SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Odpovědět
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od gupa »

Docela přívětivé ceny jsou u SMA Sunny Island. Má někdo zkušenosti? Viděl jsem na youtube, že nějaký firmware podporuje i NiCd a LiFePO z návodu. Tak se ptám ze zvědavosti jak funguje.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
mahamotti
Příspěvky: 5
Registrován: pát zář 14, 2012 8:11 pm
Reputace: 0
Lokalita: Cheb
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 11.7

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od mahamotti »

Dobrý den,
SMA doposud LiFePO články nepodporuje. Volba Li článků při nastavení měniče pouze vypne interní BMS a zpřístupní některé parametry specifické pro tento typ článků. Pro spojení LiFePO článků s SMA Sunny Island potřebujete proto externí BMS pro LiFePO4 podporující komunikaci s daným typem SMA měniče. Sám používám ke své spokojenosti EMUS BMS.

S pozdravem,
Petr
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od gupa »

Takže dotázal jsem se přímo distributora. Odpověď - NiCd nová řada měničů SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H nepodporuje.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
PavelR
Příspěvky: 3104
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 220
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od PavelR »

Jaky v tom je hacek ze nepodporuje? rozsah napeti?
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od gupa »

Beze jmen

Dobrý den,
nová generace bateriových střídačů SI6.0/8.0H již nepodporuje NiCd baterie. Interní systém "umí" pouze olověné, s externím BMS (Battery management system) lze použít i Li-Ion baterie schválených výrobců.
První nastavení střídače je z bezpečnostních důvodů možné pouze z místa pomocí ovládací jednotky SRC-20, poté lze již použít např. datalogger WebBox (přímé spojení s počítačem zatím není možné).
Přeji hezký den!

Technical Sales Support / Trainer
SMA Central & Eastern Europe s.r.o.
Branická 532/98
147 00 Prague 4
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
LubošV
Příspěvky: 50
Registrován: ned pro 18, 2011 11:42 am
Reputace: 14

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od LubošV »

Zdravím,
s uvedeným SI-6.0H měničem jedu na NiCd baterie již rok a opravdu žádné problémy necítím. Odpovědi z CZ zastoupení SMA v Praze mne loni při jeho uvádění do provozu vytočily natolik, že jsem komunikoval raději s německým výrobcem. Jak funguje vztah SI s NICd packem si můžete po domluvě u mne v Brně ověřit. Zatím naprostá spokojenost!!
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od gupa »

Zajímala by mne hlavně práce s konfigurací.

Kolik je článků, jestli přesně podle nominální hodnoty nebo méně.
Jestli je firmware, kde vyloženě se dá volit NiCd a jaká napětí vypínací zapínaci to má. Jestli zaten rok udělal někdy měnič z jakéhokoli důvodu blackout a musel se ručně znovu rozjet. Jak stabilní je přepínání na síť a pokud se třeba rožne lednice (proudový náhlý odběr), jestli to jde poznat na nějaké rozsvícené žárovce že jaksi povoluje napětí.(asi ne přímo blikání)

Díky
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od tomas »

SMA Sunny Island je podle mne 100% hybrid a na síť nepřepíná a nemá bypass. Síťové napětí usměrní a smíchá s energií z FVE a akumulátorů a zase rozstřídá. Výstupní frekvenci může mít nastavenou jinou než je v síti a jinak by to tedy ani asi nešlo, protože umí AC vazbu a tam se reguluje výkon zdrojů na základě změny frekvence.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Reputace: 45

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od matej »

tomas píše: podle mne
Vy jste s tím dělal osobně a máte to ověřené?
Protože aby mohl usměrnit, vyhladit a rozstřídat na jiné frekvenci, musel by mít v sobě pěknou banku kondenzátorů na ~400V, pravděpodobně ještě větší než mívají třífázové frekvenční měniče (protože je jednofázový).
Změna frekvence s AC vazbou je např. u Studeru možná jenom pokud je síť odpojena. Nevadí to, protože většinou když potřebujeme řídit výkon on-gridů změnou frekvence máme plné baterky a nepotřebujeme tedy síť.
Pravda a Láska zvítězí!.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od tomas »

Osobně to nemám ověřené. Pochopil jsem to tak z manuálů a videí, ale je možné že špatně. Nejlépe kdyby se vyjádřil někdo kdo má SMA Sunny Island.
Fungovat by to mohlo také tak jak píšeš.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od gupa »

_vyrd14_432SMA-Sunny-Island-system-zapojeni.jpg
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od gupa »

Nezkoušel jsem to, ale pokud vím, měnič Victron může mít minimální napětí typuji 190V AC/45-65Hz, pokud má měnič nabíječ, tak se převede do nabíjení a výstup je takový, jak se nastaví, např. 230V 50Hz, do maxima výkonu měniče. Předpokládám, že tento měnič bude pracovat podobně. Jen mne zajímá podrobnější konfigurace a monitoring např přes PC nebo rs485.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Reputace: 45

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od matej »

Tak to také není pravda. Studer a Victron jede buď v režimu měniče anebo nabíječe, pokud v režimu nabíječe, sepne se bypass relé a na AC výstupu je to stejné co na AC vstupu.
Pravda a Láska zvítězí!.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od tomas »

U Victrona souhlas, buď nabíječ nebo měnič. Studer neznám. Ale dle webu SMA není bypass u Sunny Island k dispozici:
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... h-80h.html
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od gupa »

matej píše:Tak to také není pravda. Studer a Victron jede buď v režimu měniče anebo nabíječe, pokud v režimu nabíječe, sepne se bypass relé a na AC výstupu je to stejné co na AC vstupu.
No a co třífázová konfigurace s jednou baterií, tam to také krom společné frekvence není možné aby se to podělilo o činnost měnič nabíječ dohromady?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od tomas »

3 fáze s jednou baterií.
Přílohy
3f.png
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od gupa »

Proto píšu že to nemám otestované na generátor o velmi odchylném vstupním napětí a frekvenci oproti tomu co leze z měničů ven, ale jelo mi to tak i u Victronu asi 2 dny s DS jen na zkoušku, jeden měnič nabíjel, jeden invertoval.. Fáze jely ve 120°. Takže lze to a pravdou by to mělo být, ne že ne. U SMA mne zajímá hlavně jak jsem psal ta konfigurace. Možná by stačil i komunikační protokol, ale není vněm vše potřebné.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Reputace: 45

Re: SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H

Příspěvek od matej »

gupa: Neříkám že nemůže jít ve dvou/třífazovém systému některý měnič v režimu nabíječe a ostatní v režimu měniče. Co říkám je že tyto hybridní měniče neumí na výstupu dávat jiné napětí, než je na vstupu toho-kterého měniče. Na jistotu to mohu říct pro Studer a Victron. SMA jsem v ruce neměl.
tomas: Tohle umí i Studer, ale je to krajně neefektivní řešení: Jeden měnič nabíjí baterii (účinnost asi 80%), baterie funguje jako vyhlazovací kondenzátor (s účinností cca 85% jedná-li se o olovo), takže ztrácíme 1 - 0.8 x 0.85 = 32%. Další dva měniče vytvářející zbylé 3 fáze mají také své ztráty.
Tohle zapojení má smysl jenom tam kde opravdu potřebujeme 3 fáze vytvořit z jedné fáze, což určitě běžné není. Jelikož máme v síti prakticky všude 3 fáze, je zbytečné to takhle dělat, ale zapojit na každý měnič na jeho vstup jednu fázi z DS a fungovat třífázově hybridně.
Pokud opravdu potřebujeme 3 fáze napájet z baterie, lepší a efektivnější řešení je to které provozuje LUI, tj. za silným ostrovním/hybridním měničem je frekvenční měnič, který je z ostr/hybr měniče napájen do DC meziobvodu přes usměrňovač zapojený ako zdvojovač. Použitý frekvenční měnič o výkonu přes 10kW lze pořídit do 400 EUR.
Pravda a Láska zvítězí!.