Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN

Příspěvek od kodl69 »

Spojit stínění na obou stranách taky není dobře. Vznikne tím zemní smyčka, do které se něco indukuje. A nebo se přenáší vyrovnávací zemní proudy, a pokud jsou zařízení uzemněna v různých místech, teče potom proud po stínění. Stínění by mělo být připojeno jenom na jednom konci, viz Brumlaj.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN

Příspěvek od tomas »

To je pravda, proto je také důležité dobré vzájemné pospojování na jeden zemní potenciál, aby netekly vyrovnávací proudy přes stínění a datové vodiče. Jestli spojit na jedné nebo obou stranách je dobré zvážit podle situace.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO