Zdravim vsetkych na tomto zaujímavom a poucnom fore.

Nasa FW elektraren je umiestnena v Bratislave na 40 stopovom namornom kontajneri. Je sucastou projektu nezavisleho mobilneho byvania.

Elektraren sa sklada:

6x unisolar 144W / 24V celkovo 860Wp
Siedmy panel bude instalovany na jar na celkovy vykon 1000Wp
WP_20141218_13_56_24_Pro.jpg
2x akumulator Banner Energy Bull 12V / 230Ah
WP_20150211_15_12_43_Pro.jpg

MPPT Epsolar 40A max. 1000 Wp
Menic Victron Phoenix 24V / 2000VA sin.
DC/DC menic 24V / 12V
WP_20150211_14_59_56_Pro.jpg
Displej MT 5
Dialkovy Ovladac menica Victron
WP_20150211_15_13_06_Pro.jpg
Nasim cielom je komplexny monitoring vyroby a spotreby energie s moznostou upload na web. Po prestudovani fora sme nasli niekolko moznosti. Najviac sa nam pozdava system SDS, kde je moznost aj monitorovania dalsich zdrojov /napr.vody/, co mame do buducna v plane.

Problem je ze su na nase "znalosti" tieto systemy prilis zlozite resp. komplikovane na ich implementaciu. Povedane vseobecne, na toto sme amateri :D .

Uvitali by sme pomoc resp. radu ako sa posunut dalej.

Srdecna vdaka za rady a postrehy
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Reputace: 258

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od brumlaj »

Baterie půjdou rychle do kopru, je překročen nabíjecí proud 1/10C. Nebo to máte nějak vyřešeno?
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
bready
Příspěvky: 11
Registrován: stř úno 11, 2015 2:40 am
Reputace: 0

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od bready »

Vyriesene to nemame. Jeden panel dava max. 4,4 A. Mame ich sest. Siedmy nainstalujeme na jar. Potom uvazujeme rozsirit aj akumulatorove pole.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od gupa »

Vtom Victronu by mělo být relé, to se může naprogramovat, dělal jsem to minulý týden a nyní to jen trochu ladím. Jde o relé které spíná přes malou pojistku cívku druhého relé na 230V - výstup z měniče, nebo může spínat např. nějakou spotřebu na baterii. Nastavení lze uvést do cyklů od 1minuty po minutách, mám to spínané podle napětí baterie což se mne zdá elegantní. Spotřeba by měla být přibližně shodná s přebytkem. nastavení přes PC, převodník VEbus a VEconfigure3.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
bready
Příspěvky: 11
Registrován: stř úno 11, 2015 2:40 am
Reputace: 0

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od bready »

Ano. Je tam rele. Musim objednat prevodnik a nastavit. Bez PC tam vela moznosti neni. Iba Eco rezim.
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Reputace: 93

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od vata »

Koukněte na automatizaci a monitoring VALC. Každopádně, SDS je dobré východisko i bez VALCu.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
bready
Příspěvky: 11
Registrován: stř úno 11, 2015 2:40 am
Reputace: 0

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od bready »

Monitoring VALC je super. Pozeral som stranku. Nebude problem s reg. Epsolar? Myslim ze to mate riesene na Tristar.
Dalsi problem vidim v merani DC/DC. Elektromery su na jednosmer dost drahe.
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Reputace: 93

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od vata »

Automatizace fungovat bude - tam je jenom potřeba, aby se měnič nechal umět vypnout / zapnout externím relé, což Victron samozřejmě umí. S vyčítáním hodnot z EP solaru problém bude, to valcMonitor neumí.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
bready
Příspěvky: 11
Registrován: stř úno 11, 2015 2:40 am
Reputace: 0

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od bready »

To je prave problem. Epsolar nema ethernet a komunikuje iba s MT 5. Ako si s tym poradit?
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od gupa »

Je potřeba i nějaké připojení k internetu alespoň se zapojeným převodníkem, nemusí to být přímo na tom místě u měniče. Za dobu cca da roky co mám převodník se uněj 2x měnil automaticky firmware a dost často se mění sw VEconfigure. Ale uněj, pokud vše funguje jak má, není nutné často připojení. Pro HUB- UTP(ftp)kabel s RJ45 je rovně, křížený ne.

U Victronu je také několik režimů provozu podle nastavení a dohledu.

Nastavení DIP, pro uložení se přepíná poslední DIP v řadě pro uložení (návod).

Nastavení - nízká úroveň dohledu, tz. nastaví se přes VE configure a odpojí převodník a spustí se měnič(e). Pokud se zapomene a vytáhne se jen z USB nebo je PC bez elektřiny, Victron se nespustí.

Nastavení - vyšší úroveň dohledu, tz. je připojen jeden (se vyžaduje pouze jeden) panel nebo převodník nebo podobný dohledový Victron HW, většinou se panely spolu s převodníkem co mají stejnou funkci nemají rády, dochází ke konfliktu na hubu.
Dále je úroveň nastavení podle počtu měničů, standalon, paralel, vícefázově.
K tomu je potřeba VEbus configure. Quick VE bus configure.

Zajímalo by mne, jak vypadá VEconfigure pro VS pro měniče bez vstupu 230V. Jestli dokáže Victron typově bez nabíječe nějak řídit frekvenci pro ongrid měniče. Také jestli umí např. nastartovat agregát a podle napětí na baterii zase vypnout.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od gupa »

Vata Victrona má, asi bych případnou úpravu nechal nani. Já žádný dohled ani nechci. Tedy krom jednotlivých článků baterie, ale ten zase nikdo za rozumný peníz nenabízí. Nyní mám počítadla kWh na regulátorech a jsem z toho luxusu úplně paf a na grafy bych si ani nezvykl.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
bready
Příspěvky: 11
Registrován: stř úno 11, 2015 2:40 am
Reputace: 0

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od bready »

Problem je v regulatore Epsolar a jeho komunikacnych "schopnostiach". Menic Victron je v tomto ohlade v pohode.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od gupa »

Tak to zase není vůbec výhra. Victron podle všeho skládá(lo) z vícero dílen. Teplotní snímače pouze pro daný typ nebo výrobek.

Pro měniče VEBus, pro malé MPPT VE.Direct, Pro velké MPPT VECan, použití dalšíno protokolu jen pro "Open" komunikaci a open možnosti NMEA2000, převodníky mezi tím vším napříč, USB, 232, Ethernet IP, Webový dohled jen přes Victron web, ... teď mne dostal převodník CANUSB, cena cca 500€, takže si říkám, ať si ten kabel nechají .... Prostě mají tam chlapci obrovský problém něco propojit s něčím.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
bready
Příspěvky: 11
Registrován: stř úno 11, 2015 2:40 am
Reputace: 0

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od bready »

To je pravda. Na Victron - meranie, regulacia tak okolo 500€. Je to dost palka. To sa mi skor oplati investovat do iného reg.napr. do Tristaru.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od gupa »

Midnite, ale jak jsem psal, Vata to má projité, já nějaký dohled nad výrobou a spotřebou nepotřebuji, mne zajímá stav baterie resp. stačí i napěťové, proudové a časové průběhy na článcích a stím je vyřízen jakkýkoli dohled když použiji nějaký vzorový - kalibrovaný průběh k porovnání...
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od vlkazajac »

gupa píše:Tak to zase není vůbec výhra. Victron podle všeho skládá(lo) z vícero dílen. Teplotní snímače pouze pro daný typ nebo výrobek.

Pro měniče VEBus, pro malé MPPT VE.Direct, Pro velké MPPT VECan, použití dalšíno protokolu jen pro "Open" komunikaci a open možnosti NMEA2000, převodníky mezi tím vším napříč, USB, 232, Ethernet IP, Webový dohled jen přes Victron web, ... teď mne dostal převodník CANUSB, cena cca 500€, takže si říkám, ať si ten kabel nechají .... Prostě mají tam chlapci obrovský problém něco propojit s něčím.
Tak, tak !!! Nezostane iná možnosť, len za blbý kábel VE.Direct to USB zacvakať 60 EUR ! Len preto, aby som mohol znížiť absorpčné napätie pre moje AGM a GEL ..... Asi budem totiž regulátory Victron preferovať do budúcnosti.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od kodl69 »

to gupa: a co tohle: http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/544-b ... atory.html
k tomu stačí připojit uart/usb převodník za 33kč a je dohled hotovej.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: BA 860Wp /1000Wp/

Příspěvek od gupa »

No a jak bych to měl využít, když dohled jednoho NiCd článku by měl být v limitu od -2 do 2,5V?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT

Odpovědět