Měření FV panelů

Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1222
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 136
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Měření FV panelů

Příspěvek od Lui »

jhladik píše:Teoreticky by se to odhadnout dalo, změřím mu Isc a Uoc (proud do zkratu a napětí na prázdno) přepočtu přes jednotlivé koeficienty Isc a Uoc a pak výsledek vynásobím a mám výkon [W].

Suhlasim tiez si myslim,ze ten prud sa nezmeni....

Mam panely ktore maju do zataze prud cca 8A ale napetie by malo byt cca 30V,ale je tam len 20V....
Takze prudovo sa zachova tak isto,ale kedze je napetie mensie,tak samozrejme aj vykon je mensi o tu cca 1/3...

Teda prud do skratu....a napetie naprazdno podla mna celkom presne ukaze vykon panelu....
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Měření FV panelů

Příspěvek od abrams »

jhladik píše:
ResHacker píše:Já si dovolim nesouhlasit s tvrzením, že zkratový proud nic neříká (samozřejmě za předpokladu, že je panel vpořádku a nic mu není). Potom se jeho zatěžovací charakteristika podobá ideálnímu zdroji napětí, a to až do určitého zatěžovacího proudu, který je lehce pod Ik, tedy zkratovým proudem (je to asi 0,9 - 0,95 Ik), z toho se podle mého dá poměrně dobře ten výkon odhadnout. Pokud má panel zkratový proud mnohem menší při plném a kolmém osvitu, než by měl být (nebo než je proud v bodě max. prac. výkonu udávaným výrobcem), je asi něco špatně ....toť muj názor ;)
Nepřibližuje se panel spíše ideálnímu zdroji proudu? (mezi Imp až Isc) Měním napětí, proud zůstává relativně konstatní....

Teoreticky by se to odhadnout dalo, změřím mu Isc a Uoc (proud do zkratu a napětí na prázdno) přepočtu přes jednotlivé koeficienty Isc a Uoc a pak výsledek vynásobím a mám výkon [W].
Zdravím ,

jenže Isc Vám dá nejsilnější podsérie ikdyž ostatní jsou poškozené a Uoc je téměř vždy úměrné počtu článů .
Na tohle jsem přišel praxí , nejlepší měření se dá dělat v Sunsimulátorech , zkusím najít graf vadného panelu a dám
to sem :-) .

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2773
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Reputace: 427
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Měření FV panelů

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

Takhle nějak by se měl projevovat zdravej panel ,
panel_ok.JPG
a takhle panel s vadným/i článkem v podsérii .
panel_ko.JPG
Oba panely jsou na tom odlišně ale Isc mají téměř shodný , dobrý = 4,926 A a vadný = 4,896 A .

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
jhladik
Příspěvky: 99
Registrován: pon čer 27, 2011 6:02 pm
Reputace: 1

Re: Měření FV panelů

Příspěvek od jhladik »

Přesně tak, pěkná ukázka. Odhad výkonu z Isc a Uoc jde samozřejmě za předpokladu jen dobrého panelu....
rob.brno
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Reputace: 20

Re: Měření FV panelů

Příspěvek od rob.brno »

matej píše:Takže pokud máme teplotu okolí 30°C, teplotu panelu můžeme odhadnout na 1,5 x 30°C = 45°C. Výkon panelu při této teplotě oproti STC výkonu klesne o 20 x 0,43% = 8,6%.
Dále je nutno počítat z úbytkem napětí na kabelech k panelům.
Jinak při instalaci jsem udělal jednu věc a sice - natáhl jsem si tenký vodič od jednoho pólu panelů, paralelně se silovým až dolů k regulátoru. Mám tak možnost změřit skutečné napětí na panelech a také orientačně proud jako úbytek na silovém vodiči. Doporučuji :)
S jakým koeficientem(teplota panelu ku okolí) počítat při záporných teplotách?
Zkoušel jsem měřit, zkratový proud jednoho panelu při teplotách -3st, po pár minutách byl panel na dotyk celkem teplejší (řekl bych 10-15st) at už vlivem protékajícího proudu nebo ohřev slunkem.

Taky by mě zajímalo zda jsou parametry panelu udané výrobcem udány na výstupu panelu nebo až za cca 1m dlouhými kabely panelu. Nebo jinými slovy, zda musím při počítání komplet ztrát na vedení započítat i ztráty na kabelech panelu?

Zjistil jsem ze statistik Sollarisu zajímavé zjištění - vliv lokality na celkový roční zisk. Nejsevernější lokality mají oproti nejjižnějším cca o 20proc nižší roční zisk.
Ale jinak s těma statistikama na Sollarisu doporučuju opatrně, byl jsem upozorněn na navyšování panelů u jednotlivých instalací, ale beze změny udaného celkového výkonu.

S tím měřícím káblikem to není špatný nápad :-)
Pan Taum
Příspěvky: 569
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: Měření FV panelů

Příspěvek od Pan Taum »

S jakým koeficientem(teplota panelu ku okolí) počítat při záporných teplotách?
Stejným jako při kladných, jen se napětí zvedá, je to uvedeno v datasheetu v položce "Temperature coefficient of the MPP power Pmpp
[% / °C]"

Taky by mě zajímalo zda jsou parametry panelu udané výrobcem udány na výstupu panelu nebo až za cca 1m dlouhými kabely panelu. Nebo jinými slovy, zda musím při počítání komplet ztrát na vedení započítat i ztráty na kabelech panelu?
Je to irelevantní, při délce 1m průřezu 4mm2 od každého pólu a proudu 8A z panelu 250W je úbytek na drátech jen 0,57W... tj. méně než výrobní tolerance panelů
rob.brno
Příspěvky: 957
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Reputace: 20

Re: Měření FV panelů

Příspěvek od rob.brno »

Pan Taum píše:S jakým koeficientem(teplota panelu ku okolí) počítat při záporných teplotách?
Stejným jako při kladných, jen se napětí zvedá, je to uvedeno v datasheetu v položce "Temperature coefficient of the MPP power Pmpp
"Takže pokud máme teplotu okolí 30°C, teplotu panelu můžeme odhadnout na 1,5 x 30°C = 45°C"
Jasné, ale mě šlo o pomůcku, kterou uváděl MAtěj - ten koeficient 1,5 v kladných hodnotách. V záporných by to byla blbost.