Příspěvek od lwq »

Ahoj vsem,

rad bych rozbehnul diskuzi na tema postaveni FVE jako UPSky pro telko-vysilac. Chceme PRE/CEZu platit co nejmene to jen pujde.
Ucelem je, aby maximalni moznou dobu vysilac bezel na energii vyrobenou ze Slunce (pripadne i vetru) a az pokud by energie dochazela, tak by se system dobil z klasicke 230V pripojky. Idealne kdyz by se vse potrebne vcetne baterek vlezlo do 4U bedny do racku co je dole u paty toho 25m stozaru.

Jelikoz jde o stozar, tak kvuli statice a orientaci panelu nelze na nez dat velkoplosnou instalaci klasickych FVE panelu. Ale uvazuji o kombinaci.
Nastesti je stozar otocen temer uplne presne na osy svetovych stran, coz usnadnuje situaci.

Tedy planuji toto - dat do rozumne vysky (napriklad 6m) konstrukci pro osazeni dvou velkych amorfnich panelu po 155Wp. Jeden panel po kazde strane zebriku plus pripadne nekolik malych 20W panelu i na vrchol stozaru na plocho, po obvodu zabradli ochozu.

Aktualne je spotreba technologie do 30W, ale brzy tam prijde dalsi technologie, tedy bude treba navyseni pro spotrebu kolem 150W.

V prvni fazi tedy tam chci dat jen dva 155Wp panely to te vysky 6m a pozdeji doplnit i ty male panely nahoru, pokud by to nestacilo, ale to bych ted jeste neresil (jasne ze bude treba ty horni panely dat do serie kvuli dlouhemu vedeni a paralelne k velkym panelum dole).

Tedy z pocatku to bude seriove zapojeni 2x amorfu celkovych 310Wp pri systemovem napeti do 150W, tedy to zvladne MorningStar TS-MPPT-60 ...

Jelikoz kabely jsou delsi a vetsina technologie to vyuzije, system bych postavil jako 24V.
Baterie uvazuju jako LiFeYPO4 24V 1,44kWh 8x3.2Vx60Ah ...

Jen jeste nevim jak to dobijeni z 230V v pripade, ze napeti spadne pod nejakou uroven. Monitoring a ovladani vidim SDSke ci MicroLogem ...

Prosim poradte jak udelat to dobijeni. Na prepinani SSR rele ...

Predem diky moc ... 8-)
Gmouse
Příspěvky: 97
Registrován: čtv zář 15, 2011 11:50 am
Reputace: 2

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od Gmouse »

Ahoj. Myšlenka dobrá, ale není to ekonomická sebevražda? Hrubým nástřelem mi vychází pořízení cca 40tis a to v tom není konstrukce, kabely, jističe, atd. naproti tomu při ceně 5,50 Kč/kWh je roční spotřeba za necelých 7300 Kč.
bert
Příspěvky: 365
Registrován: stř zář 07, 2011 10:09 pm
Reputace: 11

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od bert »

Zdravím!
Nesedia mi napätia:
lwq píše:...Tedy z pocatku to bude seriove zapojeni 2x amorfu celkovych 310Wp pri systemovem napeti do 150W, tedy to zvladne MorningStar TS-MPPT-60 ...
Okrem toho, že systémové napätie by malo byť do 150V a nie 150W :roll: , Vami odkazované panely majú naprázdno 85,5V jeden. Pri priazdnivých podmienkach (riadna zima a slnko vyskočí spoza mrakov), to môže byť kľudne cez 90V - jeden. Tých cca 190V je na tristar asi moc.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
georgiik
Příspěvky: 38
Registrován: sob kvě 18, 2013 11:23 am
Reputace: 0

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od georgiik »

Zdravím,

přispěji novinkou na kterou jsem narazil u dodavatele našich 10G spojů viz. návod v příloze příspěvku. Cenou si teď nejsem jist ale bylo to myslím do 4. tis. s DPH. Možná to není přesně to co hledáte, ale může to být zajímavá alternativa. Ještě jsem je netestoval ale už se na ně chystám.
EDIT: přílohu se nějak nedaří přiložit, dám někam na web.
Jirka
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
georgiik
Příspěvky: 38
Registrován: sob kvě 18, 2013 11:23 am
Reputace: 0

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od georgiik »

Slíbený dokument: http://branisov.net/data/Gigabit_power.pdf
(už mi nejde editovat původní příspěvek :-( )
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od lwq »

bert: jasne ze 150V a ne W :-D a mas pravdu, ze je musim dat paralelne nebot by to jinak Tristar nedaval ...

georgiik: luxusni vecicka - diky moc ;-)
georgiik
Příspěvky: 38
Registrován: sob kvě 18, 2013 11:23 am
Reputace: 0

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od georgiik »

Pokud bude zájem dam info z testování až je budu mít v ruce.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od lwq »

Zajem urcite je - skoda, ze tam ale nejde dat LIFEPO4, ktery by bylo na outdoor instalace neporovnatelne lepsi. :-(
georgiik
Příspěvky: 38
Registrován: sob kvě 18, 2013 11:23 am
Reputace: 0

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od georgiik »

Já to pro sebe vidím jako optimální pro zálohy zařízení s gigabit poe napájením + úspora ve spotřebě a jelikož eon vypíná el. většinou přes den tak i delší výpadky EONu to pokryje. A dimenzování nočních výpadků to už je jen o velikosti baterie a spotřebě, takže mi tam to olovo zas tak nevadí.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od lwq »

Jenze LIFE i z nevytapene krabici vydrzi 10let + ... Volovo mozna pulku ...
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od lwq »

Mam dotaz - v pripade, ze by se FVE panely nemohli postavit. Jak by se dalo udelat DC UPSku ? Pouzit klasicky MPPT regulator a na vstup mu dat 48V zdroj mi prijde zbytecne. Zvolil bych vhodny PWM regulator, LIFEPO4 baterie a k tomu AC/DC zdroj.

Otazka tedy je, jak toto udelat. Jaky regulator co umi LIFEPO4 baterie byste doporucili ? Zajimala by me moznost dat jednu 3,2V baterii napriklad o kapacite 40Ah, ale na vystupu by bylo 24V ci 48V. Zatizeni vystupu (prikon spotrebice) typicky 30-150W (dle toho by se volila velikost baterie).

Kdyz tak nad tim premyslim, tak to vidim na nabijecku LIFEPO4 clanku a DCDC menic do z 3,2V udela pozadovany vystup.
Jsou na trhu dostatecne chytre nabijecky co jsou schopne se o clanek nalezite starat, tedy pokud je proud, tak ho udrzovat plne nabitej (neprebijet) a v pripade vypadku proudu clanek nezatezovat nejakym svym "zpetnym" odberem ?

Prosim o radu, jak to vidite - mam doma par Pb clanku, takze tohle by byla moje prvni LIFEPO hracka :-) Predem diky moc !
Pan Taum
Příspěvky: 569
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od Pan Taum »

Jediné co potřebuješ je zdroj konstantního napětí 3,35 až 3,40 V na článek. Pro 12V systém tedy zdroj s výstupním napětím 13,4 až 13,6V, nic složitého.
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od lwq »

Pan Taum: Takze staci AC/DC 230V/3,38V zdroj co da vhodnej proud pro nabijeni toho LIFEPO4 clanku a za tim bude DCDC menic co z toho vyrobi co bude treba ? Tedy vlastne vhodnou LIFEPO4 nabijecku ? :-)
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvek od lwq »

A kde pripadne bych takovou sehnal ? Sonduju hobbykinga a zatim nic pouzitelneho :-(

Odpovědět