Chyba JK-BMS - pomůže jen RESET?
Dnes byl druhý den, kdy docela svítilo na panely. Využil jsem toho a dobil přes generátor na 100% SOC. Při kontrole v rámci finálního balancování jsem si všimnul na jedné ze čtyř JK-BMS hlášení chyby.
Jediná věc, která je přitom "mimo standard" je fakt, že zrovna tahle sada článků špatně vyhodnocovala vybíjení a tedy aktuálně je podle výpočtů JK-BMS je na 73%. Synchronizovat jednorázově změnou Umax. na 100% samozřejmě můžu, ale pro případné info - setkal jste se někdo s tímhle? Dělá to jediná JK-BMS ze čtyř. A lze se nějak zbavit takového hlášení jinak, než OFF-ON ?
V aplikaci to vypadá tak, že baterie se chvíli nabíjí a chvíli vybíjí. Ani napětí není úplně na očekávaném Umax.Jediná věc, která je přitom "mimo standard" je fakt, že zrovna tahle sada článků špatně vyhodnocovala vybíjení a tedy aktuálně je podle výpočtů JK-BMS je na 73%. Synchronizovat jednorázově změnou Umax. na 100% samozřejmě můžu, ale pro případné info - setkal jste se někdo s tímhle? Dělá to jediná JK-BMS ze čtyř. A lze se nějak zbavit takového hlášení jinak, než OFF-ON ?
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 504
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Chyba JK-BMS - pomůže jen RESET?
klikni hore na 3 bodky, tam najdes log bmsky.
som zvedavy co sa tam pise...
som zvedavy co sa tam pise...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Chyba JK-BMS - pomůže jen RESET?
Podle mě máte ulítlý článek. To napětí je vysoko a proč už to nebalancuje???? Balance OFF?? Kolem 3,40-3,45v už by měl pracovat balancer....
-
- Příspěvky: 504
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Chyba JK-BMS - pomůže jen RESET?
Radar, tak si este raz pozri napatia tych clankov, je tam 3,34 a nie 3,40 - 3,45
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Chyba JK-BMS - pomůže jen RESET?
Pardon, je tam 3,362 ne 3,62, přehlédl jsem se...
-
- Příspěvky: 622
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Chyba JK-BMS - pomůže jen RESET?
No v LOGu nic zázračného není. Je to baterie, která jako jediná nemá teplotní bednu. Tedy je i v mínusech. Ochrana v BMS je samozřejmě nastavena, takže tahle baterie se odpojí od nabíjení/vybíjení a čeká až se okolní teplota zvýší nad nastavenou úroveň. Takže mě napadl jedině snad něco jako nedokumentovaný parametr JK-BMS a sice spodní limit teploty MOS. Ten horní se nastavuje samostatně v parametrech, spodní je jen pro teplotní čidla a ZAP/VYP nabíjení vybíjení. JK-BMS jsem resetoval, chyba je pryč. V aktuálním LOGu se objevil navíc jeden "cyklus" toho vypnutí-zapnutí přes 12 hodinami...jinak nic.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 504
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Chyba JK-BMS - pomůže jen RESET?
ja si myslim, ze to bude mat suvis s tou tepelnou ochranou.
predsa len na teplotny senzor MOS sa ten chlad dostane najskor a az potom sa zazerie medzi clanky.
predsa len na teplotny senzor MOS sa ten chlad dostane najskor a az potom sa zazerie medzi clanky.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1753 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kamča
-
- 1 Odpovědi
- 1788 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od snasel80
-
-
Bel regulátor oživenie - cyklický reset
od 197184 » » v Regulátory
Bel regulátor oživenie - cyklický reset
- 1 Odpovědi
- 1229 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od thomas.007
-
-
- 4 Odpovědi
- 1032 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 8 Odpovědi
- 1486 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ok3js