Dimenzovanie stykačov

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Odpovědět
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Reputace: 22
Bydliště: Bratislava

Dimenzovanie stykačov

Příspěvek od ixo »

Rád by som si nechal poradiť - na prepínanie sietí používam tieto stykače:
http://www.slo.lt/out/media/schneider.36LC1D09BL.pdf
Sú dimenzované na 25A pre odporovú záťaž (AC-1) a 9A pre "motory s kotvou nakrátko, spúšťanie/vypínanie za chodu" (AC-3).
V prípade, že by som rozširoval systém, vyvstala by pre mňa otázka, na ktorú neviem nájsť odpoveď - spadá napríklad motor práčky alebo vysávača do kategórie AC-1, alebo AC-3?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvek od vlkazajac »

AC-1
Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC-2
Kroužkové motory, spouštění, vypínání motorů v chodu
AC-3
Motory s kotvou nakrátko, spouštění, vypínání motorů v chodu
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Reputace: 22
Bydliště: Bratislava

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvek od ixo »

No a tu práve neviem, či taký vysávač alebo práčka je v kategórii AC-3... :o O AC-2 sa v datasheete stykača nepíše.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvek od vlkazajac »

Vysávač s istotou AC3, nové práčky majú frekvenčný menič, takže neviem, ale staré typy určite AC3. Nech pomôžu odborníci.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Reputace: 22
Bydliště: Bratislava

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvek od ixo »

Môžem dodať, že náš vysávač sa rozbieha kultivovane pomaly - zrejme je tam nejaká elektronika - ak to stojí za zmienku...
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
PavelR
Příspěvky: 3104
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 220
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvek od PavelR »

no vysavace nemivaji asynchronni motory preci a taky je to mekkej rozbeh. nejaka spicka tam bude ale pochybuju ze takova se kterou se pocita pri tvrdym rozbehu asynchronniho motoru. tam je to snad az 7xIn
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Reputace: 22
Bydliště: Bratislava

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvek od ixo »

Takze take tie moderne vysavace / pracky by potom mali spadat inam, ako AC3? Potom by ma miatlo, ze AC2 nie je v datasheete stykaca...
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvek od vlkazajac »

Hlavne by som vylúčil možnosť, že akýkoľvek motor patrí do AC1. Takže práčka a vysávač skôr AC3. Nebáť sa a skúsiť - nech je trochu adrenalínu :hell:
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvek od kodl69 »

já teda vybral LC1 D38ED, LC1D09 je tak na spínání 2kW elektromotoru, tady nemá cenu šetřit, AC3, je základ, čistě odporová zátěž je jenom boiler a přímotopy, jinak buď kapacitní s proudovým rázem při zapnutí - spínaný zdroje, úsporky, frekv. měniče - to je snad AC-5a nebo AC6b, a vůbec všechno co není klasický asynchronní motor , což je zase pračka, lednička, vodárna to je zase AC4.(krátkodobý chod)..Tady je datasheet stykačů., na str. 3 je doporučené předjištění stykače http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 393076.pdf a asi není dobrý to hnát na horní mez kvůli životnosti, tyto stykače jsou do strojů, tj aby vydržely záruku při jmen. hodnotách.
kategotie spínání jsou třeba tady:http://www.bonega.cz/elektro/vzdelani/c ... _uziti.htm
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.