prifazovanie 50kWp FVE

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Odpovědět
Uživatelský avatar
abphoto
Příspěvky: 103
Registrován: úte zář 01, 2015 12:13 am
Reputace: 5

prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvek od abphoto »

solarnici, rad by som sa spytal, ci viete o nejakom 3 fazovom prifazovaci co by vedel schosnovat z paneloveho pola cca 50kWp...

a odhadom aku to bude hrat rolu pri setreni - pri rocnej spotrebe cca 0,5 GWh

dik
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvek od gupa »

A jaké jsou spotřebiče?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
abphoto
Příspěvky: 103
Registrován: úte zář 01, 2015 12:13 am
Reputace: 5

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvek od abphoto »

strojarska vyroba, hlavne motory, potom ohrievace, osvetlenie...
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 815
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Reputace: 131
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvek od Frenky »

Jedine Lui ma podobnou zkusenost s takhle velkymi vykony. Proste hodne MPPT regulatoru vedle sebe. Lui pouziva myslim VT-80 od Studera. Jeden zvladne 5 kW. Takze 10 ks, mozna vic. Jako stridace bych pouzil zase Studer asi osvedceny XTM 4000-48. Protoze to bude asi potreba asi 3 fazove. Takza tak 12 ks. Batrie budou muset byt asi z rise snu. Asi olovo hodne velkych kapacit. Ale predpokladam, ze by fungovaly pouze na kratke preklenuti vykonu. Urcite bych takhle rozsahly system vcetne navrhu zadal nejake firme na realizaci. Treba Matej by si s tim urcite poradil.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvek od gupa »

U nás je jedna větší kovovýroba co má cca 50kWp na halách. Jde o Kovostaněk Brumovice. Pokud by byl někdo ochotný v této firmě komunikovat o podrobnostech panelů nevím, jen předávám mustr který podle dodaného popisu spotřebičů přibližně pasuje. Asi další informace by měly být ve smyslu kdo jim to navrhl a zapojil, takže zkusit jim zdvořilostně s dotazem zavolat.
stanekpanely.jpg
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
abphoto
Příspěvky: 103
Registrován: úte zář 01, 2015 12:13 am
Reputace: 5

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvek od abphoto »

v kazdom pripade dakujem za typ, presne o nieco take by slo...
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
rva
Příspěvky: 3459
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 526
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvek od rva »

Ono to může být řešeno i jen pomocí GridFree mikroměničů bez baterek (nižší cena x nižší využití energie z panelů)
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvek od ota »

Souhlas s rva
Nikde nebylo napsáno, že se jedná o ostrovní provoz. To by bylo neekonomické, protože při takovém odběru stojí kWh 10 eurocentů.
50kWp se v takovém provoze ztratí jako nic, jen bych si dal pozor na přetok, protože taková výroba má na 100% 4kvadrantový elektroměr.
Já mám v továrně, kde jsem energetik roční odběr 1GWh a i přes víkendy, kdy není výroba a jedou obslužné provozy mám spotřebu 1500kWh za den. A při výrobě v prac.dny 3000-4000kWh za den!
Takže se v takovém odběru nějakých 50kWp hravě ztratí.
Nakoupil bych na ebay 10ks 5kW gridfree invertorů a "na hulváta" bych je připojil do vnitřní sítě.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
abphoto
Příspěvky: 103
Registrován: úte zář 01, 2015 12:13 am
Reputace: 5

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvek od abphoto »

100% to chcem riesit prifazovanim teda gridfree menice, len prave neviem ako zabranit prietokom, ci ch spinat postupne ako bude ras spotreba, trebars meranim prudu na privode, alebo ako... elektromer je 4Q to viem... spotreba rocne je 0,5GWh a
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvek od ota »

To chce projednat s profesionální firmou a ne s amatéry jako jsme my zde na fóru.
V principu se to dá dělat stejně jako s malým gridfree invertorem: měřit okamžitý odběr spínacím relé a pokud dojde k tomu, že odběr se bude blížit hranici výkonu FV, tak se FV odpojí dokud výkon zase nevzroste.

Ale tak bych to nedělal: pro výkony jaké popisuješ se dělají automatické systémy, které kontrolují rezervovanou kapacitu (dále RK- dříve též čtvrthodinové maximum) To je významná složka platby za elektřinu u velkoodběratelů a čím je RK vyšší, tím více se platí. Pokud se RK překročí, platí se hodně velké penále.
A pro řízení odběru v RK se používají automatické systémy, které pokud se odběr RK blíží ppřekročení schváleného, na pár minut odpojí nějakou nepodstatnou zátěž. To jsou třeba kompresory na vzduch, co mohou pár minut počkat neb tlak vzduchu v síti má obvykle rezervu.

Takový systém by dokázal hravě uřídit i další systém, který by připínal a odpínal FV. Relátkama bych takový odběr už nedělal.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek