Axpert MKS KS 4000w

Měniče Axpert
rva
Příspěvky: 3459
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 526
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od rva »

Mám jak 4000W MPPT, tak 4000W KS (u něj jsem se odvážil i flešnout nový firmware). Úsporný režim fungoval předtím a jde zapnout stále. Ventilátory běží podle potřeby na chlazení, v úsporném režimu snad ani neběží, pokud je tma. Je divné, že by oba fungovaly špatně. Není někde chyba v zapojení? V uzemnění? Já mám polykrystaly, tady ty jsou amorfy, někdo tvrdí, že na Axperty nejdou připojit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od ota »

Přidám trochu zkušeností s Axpertem 24V 3000MKS:
Chlazení - je hlučné. zapínají se nezávisle 2 větráky, vypnuté jsou cca do výkonu 100W měniče a 200W solárního regulátoru. Od 1kW jedou oba větráky a to je docela hukot - odhadem 50dB.
Měnič jede bez připomínek.
MPPT regulátor a vůbec nabíjení aku je problematické. Nabíječ nenabíjí ve 3 stupňovém režimu, jak je napsáno v manuálu. Pokud mám nastaveno napětí absorbce 29V a float 27,5V, nabíječ (solární i síťový) nabíjí do napětí 29V a pak během pár minut nabíjení ukončí. Vůbec neproběhne nabíjení v Absorbci a udržování ve Floatu. Věc jsem konzultoval s Martinem Kolaříkem, který tento problém přenesl na výrobce, který vychytává chyby v novějších modelech.
Je rozdíl mezi hardwarem modelů 2013 a 2014. Model 2014 má již nastavitelné napětí Absorbce a Float i 24V stroje (ikdyž nefunguje zcela podle manuálu). Zajímavé je, že do modelu 2013 lze nahrát nový FW pro rok 2014, ale některé funkce v programu Watchpower nelze ovládat.
U modelu 2014 je tzv. dry contact 1xNO, 1x NC. Sepne, při nastavitelném napětí, čehož lze využívat např pro využití přebytků.
Celkově bych zhodnotil, že až se povede vychytat mppt nabíjení, bude to krásný stroj ALL IN ONE. Stačí k němu malý rozvaděč max.12pozic. Přepěťovky na 230V, přepťovky na vstup od panelů, 2pozice na jistič pro panely, 2 pozice 10A jistič vstup/výstup 230V + 2 velké pojistky OPV22 80A jištění baterie.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Reputace: 514
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od ota »

Ano, funguje.
Vypadá to tak, že 1x za 5 sekund pošle měnič krátký impuls a změří odběr. Pokud je na svorkách zátěž, spustí se měnič, pokud ne, čeký a za 5 sekund zase "ťukne".
Opět drobnost, která nefunguje: odběr do 75W měnič nezměří, takže pokud mám puštěnou jednu LED žárovku, měnič jí nezaznamená a bliká. Kompaktní zářivku a i jiné spotřebiče citlivé na impulsy takto odrovná za den. Takže úsporný režim nezapínám a raději jsem dal jeden panel navíc, natvrdo bez regulátoru jen přes diodu na akumulátor na pokrytí této spotřeby.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
FRSO
Příspěvky: 2252
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od FRSO »

Zdravím, mám jen dotaz, měnič Axpert má jakou technologii HF, nebo LF (toroid) ?? Nikde jsem to nenašel napsané.
Dík za info.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Reputace: 45

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od matej »

Axpert je HF a nesnese přítomnost cizího AC napětí na výstupu.
Pravda a Láska zvítězí!.
FRSO
Příspěvky: 2252
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od FRSO »

matej píše:Axpert je HF a nesnese přítomnost cizího AC napětí na výstupu.
Čau Matěji, dík za info
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
Tomas01
Příspěvky: 28
Registrován: stř črc 31, 2013 11:29 am
Reputace: 0
Lokalita: Slovácko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: JM

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od Tomas01 »

"Zdravím, mám jen dotaz, měnič Axpert má jakou technologii HF, nebo LF (toroid) ??"
Odpověď - Net Weight (kgs) 8.5 v 4kWh
5,8kWp PowerRouter LiFePo4
FRSO
Příspěvky: 2252
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od FRSO »

Tomas01 píše:"Zdravím, mám jen dotaz, měnič Axpert má jakou technologii HF, nebo LF (toroid) ??"
Odpověď - Net Weight (kgs) 8.5 v 4kWh
Zdravím, jj, tak to je taky fakt ta váha že to nebude toroid
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
Ales_BUS
Příspěvky: 36
Registrován: pát kvě 30, 2014 11:40 pm
Reputace: 1

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od Ales_BUS »

Promiňte laickou otázku. Chápu to dobře že za výstupem měniče Axpert nemůže být připojen jiný měnič, který by dodával také do sítě.
Jakou byste doporučili konfiguraci, pokud ke stávající ofiko FV elektrárně v režimu zel. bonusu s Wattrouterem budu chtít připojit další panely na Axpert 4000 MKS s baterií?
Měl jsem představu že zapojím v tomto pořadí Axpert jako první směrem od DS, pak ofiko FV a pak odběr domu. To tedy asi nepůjde že?
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od tomas »

Máš 4Q elektroměr tak do sítě můžeš dodávat energii, ale ty přidané panely nesmí točit elektroměrem zeleného bonusu. Zapojit to tak jde jak popisuješ, ale asi bez Axperta. Myslím že Axpert neumí případný přebytečný výkon z výstupu přenést do akumulátorů nebo do sítě. A v ostrovním režimu při výpadku sítě by to asi také dobře nedopadlo. Na výstupu by mohlo růst napětí. Axpert na to neumí reagovat zvýšením frekvence a snížením výkonu stávající oficiální elektrárny. To umí měniče s AC vazbou, například SMA
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... h-80h.html
nebo snad už i Victron Multiplus:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 750#p28731
A měnič stávající elektrárny musí umět plynule snižovat výkon při růstu frekvence.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Ales_BUS
Příspěvky: 36
Registrován: pát kvě 30, 2014 11:40 pm
Reputace: 1

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od Ales_BUS »

Nyní to mám tak že ofiko elektrárna jde většinou ven (je připojena před Wattrouterem) a přidaná (asi 13KW) je na klasickém měniči a Wattrouter řídí, aby se to co je navíc spotřebovalo. V zimě to není problém, ale v létě jsem musel přebytky protápět a v noci zase odebírat ze sítě. A jelikož to přes noc dělá 5-10KW, tak jsem to chtěl dávat do baterek a přes jeden či spíše 3 Axperty mi přišlo jako nejlevnější a nejjednodušší varianta, jak to udělat.
Nyní mi ale dochází že v zimě pokud budu chtít vše spotřebovávat, tak to je neuříditelné. V zimě bych přišel o přebytky ofiko elektrárny a jelikož bych část panelů navíc musel nechat na dalším normálním měniči (na 3 Axperty napojím maximálně 3x3KW=9KW), tak bych přišel i o tento výkon, jelikož by to muselo být připojeno před Axpertem. Nebo zase v případě že budou baterie vybité, tak se Axpert přepne na síť a nevyužije se výkon panelů připojen k měničům Axpert.
Je to hodně zamotané, ale jsme velký dům a tak nějaký ostrov nepřipadá v úvahu. Vždy budu potřebovat zálohu sítě. Zase je mi líto zbůhdarma propálit stovky KW v létě v elektrokotli.

Poslední varianta co mě napadá, ale už se to zase prodražuje je, použít Axperta pro nabíjení a odběr z baterií a tyto baterie ještě nabíjet nabíječkou s řiditelným výkonem přes Wattrouter.
Bylo by to možné?
Má někdo lepší nápad?
Uživatelský avatar
emsi88
Příspěvky: 126
Registrován: pon čer 23, 2014 6:05 pm
Reputace: 3
Bydliště: SK-Vychod

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od emsi88 »

Mam Axperta MKS2400 a taky napad s nabijackou planujem odskusat niekedy(zatial na to nie je cas). Skusal som aj offgrid za axpertom(na jeho vystupe) a funguje to, pokym je vykon offgrid mensi ako spotreba. Takze by sa to muselo ako pise tomas regulovat. Ak bol odber vykon offgrid vecsi ako spotreba, axpert hodil chybu a sa vypol.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
Uživatelský avatar
petrzobran
Příspěvky: 145
Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
Reputace: 10
Bydliště: 8 KM východně od Brna

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od petrzobran »

v režimu nastavení měniče AXPERT mam i položku:
28 -PAL (nedá se změnit)
30 - PAL (dá se nastavit ONE nebo ALL)
V manuálu :read: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... ual_CZ.pdf to není popsané.
Ví někdo co - co, proč, jak?
Uživatelský avatar
petrzobran
Příspěvky: 145
Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
Reputace: 10
Bydliště: 8 KM východně od Brna

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od petrzobran »

28 PAL
30 ONE nebo ALL
rva
Příspěvky: 3459
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 526
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od rva »

Já to v menu vůbec nemám, tak usuzuji, že se jedná o něco, co přidali později. Přidali možnost paralelního provozu několika měničů, tak třeba to s tím souvisí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
petrzobran
Příspěvky: 145
Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
Reputace: 10
Bydliště: 8 KM východně od Brna

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od petrzobran »

Snad někdo bude vědět
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 921
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Reputace: 285
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od lzahradil »

muzete mi nekdo promerit kabel pro propojeni s PC? Ktery pin na rs232 se rovna kteremu pinu na rj45 ?
nebo je to jen rovnej kabl tzn, pin1 na pin 1, pin2 na pin2,... ?

Vyzkousel jsem kabel co tu mam na Cisco switche, ale s tim to nechodi.

DIky
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od sitra »

to ALES_BUS asi nic jiného nezbyde...
nastavit Axperta na nabíjení ze sítě, a ta sít by byla z přebytků z elektrárny. Myslím, že budeš ale odkázán při 48V/4000W na max 30A. A nepotřebuješ MKS.
Nabíjení z panely by se zakázalo a aku by jsi nabíjel jak říkáš. V podstatě ostrov bez panelů....

O jaký kapacitě aku mluvíš?
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
RadekS
Příspěvky: 105
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Reputace: 5
Bydliště: Jizni Cechy

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od RadekS »

Tak po dvou letech provozu první problém s Axpert MKS 48V/4kW a hned bohužel fatální.Z důvodů vysoké vlastní spotřeby jsem AX každou noc vzdáleně vypínal pomocí relé paralelně zapojeného s vypínačem měniče.Běžnou noční spotřebu pak vykrýval slabší Victron Phoenix.Minulý týden ale ráno AX už nenajel.Hlavní DC jistič 100A byl shozený,opětovné nahození již nešlo provést-evidentní zkrat na vstupu baterií.Bohužel vůbec netuším ,co tuto závadu mohlo způsobit.Měnič má dva měsíce po záruce,poslal jsem ho panu Kolaříkovi ,který tyto opravy naštěstí provádí,tak uvidím.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
Uživatelský avatar
petrzobran
Příspěvky: 145
Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
Reputace: 10
Bydliště: 8 KM východně od Brna

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvek od petrzobran »

RadekS píše:Tak po dvou letech provozu první problém s Axpert MKS 48V/4kW ...
Pak dej vědět co a proč se stalo.

Odpovědět