Ahojte,
chcel by som vas poprosit o pomoc pri navrhu ostrovneho systemu. Som v tomto smere zaciatocnik.Som technik ale nie v oblasti elektrotechniky. Mam vsak znamych ktori mi v tomto budu vediet pomoct. Asi mesiac pravidelne navstevujem toto forum.

Som v situacii ked koli problemom so zriadenim elektrickej pripojky prechadzam na variant s vlastnym ostrovnym systemom. Prisposobil som tomu zariadenie domu (kurenie drevom do akumulacky - radiatory, varenie plynom). Potreba elektriny v zime okolo 5kW/den.

Moja predstava systemu:

- 3.75kW ostrovny system - 30ks amorfnych panelov 125Wp - z toho 10ks otocenych na JV (balkon) a 20ks na JZ (sikma strecha - 35st)
- upevnenie na sikmu strechu, kabelaz, regulacia, menic, balancovanie...
- ulozisko LiFePo4 okolo 6Kw
- ukladanie prebytku v lete do vody (Logitex)
- zaloha elektrocentralou

Moja predstava prevadzky:

ZIMA
- kurim drevom (akumulacna nadrz, radiatory + priprava TUV)
- cely vykon panelov by isiel na spotrebu domu a dobijanie baterii
- zaloha elektrocentralou

LETO
- vykon panelov na ohrev TUV + spotreba domu a baterie
- zaloha elektrocentralou

Chcel by somm vas poprosit o vas nazor na takyto system, radu ohladom vyberu komponentov a sposobu zapojenia. Ocenim aj priamo cenove ponuky na navrh, dodavku komponentov, montaz systemu. Lokalita: Presov. Dakujem

Peter
PavelR
Příspěvky: 3105
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 220
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od PavelR »

Jak vykonny menic potrebujes? Co mas v planu aby bezelo soucasne?
S takovym vykonem a predpokladanou spotrebou budes mit prebytky pomerne brzo. Ja mam 2,6kwp a prebytku mam dost uz ted.
bol-St
Příspěvky: 305
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Reputace: 28
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od bol-St »

Já myslím, že na ostrov budeš potřebovat větší kapacitu baterii, při denní spotřebě 5kW by to chtělo v akumulátorech kapacitu 10kW.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1222
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 136
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od Lui »

Na 100% z toho nedostaneš v zimných mesiacoch 5kw každý den.... :?
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od mypower.cz »

Lui píše:Na 100% z toho nedostaneš v zimných mesiacoch 5kw každý den.... :?
.. je to ...

Obrázek

.. tak ...

Obrázek
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 526
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od rva »

Počítej se systémovým napětím 48V. Styl života určí i potřebnou velikost baterií. Chodíte-li spát se slepicemi a většina činností vyžadujících elektřinu se odehrává za světla, mohou to pokrýt panely. Jste-li přes den v práci, největší spotřeba se odehrává ráno a večer, tedy vždy z baterií. A ani LiFePo4 baterie není možno hluboce vybíjet - dlouho by nevydržely.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
jose
Příspěvky: 277
Registrován: pon zář 12, 2011 2:25 pm
Reputace: 12
Bydliště: Kvasice

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od jose »

Pěkně zdravím!

Protože jsi začátečník, upozorňuji na rozdíl v jednotkách výkonu a kapacity. Výkon je ve wattech (W, kW) a kapacita ve watthodinách (Wh, kWh). Denní spotřeba 5 kWh je tedy úměrná výkonu 208 W po dobu 24 hodin.

Chválím rozmístění panelů na JV a JZ - u ostrovního systému výhoda. Ale jak tady píšou kolegové nade mnou, denní výroba v zimě je menší než v létě, a to třeba tak, že se za zimní den získá za dobrých podmínek polovina letní výroby a za špatných podmínek třeba jen setina. S tím je potřeba počítat a buď se tomu přizpůsobit, nebo navýšit kapacitu elektrárny.
Měnič Xantrex XW6048; 0,5 baterie Tesla Model 3 (40 kWh)
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Reputace: 258

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od brumlaj »

jak píšou předřečníci, dej pozor na Tvá očekávání. Přiložený obrázek ukazuje denní výroby 15kWp FV pole na střeše (jih) v období 1.11.2012 - 28.2.2013 (zobrazeno ve Wh, takže děl 1000 a budeš mít kWh). Denní výnosy poděl 4x a budeš mít představu jak Ti asi bude to co plánuješ v zimě vyrábět. Jsou tam výpadky, neřešte proč - nejsou delší než dva dny výpadku v kuse.
Předpokládám, že Tebou plánovaný počet panelů vychází z dostupného místa na střeše. Pak přehodnoť typ panelů, (poly)krystalický křemík vyrobí na jednotku plochy (není-li částečně stíněn) více než amorfní křemík.
Přílohy
zima_vyroby.png
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
peter.k.walker
Příspěvky: 5
Registrován: ned dub 20, 2014 5:04 pm
Reputace: 0

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od peter.k.walker »

Ahojte,
dakujem za odpovede.
Suhlasim s vami ze v pripade fungovania na ostrove je to hlavne o spotrebe (a predovsetkym v zime). Aj koli tomu uvazujem o amorfnych paneloch. Natrafil som na par optimistickych tvrdeni ze aj pri ciastocne zamracenej oblohe davali 20-30% nominalu. Zaujimal by ma nazor niekoho kto dlhsie obdobie prevadzkuje takyto (amorfny) ostrovny system. Miesto na streche je aj na viac ako 30 panelov len sa snazim najst nejake optimum na zaciatok ktore by nam umoznilo uzivat dom (pri energeticky uspornejsom sposobe zivota) aj v zime.

Tu dennu spotrebu by sme vedeli samozrejme korigovat podla situacie. Take hlavne zdroje spotreby by boli:

- chladnicka 500W/den (v pripade nudze by sa v zime dala odstavit)
- umele vetranie s rekuperaciou - 500W/den
- obeh vody - okolo 500W/den
- svietenie - okolo 250W/den
- TV/pocitac - predpokladam okolo 2000W/den

- pracka - okolo 700W jeden cyklus (nepravidelna spotreba - dala by sa odlozit na priaznivejsie obdobie)
- zehlicka - okolo 1500W (rovnako ako pracka)

Doplnte prosim ak som na nieco zabudol. Najhorsi scenar by pre menic bol ak by sa samozrejme pustilo vsetko naraz ale povedzme ze ten zaklad by bola chladnicka, pracka, vetranie, cerpadla, pocitac a TV. Uvazujem o Victron Multiplus 48V 3000VA.

Tu kapacitu baterii som zvolil taku startovaciu. Ako hovori rva. Je to o tom zivotnom style v domacnosti. Pracujem napr. v 3-zmennej prevadzke. Ak by to bolo nepostacujuce tak by som to rozsiril.
honzasl
Příspěvky: 275
Registrován: stř srp 29, 2012 10:25 pm
Reputace: 33
Kontaktovat uživatele:

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od honzasl »

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=30655#p30655

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=30688#p30688

K té spotřebě: evidentně jste chlap - zapoměl jste na všechny kuchyňské a "ženské" spotřebiče (nějaký robot, šlehač, topinkovač, kávovar, fén, kulma), které mají krátkodobě větší příkon - klade nároky na dimenzování měniče

Taky mi chybí domácí dílna (vrtačka, flexa, svářečka) - dá se vyřešit akunářadím a centrálou.

Jak máte řešeno zásobování vodou?

Kolik lidí je v domácnosti?
----------------------------------------
http://honzasl.blogspot.cz/
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od mypower.cz »

peter.k.walker píše:Tu dennu spotrebu by sme vedeli samozrejme korigovat podla situacie. Take hlavne zdroje spotreby by boli:

- chladnicka 500W/den (v pripade nudze by sa v zime dala odstavit)
- umele vetranie s rekuperaciou - 500W/den
- obeh vody - okolo 500W/den
- svietenie - okolo 250W/den
- TV/pocitac - predpokladam okolo 2000W/den

- pracka - okolo 700W jeden cyklus (nepravidelna spotreba - dala by sa odlozit na priaznivejsie obdobie)
- zehlicka - okolo 1500W (rovnako ako pracka)
Zdravím .. k té denní spotřebě 500W/den, je tím myšleno 500Wh/den? tedy 500watthodin, tedy půl kilowatthodiny za den "odtočených" na elektroměru, nebo se jedná o čerpadlo, které má na štítku 500W příkon? Díky za upřesnění.
PavelR
Příspěvky: 3105
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 220
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od PavelR »

pozor taky na standby spotreby pc, tv, settopbox, dvd .... ono se to taky nascita. Sam jsem premyslel uz jak udelat nejaky centralni odpinani. Dale spotreby napr modem, switch, wifi router, u me jsem nameril 30W nonstop to taky udela hodne.
obeh vody myslis topeni nebo cirkulacku TUV? pokud cirkulacku tak tu bych v zime nepouzival. ja teda vubec nikdy ma to brutalni ztraty.
nejhorsi jsou prosinec a leden. Pokud u Vas hodne snezi tak taky zapremyslet na pristupu k panelum v zime a jak odstranit snih.
peter.k.walker
Příspěvky: 5
Registrován: ned dub 20, 2014 5:04 pm
Reputace: 0

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od peter.k.walker »

Tu spotrebu cerpadla som myslel nejake usporne cerpadlo s prikonom 5-40W (napr. Grundfos ALPHA2 25-40) na kurenie. Cirkulacku TUV neplanujem.

Dakujem Pavel za pripomenutie tych mensich zdrojov spotreby. Mas pravdu, ten modem, wifi router, standby si svoje zoberu. Uvazoval som aj nad tym odpratavanim snehu z panelov. Z tej juznej strany to nemam na strechu vysoko. Myslim ze nieco vymyslim.
Pan Taum
Příspěvky: 569
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvek od Pan Taum »

Pročti si tyto dvě vlákna, v podstatě budeš dělat kopii Karlova systému.
- prvotní úvahy https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1qDTUBUNsE
- konečné řešení https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1qDVUBUNsE

a jeho celkové shrnutí najdeš na http://www.nezavislydum.cz/