vybíral. Dle něho by to, co požaduju, měl umět. Teď jen jak to zapojit. Když to dráteník otevřel, byly tam udělaný dvě klemy z drátu, ale ty dal pryč. Víc nevím.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od ota »

Sorry, ne nebudu radit. Až to zase z nějakého důvodu vyhoří a bude to na mě.
Ten přepínač je na přepínání sítí vhodný, dráteník musí být schopen ho zapojit i po 5 pivech ve 3 hodiny ráno.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Reputace: 6
Bydliště: České Budějovice

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od olozx6r »

V poho, takže dle tvého názoru je vhodnej. Dráteník tvrdí, že to spínač neumí, asi bude třeba vyměnit dráteníka :-D
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Uživatelský avatar
Viktor X
Příspěvky: 115
Registrován: čtv črc 16, 2015 12:56 pm
Reputace: 5
Bydliště: Praha a okolí

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od Viktor X »

Já bych třeba proklemoval 1-3 jako výstup F na bojler a 5-7 jako výstup N na bojler. Zapojil bych na 2 F z DS, 8 N z DS, 4 F z FV, 6 N z FV. Poloha 1 zapnuto DS, poloha 2 zapnuto FV. Kontakty 9-10 jsou spojené v poloze 1 i 2, lze použít třeba na kontrolku "V provozu", ale až to vyhoří, nechci s tím mít nic společného :lol:
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Reputace: 6
Bydliště: České Budějovice

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od olozx6r »

Super, sice mi to nic neříká, ale dráteníkovi by to mohlo napovědět, jakým směrem se vydat ;) Foto z druhé strany
Přílohy
WP_20150917_11_32_49_Pro.jpg
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od tomas »

Já jednou koupil také podobný přepínač sítí 1-0-2 a nefungoval dobře. Měřením jsem potom zjistil že mi neprodali přepínač sítí ale přepínač směru otáček. Tedy pouze vypínal nebo přehazoval dvě fáze.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
Viktor X
Příspěvky: 115
Registrován: čtv črc 16, 2015 12:56 pm
Reputace: 5
Bydliště: Praha a okolí

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od Viktor X »

Tohle je tentýž případ, ale když se vhodně zapojí, chodit by to snad mělo. Jaké byly problémy... použil jsi propojky 1-3 a 5-7?
Obrázek
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od tomas »

Já jsem ten přepínač otáček použil někde jinde pouze ve funkci vypínače.
Na tom obrázku přepínače 9151 chybí jeden kontakt úplně dole. Takže ten jako třífázový přepínač sítí nejde použít.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
Viktor X
Příspěvky: 115
Registrován: čtv črc 16, 2015 12:56 pm
Reputace: 5
Bydliště: Praha a okolí

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od Viktor X »

Rozumím, jako třífázový jistě ne, ale olozx6r přepíná jen jednu fázi s nulákem, a pro tyto potřeby by neměl být problém.
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22
Kontaktovat uživatele:

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od sitra »

Ty tady děláš-pořád dokola....

Tak, když si nevíte rady tak si tam prostě připoj žárovky a sledu křížky v tabulce 102.
Rozhodně bych tam netlačil vodič N. Aspoň pro začátek.

Jinak toto je na přefázování/reverzaci motoru. Což už víš z minulých příspěvků. A to znamená, že ti prochází fáze kontakty v každé poloze až na jednu vyjímku stejně...

Zase se budu opakovat:
http://www.emat.cz/eleco-zo-02-zkousecka-obvodu
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
Vita
Příspěvky: 4
Registrován: ned dub 01, 2018 6:33 pm
Reputace: 0

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od Vita »

Nechci zakládat nové téma, tak zkusím sem. Potřebuji přepínat pro změnu DC zdroje - jeden půjde z FV (regulátoru), druhý ze síťového zdroje AC/DC. Výstup do DC rozvaděče a z tama (přes pojistky) k jednotlivým DC spotřebičům. Účelem je v zásadě záloha DC rozvodů pro případ, že nebude slunce a dostatečná kapacita v aku. Takže bych si představoval také 1-0-2, ale pro DC rozvod. Odběr bude max 200 až 250W při 12V. Ideálně modulový, ale nejsem si jistý. Vhodnější bude možná vačkový? Co myslíte? Máte nějaký tip? Používáte někdo něco? Díky.
xmasin
Příspěvky: 1765
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Reputace: 101

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od xmasin »

Nepoužívám přepínač sítí, ale mám připravené tohle http://www.mini-box.com/Y-PWR-Hot-Swap- ... Controller je to automatický přepínač z MOSFETů. Podle popisu to funguje tak, že normálně je spotřebič napájen ze zdroje s vyšším napětím nebo z obou zdroů pokud je napětí shodné. Mám dokonce koupené řídící obvody pro vlastní kontrukci takovéhoto přepínače, ale zatím jsem se nedostal k návrhu. Popis řídícího kontroléru je tady http://www.analog.com/media/en/technica ... 4416fa.pdf, podívej se na stranu 8 až 10, je tam popsaný způsob fungování i s možností externího řízení. Malou nevýhodou je, že obvod je určený pro P-Mosfety, takže je trochu omezenější výběr, ale třeba u GESu jsem našel rozumné do 75A. https://www.ges.cz/cz/mosfet-p-fet-tran ... 13155.html.Pro DC napájení se mi jeví toto vhodnější, přeci jen při větších proudech se budou při přepínání DC zdrojů tahat oblouky a to kontaktům nesvědčí. Pokud jsi trochu technicky zdatným tak se můžeme domluvit a zkusit přepínač postavit. Akorát je problém s připájením obvodu LTC4416 je fakt mrňavý, rozteč nožiček je 0,5 mm. Zkoušel sem sehnat firmu, která by mi přepínač postavila, ale ceny za 5 ks byly absolutně mimo, resp. v době poptávky jsem cenu nebyl ochoten akceptovat (za 5 ks cca 10 tisíc).
xmasin
Příspěvky: 1765
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Reputace: 101

Re: Přepínač 1-0-2

Příspěvek od xmasin »

Klasické mechanické přepínače dělá ABB typ OTXX já mám pro přepínání DS/FVE přepínač OT80, ale mám pocit, že jsou určeny jen pro přepínání AC.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek