Zdravím,
měl bych na Vás dotaz ohledně vstupů a výstupů na desce arduino mega 2560. Jde mi o to, abych tu desku nezničil,
tak se radši ptám... mám několik relé, které různě spínají a chtěl bych k nim připojit tuhle desku, aby na základě sepnutí ovládala/řídila jiná relátka.
Jde o to, že ta řídící relátka budou sepnutá třeba 5 až 40hodin tudíž např: na desce pin 2 bude z desky přes to řídící relé 5hodin 5V (HIGH) a pak se to změní na 0V (LOW) a vykoná to nějaký příkaz (sepne rozpne jiné relé).
Takhle sepnutých bude třeba i 6 pinů po tu dlouhou dobu a pak zas budou pár hodin rozepnuté, některé nebo všechny, tak by mě zajímalo jestli tohle té desce nebude vadit?
A pak bych měl ještě dotaz, do kterých těch pinů, když to plánuju takhle využívat, byste mi doporučili ta ovládací relátka připojit? Do těch digitálních 22 až 53, analogových A0 až A15 nebo do těch PWM 2 až 13?

Předem všem děkuji za případné rady.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od mypower.cz »

Dobry den, mate to popsano na presne stejnem miste, kde minule ..
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
Each of the 54 digital pins on the Mega can be used as an input or output, using pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive a maximum of 40 mA and has an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50 kOhms.
Zjistete si jaky odber maji ta rele. Zde v shopu muzete sehnat rele primo pripojitelna k arduinu.

Jake piny si vyberete je na vas. Ty, ktere vam vyhovuji a umi ty funkce, ktere potrebujete. Pokud potrebujete PWM zvolte ty, ktere umi PWM, pokud potrebujete analove vstupy, pouzijte analogove vstupy. Je to skutecne jednoduche.
bednar
Příspěvky: 79
Registrován: čtv čer 07, 2012 2:15 pm
Reputace: 3

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od bednar »

jiri255 píše: Takhle sepnutých bude třeba i 6 pinů po tu dlouhou dobu a pak zas budou pár hodin rozepnuté, některé nebo všechny, tak by mě zajímalo jestli tohle té desce nebude vadit?
Nevidím v tom problém, proč by to nemělo chodit.
jiri255 píše: A pak bych měl ještě dotaz, do kterých těch pinů, když to plánuju takhle využívat, byste mi doporučili ta ovládací relátka připojit? Do těch digitálních 22 až 53, analogových A0 až A15 nebo do těch PWM 2 až 13?
Jestliže se tím pinem bude spínat relátko tj. stav HIGH nebo LOW MUSÍ být zákonitě digitální.
jiri255
Příspěvky: 11
Registrován: stř dub 30, 2014 9:11 pm
Reputace: 0

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od jiri255 »

ta ovládací relé nebudou mít z desky žádný odběr... budou v podstatě fungovat jako vypínač, který sepne 5V z desky na pin třeba 2.
Ano píšou tam, že můžou přijímat a poskytovat 5V a max 40mA, ale už tam nepíšou jestli jen krátkodobě nebo třeba 40hodin v kuse což je to co by mě zajímalo?
Co když do té desky půjde např do 20pinů 5V a dejme tomu 5-10mA a to po dobu třeba 24h a zároveň bude po tu samou dobu deska držet na 10pinech sepnutých 10relé z eshopu, které má každé 15-20mA?
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od mypower.cz »

Zdravim, treba milion let v kuse .. ale pouze do 40mA na jeden pin. Na druhem muze byt dalsich 40mA na 5V. Jinak ty rele z desky odber budou mit, pokud pred jejich civkou nebude nejaka elektronika, jinak by ta civka, ktera uvnitr rele spina kontakty sama od sebe nefungovala. Na to aby se kontakty v rele pohly je potreba do civky pustit energii. Pokud naprimo z pinu arduina tak 5V a zaroven maximalne 40mA. Pokud si rele vezme vice, mate po arduinu. Nebo po tom pinu, ktery bude trvale HIGH nebo trvale LOW, to lze tezko rici co se stane.
jiri255
Příspěvky: 11
Registrován: stř dub 30, 2014 9:11 pm
Reputace: 0

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od jiri255 »

jj to chápu myslel jsem to, tak že ta ovládací relé nebudou napájena z desky arduina proto nebudou mít žádný odběr, omlouvám se za nesprávnou formulaci.
Jinak děkuji za info, stačí mi těch max 40hodin :-) ...tedy při dodržení 5V max 40mA pro každý pin zvlášť
Do elektroniky tolik nedělám, tak se radši ptám...
Díky za rady
Uživatelský avatar
jose
Příspěvky: 277
Registrován: pon zář 12, 2011 2:25 pm
Reputace: 12
Bydliště: Kvasice

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od jose »

Nezapomnět na to, že cívka relé je indukční zátěž. Při vypnutí relé vzniká napěťová špička, která může Arduino odpálit. Zapojení je popsáno třeba tady: http://electronics.stackexchange.com/qu ... om-arduino
Měnič Xantrex XW6048; 0,5 baterie Tesla Model 3 (40 kWh)
jiri255
Příspěvky: 11
Registrován: stř dub 30, 2014 9:11 pm
Reputace: 0

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od jiri255 »

a když použiju relé modul z eshopu, tak by tento problém nastat neměl, že?
http://shop.mypower.cz/rel-8-kan-lov-pr ... 0v-10a-691
FRSO
Příspěvky: 2252
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od FRSO »

jose píše:Nezapomnět na to, že cívka relé je indukční zátěž. Při vypnutí relé vzniká napěťová špička, která může Arduino odpálit. Zapojení je popsáno třeba tady: http://electronics.stackexchange.com/qu ... om-arduino
Zdravím, pokud je to relé spínáno tranzistorem, tak stačí antiparalelně zapojená SI dioda k cívce toho relátka (třeba 1N4148, 1N4001, atd.dle napětí)
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 6.3.2024 8115kWh
antilop
Příspěvky: 76
Registrován: ned úno 17, 2013 8:47 pm
Reputace: 1

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od antilop »

Bude prekrocen maximalni proud pouzdra !!! 10 vystupu kazdy po 40mA vystupniho proudu je predpokladam za hranici dovoleneho ztratoveho vykonu i pro Megu co?
borco
Příspěvky: 20
Registrován: ned bře 31, 2013 9:54 pm
Reputace: 1

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od borco »

Maximalny prud Vcc je 200mA, takze sucet vsetkych vystupov by nemal byt vacsi
borco
Příspěvky: 20
Registrován: ned bře 31, 2013 9:54 pm
Reputace: 1

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od borco »

FRSO píše:
jose píše:Nezapomnět na to, že cívka relé je indukční zátěž. Při vypnutí relé vzniká napěťová špička, která může Arduino odpálit. Zapojení je popsáno třeba tady: http://electronics.stackexchange.com/qu ... om-arduino
Zdravím, pokud je to relé spínáno tranzistorem, tak stačí antiparalelně zapojená SI dioda k cívce toho relátka (třeba 1N4148, 1N4001, atd.dle napětí)
Tie relatka z eshopu, sa dost podobaju na tie co mam s ciny a tie maju opticke oddelenie vstupov, tak isto prud ovladania tahaju minimalny,takze tam netreba nic riesit.
jiri255
Příspěvky: 11
Registrován: stř dub 30, 2014 9:11 pm
Reputace: 0

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od jiri255 »

tak to by bylo super pokud bych uz nemusel nic resit ohledne tech relatek z eshopu :-) ,ale tech 200mA jako maximalni proud vsech vystupu pro tu desku mega to tedy neni nic moc... to je cca 10 relatek. Puvodne jsem myslem, ze je to co vstup/vystup 40mA, jak jsme tu resili. :-(
Pripojim kuprikladu 12 relatek a mohl by to byt tedy pro desku problem?
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od mypower.cz »

pokud budou civky rele napajeny odjinud, tak to problem neni protoze mezi arduinem a rele (napriklad temi ze zdejsiho shopu) se prenasi pouze ridici signal a elektronika na releove desce (patrne nejaky tranzistor) zajisti odpovidajici energii pro civku rele z externiho zdroje. Energie se pousti do civek rele z tohoto externiho zdroje, tedy z napajeni te releove desky, takze piny nejsou zatizeny a jen plni ridici funkci. Pak muzete rele pripojit treba i 100, na kazdy pin treba 2 rele. Je potreba ale tem deskam releovym opet zajistit odpovidajici napajeni, jinak prozmenu ty civky nebudou spinat nebo budou odpadavat.
jiri255
Příspěvky: 11
Registrován: stř dub 30, 2014 9:11 pm
Reputace: 0

Re: vstupy a výstupy

Příspěvek od jiri255 »

takze pokud na tom rele modulu vcc(+) a gnd(-) pripojim ze samostaneho zdroje, trafo 5V 1000mA, tak z desky mega pouziju jen napr pin 3 jako ridici sinal pro in1(rele1) na modulu a potom tedy bude zatizeni desky prakticky nulove.
Jeste jednou dekuji za rady snad uz se tam neobjevi zadny jiny problem :-)