MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Odpovědět
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 815
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Reputace: 131
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od Frenky »

007ToMMaS píše:DIP 8 mám v polohe ON od kedy mám tristar. Tak teda o aby som ho prepol do OFF
Doporucuji, aby jste nedopadl jako ja. Nastesti mi skodic prenastavil jen ip adresu, pak jsem to zjistil a zatrhnuj jsem mu to. Potom jsem udelal jeste jednu chybu v tom ze jsem mel i namapovany port ven smerem do internetu pres router (tzv NAT ci spise PAT). Takze jsem mel dve bezpecnostni diry naraz a skodic me tedy nasel a potrestal :o
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Reputace: 22
Bydliště: Bratislava

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od ixo »

U mna to vyzera tak, ze ked som dal dip 8 do OFF, stratil som moznost restartovat Tristar web server cez MsView. :?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Reputace: 22
Bydliště: Bratislava

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od ixo »

Mám tip na zlepšenie bezpečnosti - doma na Raspberry som nainštaloval web server, ktorý vyčíta dáta z Tristaru a odošle ich ako GET parameter do PHP scriptu umiestneného vo "verejnom" internete. Takto som mohol zrušiť celý prístup na Tristar "zvonka". 8-)
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Reputace: 16

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od 007ToMMaS »

Tak tiež som to tak spravil nedavno. Dáta sa mi zobrazuju na stranke ktorá má par kb a trva to par stotin dokedy načíta stránku a nie ako keď sa načítava priamo z regulátora kde to trvá aj minutu. :D
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 302
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Reputace: 12
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko
Kontaktovat uživatele:

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od Marek_Kuřim »

Jeden krátký dotaz. Mám MS TS MPPT 60 asi rok v provozu. Pokud je mi známo, bez jediného problému.
Má smysl jej softwarově aktualizovat?

Díky. M.
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od kybos »

Morningstar asi příliš nehledí na kompatibilitu starých a nových verzí software. Já jsem se pokusil jen udělat update programu MSView a zbořily se mi historické informace o výkonech tristarů za poslední rok v souborech .xml. Ani návrat k původní verzi SW k čitelnosti souborů nepomohl. Proto doporučuji, pokud nejsou problémy s provozem ani jiný vážný důvod ke změně ponechat původní verze firmware. V nové verzi MSView totiž zůstaly staré chyby a přibyly další. Zda bude průběh podobný u ostatních SW komponent dodávaných touto firmou nevím, ale předpokládám, pokud to provádí stejné vývojové oddělení, že to může mít podobný průběh. Slibuje výrobce u nové aktualizace nějaké podstatné vylepšení?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Reputace: 155

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od dracekvo »

Zdravím,

tak jsem konečně zapojil tristar z reklamace a mám takovou divnou věc. Proč mi msview vypočítává napětí pro 48V na při nastavení 14.4V jako 57.59V? to samé u max voltage nastavení 14.5V a vypočteno 58.01V?
atom
Příspěvky: 436
Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
Reputace: 8
Bydliště: 580m n.m. na Vysočině

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od atom »

Ano i já mám vynásobenou hodnotu o setinku jinde, než je logické. 15,00 x 4 = 60,01 V :)
Ale vadí to něčemu ? ta setinka je kosmetika, hlavní je aby to drželo to max. napětí co nejlépe.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
radeczek
Příspěvky: 59
Registrován: čtv črc 31, 2014 12:03 am
Reputace: 3

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od radeczek »

Jen jestli to není schválně, ve stylu, že napětí bude vždy menší než 60.01 tedy zadaných 60.00 ;)
atom
Příspěvky: 436
Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
Reputace: 8
Bydliště: 580m n.m. na Vysočině

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od atom »

spíš se regl snaží to napětí udržet, ale když mu to znesnadňuju připínáním a odpínáním spotřebičů s kW příkonem, tak pak v logu se objeví i 60.05, 60.08 dokonce i 60.20
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Reputace: 155

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od dracekvo »

Tak nevím jestli to tu už proběhlo, ale koukám na web morningstar a 2.6.2014 vyšel novej firmware v9.25
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Reputace: 258

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od brumlaj »

Otázkou je, zda něco řeší, nebo jen přidává další chyby ;-)
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
joseff
Příspěvky: 810
Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am
Reputace: 31

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od joseff »

Prave mi e-mailem priletely zhave novinky z Morningstaru:

Morningstar and its partners are creating "How-To" videos concerning our solar
charge controllers and inverters. These videos can be accessed from the morningstarcorp.com home page by clicking on How-To Videos in the dropdown menu under the Resources tab. The list of videos includes:

Remote Off-grid Access to Morningstar Controllers
Morningstar's String Calculator
Web Monitoring for Morningstar Controllers
Using Morningstar Live Data and MSView
...and more new videos to come.

If you have any suggestions about new How-To videos that you would like us to produce, please let us know. And for additional recorded content, please visit our youtube channel.
joseff
Příspěvky: 810
Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am
Reputace: 31

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od joseff »

Další novinka od Morningstaru:

http://www.morningstarcorp.com/products ... s-adapter/

USB MeterBus Adapter
Key Features and Benefits

The USB MeterBus Adapter (model: UMC-1) converts the Morningstar MeterBus RJ-11 electrical interface to a standard USB 2.0 interface which allows communication between a PC and a Morningstar charge controller or inverter .
dub042
Příspěvky: 272
Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Reputace: 14

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od dub042 »

Zdravím, nestalo se náhodou někomu, že by se mu neprojevilo přeprogramování přes MS VIEW? Přitom, když si zpětně dám načíst parametry z Tristaru, tak jsou tam ty, co chci, ale aktuálně v Liveview je pořád starej Target Voltage. Zkoušel jsem i na hodinku odpojit tristar od baterek, ale stále pracuje s původními parametry
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Reputace: 22
Bydliště: Bratislava

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od ixo »

Napadlo mi - mas pripojeny teplotny senzor a aktivovanu teplotnu kompenzaciu nabijacieho napatia? Ak, tak prave teplotna kompenzacia by mohla sposobit posun novej hodnoty akurat na na tu staru, v zavislosti od aktualnej teploty.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
dub042
Příspěvky: 272
Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Reputace: 14

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od dub042 »

Nene teplotní senzor nepoužívám
dub042
Příspěvky: 272
Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Reputace: 14

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od dub042 »

i když teď mě napadá, že to je jedinej rozdíl od posledního programování, kdy mi to fungovalo, to jsem měl čidlo zapojený a po té jsem ho odpojil, tentokráte jsem přeprogramovával bez zapojených teplotního čidla, tak ho zkusím znovu zapojit a přeprogramovat, jestli to pomůže, jinak nevím
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od kybos »

Už se vám někdy po ránu stalo, že Tristar ve webovém rozhraní odmítá zobrazit Data Log, při čemž Live Data View zobrazuje normálě včetně průběžné aktualizace. Zkoušel jsem v této situaci provést reset komunikace, restart Tristaru ale nic nepomáhalo. Po několika hodinách začalo zobrazení Data Logu zase normálně fungovat. Mám dva Tristary v tandemu se stejným firmwarem a jeden z nich odmítal Data Log zobrazit a druhý jej v té době normálně zobrazoval.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
dub042
Příspěvky: 272
Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Reputace: 14

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od dub042 »

Jsou to docela záhadný stroje, já nemůžu přepsat parametry nabíjená přes MS VIEw, přitom, když si je tam načtu tak jsou uloženy správně,ale nabíjí se úplně jinak, navíc MS View zobrazuje úplně jinak DIP Switches,než mám na tristaru nastaveny, je to docela zvláštní...

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek